bolec w TNC - prawidlowe uziemienie gniazdka

prussek 05 Paź 2008 10:17 4715 3
  • #1 05 Paź 2008 10:17
    prussek
    Poziom 9  

    nie zabardzo wiedzialem gdzie wrzucic ten temat, wiec prosze go przeniesc/usunac po odpowiedzi

    chcialbym tylko utwierdzic sie czy wlasciwym sposobem uziemienia gniazdka w instalacji dwuprzewodowej jest podlaczenie przewodu neutralnego najpierw pod bolec a pozniej pod szyne neutralna?

    czy odejscie na nastepne gniazdko lepiej poprowadzic od bolca gniazdka pierwszego, czy tez od szyny neutralnej tego gniazdka?

  • #2 05 Paź 2008 10:32
    DJ.LALASKA
    Poziom 17  

    tak to jest prawidłowe połączenie a odejście do następnego gniazdka podepnij pod szynę

  • #4 05 Paź 2008 17:15
    michcio
    Poziom 33  

    Ale najpierw musisz znać typ sieci, w TN-C można stosować mostkowanie, ale w układzie TT nie wolno!

    Układ sieci znajdziesz na umowie z ZE albo na tabliczce transformatora w pobliżu, ew. można zadzwonić.