Post#1 19 Aug 2008 11:41  Topic author   

Ochronnik Przepięciowy DEHNventil dla sieci TN-C-S


Witam szanownych kolegów - mam pytanie odnośnie ochronnika przepięciowego firmy DEHN seria ventil. Czy dla sieci TN-C-S należy zakładać ochronniki przystosowane do sieci TN-S czy dla TN-C. Za odpowiedź z góry dziękuje. Pozdrawiam.

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
alfaam
Level 19
Location: Lubliniec
Joined: 10 Jun 2008
Posts: 333
Helped: 29
alfaam
Level 19
Post#2 19 Aug 2008 11:49    

Re: Ochronnik Przepięciowy DEHNventil dla sieci TN-C-S


Witam
Zależy gdzie montujesz.
Proponuje w niewielkiej odległości za rozdziałem PEN na PE i N i może być 3 polowy
Pozdrawiam

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
Schramm
Level 11
Location: Rydułtowy
Joined: 17 Jun 2005
Posts: 51
Helped: 2
Post rating: 1
Schramm
Level 11
Post#3 19 Aug 2008 13:32  Topic author   

Re: Ochronnik Przepięciowy DEHNventil dla sieci TN-C-S


3 polowy to znaczy na sieć TN-C ? W takim razie inaczej, czy mogę zamontować DEHNventil TNS (takowy posiadam) dla sieci TN-C-S. Czy istnieją jakieś przeciwskazania? Pozdrawiam i liczę na odpowiedź.

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
sp5wcx
Level 33
Location: Łuków, Mińsk Mazowiecki, Warszawa
Joined: 22 Mar 2005
Posts: 2295
Helped: 170
Post rating: 56
sp5wcx
Level 33
Post#4 19 Aug 2008 14:17Helpful post    

Re: Ochronnik Przepięciowy DEHNventil dla sieci TN-C-S


Możesz zakładać, nic się nie stanie. Podłączasz tylko L1, L2 i L3 (nie wykorzystujesz zacisku N), a przewód PE-N bezpośrednio do wykonanego uziomu. Tak jak pisał przedmówca, najlepiej gdzieś w pobliżu miejsca rozdziału części TN-C z TN-S i możliwie blisko do wykonanego uziomu (Głównej Szyny Uziemiającej)

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
alfaam
Level 19
Location: Lubliniec
Joined: 10 Jun 2008
Posts: 333
Helped: 29
alfaam
Level 19
Post#5 19 Aug 2008 17:26    

Re: Ochronnik Przepięciowy DEHNventil dla sieci TN-C-S


Ten N też podłącz będzie ładniej. Opisz jak wygląda twoja rozdzielka gdzie masz rozdział przewodu PEN, to coś jeszcze podpowiemy. Z tego co napisałeś to chyba masz instalacje 5-przewodową ?
Pozdrawiam

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
Schramm
Level 11
Location: Rydułtowy
Joined: 17 Jun 2005
Posts: 51
Helped: 2
Post rating: 1
Schramm
Level 11
Post#6 20 Aug 2008 10:53  Topic author   

Re: Ochronnik Przepięciowy DEHNventil dla sieci TN-C-S


Witam ponownie, instalacja jest 5-cio przewodowa a rozdział PEN na N i PE jest w głownej skrzynce.

Helpful post? + 0
Back to top
alfaam
Level 19
Location: Lubliniec
Joined: 10 Jun 2008
Posts: 333
Helped: 29
alfaam
Level 19
Post#7 20 Aug 2008 11:06    

Re: Ochronnik Przepięciowy DEHNventil dla sieci TN-C-S


skąpisz informacji
gdzie gł skrzynka
gdzie licznik
co to za budynek
kablowe czy napowietrzne
co z uziemieniem

Helpful post? + 0
Back to top
Schramm
Level 11
Location: Rydułtowy
Joined: 17 Jun 2005
Posts: 51
Helped: 2
Post rating: 1
Schramm
Level 11
Post#8 20 Aug 2008 13:36  Topic author   

Re: Ochronnik Przepięciowy DEHNventil dla sieci TN-C-S


głowna skrzynka jest wewnątrz budynku w przedsionku przy wejściu
licznik znajduje się w skrzynce głownej
budynek prywatny, piętrowy
sieć napowietrzna
uziemienie wykonano przy modernizacji(zmianie) instalacji elektrycznej w 1996

Helpful post? + 0
Back to top
alfaam
Level 19
Location: Lubliniec
Joined: 10 Jun 2008
Posts: 333
Helped: 29
alfaam
Level 19
Post#9 21 Aug 2008 08:45Helpful post    

Re: Ochronnik Przepięciowy DEHNventil dla sieci TN-C-S


Tak ja napisał sp5 podłączenie N w tym przypadku nie jest konieczne ponieważ wcześniej został on wydzielony z przewodu PEN i miejsce rozdziału zostało uziemione (zakładam że tak jest). Jeśli podłączysz N nic się nie stanie a obwód niejako będzie czytelniejszy. Istotne żeby przewód uziemiający LgY 35-50 biegł jak najkrótszą drogą do bednarki. Przewody fazowe i neutralny LgY 10 podłącz na zaciski zabezpieczenia zalicznikowego (oczywiście za zab.)

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
Post new topic  This topic is locked     Main Page -> Forum Index -> Electronics Systems and Networks -> Electricity Electricians Protection -> Ochronnik Przepięciowy DEHNventil dla sieci TN-C-S
Page 1 of 1

Similar topics to ochronnik Przepięciowy DEHNventil dla sieci TN-C-S

Jaki ochronnik przepięciowy dla układu TT pięcioprzewodowego... (3)
Ochronnik przepięciowy w TN-C-S (17)
Ochronnik DEHNventil TNS 230/400 - alternatywa (3)
Ochronnik Dehnventil TNS255 - odstępstwo przy montażu (4)
Bezpiecznik - ochronnik przepięciowy (4)
Ochronnik Przepięciowy Klasy A - (7)
ochronnik przepięciowy a skrzynka główna i punkt rozdziału (17)
Ochronnik przepięciowy - czy konieczna jest jego instalacja? (2)
Ogranicznik przepięciowy B+C do sieci TT (4)
Jaki typ ochronnika DEHNventil (14)


Switch to mobile version Switch to version for desktops

Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Editors || Contact for companies || Contact

Page generation time: 0.204 seconds