FAQ | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in


Jak połaczyć Omron CP1L z Panelem


Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Automation Generally -> Jak połaczyć Omron CP1L z Panelem
Author
Message
radoslaw3
Poziom 5
Poziom 5


Joined: 26 Jun 2008
Posts: 14
Location: Dobieszowice

Post#1 Post from the author of the topic 04 Oct 2008 14:33   

Jak połaczyć Omron CP1L z Panelem


Witam serdecznie
Mam pytanie jak połączyc jednostke CP1L ze złączem RS422 z panelem Weintek napanelu mam dostępne złącza RS232 lub RS485. czy trzeba konwertery czy wstarczy zmajstrować kabelek??
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# Post from the author of the topic 04 Oct 2008 14:33   





Back to top
   
gacore
Poziom 13
Poziom 13


Joined: 15 Feb 2003
Posts: 130
Location: Zabrze

Post#2 04 Oct 2008 16:28   

Re: Jak połaczyć Omron CP1L z Panelem


Rozumiem, że w sterowniku OMRON-a CP1L masz moduł komunikacyjny CP1WCIF11, jest to RS422A/485. Jeżeli tak to łączysz go wykorzystując połaczenie 4 lub 2 przewodowe (dla większych odległości lepsze jest 4 przewodowe). Pokrótce (lewa strona to CP1WCIF11):
RDA- do R-
RDA+ do R+
SDA+ do S+
SDA- do S-
masa do masy
Uwaga opis oznaczeń na panelu może być (sprawdź w manualu WEINTEK-a).
Ze strony WEINTEK-a musisz pobrać odpowiedni driver.
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# 04 Oct 2008 16:28   





Back to top
   
mrrudzin
Poziom 24
Poziom 24


Joined: 18 Nov 2003
Posts: 5482
Location: Pruszcz Gdanski

Post#3 05 Oct 2008 20:06   

Re: Jak połaczyć Omron CP1L z Panelem


Znowu?
Przecież pytałeś o to
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=5555511&highlight=#5555511
I jeszcze z pięć razy. Zajrzyj do manuala do Weinteka.
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# 05 Oct 2008 20:06   





Back to top
   
radoslaw3
Poziom 5
Poziom 5


Joined: 26 Jun 2008
Posts: 14
Location: Dobieszowice

Post#4 Post from the author of the topic 06 Oct 2008 00:03   

Re: Jak połaczyć Omron CP1L z Panelem


Jak jestes taki mądry to Oki ale spójrz na to że to jednostka CP1L a nie te które podesłałes
Back to top
   
mrrudzin
Poziom 24
Poziom 24


Joined: 18 Nov 2003
Posts: 5482
Location: Pruszcz Gdanski

Post#5 06 Oct 2008 16:27   

Re: Jak połaczyć Omron CP1L z Panelem


Tak, ale napisałem Zajrzyj do manuala do Weinteka.
Zajrzałeś?
Back to top
   
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Automation Generally -> Jak połaczyć Omron CP1L z Panelem
Page 1 of 1
Similar topics
Przekaźnik jako włacznik. Jak połaczyć elektromagnes? (7)
Jak połaczyć dwie termopary (4)
Podłączenie CP1L i NT2S (4)
Komunikacja sterownika Omron cj1m z panelem NT2S-SF122B-EV2 (2)
Sterowanie silnikiem krokowym z Omron CP1L (2)
Sterownik OMRON CP1L + panel NQ3. (8)
Siemens TP270 - jak połaczyć PG z panelem? (10)
Jak połaczyć drzwi automatyczne z wentylatorem w kurt.powiet (4)
Jak najlepiej połaczyć PLC w sieć? RS232, RS485, Micrologix. (12)
Falownik omron jak go zaprogramować? (8)

Page generation time: 0.089 seconds