ekmir Poziom 15

Joined: 04 Jan 2006 Posts: 241
|
#1
17 Aug 2008 19:26 wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperacją |
|
|
|
Witam.
Czy ktoś z forumowiczów stosował takie rozwiązania?
Czy warto stosować wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z rekuperatorem ciepła. Czy dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie systemu GWC MAX firmy Dospel (obwód zamknity z roztworem glikou).
|
|
| Back to top |
|
 |
davvid80 Poziom 15

Joined: 25 Jul 2008 Posts: 207 Location: Kraków
|
#2
18 Aug 2008 08:05 Re: wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperacją |
|
|
|
Witam,
moim zdaniem najprostszym rozwiązaniem jest wymiana powietrza poprzez wymiennik krzyżowy bez obiegów pośrednich. Czyli np. z pomieszczeń o dużej wilgotności i temperaturze (łazienka, kuchnia, pom. gospodarcze) wyprowadzasz powietrza na zewnątrz, a do pomieszczeń użytkowych wprowadzasz świeże z zewnątrz. Powietrze usuwane i nawiewane nie miesza się ze sobą a jedynie oddają wzajemnie temperaturę w wymienniku krzyżowym. Wiele takich rozwiązań widziałem i sprawdza się to b. fajnie. Należy pamiętać aby urządzenie pracowało cały czas (ustawia się tyby dzienne, nocne - większa lub mniejsza wymiana powietrza) - ponieważ w kanałach może się wtedy zbierać wilgoć, a w najgorszym wypadku tworzyć grzyby. Ze znanych mi urządzeń: Vitovent 300 Viessmann. Pozdrawiam.
|
|
| Back to top |
|
 |
machanik Poziom 10

Joined: 17 Dec 2004 Posts: 49 Location: częstochowa
|
#3
03 Oct 2008 19:28 Re: wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperacją |
|
|
|
No to poruszyłeś temat rzeka.
Jeśli chcesz dużo informacji na ten temat to zajrzyj na forum www.murtor.pl tam wpisz rekuperator i bedziesz miał duzo wypowiedzi ludzi korzystających z tego typu urządzeń.
Ja chyba założę rekuperator firmy DAIKIN. Jest to jedyna firma posiadająca rekuperator z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym odzyskujący wilgoć.
|
|
| Back to top |
|
 |
Google

|
#
03 Oct 2008 19:28 |
|
|
|
|
|
| Back to top |
|
 |
serwisant73 Poziom 22

Joined: 05 Apr 2008 Posts: 2057 Location: wyrzysk
|
#4
04 Oct 2008 08:49 Re: wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperacją |
|
|
|
Dospela bym nie polecał.Jeszcze dużo pracy przed tą firmą.Daikin jest dobrym rozwiązaniem ale drogim.
Proponuję zastanowić się nad Ventusem.Wydaje mi się on rozsądną propozycjom i cenowo i jakościowo.
Ciekaw jestem opinii innych praktyków?
|
|
| Back to top |
|
 |
Fyszo Poziom 24

Joined: 24 Apr 2002 Posts: 4072
|
#5
06 Oct 2008 00:03 Re: wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperacją |
|
|
|
Jaki to ma mieć wydatek (m3/h)? I gdzie ma być stosowane? Jeśli chałupa 100-200m2 to bierz jakieś litewskie centrale (amalva). Aha, dospela nie polecam, to już nie ta firma co kiedyś.
edit:
Nie zauważyłem, że to bardziej rozchodzi się o pompę ciepła, więc porada w/w jest chyba niepotrzebna.
|
|
| Back to top |
|
 |
pepulos Poziom 5

Joined: 14 Dec 2004 Posts: 13 Location: opole
|
#6
10 Oct 2008 21:04 Re: wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperacją |
|
|
|
Witam.
Ze znanych mi central polecał bym Mistrale. Poducent polski Pro-Vent.
pisałeś o wymienniku gruntowym tzw. GWC też mają swoje rozwiązanie.
kiedyś się tematem interesowałem i najbardziej mi podszedł do gustu ten producent, dzwoniłem nawet i sie dogadać dało.
Dospela jak większość nie polecam.
Jeszcze z odzyskujących wilgoć jest Storkair, tzw. entalpiczny, ale tak naprawdę nie bardzo w to wierzę.
--
pozdrawiam
PePe
|
|
| Back to top |
|
 |
ekmir Poziom 15

Joined: 04 Jan 2006 Posts: 241
|
#7
27 Oct 2008 17:21 Re: wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperacją |
|
|
|
Firma, której nie polecacie to nawet nie raczy odpowiadać na zapytania - więc nie jest godna zainteresowania.
|
|
| Back to top |
|
 |
MakroSerwis Poziom 22

Joined: 02 Jul 2003 Posts: 2494 Location: Koszalin
|
#8
01 Nov 2008 00:19 Re: wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperacją |
|
|
|
Dospela również nie polecam - moim zdaniem marny i dość drogi w porównaniu do swojej klasy towar. Tłuka na sztukę, nie myślą rozwojowo. Konstrukcje archaiczne. Jak chcesz coś w miarę taniego i w miarę sprawnego, to warto przyjrzeć się ofercie Iglotech'a.
|
|
| Back to top |
|
 |
Waldek.rj Poziom 14

Joined: 06 Nov 2007 Posts: 176 Location: Wien
|
#9
26 Dec 2008 11:53 Re: wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperacją |
|
|
|
....Z tego co analizowałem, to najbardziej trafnym okazał się J.E. Stork, drogi, jednak ma dobrą sprawność biorąc pod uwagę odzysk i energooszczędność energii elektrycznej-to ważne, ponieważ urządzenie powinno pracować całą dobę.
|
|
| Back to top |
|
 |
wcesarz Poziom 2

Joined: 28 May 2009 Posts: 2 Location: warszawa
|
#10
28 May 2009 09:33 Re: wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperacją |
|
|
|
Witam
specjaliści z firmy projektującej dla mojego domu (w budowie) system wentylacji z rekuperatorem zalecili pozostawienie kanału wentylacji grawitacyjnej w kominie obsługującym kominek w salonie. Motywują to koniecznością pozostawienia alternatywy dla wentylacji w wypadku przerwy w dostawie prądu. Twierdzą, że w przeciwnym wypadku kominiarz być może nie dokona "odbioru". Wydaje mi się to niedorzeczne. Proszę o ew. opinię.
Z poważaniem
wojciech cesarz
| Moderated by serwisant73: |
| Usunąłem zdublowany post |
|
|
| Back to top |
|
 |
michcio Poziom 22

Joined: 20 Jul 2006 Posts: 2266 Location: M-ce
|
#11
28 May 2009 19:11 Re: wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperacją |
|
|
|
Kominiarz musi dokonać odbioru. Szukaj kumatego, który w ogóle wie co to jest wentylacja mechaniczna, bo większość robi wielkie oczy i trzeba im tłumaczyć co to jest i jak działa.
W kotłowni jedynie może być problem. Zależy jaki piec. Jak na paliwa stałe to szczelne drzwi, zetka do nawiewu i komin wentylacyjny. Jeśli kocioł z ZAMKNIĘTĄ komorą spalania, to chyba może być mechaniczna. Ale nie koniecznie, nie wiem do końca.
A jak nie ma prądu - to ile go nie ma? Pare minut? No może pare godzin w roku i to w jednym kawałku, np. na konserwacje itd. Wtedy można po prostu przewietrzyć.
|
|
| Back to top |
|
 |
MakroSerwis Poziom 22

Joined: 02 Jul 2003 Posts: 2494 Location: Koszalin
|
#12
28 May 2009 19:14 Re: wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperacją |
|
|
|
Pracowałem kilka lat przy urządzeniach wentylacji i powiem Ci tak: pozostawienie wolnego przewodu wentylacji grawitacyjnej jest wskazane. Prawidłowo zbilansowany układ wentylacji wymuszonej (z rekuperacją, lub bez) powinien wprowadzać do pomieszczenia taką samą ilość powietrza, jaką wyprowadza i w takim przypadku dodatkowy przewód wentylacyjny nie będzie w dużym stopniu wpływał na obieg. W momencie braku prądu, w wielu układach zamyka się żaluzja, zapobiegając zamarznięciu wody w wymienniku centrali, lecz pewna ilość powietrza dostanie się do pomieszczenia, ponieważ ten tytułowy przewód spowoduje grawitacyjne wymuszenie niewielkiego przepływu. Nie zajmuję się już tymi urządzeniami i nie wiem, jakie są obecnie przepisy, ale zawsze byłem zwolennikiem takiego rozwiązania. Jeżeli obawiasz się ucieczki zbyt dużej ilości ciepła, to zastosuj kratkę z żaluzją, którą otworzysz na wypadek awarii systemu (a zdarzają się...). Dla własnego bezpieczeństwa.
Odnośnie kominiarzy - niewielu posiada odpowiednią i aktualną wiedzę, takie mam doświadczenie.
|
|
| Back to top |
|
 |
serwisant73 Poziom 22

Joined: 05 Apr 2008 Posts: 2057 Location: wyrzysk
|
#13
28 May 2009 19:46 Re: wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperacją |
|
|
|
Projektanci o których piszesz,mają całkowitą rację proponując ci takie rozwiązanie.Istnieje konieczność stosowania takiej "furtki" jako alternatywy na wypadek kłopotów z wentylacjom mechaniczną.Zastosuj się do ich wytycznych dla własnego zdrowia.
|
|
| Back to top |
|
 |
wcesarz Poziom 2

Joined: 28 May 2009 Posts: 2 Location: warszawa
|
#14
28 May 2009 21:32 Re: wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperacją |
|
|
|
A co powiecie na ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
§ 148. .
2. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego.
Więć który przepis jest ważniejszy i znosi drugi przepis?
|
|
| Back to top |
|
 |
serwisant73 Poziom 22

Joined: 05 Apr 2008 Posts: 2057 Location: wyrzysk
|
#15
29 May 2009 04:51 Re: wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperacją |
|
|
|
Jak to często w życiu bywa,teoria nie idzie w parze z praktyką.Zrób tak,jak radzą projektanci.
|
|
| Back to top |
|
 |
Chris_W Poziom 23

Joined: 10 Jan 2007 Posts: 2732 Location: Na wschód od Wisły
|
#16
02 Jun 2009 09:04 Re: wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperacją |
|
|
|
Jak komin jest z cegieł, to bym robił dodatkowy kanał, bo koszt dołożenia jednego kanału niewielki, ale wstawiłbym kratkę z żaluzją, aby była zamknięta podczas pracy wentylacji mechanicznej. Jeśli komin jest systemowy (jednokanałowy) to dodatkowa wentylacja grawitacyjna jest zbędnym kosztem - szczególnie że same przepisy jej nie wymagają. Za to zastanowiłbym się nad wykonaniem wspomagania metody 'grawitacyjnej' przez centralę (by-pas na wymienniku krzyżowym), bo część powietrza na pewno tamtędy może sobie wypływać.
|
|
| Back to top |
|
 |
SzymonHK Poziom 17

Joined: 13 Oct 2006 Posts: 351 Location: Grójec
|
#17
19 Jun 2009 23:44 Re: wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperacją |
|
|
|
Mam w domu taka instalację od 4 lat, robioną na etapie projektu.
System składa się z GWC, klimy i rekuperatora.
Kilka spostrzeżeń z eksplatacji:
- nie należy sugerować się ceną rekuperatora, jak to bywa z urządzeniami pracującymi 24/7 liczy się efektywność, miałem na początku Mistrala, po 2 latach wyrzuciłem, złodziej prądu i kiepska sprawność, czasem trzebabyło wyłączać bo przy sporych mrozach nawet na 1 biegu nawiewał powietrze 10 stopni nawet przy GWC do tego sterowanie beznadziejne, jedyna zaleta to dość cichy.
- GWC zimą podnosi temperaturę na wlocie do rekuperatora od 8 do 4 stopni, warto, dodatkowo latem nie włączam klimy przez pierwsze 4-5 tygodni upałów, GWC chłodzi powietrze do 16 stopni
- sterowanie to podstawa, wentylatory pradu stałego i PWM, regulacja dzień/noc, brak domowników, szybkie wietrzenie itp. Wtedy oprócz wentylacji mamy komfort.
- Kanał grawitacyjny powinien być, niema idealnie zbilansowanego nawiewu i wywiewu, a po drugie systemy ochrony przez zamarzaniem w pewnym przedziale sterują proporcją wywiew/nawiew.
Obecnie mam Storkair'a, fajny sterownik, duża sprawność i 40% zużycia prądu Mistrala, jedyny minus to większy hałas, ale na nac można obniżyć wymianę powietrza. No i cena, ale w dwa lata różnica w stosunku do mistrala się zwróciła.
W kotłowni jeśli jest wentylacja mechaniczna to jest wymóg, aby nawiew i wywiew był załączany jednym włącznikiem, niektórzy kominiarze wiedzą.
Kolego mechanik, wymiennik ciepła w rekuperatorze jest krzyżowy (najczęściej) lub przeciwprądowy, razem się nie da.
|
|
| Back to top |
|
 |
suzie Poziom 2

Joined: 30 Jan 2010 Posts: 4
|
#18
30 Jan 2010 18:35 Re: wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperacją |
|
|
|
| ekmir wrote: |
| Czy warto stosować wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z rekuperatorem ciepła. |
Tak, takie rozwiązanie ma wiele plusów, zwłaszcza jeśli chodzi o koszty: niższe koszty ogrzewania; oprócz zapewnienia właściwego mikroklimatu wentylacja z odzyskiem ciepła daje możliwość obniżenia rachunków za ogrzewanie domu przez zmniejszenie strat ciepła powodowanych przez sprawnie działającą wentylację grawitacyjną nawet o 60-70%.
Zainteresowanym polecam http://www.kaldo.pl/
|
|
| Back to top |
|
 |
Alpha Poziom 16

Joined: 03 Jun 2003 Posts: 284 Location: Wągrowiec
|
#19
31 Jan 2010 16:23 Re: wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperacją |
|
|
|
| SzymonHK wrote: |
Mam w domu taka instalację od 4 lat, robioną na etapie projektu.
System składa się z GWC, klimy i rekuperatora.
...
Obecnie mam Storkair'a, fajny sterownik, duża sprawność i 40% zużycia prądu Mistrala, jedyny minus to większy hałas. |
Witaj. Możesz podać kilka szczegółów?
Jaki to model StorkAir'a, gdzie jest zamontowany, jaką kubaturę wentylejesz?
Z jakim GWC współpracuje (rurowy czy żwir, jakie rozmiary), bo czytałem że reku tej marki mają troche słabe wentylatory.
Co do hałasu, to deneruje mnie woda płynąca w kaloryferach. Czy taki StorkAir nie doprowadzi mnie do szaleństwa?
|
|
| Back to top |
|
 |
Google

|
#
31 Jan 2010 16:23 |
|
|
|
|
|
| Back to top |
|
 |
Kak0079 Poziom 6

Joined: 23 Feb 2009 Posts: 19 Location: Hellgate
|
#20
01 Feb 2010 12:42 Re: wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperacją |
|
|
|
Polecam rekuperatory firmy Mitsubishi są to najlepsze i najcichsze reuperatory aktualnie na rynku a także pożerają mniej prądu.
Firmę dospel odrzucił bym na samym początku bo ich asortyment jak i rekuperatory odstają jeszcze od reszty (mówię to z doświadczenia jako pracuje w tej branży)
Ogólnie więcej osób korzystaj z rekuperacji bez GWC z glikolem bo w praktyce są z tym ciągłe problemy.
Krzyżowa wymiana powietrza jest częściej stosowana. Przeważnie temperatura powietrza wtłaczanego jest o jakieś 2 stopnie niższa od temperatury w mieszkaniu/domu
Ogólnie mówiąc lepiej zainwestować trochę więcej pieniędzy w rekuperator jak i instalacje niż mięć później z nią problemy a takie gwarantuje przy zastosowaniu Dospela
Jeśli był byś zainteresowany instalacją Mitsubishi pw do mnie ;]
|
|
| Back to top |
|
 |
SzymonHK Poziom 17

Joined: 13 Oct 2006 Posts: 351 Location: Grójec
|
#21
01 Feb 2010 20:00 Re: wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperacją |
|
|
|
Kolego Alpha, kubatura mojego domu to około 600m3, a do rekuperacji mam ComfoAir 500 o wydajności ok. 450m3. Jeśli słyszysz wodę w kaloryferach to będziesz słyszał ten rekuperator nawet z tłumikami. Moim zdaniem głośność to jedyna wada. StorkAir'a eksploatuję już trzeci sezon bez problemu. Moje GWC to żwirówka, około 10m3 (20 ton żwiru). Przy niedawnych mrozach do -20 trzymał się dobrze, jak mróz był większy to temeperatura powierza spadła do -2 po GWC. Dospela też odradzam, nawet wiatrak do kibelka długo nie wytrzymuje, znajomy przez rok gwarancji stracił przekonanie do rekuperacji bo kupił "tańszego" dospela.
|
|
| Back to top |
|
 |
Google

|
#
01 Feb 2010 20:00 |
|
|
|
|
|
| Back to top |
|
 |
Alpha Poziom 16

Joined: 03 Jun 2003 Posts: 284 Location: Wągrowiec
|
#22
01 Feb 2010 21:50 Re: wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperacją |
|
|
|
Niestety, reku Mitsubishi przekraczają moje finansowe możliwości.
O Dospelu już sie naczytałem i na pewno się na niego nie skuszę.
Żwirowe GWC też planuję, ale raczej w następnym etapie.
Póki co z bólem serca wykreślam StorkAir'a z mojej listy faworytów.
Dzięki za posty i pozdrawiam.
|
|
| Back to top |
|
 |
michcio Poziom 22

Joined: 20 Jul 2006 Posts: 2266 Location: M-ce
|
#23
01 Feb 2010 22:06 Re: wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperacją |
|
|
|
To w kaloryferach słychać wodę? Pierwsze słyszę :) A słuch mam "niestety" bardzo dobry...
Instalację właściwie da się zrobić bezgłośną. Trzeba zachować bardzo małą prędkość przepływu powietrza w kanałach. Niby 4 m/s to max, ale lepiej liczyć na 2 m/s.
Prawidłowo policzyć instalację, żeby działała tak jak trzeba bez żadnej regulacji anemostatami (zbytnie przykręcanie anemostatów to zwężenie szczeliny, więc i szum).
Centralę też amortyzować żeby nie była na sztywno przykręcona do jakiejś cienkiej, lekkiej przegrody.
Poza tym wentylacja w nocy nie chodzi na max. W ogóle w zimie tak nie chodzi. Zimą to góra 30% wydajności. No i centrala nie może mieć tych minimalnych wydajności przy maksymalnej mocy. Czy duża, czy mała, to na max. obrotach zawsze szumi. Lepiej większa, ustawiona na niższe obroty.
Anemostaty też nie pół metra od centrali, tylko te kilka metrów przewodu dalej.
|
|
| Back to top |
|
 |
SzymonHK Poziom 17

Joined: 13 Oct 2006 Posts: 351 Location: Grójec
|
#24
01 Feb 2010 22:45 Re: wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperacją |
|
|
|
Kolego michciu, mieszkałeś w domu z wentylacją mechaniczną? To co piszesz to niestety komunały i brak wiedzy.
Alpha, ile kosztuje Mitsubishi?
|
|
| Back to top |
|
 |
Chris_W Poziom 23

Joined: 10 Jan 2007 Posts: 2732 Location: Na wschód od Wisły
|
#25
02 Feb 2010 07:15 Re: wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperacją |
|
|
|
| SzymonHK wrote: |
Kolego michciu, mieszkałeś w domu z wentylacją mechaniczną? To co piszesz to niestety komunały i brak wiedzy.
Alpha, ile kosztuje Mitsubishi? |
Mi się wydaje że kolega michcio ma absolutna rację - lepiej większe kanały i mniejsze prędkości, lepiej większa centrala i mniejsza wydajność (obroty), lepiej nie przycinać przepustnic regulacyjnych i anemostatów (jesli nie ma potrzeby) - przynajmniej jeśli chodzi o hałas to wszystko jest jak trzeba.
Dodam od siebie że można wogóle zrezygnować z regulacji anemostatów (na wylotach) - a zamontować przepustnice gdzieś na kanalach poza strefą przebywania ludzi - wtedy ewentualny hałas powstaje nie w pomieszczeniu docelowym tylko za ścianą. Tak samo tłumiki, nie wiem czy instalatorzy montuja je w budynkach prywatnych - ale być powinny. O umiejscowieniu centrali też chyba nie trzeba wspominać, że na sypialnia sie jej nie wiesza.
|
|
| Back to top |
|
 |
Alpha Poziom 16

Joined: 03 Jun 2003 Posts: 284 Location: Wągrowiec
|
#26
03 Feb 2010 12:11 Re: wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperacją |
|
|
|
Mitsubishi to koszt przynajmniej 7tyś (na 350m3). Ja właściwie chciałbym przynajmniej 400m3.
Całą instalację zamierzam budować sam, czeka mnie jeszcze lektura o przepustnicach, skrzynkach rozprężnych, kryzach...
Obliczenia obliczeniami, ale kanał 100mm na pomieszczenie wystarczy. Kanały zbiorcze 150-200mm. Sztywne kanały, delikatne łuki gdzie się da. Mam nadzieję, że bedzie dobrze.
A rekuperator na dzień dzisiejszy to Brink Renovent lub ILTO.
|
|
| Back to top |
|
 |
Kak0079 Poziom 6

Joined: 23 Feb 2009 Posts: 19 Location: Hellgate
|
#27
03 Feb 2010 20:29 Re: wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperacją |
|
|
|
Kanały główne czerpnia, wyrzutnia daj najlepiej na rurze 200mm. Kanały nawiewowe i wyciągowe od rekuperatora też najlepiej dać na 200mm, dopiero później możesz zrobić przejście z 200mm na 160.. a jeśli same odejścia pod anemostaty najlepiej robić rurą 125mm
|
|
| Back to top |
|
 |
Alpha Poziom 16

Joined: 03 Jun 2003 Posts: 284 Location: Wągrowiec
|
#28
03 Feb 2010 21:00 Re: wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperacją |
|
|
|
| Kak0079 wrote: |
| Kanały główne czerpnia, wyrzutnia daj najlepiej na rurze 200mm. Kanały nawiewowe i wyciągowe od rekuperatora też najlepiej dać na 200mm, dopiero później możesz zrobić przejście z 200mm na 160.. a jeśli same odejścia pod anemostaty najlepiej robić rurą 125mm |
150-200mm - to bedzie zależało głownie od średnicy wyjść z rekuperatora. Jeśli króćce bedą miały fi powiedzmy 160, to nie wiem czy jest sens zwiekszanie tej średnicy. Jak myślicie?
|
|
| Back to top |
|
 |
Kak0079 Poziom 6

Joined: 23 Feb 2009 Posts: 19 Location: Hellgate
|
#29
03 Feb 2010 22:06 Re: wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperacją |
|
|
|
Jak ja montuje rekuperatory to w 99% wyjścia od rekuperatora idą rurą 200mm a później ta średnica zmniejsza się do 160 mm a na same anemostaty idzie 125mm - 100mm niby też by uszło do anemostatów ale wydaje mi się, że to za mało rzadko kiedy takiego typu rury używam.
I rozumiem, że będą to tylko i wyłącznie rury sztywne? (spiro?)
|
|
| Back to top |
|
 |
dpol Poziom 3

Joined: 17 Feb 2010 Posts: 5 Location: Warszawa
|
#30
12 Mar 2010 10:31 Re: wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperacją |
|
|
|
A co powiecie na Vitovent 300 Viessmann przy 150m3 poddasza (salon45m2 z antresolą12m2 i małe łazienka3m2 i sypialnia6m2) bo przy okazji czytam wasze wypowiedzi i wszystko odnosi sie do domów. Wiele osób jednak przymierza się do montażu tych systemów w poddaszach użytkowych.
Cena jednak 25000 to zapora nie do przejścia bo to ma się przecież zwrócić. Ja mam ogrzewanie elektryczne i cały czas kombinuję jak zmniejszyć przyszłe rachunki za prąd. Jeśli chodzi o pozostawienie 1 wentylacji grawitacyjnej to jest to dobry pomysł ale tylko awaryjnie i dobrze zaizolowanej (czytam właśnie o izolacjach PROGEL - może rury owinę tym)
|
|
| Back to top |
|
 |