FAQ | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in


Problem z wentylatorem łazienkowym


Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Ventilation and Air Conditioning -> Problem z wentylatorem łazienkowym
Author
Message
awalknek
Poziom 14
Poziom 14


Joined: 17 Oct 2004
Posts: 157
Location: Nysa

Post#1 Post from the author of the topic 22 Dec 2008 01:01   

Problem z wentylatorem łazienkowym


Witam. Kupiłem wentylator firmy Cata Xmart z higrometrem oraz czasowym wyłącznikiem (3-15 min) wentylator prawidłowo włącza się ale jest problem z wyłączeniem. wyłącza się zbyt późno tzn około po godzinie i to nie zawsze. W środku jest płytka na której jest 8 pinowy układ 12f508 SN jest też triak 0107mn . brama triaka jest sterowana z 7 nożki owego układu. w czym może tkwić problem? jak coś to moge zrobić zdjęcie owej płytki . prosze o pomoc
Back to top
   
Bonkot
Poziom 23
Poziom 23


Joined: 21 Sep 2004
Posts: 3188
Location: Lublin

Post#2 22 Dec 2008 10:20   

Re: Problem z wentylatorem łazienkowym


awalknek wrote:
Witam. Kupiłem wentylator firmy Cata Xmart z higrometrem oraz czasowym wyłącznikiem (3-15 min) wentylator prawidłowo włącza się ale jest problem z wyłączeniem. wyłącza się zbyt późno tzn około po godzinie i to nie zawsze. W środku jest płytka na której jest 8 pinowy układ 12f508 SN jest też triak 0107mn . brama triaka jest sterowana z 7 nożki owego układu. w czym może tkwić problem? jak coś to moge zrobić zdjęcie owej płytki . prosze o pomoc

Witam
Ten układ sterujący triakiem (12f508), to programowalny mikrokontroler i pewnie ma "wgrany" niedopracowany program, stąd błędne jego działanie. Aby coś "poprawić" trzeba by przejrzeć program i usunąć ewentualne niedociągnięcia.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41236D.pdf
Pozdrawiam.
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# 22 Dec 2008 10:20   





Back to top
   
awalknek
Poziom 14
Poziom 14


Joined: 17 Oct 2004
Posts: 157
Location: Nysa

Post#3 Post from the author of the topic 23 Dec 2008 01:36   

Re: Problem z wentylatorem łazienkowym


a czy nowy pic ma wgrane cokolwiek w siebie fabrycznego?
Back to top
   
Chris_W
Poziom 23
Poziom 23


Joined: 10 Jan 2007
Posts: 2844

Post#4 23 Dec 2008 14:44   

Re: Problem z wentylatorem łazienkowym


Nie. Ten kontroler to kosztuje ze 3pln. Soft do niego to trudna sprawa - wręcz nieopłacalna.
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# 23 Dec 2008 14:44   





Back to top
   
awalknek
Poziom 14
Poziom 14


Joined: 17 Oct 2004
Posts: 157
Location: Nysa

Post#5 Post from the author of the topic 23 Dec 2008 20:12   

Re: Problem z wentylatorem łazienkowym


a jeszcze zauwazylem taką rzecz. od timerka i od higrometru sa 2 potencjometry. czy to normalne ze na 3 nozkach potencjometru od timerka (47k) jest takie samo napięcie wzgledem masy niezależnie od polozenia potencjometru? wiem ze on ogranicza prąd ale wydawalo mi sie ze zawsze tam napiecie lekko spada .
Back to top
   
awalknek
Poziom 14
Poziom 14


Joined: 17 Oct 2004
Posts: 157
Location: Nysa

Post#6 Post from the author of the topic 24 Dec 2008 13:46   

Re: Problem z wentylatorem łazienkowym


wyczytałem na googlach ze można by zrobić reset tego pica lecz sie zastanawiam czy nie wyczysci mi wsadu? na czym ten reset polega? bo jest tez cos takiego jak master clear...
Back to top
   
androot
Poziom 21
Poziom 21


Joined: 17 Apr 2002
Posts: 1350
Location: Kraków

Post#7 04 Mar 2009 09:52   

Re: Problem z wentylatorem łazienkowym


Reset zrobi się sam jak odepniesz zasilanie (230VAC) od tego wentylatora. To nie wina programu (1. Nie wypuściliby raczej czegoś takiego, 2. Wyłącza się raz po godzinie, raz wcale - losowość). Wg. mnie uszkodzone jest to co w otoczeniu tego PICa. Podeślij zdjęcia obu stron płytki to będzie łatwiej coś doradzić.
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# 04 Mar 2009 09:52   





Back to top
   
And41x1
Poziom 18
Poziom 18


Joined: 24 Aug 2007
Posts: 542
Location: Warszawa

Post#8 04 Mar 2009 10:19   

Re: Problem z wentylatorem łazienkowym


Ja myślę że wentylator pracuje dotąd aż osuszy powietrze do odpowiedniej wilgotności. Można to sprawdzić zmieniając wilgotność i sprawdzając czas pracy.
Back to top
   
am44
Poziom 16
Poziom 16


Joined: 02 Apr 2005
Posts: 315
Location: Wrocław

Post#9 11 Mar 2009 16:09   

Re: Problem z wentylatorem łazienkowym


Podejrzewam brak dopływu powietrza do łazienki. Proszę sprawdzic działanie wentylatora przy otwartych drzwiach lub oknie.
Back to top
   
michcio
Poziom 22
Poziom 22


Joined: 20 Jul 2006
Posts: 2283
Location: M-ce

Post#10 11 Mar 2009 18:21   

Re: Problem z wentylatorem łazienkowym


W drzwiach łazienkowych musi być odpowiedni otwór/otwory (przepisy nakazują o powierzchni 200 cm2), a jeśli w domu są szczelne okna, to te w pokojach muszą mieć zainstalowane nawiewniki (inaczej w domu po prostu brak jest jakiejkolwiek wentylacji!).
Back to top
   
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Ventilation and Air Conditioning -> Problem z wentylatorem łazienkowym
Page 1 of 1
Similar topics
Sterownik tech ST-28 problem z wentylatorem (5)
Problem z wentylatorem IMMergas Eolo Mini (3)
Nagrzewnica silal gryp 60 olejowa problem z wentylatorem (2)
Problem z wentylatorem nawilżacza. (8)
grzałka w kaloryferze łazienkowym - problem (14)
Problem z sadzą w piecu łazienkowym (10)
Problem z piecykiem łazienkowym PG-4 (13)

Page generation time: 0.092 seconds


FAQ || Administrator || Moderators || Widgets and banners || Contact
elektroda.pl topic RSS feed