Czym sie różni wyłącznik nadprądowy B32 od C32


Napisz nowy temat  Temat zablokowany      Strona Główna -> Forum elektroda.pl -> Elektryka Instalacje i Sieci -> Czym sie różni wyłącznik nadprądowy B32 od C32
Autor
Wiadomość
sebaele22
Poziom 22
Poziom 22


Dołączył: 04 Maj 2008
Posty: 1864
Miasto: Śląsk

Post#1 Post autora tematu 24 Sie 2008 19:45   

Czym sie różni wyłącznik nadprądowy B32 od C32


Tak jak w temacie czym sie różni wyłącznik nadprądowy 3 fazowy B32 od C32?
Powrót do góry
   
staniol72
Poziom 16
Poziom 16


Dołączył: 23 Lip 2006
Posty: 293
Miasto: Ruda Śląska

Post#2 24 Sie 2008 20:48   

Re: Czym sie różni wyłącznik nadprądowy B32 od C32


Tutaj Kolega znajdzie informacje na ten temat http://www.darvin.eu/u_4-1.html
Powrót do góry
   
Google


Google Adsense


Post# 24 Sie 2008 20:48   





Powrót do góry
   
michcio
Poziom 22
Poziom 22


Dołączył: 20 Lip 2006
Posty: 2403
Miasto: M-ce

Post#3 25 Sie 2008 21:03   

Re: Czym sie różni wyłącznik nadprądowy B32 od C32


Różni się prądem zadziałania.
Wyłącznik o charakterystyce B zadziała natychmiast, kiedy przepłynie przez niego prąd równy 3-5 krotności znamionowego, czyli w tym wypadku 96-160A.

Natomiast charakterystyka C to 5-10 krotność prądu znamionowego, czyli około 160-320A, czyli przy takim prądzie zadziała wyłacznik.

Jest jeszcze charakterystyka D (10-20x), czyli około 320-640 Amperów.

Charakterystykę bezpiecznika dobiera się do rodzaju obciążenia, a precyzyjniej do prądu na rozruchu urządzenia.
Tak wiec do domowych zastosowań stosuje się B, bo domowe urządzenia mają niewielkie prądy rozruchowe.

Ale jeśli chcemy zabezpieczyć silnik (silniki indukcyjne przy rozruchu pobierają nawet 8-krotność prądu znamionowego), to już trzeba zastosować C, bo B silnik wybije przy rozruchu. Np. silnik około 10 kW, trójfazowy pobiera przy normalnej pracy około 15A z fazy, natomiast przy starcie przez chwilę pobiera nawet 120A.

Ma nadzieję, ze teraz rozumiesz.

Pozdrawiam

PS: Na zabezpieczenie przedlicznikowe (jeśli o to chodzi ci przy wyborze) najlepszy będzie o char. C. Chyba, że masz urządzenia, które pobiorą nawet powyżej 320 A przy rozruchu, wtedy D.
Powrót do góry
   
Google


Google Adsense


Post# 25 Sie 2008 21:03   





Powrót do góry
   
dioda 1988
Poziom 6
Poziom 6


Dołączył: 15 Lip 2007
Posty: 17
Miasto: Zabrze

Post#4 25 Sie 2008 23:40   

Re: Czym sie różni wyłącznik nadprądowy B32 od C32


Na przedlicznikowe to się nadaje bezpiecznik topikowy albo wyłącznik selektywny. Chyba że chcesz lecieć na klatke włączać przedlicznikowy który wybije w przypadku kazdego zwarcia (Ski nie są selektywne). nikt was tego nie uczy że nie łączy się szeregowo eSek nawet różnych ch-yk??
Powrót do góry
   
Google


Google Adsense


Post# 25 Sie 2008 23:40   





Powrót do góry
   
SQ9MEM
Poziom 21
Poziom 21


Dołączył: 28 Mar 2003
Posty: 1419
Miasto: Kraków

Post#5 26 Sie 2008 00:14   

Re: Czym sie różni wyłącznik nadprądowy B32 od C32


Kolego michcio - jeśli chcemy zabezpieczyć silnik, to stosujemy wyłącznik silnikowy.
Powrót do góry
   
michcio
Poziom 22
Poziom 22


Dołączył: 20 Lip 2006
Posty: 2403
Miasto: M-ce

Post#6 26 Sie 2008 11:08   

Re: Czym sie różni wyłącznik nadprądowy B32 od C32


dioda 1988 napisał:
Na przedlicznikowe to się nadaje bezpiecznik topikowy albo wyłącznik selektywny. Chyba że chcesz lecieć na klatke włączać przedlicznikowy który wybije w przypadku kazdego zwarcia (Ski nie są selektywne). nikt was tego nie uczy że nie łączy się szeregowo eSek nawet różnych ch-yk??


Tak, daje się, i dobrze o tym wiem, ale jak by komu nie tłumaczyć, to i tak wybierze zwykłą S-ke, bo inne rozwiązania to dla ludzi za droga imprezka...

SQ9MEM napisał:
Kolego michcio - jeśli chcemy zabezpieczyć silnik, to stosujemy wyłącznik silnikowy.


Stosując wyłacznik silniikowy można zrezygnować z zabezpieczenia przed zwarciami?
Powrót do góry
   
Jasiek690
Admin grupy Pozostałe
Admin grupy Pozostałe


Dołączył: 23 Lut 2006
Posty: 2344
Miasto: mazowieckie

Post#7 26 Sie 2008 13:11   

Re: Czym sie różni wyłącznik nadprądowy B32 od C32


Przeniosłem z "Ogólne". Jasiek690
Powrót do góry
   
SQ9MEM
Poziom 21
Poziom 21


Dołączył: 28 Mar 2003
Posty: 1419
Miasto: Kraków

Post#8 26 Sie 2008 16:42   

Re: Czym sie różni wyłącznik nadprądowy B32 od C32


Kolego michcio - napisałeś "zabezpieczyć silnik" a wyłącznik silnikowy zabezpiecza silnik. Wyłącznik nadmiarowo-prądowy zabezpiecza instalację elektryczną.
Powrót do góry
   
sebaele22
Poziom 22
Poziom 22


Dołączył: 04 Maj 2008
Posty: 1864
Miasto: Śląsk

Post#9 Post autora tematu 26 Sie 2008 16:50   

Re: Czym sie różni wyłącznik nadprądowy B32 od C32


Dzięki wam wszystkim za odpowiedzi, chciałem sie tylko dowiedzieć czym się to różni dlatego bo mam do sprzedania C32 bezpieczniki...
Powrót do góry
   
Google


Google Adsense


Post# 26 Sie 2008 16:50   





Powrót do góry
   
SQ9MEM
Poziom 21
Poziom 21


Dołączył: 28 Mar 2003
Posty: 1419
Miasto: Kraków

Post#10 26 Sie 2008 17:14   

Re: Czym sie różni wyłącznik nadprądowy B32 od C32


Tyle że to nie bezpieczniki.
Powrót do góry
   
michcio
Poziom 22
Poziom 22


Dołączył: 20 Lip 2006
Posty: 2403
Miasto: M-ce

Post#11 26 Sie 2008 19:39   

Re: Czym sie różni wyłącznik nadprądowy B32 od C32


...ale wyłączniki nadprądowe.
Powrót do góry
   
SQ9MEM
Poziom 21
Poziom 21


Dołączył: 28 Mar 2003
Posty: 1419
Miasto: Kraków

Post#12 26 Sie 2008 20:09   

Re: Czym sie różni wyłącznik nadprądowy B32 od C32


Ano właśnie. Konkretnie wyłączniki instalacyjne nadprądowe lub nadmiarowo-prądowe (różne jest nazewnictwo tego).
Powrót do góry
   
Napisz nowy temat  Temat zablokowany      Strona Główna -> Forum elektroda.pl -> Elektryka Instalacje i Sieci -> Czym sie różni wyłącznik nadprądowy B32 od C32
Strona 1 z 1
Podobne tematy
Uszkodzony wyłącznik instalacyjny Moeller B32 A (41)
Wyłącznik nadprądowy jako wyłącznik główny (5)
Wyłącznik selektywny + wyłącznik nadprądowy (29)
Wyłącznik nadprądowy B6 - ES (14)
Wyłącznik nadprądowy KS6/1 (1)
Jaki wyłącznik nadprądowy? (11)
wyłącznik nadprądowy instalacyjny (2)
Wyłącznik nadprądowy - dwubiegunowy (99)
wyłącznik nadprądowy do obwodu 24V (32)
Bezpiecznik (wyłącznik nadprądowy) a spawarka (14)


Administrator || Moderatorzy || Regulamin forum || Regulamin ogólny || Informacja o cookies || Reklama || Kontakt

Page generation time: 0.071 seconds

elektroda.pl temat RSS