Ochronnik Przepięciowy DEHNventil dla sieci TN-C-S


Witam szanownych kolegów - mam pytanie odnośnie ochronnika przepięciowego firmy DEHN seria ventil. Czy dla sieci TN-C-S należy zakładać ochronniki przystosowane do sieci TN-S czy dla TN-C. Za odpowiedź z góry dziękuje. Pozdrawiam.
Powrót do góry
   
alfaam
Poziom 16
Poziom 16


Dołączył: 10 Cze 2008
Posty: 339
Miasto: Lubliniec

Post#2 19 Sie 2008 11:49   

Re: Ochronnik Przepięciowy DEHNventil dla sieci TN-C-S


Witam
Zależy gdzie montujesz.
Proponuje w niewielkiej odległości za rozdziałem PEN na PE i N i może być 3 polowy
Pozdrawiam
Powrót do góry
   
Google


Google Adsense


Post# 19 Sie 2008 11:49   





Powrót do góry
   
Schramm
Poziom 10
Poziom 10


Dołączył: 17 Cze 2005
Posty: 54
Miasto: Rydułtowy

Post#3 Post autora tematu 19 Sie 2008 13:32   

Re: Ochronnik Przepięciowy DEHNventil dla sieci TN-C-S


3 polowy to znaczy na sieć TN-C ? W takim razie inaczej, czy mogę zamontować DEHNventil TNS (takowy posiadam) dla sieci TN-C-S. Czy istnieją jakieś przeciwskazania? Pozdrawiam i liczę na odpowiedź.
Powrót do góry
   
Google


Google Adsense


Post# 19 Sie 2008 13:32   





Powrót do góry
   
sp5wcx
Poziom 22
Poziom 22


Dołączył: 22 Mar 2005
Posty: 2300
Miasto: Łuków, Mińsk Mazowiecki, Warszawa

Post#4 19 Sie 2008 14:17pomocny post - solucja   

Re: Ochronnik Przepięciowy DEHNventil dla sieci TN-C-S


Możesz zakładać, nic się nie stanie. Podłączasz tylko L1, L2 i L3 (nie wykorzystujesz zacisku N), a przewód PE-N bezpośrednio do wykonanego uziomu. Tak jak pisał przedmówca, najlepiej gdzieś w pobliżu miejsca rozdziału części TN-C z TN-S i możliwie blisko do wykonanego uziomu (Głównej Szyny Uziemiającej)
Powrót do góry
   
Google


Google Adsense


Post# 19 Sie 2008 14:17pomocny post - solucja   





Powrót do góry
   
alfaam
Poziom 16
Poziom 16


Dołączył: 10 Cze 2008
Posty: 339
Miasto: Lubliniec

Post#5 19 Sie 2008 17:26   

Re: Ochronnik Przepięciowy DEHNventil dla sieci TN-C-S


Ten N też podłącz będzie ładniej. Opisz jak wygląda twoja rozdzielka gdzie masz rozdział przewodu PEN, to coś jeszcze podpowiemy. Z tego co napisałeś to chyba masz instalacje 5-przewodową ?
Pozdrawiam
Powrót do góry
   
Schramm
Poziom 10
Poziom 10


Dołączył: 17 Cze 2005
Posty: 54
Miasto: Rydułtowy

Post#6 Post autora tematu 20 Sie 2008 10:53   

Re: Ochronnik Przepięciowy DEHNventil dla sieci TN-C-S


Witam ponownie, instalacja jest 5-cio przewodowa a rozdział PEN na N i PE jest w głownej skrzynce.
Powrót do góry
   
alfaam
Poziom 16
Poziom 16


Dołączył: 10 Cze 2008
Posty: 339
Miasto: Lubliniec

Post#7 20 Sie 2008 11:06   

Re: Ochronnik Przepięciowy DEHNventil dla sieci TN-C-S


skąpisz informacji
gdzie gł skrzynka
gdzie licznik
co to za budynek
kablowe czy napowietrzne
co z uziemieniem
Powrót do góry
   
Google


Google Adsense


Post# 20 Sie 2008 11:06   





Powrót do góry
   
Schramm
Poziom 10
Poziom 10


Dołączył: 17 Cze 2005
Posty: 54
Miasto: Rydułtowy

Post#8 Post autora tematu 20 Sie 2008 13:36   

Re: Ochronnik Przepięciowy DEHNventil dla sieci TN-C-S


głowna skrzynka jest wewnątrz budynku w przedsionku przy wejściu
licznik znajduje się w skrzynce głownej
budynek prywatny, piętrowy
sieć napowietrzna
uziemienie wykonano przy modernizacji(zmianie) instalacji elektrycznej w 1996
Powrót do góry
   
alfaam
Poziom 16
Poziom 16


Dołączył: 10 Cze 2008
Posty: 339
Miasto: Lubliniec

Post#9 21 Sie 2008 08:45pomocny post - solucja   

Re: Ochronnik Przepięciowy DEHNventil dla sieci TN-C-S


Tak ja napisał sp5 podłączenie N w tym przypadku nie jest konieczne ponieważ wcześniej został on wydzielony z przewodu PEN i miejsce rozdziału zostało uziemione (zakładam że tak jest). Jeśli podłączysz N nic się nie stanie a obwód niejako będzie czytelniejszy. Istotne żeby przewód uziemiający LgY 35-50 biegł jak najkrótszą drogą do bednarki. Przewody fazowe i neutralny LgY 10 podłącz na zaciski zabezpieczenia zalicznikowego (oczywiście za zab.)
Powrót do góry
   
Napisz nowy temat  Temat zablokowany      Strona Główna -> Forum elektroda.pl -> Elektryka Instalacje i Sieci -> Elektryka Ochrona -> Ochronnik Przepięciowy DEHNventil dla sieci TN-C-S
Strona 1 z 1
Podobne tematy
Jaki ochronnik przepięciowy dla układu TT pięcioprzewodowego... (3)
Ochronnik przepięciowy w TN-C-S (17)
Ochronnik DEHNventil TNS 230/400 - alternatywa (3)
Ochronnik Dehnventil TNS255 - odstępstwo przy montażu (4)
Bezpiecznik - ochronnik przepięciowy (4)
Ochronnik Przepięciowy Klasy A - (7)
ochronnik przepięciowy a skrzynka główna i punkt rozdziału (17)
Ochronnik przepięciowy - czy konieczna jest jego instalacja? (2)
Ogranicznik przepięciowy B+C do sieci TT (4)
Jaki typ ochronnika DEHNventil (14)


Administrator || Moderatorzy || Regulamin forum || Regulamin ogólny || Informacja o cookies || Reklama || Kontakt

Page generation time: 0.068 seconds

elektroda.pl temat RSS