  • #1 19 Sie 2008 11:41
    Schramm
    Poziom 11  

    Witam szanownych kolegów - mam pytanie odnośnie ochronnika przepięciowego firmy DEHN seria ventil. Czy dla sieci TN-C-S należy zakładać ochronniki przystosowane do sieci TN-S czy dla TN-C. Za odpowiedź z góry dziękuje. Pozdrawiam.

  • #2 19 Sie 2008 11:49
    alfaam
    Poziom 19  

    Witam
    Zależy gdzie montujesz.
    Proponuje w niewielkiej odległości za rozdziałem PEN na PE i N i może być 3 polowy
    Pozdrawiam

  • #3 19 Sie 2008 13:32
    Schramm
    Poziom 11  

    3 polowy to znaczy na sieć TN-C ? W takim razie inaczej, czy mogę zamontować DEHNventil TNS (takowy posiadam) dla sieci TN-C-S. Czy istnieją jakieś przeciwskazania? Pozdrawiam i liczę na odpowiedź.

  • Pomocny post
    #4 19 Sie 2008 14:17
    sp5wcx
    Poziom 33  

    Możesz zakładać, nic się nie stanie. Podłączasz tylko L1, L2 i L3 (nie wykorzystujesz zacisku N), a przewód PE-N bezpośrednio do wykonanego uziomu. Tak jak pisał przedmówca, najlepiej gdzieś w pobliżu miejsca rozdziału części TN-C z TN-S i możliwie blisko do wykonanego uziomu (Głównej Szyny Uziemiającej)

  • #5 19 Sie 2008 17:26
    alfaam
    Poziom 19  

    Ten N też podłącz będzie ładniej. Opisz jak wygląda twoja rozdzielka gdzie masz rozdział przewodu PEN, to coś jeszcze podpowiemy. Z tego co napisałeś to chyba masz instalacje 5-przewodową ?
    Pozdrawiam

  • #6 20 Sie 2008 10:53
    Schramm
    Poziom 11  

    Witam ponownie, instalacja jest 5-cio przewodowa a rozdział PEN na N i PE jest w głownej skrzynce.

  • #7 20 Sie 2008 11:06
    alfaam
    Poziom 19  

    skąpisz informacji
    gdzie gł skrzynka
    gdzie licznik
    co to za budynek
    kablowe czy napowietrzne
    co z uziemieniem

  • #8 20 Sie 2008 13:36
    Schramm
    Poziom 11  

    głowna skrzynka jest wewnątrz budynku w przedsionku przy wejściu
    licznik znajduje się w skrzynce głownej
    budynek prywatny, piętrowy
    sieć napowietrzna
    uziemienie wykonano przy modernizacji(zmianie) instalacji elektrycznej w 1996

  • Pomocny post
    #9 21 Sie 2008 08:45
    alfaam
    Poziom 19  

    Tak ja napisał sp5 podłączenie N w tym przypadku nie jest konieczne ponieważ wcześniej został on wydzielony z przewodu PEN i miejsce rozdziału zostało uziemione (zakładam że tak jest). Jeśli podłączysz N nic się nie stanie a obwód niejako będzie czytelniejszy. Istotne żeby przewód uziemiający LgY 35-50 biegł jak najkrótszą drogą do bednarki. Przewody fazowe i neutralny LgY 10 podłącz na zaciski zabezpieczenia zalicznikowego (oczywiście za zab.)