X

podłączenie różnicówki i przewód PE i N

marcin2057 31 Aug 2008 22:10
  • #1 31 Aug 2008 22:10
    marcin2057
    Level 15  
    Helpful post? (+1)
    witam mam zamir zainstalować różnicówkę 3-fazową i mam pytanie pod róznicówkę dochodzą 4 przewody L1, L2, L3 i PEN i teraz jak ma wyglądać podział przewodu PEN w roździelnicy posiadam 2 szyny PE i N, i jak podłaczyć ,,S'' firmy Legrand zasilanie od dołu czy od góry ?
    Czekam na odpowiedzi pozdrawiam
  • #2 31 Aug 2008 22:12
    Akrzy74
    Admin Elektroenergetyka
    Helpful post? (0)
    A przycisk "szukaj" się zepsuł ? :D :cry:
  • Helpful post
    #3 01 Sep 2008 01:46
    Tomisan
    Level 11  
    Helpful post? (0)
    Może i się mu zepsuł. Dajesz rozdział przewodu PEN na PE i N przed różnicówką. W esce nie ma znaczenia czy zasilanie dasz od góry czy od dołu.
  • #4 01 Sep 2008 07:09
    marcin2057
    Level 15  
    Topic author Helpful post? (0)
    Wielkie dzięki a przewód PE musi być uziemiony czy nie koniecznie
  • #5 01 Sep 2008 07:26
    Stary1952
    Level 33  
    Helpful post? (0)
    Musi .
  • #6 01 Sep 2008 12:54
    jorgkrab
    Level 20  
    Helpful post? (0)
    Prawidłowo robi się to w skrzynce pomiarowej gdzie znajduje się liicznik i zabezpieczenie przedlicznikowe. Ten punkt sie dodatkowo uziemia R<30 ohm (uziemienia). :D
  • #7 01 Sep 2008 14:16
    domal7
    Level 11  
    Helpful post? (0)
    Uziemienie:

    R dodatkowe ≤30Ω
    R robocze ≤10Ω
  • #8 01 Sep 2008 15:31
    michcio
    Level 33  
    Helpful post? (0)
    PE wcale nie musi być uziemiony (nie ma takiego przepisu), ale zaleca się.
  • #9 01 Sep 2008 15:56
    domal7
    Level 11  
    Helpful post? (-1)
    PE nie uziemiony to co to???? BLEUTOOTH że nie musi , chce zobaczyć ten przepis w jakim sensie ???
  • #10 01 Sep 2008 16:04
    jorgkrab
    Level 20  
    Helpful post? (0)
    Lepiej to zrobić bo przy braku N-neutralnego z sieci, a przykładowo z włączoną uszkodzoną pralką (przebicie na obudowę) nie będzie tak wesoło. Nigdy nie wiemy co nasz czeka (chodzi o sytuację, którą możemy zastać). Uziemienie dodatkowe tego punktu, sprawę załatwi.
    W warunkach wykonania przyłącza zawsze widzę to na mapce, chyba nie dla ozdoby
  • #11 01 Sep 2008 17:03
    michcio
    Level 33  
    Helpful post? (0)
    domal7 wrote:
    PE nie uziemiony to co to???? BLEUTOOTH że nie musi , chce zobaczyć ten przepis w jakim sensie ???


    w normie (nie pamiętam numeru) napisane jest, że zaleca się wykonanie uziemienia punktu rozdziału. A jak wiadomo zaleca się tonie nakazuje się.

    Ale oczywiście warto wykonać uziemienie rozdziału i co do tego wątpliwości przecież nie mam.
    Tylko dobre, stalowy pręt 0,5 m wsadzony w ziemię to nie uziemienie...
  • Helpful post
    #12 01 Sep 2008 19:48
    Akrzy74
    Admin Elektroenergetyka
    Helpful post? (+1)
    Sporo tu sie pisze o uziemianiu punktu rozdziału, oraz zapytania o normę. Przedstawiam więc schemat układu sieci TN-C-S wg. normy. Trochę kontrowersyjny, ale w końcu to jest norma. Jednak istnieje jeszcze taki "twór" jak wiedza techniczna która nasuwa pewne wnioski. Często "nasze" uziomy mają słabe parametry i jeżeli nastąpi przerwa w przewodzie PEN to poprzez uziom lokalny nie zostanie "zrzucona" żadna S-ka. Uziemienie albo wykonać dobrze, albo wcale- nie ma półśrodka, a świadomość tego, że mamy wspaniałe uziemienie a w rzeczywistości stworzyliśmy bubel, jest chyba gorsza od wszystkiego.

    podłączenie różnicówki i przewód PE i N
  • #13 02 Sep 2008 07:02
    marcin2057
    Level 15  
    Topic author Helpful post? (0)
    Dzięki za wszystko i wg mnie użytkownik Akrzy74 ma racje bo jeśli uziom ma być słaby to lepiej niech go wcale nie będzie
    Pozdrawiam
  • #14 02 Sep 2008 08:12
    jorgkrab
    Level 20  
    Helpful post? (0)
    Uziemienia są, były i będą. Jak dobrze wykonane tym użytkownik bezpieczniejszy. Trzeba wiedzieć jak się je wykonuje dobrze i umieć je zmierzyć, a to wydaje mi sie jest sprawa dla ludzi z tej branży, bo wykonać coś a nie wiedzieć czy jest dobrze zrobione to pozostawać w świadomości, że jest ale nie wiadomo czy spełnia swoją funkcję.
    :|
  • #15 02 Sep 2008 10:43
    Wirnick
    Level 25  
    Helpful post? (0)
    marcin2057 wrote:
    Wielkie dzięki a przewód PE musi być uziemiony czy nie koniecznie

    PE nie uziemia się , uziemiany jest PEN (a przy okazji zostaje uziemiony PE).
    Ziemia powinna być bierną uczestniczką w zasilaniu urządzeń elektrycznych - nie powinien płynąć przez nią prąd elektryczny (bo dżdżownice wychodzą ).
    Istnieją jednak sytuacje wyjątkowe :
    - przerwany PEN , wtedy ziemia go zastępuje
    - człowiek dotykający przewodu pod napięciem , wtedy prąd płynie przez Niego , ziemię do PEN.
    Ochronne działanie uziemienia dotyczy tylko podwórka, piwnicy, parteru. Wpływ uziemienia zanika w wyższych kondygnacjach i zależy od zastosowanych materiałów budowlanych (oporność elektryczna większa od 7kΩ). Ochroną dla człowieka staje się IZOLACJA (dla urządzeń - nadal PE).
  • #16 02 Sep 2008 16:30
    marian_em
    Level 25  
    Helpful post? (0)
    Wirnick wrote:
    PE nie uziemia się , uziemiany jest PEN (a przy okazji zostaje uziemiony PE).
    PE sie nie uziemia? A widziales kiedys przewod PEN w TT?
  • #17 02 Sep 2008 19:55
    Wirnick
    Level 25  
    Helpful post? (0)
    marian_em wrote:
    PE sie nie uziemia? A widziales kiedys przewod PEN w TT?

    "W większości krajów europejskich, również w Polsce, najbardziej rozpowszechnionym układem sieci oraz instalacji komunalnych i przemysłowych jest układ TN ." - cytat z książki "Instalacje elektryczne", autor - Henryk Markiewicz .
    Mój post dotyczy TN.
  • #18 02 Sep 2008 22:17
    marian_em
    Level 25  
    Helpful post? (0)
    Akrzy74 wrote:
    Zresztą temat dotyczy sieci TN...
    To sie nazywa domniemanie ;) Mowa jest o czterech przewodach zasilajacych, dwoch szynach (N i PE) oraz nieuziemionym PE. Rownie dobrze moze to byc spartolone TT :)
  • #19 03 Sep 2008 08:50
    marcin2057
    Level 15  
    Topic author Helpful post? (0)
    układ sieci to napewno TN-C
  • #20 21 Oct 2008 21:18
    polololo21
    Level 10  
    Helpful post? (0)
    a ja mam takie pytanie czy punkt rozdziału musi być dodatkowo uziemiony ( dlaczego ) jesli na posesji mam słup elektryczny sieć tn-c i po słupie schodzi uziemienie PEN słup w odległosci ok 20 od rozdzielni
    i jeszcze jedno czy ewentualnie uziemnie można połląvczyc do bednarki instalacji odgromowej będzie dobrze działać ?
    jak sie przeprowadza pomiar rezystancji uziemienia można to sprawdzić samemu czy trzeba kogos wezwać kogo? elektryka?
    bede wdzieczny za pomoc
  • #21 21 Oct 2008 22:02
    michcio
    Level 33  
    Helpful post? (0)
    Warto uziemić.
    Można do tego wykorzystać wspólny z odgromem uziom.
    Nie możesz podłączyć się bezpośrednio do bednarki do której podłączony jest przewód z dachu!
    Jeśli jest dookoła domu otok z bednarki, to musi być wykonane podłączenie pod ziemią, do bednarki uziomu a nie podejścia do odgromu.
  • #22 21 Oct 2008 22:53
    polololo21
    Level 10  
    Helpful post? (0)
    a czemu tak ????

    a moze zrobić lepiej uziom jak wykonąć uziom pionowy ile trzeba wbić prętrów jak głęboko czy mogą to być pręty stalowe połaczone bednarką
  • #23 22 Oct 2008 15:37
    michcio
    Level 33  
    Helpful post? (0)
    A chciałbyś żeby większość prądu piorunowego zamiast na uziom to weszła z przewodu do instalacji?
    Przy wspólnym otoku też wniknie, ale znacznie mniejsza część.
    Poza tym jak ma się już otok to po co sobie roboty dokładać i robić jeszcze jeden uziom?
    Poza tym lepsze wyrównywanie potencjałów uzyskuje się przy wspólnym otoku.

    Chyba, że nie masz otoku, to trzeba nowe szpile bić.
    Ile? Nie ma odpowiedzi. Tyle, aby uzyskać rezystancje poniżej 10 Ohm (zalecane), ale jak nie da rady (np. skały) to przynajmniej najwyżej 30 Ohm.
    Może to być jedna szpila, może być i 5, zależy od gruntu.
  • #24 22 Oct 2008 20:57
    Removed
    Helpful post? (0)
    marian_em wrote:
    Akrzy74 wrote:
    Zresztą temat dotyczy sieci TN...
    To sie nazywa domniemanie ;) Mowa jest o czterech przewodach zasilajacych, dwoch szynach (N i PE) oraz nieuziemionym PE. Rownie dobrze moze to byc spartolone TT :)

    Problem z czytaniem?
    marcin2057 wrote:
    pod róznicówkę dochodzą 4 przewody L1, L2, L3 i PEN i teraz jak ma wyglądać podział przewodu PEN w roździelnicy posiadam 2 szyny PE i N

    W sumie to tak. Na pewno to TT spartolone.

    Stary1952 wrote:
    Musi .

    Jest takie stare przysłowie pszczół: "Musi to na Rusi, w Polsce jak kto chce". Co po Twojej wypowiedzi się potwierdza.
  Search 4 million + Products
Browse Products