| Author |
Message
|
MES Mariusz Poziom 23

Joined: 20 Feb 2003 Posts: 2647 Location: Polanica Zdrój / Wrocław
|
#1
01 May 2008 13:42 Sterowanie fazowe, PWM, całka i BASCOM |
|
|
|
Witam!
W numerze 10/98 Praktycznego Elektronika ładnie opisane jest sterowanie fazowe, coś w rodzaju PWM dla przemiennego napięcia sieci 230V (regulacja mocy), włącznie z podaniem całki linearyzującej regulację.
Linearyzacja regulacji jest konieczna, ponieważ moc przekazywana do urządzenia zależna jest od pola ograniczonego sinusoidą. Dlatego np. w celu zapewnienia 64 kroków płynnej regulacji należy podzielić pole ograniczone sinusoidą na 64 równe części. Punkty odbite na osi X są oddalone od siebie w różnych odległościach, ale odpowiadają równym odstępom w liniowej regulacji mocy.
Da takiej linearyzacji służy całka:
Ktoś ma pomysł, jak to zaimplementować w kodzie BASCOM Basica?
|
|
| Back to top |
|
 |
Bigfoot Poziom 20

Joined: 11 Oct 2005 Posts: 977 Location: Poznan/Londyn
|
#2
01 May 2008 15:06 Re: Sterowanie fazowe, PWM, całka i BASCOM |
|
|
|
Nie implementowac liczenia calki w programie tylko stablicowac te 64 kroki (chocby w Excelu) i do nich sie pozniej odwolywac w programie.
BF
|
|
| Back to top |
|
 |
And! Poziom 23

Joined: 22 Aug 2002 Posts: 3980 Location: Świętokrzyskie
|
#3
01 May 2008 15:18 Re: Sterowanie fazowe, PWM, całka i BASCOM |
|
|
|
To jeden z lepszych pomysłów -> tablica.
Całka sin od 0-180 czyli tak naprawdę po przedziale czasu wygląda tak:
Interesuje nas dyskretyzacja wartości całki do 64 poziomów liniowo czyli takie schodki:
Mamy w wyniku kolejne wartości kąta 0-180 przy których należy sterować aby uzyskać liniowe sterowanie mocy:
| Code: |
1 13
2 19
3 24
4 28
5 31
6 35
7 38
8 40
9 43
10 45
11 48
12 50
13 52
14 55
15 57
16 59
17 61
18 63
19 65
20 67
21 69
22 71
23 72
24 74
25 76
26 78
27 80
28 82
29 83
30 85
31 87
32 89
33 91
34 92
35 94
36 96
37 98
38 100
39 101
40 103
41 105
42 107
43 109
44 111
45 113
46 115
47 117
48 119
49 121
50 123
51 125
52 127
53 130
54 132
55 135
56 137
57 140
58 143
59 146
60 150
61 154
62 158
63 164
64 177
|
Kąty 0d 0-180 zamieniamy na czas od 0-10ms po przejściu napięcia przez zero i mamy liniowe sterowanie.
|
|
| Back to top |
|
 |
MES Mariusz Poziom 23

Joined: 20 Feb 2003 Posts: 2647 Location: Polanica Zdrój / Wrocław
|
#4
01 May 2008 15:33 Re: Sterowanie fazowe, PWM, całka i BASCOM |
|
|
|
Kawałek niezłej roboty :-) Ale skoro już tyle wkleiłeś, trzeba było też arkusze excela załączyć. Jak ktoś będzie chciał sobie 100 przedziałów zrobić, będzie jak znalazł :-)
|
|
| Back to top |
|
 |
And! Poziom 23

Joined: 22 Aug 2002 Posts: 3980 Location: Świętokrzyskie
|
#5
01 May 2008 16:09 Re: Sterowanie fazowe, PWM, całka i BASCOM |
|
|
|
W arkuszach nie ma nic ciekawego, ale faktycznie może ułatwić to początkowe obliczenia.
Także dobry pomysł arkusz umieszczam.
| Filename: |
CalkaSIN.xls |
 Download |
| Contents: |
|
| Filesize: |
115.5 KB |
| Punkty: |
0.00 |
|
|
| Back to top |
|
 |
pixel7 Poziom 17

Joined: 29 Jan 2007 Posts: 394 Location: Warszawa
|
#6
01 May 2008 17:54 Re: Sterowanie fazowe, PWM, całka i BASCOM |
|
|
|
Ja swego czasu znalazłem gotowy program wyliczający wartość jaką należy wpisać do timera w avr.
|
|
| Back to top |
|
 |
Bigfoot Poziom 20

Joined: 11 Oct 2005 Posts: 977 Location: Poznan/Londyn
|
#7
01 May 2008 18:55 Re: Sterowanie fazowe, PWM, całka i BASCOM |
|
|
|
Tak dla scislosci dla ciekawych swiata: calka z sinusa to po prostu minus cosinus :)
BF
|
|
| Back to top |
|
 |
Google

|
#
01 May 2008 18:55 |
|
|
|
|
|
| Back to top |
|
 |
luap Poziom 7

Joined: 29 Jun 2007 Posts: 23 Location: chrzanów
|
#8
03 May 2008 23:11 Re: Sterowanie fazowe, PWM, całka i BASCOM |
|
|
|
Witam , każdą całkę można również obliczy korzystając z interpretacji geometrycznej całki, trzeba założyc sobie elementarny krok "delta (X) " (im mniejszy tym dokładnośc liczenia większa) i wartośc całki w danym przedziale jest równa sumie iloczynów f(x) razy delta (X).
|
|
| Back to top |
|
 |
Google

|
#
03 May 2008 23:11 |
|
|
|
|
|
| Back to top |
|
 |
Bigfoot Poziom 20

Joined: 11 Oct 2005 Posts: 977 Location: Poznan/Londyn
|
#9
09 May 2008 15:09 Re: Sterowanie fazowe, PWM, całka i BASCOM |
|
|
|
:arrow: luap - tak wlasnie zrobil kolega And!
:arrow: And! - popelniles maly blad. Π wynosi 3.14159(...) a nie 3.1492 jak przyjales w tym arkuszu. Wprowadzi to co prawda tylko minimalne zmiany ale pisze o tym gwoli scislosci.
BF
|
|
| Back to top |
|
 |
And! Poziom 23

Joined: 22 Aug 2002 Posts: 3980 Location: Świętokrzyskie
|
#10
10 May 2008 18:58 Re: Sterowanie fazowe, PWM, całka i BASCOM |
|
|
|
Faktycznie wkradł się błąd, zmienia to nieco tablicę wyjściową:
| Code: |
moc ° ms po przejściu przez zero
1 13 0,72
2 19 1,06
3 24 1,33
4 28 1,56
5 31 1,72
6 35 1,94
7 38 2,11
8 40 2,22
9 43 2,39
10 46 2,56
11 48 2,67
12 50 2,78
13 53 2,94
14 55 3,06
15 57 3,17
16 59 3,28
17 61 3,39
18 63 3,5
19 65 3,61
20 67 3,72
21 69 3,83
22 71 3,94
23 73 4,06
24 74 4,11
25 76 4,22
26 78 4,33
27 80 4,44
28 82 4,56
29 83 4,61
30 85 4,72
31 87 4,83
32 89 4,94
33 91 5,06
34 92 5,11
35 94 5,22
36 96 5,33
37 98 5,44
38 100 5,56
39 101 5,61
40 103 5,72
41 105 5,83
42 107 5,94
43 109 6,06
44 111 6,17
45 113 6,28
46 115 6,39
47 117 6,5
48 119 6,61
49 121 6,72
50 123 6,83
51 125 6,94
52 127 7,06
53 130 7,22
54 132 7,33
55 135 7,5
56 137 7,61
57 140 7,78
58 143 7,94
59 146 8,11
60 149 8,28
61 153 8,5
62 158 8,78
63 164 9,11
64 173 9,61
|
| Filename: |
CalkaSIN.xls |
 Download |
| Contents: |
|
| Filesize: |
115.5 KB |
| Punkty: |
0.00 |
|
|
| Back to top |
|
 |
Google

|
#
10 May 2008 18:58 |
|
|
|
|
|
| Back to top |
|
 |
mirekk36 Poziom 25

Joined: 17 Jun 2006 Posts: 8665 Location: Szczecin
|
#11
14 May 2008 15:19 Re: Sterowanie fazowe, PWM, całka i BASCOM |
|
|
|
And! -> możesz mi podpowiedzieć co źle robię?
otóż zrobiłem deketor przejścia przez ZERO, działa bardzo ładnie, w Czasie przejscia przez Zero mam ładną szpileczkę w dół o szerokości nie więcej niż 1ms
to oczywiście leci na INT0 w Atmega8
w Int0 wyłączam triaka, i jak wiadomo trzeba odczekać jakiś czas aby go załączyć. Oczywiście załączyć go trzeba w przedziale czasowym pomiędzy 0 a 10ms mniej więcej i po to są te czasy, które podałeś po scałkowaniu od 0,72 do 9,61 jak rozumiem tak?
a co to jest ta druga kolumna liczb ? do czego? jak to wykorzystać? czy to wartości jakie trzeba ładować do timera? a jeśli tak to do jakiego i zjakim preskalerem?
bo pierwsza kolumna to ilość kroków
|
|
| Back to top |
|
 |
pixel7 Poziom 17

Joined: 29 Jan 2007 Posts: 394 Location: Warszawa
|
#12
14 May 2008 15:25 Re: Sterowanie fazowe, PWM, całka i BASCOM |
|
|
|
| mirekk36 wrote: |
a co to jest ta druga kolumna liczb ? do czego? jak to wykorzystać? czy to wartości jakie trzeba ładować do timera? a jeśli tak to do jakiego i zjakim preskalerem?
bo pierwsza kolumna to ilość kroków |
Ściągnij sobie plik który załączyłem kilka postów wyżej.
Jest to program który wszystko wylicza - podajesz liczbę kroków, kwarc jak również który timer używasz. Program wylicza gotową tablicę z wartościami dla timera.
Jak wrócę do domu to załączę działający program do ściemniacza.
Pozdrawiam.
|
|
| Back to top |
|
 |
mirekk36 Poziom 25

Joined: 17 Jun 2006 Posts: 8665 Location: Szczecin
|
#13
14 May 2008 15:33 Re: Sterowanie fazowe, PWM, całka i BASCOM |
|
|
|
pixel7 -> mam ten programik i próbowałem działać wg niego ale hmmm jakieś dziwolągi mi wychodzą.
z tym, że muszę się przyznać, że teraz próbuję to zrobić w Bascomie. W sumie te operacje typu załadowanie wartości do timera, w jego przerwaniu włączenie triaka i wyłączenie timera nie powinny zajmować aż tyle czasu w Bascomie żeby takie proste sterowanie zrobić chyba?
kiedyś zrobiłem sobie ściemniacz w asemblerze i nie było problemu (z tym, że nie używałem tablicy ze scałkowanymi wartościami a tak na oko). Ale ostatnio uczę się Bascoma i takie rzeczy jak ściemniacze w oparciu o detekcję zera też ludzie robią w Bascomie - więc powinno się dać to zrobić.
ale z chęcią bym zobaczył twój programik jeśli będziesz łaskaw go wrzucić - obojętnie w czym napisany (byłbym wdzięczny) - może jednak ja jakiś błąd robię gdzieś i go nie widzę
a to mój programik (tylko nie zabijcie mnie za Bascoma)
| Code: |
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Pinc.5 = Output ' wyjście do sterowania diodą LED
Config Pinc.4 = Output ' wyjście do sterowania Triakiem
Reset Portc.4
Config Int0 = Falling ' INT0 wyzwalane zboczem opadającym
On Int0 Zero_cross
Config Timer1 = Timer , Prescale = 64
On Timer1 Tim1_isr
Enable Int0
Enable Interrupts
Dim Level1 As Byte ' zmienna przechowująca poziom jasności żarówki
Led Alias Portc.5
Tr1 Alias Portc.4 ' to jest mój Triak
Dim K As Word ' zmienna pomocnicza w przerwaniu INT0
Set Led
Do
For Level1 = 0 To 63 ' pętla ROZJAŚNIAJĄCA
Waitms 20
Next Level1
Reset Led
For Level1 = 63 To 0 Step -1 ' pętla ŚCIEMNIAJĄCA
Waitms 20
Next Level1
Set Led
LOOP
'******************** Timer 0 interrupt service routine ****************
Tim1_isr:
Set Tr1
Disable Timer1
Return
'************** External interrupt - Zero Cross *************
Zero_cross:
Reset Tr1 ' wył. Triaka w ZERO sieci 230V
K = Lookup(level1 , Data1) ' pobranie z tablicy wartości Timera1
Load Timer1 , K ' załadowanie pobranej wartości do Timera1
Enable Timer1 ' załączenie Timera1
Return
'******************************************
'tablica z programu "Podział Mocy"
' dla ustawień: kwarc 8MHz, 64 kroki, Timer1, Preskaler 64
Data1:
Data 1150% , 1109% , 1076% , 1049% , 1025% , 1002% , 982% , 962% , 944% , 927% , 910% , 894% , 878% , 863%
Data 848% , 833% , 819% , 805% , 791% , 778% , 765% , 751% , 738% , 726% , 713% , 700% , 687% , 675%
Data 662% , 650% , 637% , 625% , 613% , 600% , 588% , 575% , 563% , 550% , 537% , 524% , 512% , 499%
Data 485% , 472% , 459% , 445% , 431% , 417% , 402% , 387% , 372% , 356% , 340% , 232% , 306% , 288%
Data 268% , 248% , 225% , 201% , 174% , 141% , 100% , 1% |
|
|
| Back to top |
|
 |
pixel7 Poziom 17

Joined: 29 Jan 2007 Posts: 394 Location: Warszawa
|
#14
14 May 2008 20:53 Re: Sterowanie fazowe, PWM, całka i BASCOM |
|
|
|
Oto mój program (atinny2313, zegar 8 mHz). Dodatkowo obsługa pilota sony:
| Code: |
Dim Moc As Word
Dim Table As Word
Dim Ready As Byte
Dim Code As Word
Dim Period As Word
Dim Command As Long
Dim Bitcount As Byte
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
Config Timer1 = Timer , Prescale = 256 , Capture Edge = Rising , Compare A No_output = Disconnect
Config Int0 = Rising
Stop Timer0
On Int0 zero
On Timer0 Tim
On Capture1 Capture1_int
On Compare1a Compare1a_int
Compare1a = 180
Config Pind.2 = Input
Set Portd.2
Config Pind.4 = Output
Set Portd.4
Bramka Alias Portd.4
Enable Interrupts
Enable Int0
Enable Capture1
Enable Compare1a
Enable Timer0
Do
Loop
End
zero:
Bramka = 0
Table = Lookup(moc , Pwm_table)
Load Timer0 , Table
Start Timer0
Return
Tim:
Bramka = 1
Stop Timer0
Return
Compare1a_int:
Ready = 1
If Bitcount = 12 Then
Shift Command , Right , 19
Else
Ready = 0
End If
Code = Command And &H0000007F
Bitcount = 0
Return
Capture1_int:
Timer1 = 0
Period = Capture1
If Period >= 200 Then
Command = 0
Bitcount = 0
Else
If Period > 45 Then
Command = Command Or &H80000000
End If
Shift Command , Right
Incr Bitcount
End If
Return
Pwm_table:
Data 68% , 64% , 61% , 58% , 55%
Data 53% , 50% , 48% , 46% , 44% , 42% , 40% , 38% , 36% , 34%
Data 32% , 30% , 28% , 25% , 23% , 20% , 18% , 14% , 10% , 0% |
|
|
| Back to top |
|
 |
mirekk36 Poziom 25

Joined: 17 Jun 2006 Posts: 8665 Location: Szczecin
|
#15
14 May 2008 21:01 Re: Sterowanie fazowe, PWM, całka i BASCOM |
|
|
|
pixel7 -> bardzo ci dziękuję, mi w międzyczasie też udało się to w końcu odpalić w 64 krokach z udziałem Timera1. Ale fajnie zobaczyć jeszcze inne rozwiązanie. Teraz będę już spokojnie główkował jak zrobić dla kilku kanałowego ściemniacza ;)
poza tym fajnie że wplotłeś w to obsługę pilota Sony
- szkoda że nie mogę kliknąć ci "POMÓGŁ"
ale mogę przekazać ci trochę punktów, bo do tej pory nikt nie umieścił takiego gotowego programu dimerka w Bascomie.
pozdrawiam i wielkie dzięki - wszystko śmiga że aż miło
|
|
| Back to top |
|
 |
czopas Poziom 10

Joined: 18 Mar 2003 Posts: 47 Location: Gdynia
|
#16
22 Sep 2008 17:20 Re: Sterowanie fazowe, PWM, całka i BASCOM |
|
|
|
Witam.
Chciałbym się dowiedzieć jakiego układu używacie do wykrywania przejścia przez zero ?
|
|
| Back to top |
|
 |
avatar Poziom 23

Joined: 09 Feb 2003 Posts: 3750 Location: NYC
|
|
| Back to top |
|
 |
czopas Poziom 10

Joined: 18 Mar 2003 Posts: 47 Location: Gdynia
|
#18
22 Sep 2008 21:25 Re: Sterowanie fazowe, PWM, całka i BASCOM |
|
|
|
O to chodziło, dzięki wielkie! Tego znaleźć nie mogłem :)
|
|
| Back to top |
|
 |
MES Mariusz Poziom 23

Joined: 20 Feb 2003 Posts: 2647 Location: Polanica Zdrój / Wrocław
|
#19
22 Sep 2008 22:58 Re: Sterowanie fazowe, PWM, całka i BASCOM |
|
|
|
Można prościej. Jeśli urządzenie zasilane jest z sieci 230V za pomocą transformatora sieciowego, wówczas między mostkiem prostowniczym a kondensatorem filtrującym wystarczy wstawić diodę prostowniczą. Sygnał sprzed diody podać na bazę tranzystora, który będzie bramkował wyprowadzenie mikrokontrolera odpowiedzialne za detekcję przejścia przez zero. Proste, ale sprawdza się rewelacyjnie :-)
|
|
| Back to top |
|
 |
melon Poziom 20

Joined: 08 Nov 2001 Posts: 1043
|
#20
14 Nov 2008 00:18 Re: Sterowanie fazowe, PWM, całka i BASCOM |
|
|
|
Witam
Chciałbym zapytać jak pogodzić obsługę czujnika temperatury DS 18b20 z pracą przerwania INT wyzwalanego impulsem przejścia przez zero.
Jak wiadomo żeby DS wypluł z siebie temperaturę trzeba wstrzymać program na ok 700 ms.
Przerwania są generowane co 10ms, dodatkowo przerwanie powoduje wyskoczenie z głównej pętli np w czasie wysyłania komend do czujnika temperatury przez co zostaje zaburzona komunikacja 1 wire.
Chcę zbudować prosty termostat do pieca CO z płynną regulacją pracy dmuchawy.
Próby ze sterowaniem dmuchawy i odczytem DSa 18b20 wypadły pomyślnie lecz jako osobne programy, połączenie odczytu czujnika temp i sterownia dmuchawą powodują zakłócenia w pracy układu np znika odczytana temperatura oraz oscyloskop wykazuje przerwy w przebiegu na bramkę triaka.
Wyłączenie przerwania INT na czas komunikacji 1 wire nie przynosi pożądanych efektów.
Oto szkielet kodu o ktrórym mowa, oczywiście jest nie kompletny ale zawiera istotę działania programu
| Code: |
$regfile = "M8def.dat"
$crystal = 16000000
Config Pinc.5 = Output
Bramka Alias Portc.5
Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
Config Int1 = Rising
Stop Timer1
On Timer1 Irq_timer1
On Int1 Irq_int1 'przejście przez zero
Enable Timer1
Enable Int1
do
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &H44
waitms 700
1wreset
1wwrite &H55
1wverify Dsid1(1)
1wwrite &HBE
Tds2 = 1wread(2)
Tds2 = Tds2 / 16
locate 1,1:lcd "temperatura= ";tds2
loop
Irq_timer1:
Bramka = 1
Stop Timer1
Return
Irq_int1:
Bramka = 0
Table = Lookup(moc , Tablica_pwm)
Load Timer1 , Table
Start Timer1
Return
Tablica_pwm:
Data 0%
Data 10705% , 9940% , 9335% , 8810% , 8333% , 7887% , 7462% , 7051% , 6649% , 6250%
Data 5851% , 5449% , 5038% , 4613% , 4167% , 3690% , 3165% , 2560% , 1795% , 100%
|
|
|
| Back to top |
|
 |
crazy_phisic Poziom 22

Joined: 04 Jan 2003 Posts: 2275 Location: Zielona Góra
|
#21
14 Nov 2008 00:24 Re: Sterowanie fazowe, PWM, całka i BASCOM |
|
|
|
:arrow: melon, najwyższy czas porzucić polecenia "wait" i zaprzyjaźnić się z timerami. To tak zwana wędka - na rybę nie licz ;)
|
|
| Back to top |
|
 |
melon Poziom 20

Joined: 08 Nov 2001 Posts: 1043
|
#22
14 Nov 2008 12:34 Re: Sterowanie fazowe, PWM, całka i BASCOM |
|
|
|
Na gotowca nie liczę ale może jakaś wskazówka? :)
Dodam ze poniższy programik działa bezbłędnie,schody zaczynają się po dodaniu do pętli głównej obsługi DS 18b20
Nie wiem czy w bascomie da się pogodzić działanie tego czujnika temperatury z przerwaniami co 10ms
| Code: |
$crystal = 16000000
$regfile = "m8def.dat"
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 , E = Portb.4 , Rs = Portb.5
Config Lcd = 24 * 2
Cursor Off : Cls
Config Pinc.5 = Output
Bramka Alias Portc.5
Dim Moc As Word
Dim Table As Word
Dim Procent As Byte
Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
Config Int1 = Rising 'rising wyzwala zbocze narastające
Stop Timer1
On Timer1 Irq_timer1
On Int1 Zero 'detekcja przejścia przez 0
Enable Timer1
Enable Int1
Enable Interrupts
Moc = 10 'zacznij od 50% mocy
Do
Waitms 100 'opóźnienie dla przycisków
If Pind.7 = 0 Then 'przycisk +moc
Incr Moc
If Moc = 21 Then
Moc = 20
End If
End If
If Pind.6 = 0 Then 'przycisk -moc
Decr Moc
If Moc = -1 Then
Moc = 0
End If
End If
Procent = Moc * 5 '20 kroków skok co 5%
Locate 1 , 1 : Lcd Procent ; "% mocy "
Loop
Irq_timer1:
Bramka = 1
Stop Timer1
Return
Zero:
Bramka = 0
Table = Lookup(moc , Tablica)
Load Timer1 , Table
Start Timer1
Return
Tablica:
Data 0%
Data 17129% , 15903% , 14936% , 14097% , 13333% , 12620% , 11940% , 11282% , 10638% , 10000%
Data 9362% , 8718% , 8060% , 7380% , 6667% , 5903% , 5064% , 4097% , 2871% , 100%
|
|
|
| Back to top |
|
 |
fliper_katrill Poziom 18

Joined: 14 Dec 2004 Posts: 532 Location: Darłowo
|
#23
10 Sep 2009 22:57 Re: Sterowanie fazowe, PWM, całka i BASCOM |
|
|
|
Witam serdecznie!
Szukam właśnie takiego rozwiązania problemu więc pozwolę sobie odgrzebać ciut temat. Czy mogę prosić od kolegów schemacik elektryczny dla którego powstały programy w bascomie?
|
|
| Back to top |
|
 |
mirekk36 Poziom 25

Joined: 17 Jun 2006 Posts: 8665 Location: Szczecin
|
|
| Back to top |
|
 |
fliper_katrill Poziom 18

Joined: 14 Dec 2004 Posts: 532 Location: Darłowo
|
#25
12 Sep 2009 01:08 Re: Sterowanie fazowe, PWM, całka i BASCOM |
|
|
|
a czy z listingu coś zostało ? :)
|
|
| Back to top |
|
 |
atom1477 Poziom 25

Joined: 14 Jul 2005 Posts: 6582
|
#26
12 Sep 2009 01:47 Re: Sterowanie fazowe, PWM, całka i BASCOM |
|
|
|
| MES Mariusz wrote: |
| Można prościej. Jeśli urządzenie zasilane jest z sieci 230V za pomocą transformatora sieciowego, wówczas między mostkiem prostowniczym a kondensatorem filtrującym wystarczy wstawić diodę prostowniczą. Sygnał sprzed diody podać na bazę tranzystora, który będzie bramkował wyprowadzenie mikrokontrolera odpowiedzialne za detekcję przejścia przez zero. Proste, ale sprawdza się rewelacyjnie :-) |
Nie do końca, bo transformator wprowadza przesunięcie fazowe. Działało będzie, ale będą problemy z uzyskaniem wypełnienia 100%.
|
|
| Back to top |
|
 |
slawo1 Poziom 14

Joined: 27 Oct 2004 Posts: 170
|
#27
10 Nov 2009 13:56 Re: Sterowanie fazowe, PWM, całka i BASCOM |
|
|
|
Podlacze sie pod temat ze swoim układem ktory współpracuje z zamieszczonym powyżej kodem na Atmega8.
Jakoś to chodzi a mianowicie poczatek zaświecenia (min) żarówki tj 60% poniżej nie świeci (max) jest 85% powyżej gaśnie. Zapalenie triaka na włącz wyłącz nie jest na maxa. Zamieściłem poniżej schemat i wykresy. Może ktos poradzi czego to tak marnie chodzi.
Schemat
Wykres1
Wykres2
|
|
| Back to top |
|
 |
atom1477 Poziom 25

Joined: 14 Jul 2005 Posts: 6582
|
#28
10 Nov 2009 15:51 Re: Sterowanie fazowe, PWM, całka i BASCOM |
|
|
|
Użyłeś MOC3041. Takie nie mogą być bo mają wyzwalanie z zerze napięcia sieci.
|
|
| Back to top |
|
 |
Google

|
#
10 Nov 2009 15:51 |
|
|
|
|
|
| Back to top |
|
 |
Tomasz.W Poziom 22

Joined: 28 Oct 2004 Posts: 2089 Location: Gdańsk - Nordkapp
|
#29
10 Nov 2009 18:11 Re: Sterowanie fazowe, PWM, całka i BASCOM |
|
|
|
| atom1477 wrote: |
| Użyłeś MOC3041. Takie nie mogą być bo mają wyzwalanie z zerze napięcia sieci. |
A dlaczego to niby nie mogą. Gałąź z tym optotriakiem pracuje jako załącz<>wyłącz. A zastosowanie takiego rozwiązania zapewni zero zakłóceń przy wyłączaniu urządzenia.
:arrow: slawo1
Zaznacz na schemacie gdzie masz podłączone fazę a gdzie "N". Wbrew pozorom ma to dość istotne znaczenie dla poprawnej pracy optotriaka.
|
|
| Back to top |
|
 |
slawo1 Poziom 14

Joined: 27 Oct 2004 Posts: 170
|
#30
10 Nov 2009 18:32 Re: Sterowanie fazowe, PWM, całka i BASCOM |
|
|
|
MOC3041 celowo był użyty ponieważ chodzi o załączenie w zerze.
Natomiast lini N nie ma ponieważ układ jest odseperowany, dwa bieguny fazowe są takie same.
|
|
| Back to top |
|
 |