Forum elektroda.pl

Regulamin  | Punkty  | Dodaj...  | Ostatnie  | Szukaj  | Rejestracja  | Zaloguj

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wylacznik róznicowo-pradowy


Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu      Strona Główna -> Forum elektroda.pl -> Elektryka Instalacje i Sieci -> Elektryka Początkujący -> Wylacznik róznicowo-pradowy
Autor
Wiadomość
mike1987
Poziom 11
Poziom 11


Dołączył: 13 Lis 2008
Posty: 69
Miasto: Kielce

Post#1 Post autora tematu 27 Gru 2008 23:56   

Re: Wylacznik róznicowo-pradowy


Witam! Mam nastepujace pytanie: czy po styknieciu przewodu N i PE wylacznik roznicowo-pradowy powinien sie wylaczyc ? I jeszcze jedno: czy jest sytuacja normalna to, ze np. w lazience miedzy bateria zlewowa a przewodem fazowym istnieje napiecie rzedu 205~210V(mierzylem multimetrem cyfrowym) ? Z gory dziekuje za odpowiedzi. Przepraszam za brak polskich liter, dlatego ze pisze na angielskojezycznym laptopie.[/code]

Dodano po 5 [minuty]:

Zapomnialem dodac ze to budynek jednorodzinny, drewniany z nowa instalacja. Wyl. roz-prad. to HAGER 25A 30mA. W skrzynce z licznikiem rozdzielono przewod N(nie wiem jaki tu jest rodzaj sieci dlatego nie napisalem, ze to przewod PEN) na PE i N
Powrót do góry
   
Google


Google Adsense


Post# 27 Gru 2008 23:56   





Powrót do góry
   
Lutek49
Poziom 22
Poziom 22


Dołączył: 03 Sie 2008
Posty: 2179
Miasto: Trzecia planeta Układu Słonecznego

Post#2 27 Gru 2008 23:58   

Re: Wylacznik róznicowo-pradowy


Poczytaj:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%82%C4%85cznik_r%C3%B3%C5%BCnicowopr%C4%85dowy
Sytuacja w łazience jest "normalna" - przecież sieć wodociągowa działa podobnie jak uziemienie (jest na potencjale ziemi - prawie). Nigdy nie stosuj takiego uziemienia jakichkolwiek urządzeń.
Powrót do góry
   
mike1987
Poziom 11
Poziom 11


Dołączył: 13 Lis 2008
Posty: 69
Miasto: Kielce

Post#3 Post autora tematu 28 Gru 2008 00:13   

Re: Wylacznik róznicowo-pradowy


Ok, ale kiedys np. stojac boso na podlodze mylem rece i mialem zraniony palec czulem wtedy mrowienie jak temu zapobiec ?
Powrót do góry
   
Lutek49
Poziom 22
Poziom 22


Dołączył: 03 Sie 2008
Posty: 2179
Miasto: Trzecia planeta Układu Słonecznego

Post#4 28 Gru 2008 00:17   

Re: Wylacznik róznicowo-pradowy


Sprawdź jaki masz potencjał na baterii mierząc napięcie między baterią a przewodem uziemienia.
Powrót do góry
   
mike1987
Poziom 11
Poziom 11


Dołączył: 13 Lis 2008
Posty: 69
Miasto: Kielce

Post#5 Post autora tematu 28 Gru 2008 00:31   

Re: Wylacznik róznicowo-pradowy


miedzy bateria a uziemieniem jest 0V
Powrót do góry
   
cyruss
Poziom 21
Poziom 21


Dołączył: 11 Wrz 2003
Posty: 1195
Miasto: Kraków - Przemyśl

Post#6 28 Gru 2008 00:33   

Re: Wylacznik róznicowo-pradowy


Po "styknięciu" PE i N różnicówka powinna "wyskoczyć"... chyba że w N nie płynie żaden prąd - to nie "wyskoczy".
Punkt rozdziału PE i N powinien być dodatkowo uziemiony - sprawdź.
Zmierz czy pomiędzy N oraz PE a ziemią (wodociąg czy choćby śrubokręt wbity w ziemię za oknem) nie ma napięcia. Jeśli jest - masz nieskuteczne uziemienie punktu rozdziału PE i N.
Może wodociąg czy inna metalowa instalacja nie jest połączona z PE? Wszystkie takie elementy powinny być połączone razem na listwie ekwipotencjalizacyjnej.
Może któreś gniazdo ma niepodłączony bolec ochronny?
Nowa instalacja to i wszystkie gniazda powinny mieć trzy przewody. Była robiona od nowa czy przerabiana?
A może po prostu jesteś tak wrażliwy że czujesz nawet pojedyncze volty?
Powrót do góry
   
mike1987
Poziom 11
Poziom 11


Dołączył: 13 Lis 2008
Posty: 69
Miasto: Kielce

Post#7 Post autora tematu 28 Gru 2008 00:57   

Re: Wylacznik róznicowo-pradowy


Wszystkie gniazda maja uziemienie oprocz jednego w pokoju. Instalacja jest nowa od samego slupa po kazde gniazdo itp. Inni domownicy tez sie skarzyli czasem na to ze po styknieciu z woda czuli lekkie mrowienie

Dodano po 1 [minuty]:

A gdzie taka listwa powinna sie znajdowac?
Powrót do góry
   
Poldek kombi
Poziom 11
Poziom 11


Dołączył: 27 Gru 2008
Posty: 74
Miasto: tychy

Post#8 30 Gru 2008 17:40   

Re: Wylacznik róznicowo-pradowy


Witam.
Z prądem o napięciu powyżej 24 V niema żartów, i każdy wykwalifikowany rozsądny elektryk powinien odradzić laikowi (potencjalnemu samobójcy) grzebania w instalacji 230V , a w wyłączniku różnicowo prądowym tym bardziej gdyż jest on jakby nie było „ubezpieczeniem na życie”
Powrót do góry
   
Google


Google Adsense


Post# 30 Gru 2008 17:40   





Powrót do góry
   
zubel
Poziom 19
Poziom 19


Dołączył: 05 Maj 2007
Posty: 686
Miasto: lublin

Post#9 30 Gru 2008 18:10   

Re: Wylacznik róznicowo-pradowy


Witam.Czy ta bateria która kopie to jest blisko elektrycznego podgrzewacza wody lub bojlera?
Powrót do góry
   
Google


Google Adsense


Post# 30 Gru 2008 18:10   





Powrót do góry
   
cyruss
Poziom 21
Poziom 21


Dołączył: 11 Wrz 2003
Posty: 1195
Miasto: Kraków - Przemyśl

Post#10 30 Gru 2008 23:07   

Re: Wylacznik róznicowo-pradowy


Pytałem o uziemienie punktu rozdziału PE i N...
Z tego punktu powinien biec gruby przewód (albo i płaskownik) do uziomu znajdującego się w budynku lub najbliższej okolicy - szczegóły zależą od miejscowych rozwiązań.
Ta listwa o skomplikowanej nazwie zwykle jest gdzieś gdzie jest blisko do metalowych instalacji wprowadzanych do budynku. Powinny być na niej połączone: wodociąg (metalowy), przewód PEN zasilania budynku, rury co, zbrojenie budynku itd.
Instalacja robiona od podstaw powinna mieć oba te elementy.
Przy zasilaniu napowietrznym PEN jest uziemiony przy słupie i jeśli nie jest dodatkowo uziemiony w / przy budynku to w budynku może wystąpić niewielkie napięcie między uziemioną wodą w wodociągu a PE czy N wywołane spadkiem napięcia na odcinku słup - gniazdko bojlera. Przy odpowiednio mokrej skórze można je poczuć a jednocześnie prąd jest zbyt mały by wyzwolić różnicówkę.
Ale powody tego "mrowienia" mogą być też inne.
W domowych warunkach można wziąć woltomierz (byle miał dużą oporność wewnętrzną, multimetr za 10 zł tu się nie nada) z długimi przewodami, mierzyć i zapisywać - różne kombinacje np bateria wodociągowa - ziemia za oknem, ręka mokrego bosego człowieka, PE w gniazdku, do tego przy włączonych poszczególnych bezpiecznikach w domu, przy grzejącym i nie bojlerze, pralce itp... . A potem zastanowić się w jakich warunkach (o ile w ogóle) występują tam jakieś napięcia. A potem szukać dlaczego występują - zawilgocona izolacja? spadek napięcia? niedokręcone styki przewodów?
Bo bezsprzecznie "mrowienia" być nie powinno.
Jeśli wodociąg jest z tworzywa to niewykluczone że napięcie może przyjść po wodzie od sąsiada który ma coś nie tak z instalacją...
Powrót do góry
   
Łukasz-O
Moderator Elektrycy
Moderator Elektrycy


Dołączył: 16 Cze 2007
Posty: 6436
Miasto: Warszawa

Post#11 31 Gru 2008 00:37   

Re: Wylacznik róznicowo-pradowy


cyruss napisał:
(...)
Jeśli wodociąg jest z tworzywa to niewykluczone że napięcie może przyjść po wodzie od sąsiada który ma coś nie tak z instalacją...


Wbrew pozorom woda sama w sobie nie jest dobrym przewodnikiem.
Powrót do góry
   
Poldek kombi
Poziom 11
Poziom 11


Dołączył: 27 Gru 2008
Posty: 74
Miasto: tychy

Post#12 31 Gru 2008 00:44   

Re: Wylacznik róznicowo-pradowy


Koledzy “doradzacze” , Wasza wiedza i uczynność jest godna podziwu, ale zrozumcie że specjalistycznych pomiarów takich jak PEN itp. wykonuje wykwalifikowany specjalista z uprawnieniami i tego nie robi przyrządem z OBI za 9,99 zł (bo był akurat w promocji).

No chyba że ma się to skończyć jak w tej czeskiej kreskówce „sąsiedzi” a potem „ a je to”. (jednego już tu mamy)
Powrót do góry
   
jabbson
Poziom 13
Poziom 13


Dołączył: 07 Lut 2003
Posty: 130
Miasto: łódź

Post#13 31 Gru 2008 09:15   

Re: Wylacznik róznicowo-pradowy


Kolega miał na myśli:

... jak się na tym nie znasz (na co wskazują twoje posty), to się nie zabieraj za grzebanie w instalacji.

ale ja sobie pomyślałem, że jest też opcja, że może powinieneś się znać tylko trochę brakuje wiedzy - wtedy może powinniśmy zaczynać od wylegitymowania założyciela tematu :D

Z przymrużeniem oka: znam elektryków z uprawnieniami SEP którym bym przedłużacza naprawić nie pozwolił. A mierniki z OBI za 9,99 bardzo lubię bo sama bateria 9V kosztuje 5 zł, a tutaj w zestawie mam z miernikiem, którego trzeba wiedzieć jak używać i można wiele nim zmierzyć w zakresie instalacji el.
Powrót do góry
   
R_U_S
Poziom 10
Poziom 10


Dołączył: 03 Kwi 2007
Posty: 51
Miasto: Kowalki

Post#14 31 Gru 2008 20:27   

Re: Wylacznik róznicowo-pradowy


mike1987, a piszesz o instalacji w Anglii czy w Polsce?

W Anglii, to różne dziwactwa są. Ja miałem spięcie, ponieważ na PE było napięcie, nie mam pojęcia jakim cudem, ale z angielską pomysłowością i jakością wykonania, to wszystko możliwe.

Lutek49, a uzasadnij proszę, dlaczego nie stosować uziemienia rurami kanalizacyjnymi!!!
(Nie podważam twojej teorii, chcę wiedzieć tylko dlaczego)

To Ci dodam, że tam w Anglii, to oni mają sporo kabelków przy rurach np. pod zlewem. Mi się wydawało, że to rozwiązanie było stosowane jakieś pół wieku temu i wyszło już z użycia, a tu no proszę...
Powrót do góry
   
Łukasz-O
Moderator Elektrycy
Moderator Elektrycy


Dołączył: 16 Cze 2007
Posty: 6436
Miasto: Warszawa

Post#15 31 Gru 2008 20:51   

Re: Wylacznik róznicowo-pradowy


R_U_S napisał:
mike1987, a piszesz o instalacji w Anglii czy w Polsce?

W Anglii, to różne dziwactwa są. Ja miałem spięcie, ponieważ na PE było napięcie, nie mam pojęcia jakim cudem, ale z angielską pomysłowością i jakością wykonania, to wszystko możliwe.

Lutek49, a uzasadnij proszę, dlaczego nie stosować uziemienia rurami kanalizacyjnymi!!!
(Nie podważam twojej teorii, chcę wiedzieć tylko dlaczego)

To Ci dodam, że tam w Anglii, to oni mają sporo kabelków przy rurach np. pod zlewem. Mi się wydawało, że to rozwiązanie było stosowane jakieś pół wieku temu i wyszło już z użycia, a tu no proszę...


Sądząc po słownictwie kolego R_U_S raczej elektrykiem nie jesteś, więc zrozumiałe.
To co napisał kolega Lutek49 nie jest teorią ale obowiązującymi od dawna przepisami a to chyba mała różnica :)
Powrót do góry
   
R_U_S
Poziom 10
Poziom 10


Dołączył: 03 Kwi 2007
Posty: 51
Miasto: Kowalki

Post#16 31 Gru 2008 21:28   

Re: Wylacznik róznicowo-pradowy


Cytat:
Sądząc po słownictwie kolego R_U_S raczej elektrykiem nie jesteś, więc zrozumiałe.


Nie, nie jestem elektrykiem. Natomiast interesuję się tą dziedziną.
A mógłbym prosić o wyjaśnienie, co ( chodzi o słownictwo) napisałem niepoprawnie?

Oraz: Co jest niby 'zrozumiałe'?

Cytat:
To co napisał kolega Lutek49 nie jest teorią ale obowiązującymi od dawna przepisami a to chyba mała różnica


To na czym te przepisy bazują? Ja sądziełem, że jest jakaś teoria (sprawdzająca się w praktyce oczywiście) popierająca/argumentująca przepisy...

No i chciałbym się dowiedzieć (już nie wnikając czy teoria, praktyka, przepisy, czy czyjeś widzi mi się) dlaczego nie należy uziemiać przez rury kanalizacyjne?

PS. Ku ścisłości, przepisy zabraniają tego typu połączeń. Domyślam się, że wynika to ze wględów bezpieczeństwa, chciałbym się dowiedzieć dokładniej od strony elektrycznej, dlaczego właśnie nie można...

Łukasz-O, jak bym był elektrykiem, to bym się nie wypytywał o takie rzeczy.
Powrót do góry
   
Łukasz-O
Moderator Elektrycy
Moderator Elektrycy


Dołączył: 16 Cze 2007
Posty: 6436
Miasto: Warszawa

Post#17 31 Gru 2008 22:15   

Re: Wylacznik róznicowo-pradowy


R_U_S napisał:


Nie, nie jestem elektrykiem. Natomiast interesuję się tą dziedziną.
A mógłbym prosić o wyjaśnienie, co ( chodzi o słownictwo) napisałem niepoprawnie?

Oraz: Co jest niby 'zrozumiałe'?


Sorry, to takie zboczenie zawodowe, chodziło mi o zwrot: "Ja miałem spięcie, ponieważ na PE było napięcie" ;)
Mam nadzieje, że się nie obraziłeś.

R_U_S napisał:

To na czym te przepisy bazują? Ja sądziełem, że jest jakaś teoria (sprawdzająca się w praktyce oczywiście) popierająca/argumentująca przepisy...

No i chciałbym się dowiedzieć (już nie wnikając czy teoria, praktyka, przepisy, czy czyjeś widzi mi się) dlaczego nie należy uziemiać przez rury kanalizacyjne?

PS. Ku ścisłości, przepisy zabraniają tego typu połączeń. Domyślam się, że wynika to ze wględów bezpieczeństwa, chciałbym się dowiedzieć dokładniej od strony elektrycznej, dlaczego właśnie nie można...

Łukasz-O, jak bym był elektrykiem, to bym się nie wypytywał o takie rzeczy.


Kolego dużo by tu pisać... ale w kilku punktach, bardzo ogólnikowo i po chłopsku ( aby później nie było ):
1. Należy mieć zgodę właściciela sieci wod/kan i każdej innej do wykorzystywania jej do celów innych niż przeznaczone.
2. W każdej chwili podczas modernizacji lub remontu piętro niżej lub w piwnicy hydraulicy mogą wstawić rury z PCV. Gotowa tragedia dla Ciebie i Twoich bliskich korzystających z tego "uziemienia".
3. Niebezpieczeństwo porażenia dla ludzi pracujących przy konserwacji/wymianie rur, tzn ich ręce mogą omyłkowo zamknąć obwód przez który może płynąć prąd.
Powrót do góry
   
Google


Google Adsense


Post# 31 Gru 2008 22:15   





Powrót do góry
   
R_U_S
Poziom 10
Poziom 10


Dołączył: 03 Kwi 2007
Posty: 51
Miasto: Kowalki

Post#18 31 Gru 2008 22:33   

Re: Wylacznik róznicowo-pradowy


W porządku, nie gniewam się.

Dziękuję za rzeczową odpowiedź!

A z tym spięciem w gniazdku, to było tak, że dotknąłem śrubokrętem przewodu PE tegoż gniazdka i błysk, trzask, i korki wywaliło. Gniazdko osmalone, śrubokręt też. Na szczęście śrubokręt miałem z izolowaną rączką, więc nic mi się nie stało. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego nastąpiło spięcie. Nie zdziwiłem się wielce, ponieważ stało się to w Anglii, a tam się napatrzyłem na różne 'cuda techniki'...
Powrót do góry
   
irekub
Poziom 12
Poziom 12


Dołączył: 30 Sty 2006
Posty: 89
Miasto: Brzeźnica

Post#19 02 Sty 2009 09:22   

Re: Wylacznik róznicowo-pradowy


Różnicówka prawdopodobnie do wymiany...........
Powrót do góry
   
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu      Strona Główna -> Forum elektroda.pl -> Elektryka Instalacje i Sieci -> Elektryka Początkujący -> Wylacznik róznicowo-pradowy
Strona 1 z 1
Podobne tematy
wyłacznik róznicowo pradowy (53)
Wyłącznik róznicowo pradowy - pomocy (8)
Wylacznik roznicowo-pradowy (4)
Wylacznik roznicowo pradowy EFI-2 In 0,3 A (8)
wylacznik roznicowo-pradowy trojfazowy (9)
wył.róznicowo-prądowy (24)
Wyłacznik Róznicowo prądowy (3)
Zabezpieczenie róznicowo pradowe :) (4)
Wyłącznik róznicowo-prądowy. (9)
wyłącznik róznicowo prądowy (4)


Administrator || Moderatorzy || Regulamin forum || Regulamin ogólny || Informacja o cookies || Kontakt

Page generation time: 0.093 seconds

elektroda.pl temat RSS