Forum elektroda.pl

Regulamin | Punkty | Dodaj... | Ostatnie | Szukaj | Rejestracja | Zaloguj

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

brak cieplej wody z bojlera c.o.


Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu      Strona Główna -> Forum elektroda.pl -> Systemy Grzewcze Serwis -> brak cieplej wody z bojlera c.o.
Autor
Wiadomość
jacekwozniak
Poziom 11
Poziom 11


Dołączył: 14 Gru 2008
Posty: 76
Miasto: Kleszczów

Post#1 Post autora tematu 15 Sty 2009 23:47   

brak cieplej wody z bojlera c.o.


Witam serdecznie,ostatnio mam poważny problem ponieważ brakuje mi cieplej wody z centralnego ogrzewania.Mam ogrzewanie tradycyjne, piecowe i od dłuższego czasu mam problem z woda z bojlera,centralne pracuje dobrze grzejniki grzeją i woda w bojlerze jest tez ogrzewana przez wężownicę po całym dniu palenia bojler jest gorący i owszem woda także tylko jak odkręcę kran od wanny to woda leci przez jakieś piec minut ciepła a po około tym czasie juz dalej zimna a bojler jest 140litrowy.Nadmieniam ze jest to ogrzewanie grawitacyjne i do grzania kaloryferów nie ma żadnych zastrzeżeń,ostatnio dołożyłem nawet pompę aby woda lepiej krążyła.Do kuchni musiałem wstawić kuchnie węglową aby grzać sobie wodę do kąpieli bo nigdy z kranu nie starczy.Proszę o wasze rady i opinie jak mogę temu zaradzić aby wreszcie było z tym dobrze Proszę o odpowiedz Pozdrawiam.
Powrót do góry
   
Jerzykowski
Poziom 23
Poziom 23


Dołączył: 15 Gru 2007
Posty: 3748
Miasto: Czadrów, Kamienna Góra

Post#2 15 Sty 2009 23:56   

Re: brak cieplej wody z bojlera c.o.


A jak napuścisz tej wody do wanny to ile jej tam jest?Bo 140L to wanna potrafi szybko wypić.Odmierz powiedzmy wiadrami 140L wody wlej do wanny i porównaj poziomy.
Powrót do góry
   
mada
Poziom 12
Poziom 12


Dołączył: 27 Sty 2003
Posty: 102

Post#3 16 Sty 2009 00:21   

Re: brak cieplej wody z bojlera c.o.


Aby woda krążyła grawitacyjnie powinno być na piecu około 60stopni .Piszesz, że założyłeś pompę , więc myślę , że wstawiłeś również zawór zwrotny równolegle do niej. Dużo zależy od temperatury pieca jaką utrzymujesz i jaką masz wieczorem gdy chcesz mieć ciepłą wodę. Wiadomo, że gdy przygaśnie w piecu , a woda w bojlerze jest nagrzana , wtedy bojler oddaje ciepło z powrotem do centralnego i wtedy brakuje ciepłej wody. Aby zagrzać 140 l wody należałoby przez dłuższy czas utrzymywać na piecu wysoką temperaturę , a po nagrzaniu zamknąć zaworem obwód doprowadzający wodę z pieca do wężownicy , aby nie oddawała ciepła na grzejniki gdy temperatura na piecu zacznie spadać. Ja miałem podobny problem , ale rozwiązałem go wstawiając zawór czterodrożny. Był to nie mały wydatek(ok. 400 zł) , ale pozwala to utrzymywać na piecu więc i na wężownicy temperaturę np. 70 stopni ,a do grzejników np. 45 co u mnie przy ocieplonym domu wystarcza. W moim przypadku mam piec ze sterownikiem i dmuchawą . Po nagrzaniu wody w bojlerze też muszę pamiętać by zamknąć zawór do wężownicy. Są sposoby by ten obieg zamykał się automatycznie , ale to jest kolejny niemały wydatek.
Powrót do góry
   
jacekwozniak
Poziom 11
Poziom 11


Dołączył: 14 Gru 2008
Posty: 76
Miasto: Kleszczów

Post#4 Post autora tematu 16 Sty 2009 00:52   

Re: brak cieplej wody z bojlera c.o.


Witam Dziekuje za zainteresowanie moim tematem i teraz odpowiadam,jest to to piec rzemieślniczy czyli bez dmuchawy i komputera najzwyklejszy jaki może być niezbyt durzy przy pompie jest także zawór zwrotny.Nie mam zaworów odcinajacych na bojlerze ale myśle ze to nie jest problem ponieważ jak dotknę bojler reka to jest goracy to swiadczy ze sie nie wychladza.Wiele ludzi w mojej okolicy ma podobne piece i uklady c.o i nie maja takiego problemu.A jeżeli chodzi o ten zawór to nie wiem jaki ja bym musiał zastosowac bo moj piec nie ma sterowania komputerem ani tym podobnych rzeczy,a jesli chodzi o ilosc wody to nie mierzyłem jeszcze ale w 140 litrowym bojlerze jak jest nagrzany to sie wykąpie pięcioosobowa rodzina i wody każdemu wystarczy.Prosze o odpowiedz Pozdrawiam.
Powrót do góry
   
Google


Google Adsense


Post# 16 Sty 2009 00:52   





Powrót do góry
   
Jerzykowski
Poziom 23
Poziom 23


Dołączył: 15 Gru 2007
Posty: 3748
Miasto: Czadrów, Kamienna Góra

Post#5 16 Sty 2009 01:17   

Re: brak cieplej wody z bojlera c.o.


A ten bojler jest gorący na całej powierzchni ,i czy wylot ciepłej wody jest na górze bojlera?
Powrót do góry
   
sowiusz
Poziom 2
Poziom 2


Dołączył: 19 Kwi 2007
Posty: 2
Miasto: Bąków

Post#6 16 Sty 2009 02:44   

Re: brak cieplej wody z bojlera c.o.


Miałem ostatnio podobny problem ale u mnie woda prawie wcale nie leciała. Odpowiedzialny za to był kamień. Najbardziej pozatykane były nyple. Wymieniłem na mosiężne i przeczyściłem zawory przelotowe i tam gdzie się dało i pomogło. Może twoim problemem też jest kamień. Dodam tylko że jak rozkręciłem zasilanie wody do bojlera to byłem przerażony.
Powrót do góry
   
machtomi
Poziom 7
Poziom 7


Dołączył: 29 Gru 2008
Posty: 23
Miasto: Kosina

Post#7 16 Sty 2009 10:14   

Re: brak cieplej wody z bojlera c.o.


wydaje mi sie ze to jednak moze byc problem z odbieraniem ciepla przez piec,

nalezy obowiazkowo zalozyc zawor odcinajacy bojler po nagrzaniu wody,
najprosciej i najtaniej, a automatyka to juz inny temat,
mam podobnie bojler 140 l, podlaczony do pieca mialowego z sterownikiem,

aby nie bylo problemow z kamieniem nie przekraczam temp 60 stopni,

wiadomo ze w bojlerze nie ma 140 l goracej wody (ja mam plaszczowy),
ale po ustawieniu na sterowniki temp 50 stopni,
czas wlaczonego podgrzewacza 1,5 h i wody wystarczy dla 2 osob bez problemu, ( mowa o prysznicu)
a po odcieciu zasilania podgrzewacza spadek temp jest niewielki nawet po 8 godzinach ma sie jeszcze ciepla wode, zalezy do jakiej byla nagrzana,

sprawdzil bym opcje po zakreceniu wszystkich grzejnikow , jak wtedy wyglada sytuacja,czy jest wiecej cieplej wody, i jak szybko grzeje po wykorzystaniu..
Powrót do góry
   
jacekwozniak
Poziom 11
Poziom 11


Dołączył: 14 Gru 2008
Posty: 76
Miasto: Kleszczów

Post#8 Post autora tematu 16 Sty 2009 15:15   

Re: brak cieplej wody z bojlera c.o.


Witam serdecznie i dziękuję za wasze opinie na mój temat i teraz odpowiadam.Do użytkownika sowiusz raczej myślę ze temat z zakamienieniem układu to u mnie odpada bo ostatnio był naprawiany bojler czyli wymiana kryzy uszczelki i grzałki owszem po rozebraniu woda w bojlerze była strasznie brudna aż taka brązowa i pełno drobnego kamienia na spodzie bojlera,musiałem odkręcać cały bojler od układu aby to wyczyścić.Wężownica także była umyta ciśnieniem z myjki ciśnieniowej wiec teraz musi on być czysty.Teraz do użytkownika jerzykowski bojler jest gorący od góry bardziej niż u dołu jest on nie ocieplony czyli stary typ bojlera bez powłoki ze styropianu po zewnątrz jest on tylko ocynkowany,myślę ze każdy nowy bojler może sie pod nim schować teraz,bo on jest juz dość stary i nie potrzebuje żadnej opieki wężownica jest tak samo gorąca jak bojler gorąca woda krąży od góry do dołu i z powrotem do pieca przez dol.Teraz do użytkownika machtomi myślę ze raczej nie jak się idę kąpać to piec chodzi na pełnym gazie czyli po paru godzinnym paleniu przez dzień idę jeszcze go trochę zasypać,raczej wychłodzenie nie wchodzi w grę w takiej sytuacji,no może parę stopni bo staram sie aby piec podczas wieczora dobrze grzał ,zbytnio nie mogę odciąć zasilania od grzejników bo nie mam zamontowanego zaworu odcinającego na rurach a przy grzejnikach nie wszędzie sa te zawory.Nie jestem znawca tematu Hydraulicznego wiec Proszę o wyrozumiałość w niektórych moich odpowiedziach.Proszę o odpowiedz Pozdrawiam.
Powrót do góry
   
780810
Poziom 16
Poziom 16


Dołączył: 26 Gru 2006
Posty: 297
Miasto: przemyśl

Post#9 16 Sty 2009 15:26   

Re: brak cieplej wody z bojlera c.o.


Witam. Tylko chciałem nadmienić że kiedyś w programie Usterka był podobny problem, a chodziło o to że był zamieniony wylot bojlera z wlotem, no i efekt był właśnie taki że przez chwilę leciała woda ciepła a po paru minutach zimna. Jeśli bojler był ściągany do czyszczenia to mogło się przydażyć :-)
Powrót do góry
   
Google


Google Adsense


Post# 16 Sty 2009 15:26   





Powrót do góry
   
Jerzykowski
Poziom 23
Poziom 23


Dołączył: 15 Gru 2007
Posty: 3748
Miasto: Czadrów, Kamienna Góra

Post#10 16 Sty 2009 17:37   

Re: brak cieplej wody z bojlera c.o.


A nie mógł byś dodać jakiegoś zdjęcia tej instalacji. W poprzednim poście pisałem gdzie masz wylot wody tej co idzie do kranu.
Powrót do góry
   
Romulus7874
Poziom 20
Poziom 20


Dołączył: 01 Cze 2007
Posty: 973
Miasto: suwalki

Post#11 16 Sty 2009 19:18   

Re: brak cieplej wody z bojlera c.o.


Bojler masz leżący?
Bo jeśli tak to nic dziwnego.Ja mam to samo.Przy poborze wody z tegoż zbiornika na początku leci gorąca a później ciepła i dalej taka prawie zimna.I nie są to duże ilości tej wody.Natomiast jeśli puszczam wodę powoli to mam cały czas gorącą do ostatniej kropli.
Po prostu wpływająca woda z wodociągu miesza się z gorącą i natychmiast odbiera temperaturę.
W zbiorniku "stojacym" od solara takie zjawisko nie występuje.Można puścic na maxa i cały czas gorąca.Zbiornik to były hydrofor .
Może zwiększyło Ci się ciśnienie w sieci wodociągowej i dlatego woda"napływa" szybciej do bojlera.:D
A na podłączeniu bojlera dałem zawór zwrotny z osłabiona sprężyną,bo ciepło uciekało w grzejniki.Na 2-im biegu pompki działa ok.
Powrót do góry
   
jacekwozniak
Poziom 11
Poziom 11


Dołączył: 14 Gru 2008
Posty: 76
Miasto: Kleszczów

Post#12 Post autora tematu 16 Sty 2009 23:00   

Re: brak cieplej wody z bojlera c.o.


Witam,właśnie wylot cieplej wody mam z boljera przes górna rure i wychodzi ona lekko pod kątem około 10*z bojlera pod końcem a rura zasilajaca wchodzi od spodu po srodku bojlera i takze jest lekko pod katem.mysle ze w takim przypadku w zaden sposób nie moge zamienic bojlera czyli odwrotnie podłaczyc,wężownica jest takze zasilana z gornego wlotu do dolnego,i nawet jak mam piec wygaszony to jeszcze bojler i gorna rura jest jeszcze ciepla a co do tego czy ten bojler jest płasko czy stojąco to mysle ze raczej nie powinno miec chyba wpływu gdyrz u sąsiada jest bojler leżąco zamontowany i woda jest caly czas ciepła i ten bojler jest fabryczny czyli ze to nie byl hydrofor ani nic takiego.Co do zdiec tej instalacji to jak mi sie to uda to spróbuje przesłać je na forum Prosze o odpowiedz Pozdrawiam.

Dodano po 8 [minuty]:

brak cieplej wody z bojlera c.o..net/92_1232138936.jpg[/img]

A tu przesylam zdiecia pogladowe mojej instalacji Prosze o ocene co tam moze byc zle lub powod mego problemu Pozdrawiam Prosze o odpowiedz.
Powrót do góry
   
jern3
Poziom 6
Poziom 6


Dołączył: 16 Sty 2009
Posty: 16

Post#13 16 Sty 2009 23:05   

Re: brak cieplej wody z bojlera c.o.


witam
Mama podobny problem z wymiennikiem 140 l z wężownicą "U" poziomy po całym dniu grzania tem. 60 stopni C na piecu zawór czterodrożny plus pompa na zasilaniu na grzejniki. Gorącej wody wystarcza mi ledwo na zakrycie dna wanny. Sprawdziłem wlot i wylot zimnej i ciepłej wody i tak jak zasugerował kolega 780810 w poście wyżej, okazuje się że wlot i wylot jest zamieniony i na dodatek nie wiem czemu, grzeje mi bojler powrotem z grzejników, to mnie bardzo zaniepokoiło, pytałem się monterów co montowali wymiennik i stwierdzili ze to nie ma wpływu na temperaturę wody że jest zamieniony wlot i wylot wody, a na powrocie z wymiennika proponują zamontowanie dodatkowej pompki żeby był normalny obieg.
Nie znam się na tym ale będę chyba zmuszony zmontować dodatkową pompkę żeby grzało mi normalnie ciepłą wodę i nie wiem czy obracać bojler żeby był wlot i wylot wody tak ja w schematach.
pozdrawiam i proszę o radę co zrobić w tej sytuacji.
Powrót do góry
   
jacekwozniak
Poziom 11
Poziom 11


Dołączył: 14 Gru 2008
Posty: 76
Miasto: Kleszczów

Post#14 Post autora tematu 16 Sty 2009 23:21   

Re: brak cieplej wody z bojlera c.o.


brak cieplej wody z bojlera c.o.

brak cieplej wody z bojlera c.o.

brak cieplej wody z bojlera c.o.

brak cieplej wody z bojlera c.o.

Dodano po 8 [minuty]:

brak cieplej wody z bojlera c.o.

brak cieplej wody z bojlera c.o.

brak cieplej wody z bojlera c.o.

Dodano po 3 [minuty]:

brak cieplej wody z bojlera c.o.

Dodano po 1 [minuty]:

brak cieplej wody z bojlera c.o.

Dodano po 1 [minuty]:

brak cieplej wody z bojlera c.o.
Powrót do góry
   
Google


Google Adsense


Post# 16 Sty 2009 23:21   





Powrót do góry
   
jern3
Poziom 6
Poziom 6


Dołączył: 16 Sty 2009
Posty: 16

Post#15 16 Sty 2009 23:28   

Re: brak cieplej wody z bojlera c.o.


jacekwozniak sprawdź czy czasem nie grzeje Ci bojlera powrotem tak jak u mnie, ja nie mam pojęcia czemu tak się dzieje ze powrót ma większą siłę niż zasilanie .U Ciebie widzę że ciepła woda wychodzi z tyłu bojlera, a u mnie jest na odwrót, ciepła wylatuje górą z przodu bojlera, a zimna wpada od dołu z tyłu bojlera, ale fachowcy twierdzą ze to nie ma wpływu na tem. wody w środku.
Powrót do góry
   
Romulus7874
Poziom 20
Poziom 20


Dołączył: 01 Cze 2007
Posty: 973
Miasto: suwalki

Post#16 16 Sty 2009 23:30   

Re: brak cieplej wody z bojlera c.o.


Piszesz ,że od dłuższego czasu masz problem z tą wodą. A może od zawsze?

Zrób tak: puść wodę powoli,powiedzmy na połowę tego co zawsze .Ile będzie tej wody(gorącej) ?

Instalacja normalna .Jeśli bojler jest cały gorący to w całym jest gorąca woda. Przy dopuszczaniu zimnej,miesza się;nie wystepuje rozwarstwienie wody.
A czy przy zmywaniu też leci zimna?

Ja u siebie jak puszcze wodę na full to nawet dzieciom do kąpieli w brodziku nie starczy.A jak wolniej to gorącej ile pan chcesz.

ps.podłączenie i tu odwrotne niż u mnie ale nie sądzę że to ma wpływ na jakość c.w.
Powrót do góry
   
jern3
Poziom 6
Poziom 6


Dołączył: 16 Sty 2009
Posty: 16

Post#17 16 Sty 2009 23:51   

Re: brak cieplej wody z bojlera c.o.


Sprry że się wciąłem w temat ale nie chcę zakładać drugiego podobnego tematu chyba się nie podgniwacie

Dodano po 17 [minuty]:

brak cieplej wody z bojlera c.o.
brak cieplej wody z bojlera c.o.
Co zrobić żeby żeby nie grzało mi wymiennika powrotem ?
Powrót do góry
   
Romulus7874
Poziom 20
Poziom 20


Dołączył: 01 Cze 2007
Posty: 973
Miasto: suwalki

Post#18 17 Sty 2009 10:59   

Re: brak cieplej wody z bojlera c.o.


Tak sobie patrzę.Czy ten zawór czterodrogowy jest prawidłowo podłączony??
I czy temperatury na kotle i instalacji są zgodne z nastawieniami.?
Co prawda ja nie mam tego ,ale zobacz.
brak cieplej wody z bojlera c.o.
brak cieplej wody z bojlera c.o.
Powrót do góry
   
jern3
Poziom 6
Poziom 6


Dołączył: 16 Sty 2009
Posty: 16

Post#19 17 Sty 2009 11:18   

Re: brak cieplej wody z bojlera c.o.


Co do zaworu to nie mam pojęcia czy jest dobrze założony, ale problemy z kotłem mam, paląc węgłem przeciąga mi tem. o 15 stopni od żądanej w dodatku szumi w nim jak w czajniku przy 60 stopniach wtedy pojawiają się odgłosy stukania, piec jest przewymiarowany wiec powiedziano mi ze dlatego tak się dzieje. Najgorsze jest to ze nie grzeje mi ciepłej wody tak jak powinien.
Powrót do góry
   
WoŹnY
Poziom 21
Poziom 21


Dołączył: 13 Lut 2003
Posty: 1252
Miasto: Gdańsk

Post#20 17 Sty 2009 12:31   

Re: brak cieplej wody z bojlera c.o.


Ja mam u siebie piec przewymiarowany (ze względu na większą objętość zasypową) i nie ma żadnych takich efektów. jern3 Twoja instalacja wygląda na nową, rozumiem, że od nowości masz te problemy? Nie wiem czy wiesz, ale są dwa typy bojlerów: pionowe i poziome. Nie widać jednoznacznie z Twoich zdjęć jaki Ty posiadasz, jednak jak był on przystosowany do pionowego montażu, a ktoś zamontował poziomo, to problem może być z wydostaniem się tej ciepłej wody do kranu. Wylot C.W.U powinien znajdować się u góry zbiornika, napływ zimnej sieciowej gdzieś u dołu, Natomiast zasilanie płaszcza, czy też wężownicy to już różnie. Zdarza się czasem, ze wszystkie króćce są pod spodem, ale już producent zadbał o oznaczenie ich oraz "odpowiednie pociągnięcie w zbiorniku" Opisywana przez Was sytuacja od razu dała mi podejrzenia co do montażu w złej orientacji samego zbiornika, choć mogę się mylić.
Powrót do góry
   
jern3
Poziom 6
Poziom 6


Dołączył: 16 Sty 2009
Posty: 16

Post#21 17 Sty 2009 13:36   

Re: brak cieplej wody z bojlera c.o.


WoŹnY podgrzewacz wody poziomy Typ SGW(L) firmy Galmet wlot zimnej wody jest od dołu baniaka z tyłu a powinien być z przodu, natomiast ciepła woda wypływa górą z przodu baniaka, porostu baniak został obrócony i fachowcy twierdza że to nie ma znaczenia, instalacje mam nową zaledwie pół roku pracuje a problemy z piecem były od początku, najlepsze jest to że jak ustawie na zaworze mieszającym na 3 to grzeje bojler normalnie czyli zasilaniem z pieca, ale wystarczy ze przestawię na 5 to obieg na bojler się odwraca i grzeje powrotem, to mnie najbardziej zastanawia dla czego tak się dzieje ?.
Powrót do góry
   
Romulus7874
Poziom 20
Poziom 20


Dołączył: 01 Cze 2007
Posty: 973
Miasto: suwalki

Post#22 17 Sty 2009 14:26   

Re: brak cieplej wody z bojlera c.o.


A nie można zdjąć pokrętła zaworu i spróbować kręcić w drugą stronę?
Może opory na instalacji są za duże (zawory termostatyczne itp.)
Bo w zasadzie po odcięciu obiegu grzejników z pompą od pieca powinien grzać bojler grawitacyjnie. Naturalnie piec jest za mocny dla tego bojlera.
Ja upatrywał bym przyczyny w ustawieniach zaworu czterodrożnego.
Zobacz
to



Ktoś zgłasza do moda.Za co?
Powrót do góry
   
jern3
Poziom 6
Poziom 6


Dołączył: 16 Sty 2009
Posty: 16

Post#23 17 Sty 2009 14:58   

Re: brak cieplej wody z bojlera c.o.


Próbowałem zmieniać pokrętło na różne sposoby obecnie jest w kierunku do pompy, ale to też nic nie zmieniało, po wyłączeniu pompy na grawitacji grzeje prawidłowo, ale w tym wypadku zawór czterodrożny staje się nie potrzebny a zaletą jego miało być lepsze grzanie wody w C.W.O. Na grzejnikach są zwykłe zawory otwarte na full a pompa chodzi na 1 biegu.
Dziękuje wam za zainteresowanie moim problemem.
Powrót do góry
   
Jerzykowski
Poziom 23
Poziom 23


Dołączył: 15 Gru 2007
Posty: 3748
Miasto: Czadrów, Kamienna Góra

Post#24 17 Sty 2009 15:17   

Re: brak cieplej wody z bojlera c.o.


agnieszka7874 napisał:



Ktoś zgłasza do moda.Za co?
Być może chodzi o to że temat zeszedł na inny problem niż ten założony.
Powrót do góry
   
jern3
Poziom 6
Poziom 6


Dołączył: 16 Sty 2009
Posty: 16

Post#25 17 Sty 2009 15:55   

Re: brak cieplej wody z bojlera c.o.


Najgorsze jest to że nie mam ciepłej wody i nikt jak dotąd nie spotkał się z takim problemem jaki jest z moim C.W.O chciałby się obyć bez dodatkowej pompy bo może się uda rozwiązać ten problem, wiec proszę o pomoc :).
Powrót do góry
   
Jerzykowski
Poziom 23
Poziom 23


Dołączył: 15 Gru 2007
Posty: 3748
Miasto: Czadrów, Kamienna Góra

Post#26 17 Sty 2009 17:40   

Re: brak cieplej wody z bojlera c.o.


Nawiązując do zdjęć kolegi jacekwozniak to przyczyną może zbyt duże ciśnienie wody,woda szybko wlewając się strumieniem do wnętrza bojlera powoduje szybki mieszanie się wody.Ja bym spróbował przykręcić troche zawór dopuszczający zimną wode,tak żeby woda gwałtownie nie zasilała bojler.
Powrót do góry
   
Romulus7874
Poziom 20
Poziom 20


Dołączył: 01 Cze 2007
Posty: 973
Miasto: suwalki

Post#27 17 Sty 2009 18:01   

Re: brak cieplej wody z bojlera c.o.


W sprawie kol. jacekwozniak moje zdanie jest zgodne z kol.JERZYKOWSKI.
Masz wodę z wodociągu czy z hydroforu?
Może faktycznie w sieci wzrosło ciśnienie i z kranu leci "szybciej?"
Zmniejsz dopływ wody zimnej do bojlera i będzie dobrze.Poleci nieco wolniej
ale gorąca.

Do jern3
Tak tu i tam poczytuję i wygląda,że bez drugiej pompki sie nie obędzie na zasilaniu zbiornika.
A jeszcze jedno.
brak cieplej wody z bojlera c.o.
Czu to rurka do naczynia wzbiorczego?
A jak z odpowietrzeniem wężownicy w bojlerze?
Powrót do góry
   
Google


Google Adsense


Post# 17 Sty 2009 18:01   





Powrót do góry
   
jern3
Poziom 6
Poziom 6


Dołączył: 16 Sty 2009
Posty: 16

Post#28 17 Sty 2009 18:16   

Re: brak cieplej wody z bojlera c.o.


agnieszka7874 wielkie dzięki za pomoc :), ale nawet fachowcy nie mają pojęcia czemu się tak dzieje, dlatego najłatwiej będzie zamontować pompkę tak jak sugerujesz i mam nadzieje ze wtedy nie będę miał już problemów z brakiem ciepłej wody :).Tak ta rurka idzie do naczynia, a co do odpowietrznika to mi go założyli na wprost wlotu do wężownicy, ale nie ma go na tej fotce.
Zrobiłem fotkę odpowietrznika :
brak cieplej wody z bojlera c.o.
Powrót do góry
   
jacekwozniak
Poziom 11
Poziom 11


Dołączył: 14 Gru 2008
Posty: 76
Miasto: Kleszczów

Post#29 Post autora tematu 17 Sty 2009 19:03   

Re: brak cieplej wody z bojlera c.o.


Witam Serdecznie,widzę ze mój temat powoli sie rozkręca.dzięki za wszystkie opinie i uwagi w moim temacie.Dopływ wody mam z sieci poprzez biała rurę która jest widoczna z tyłu bojlera,kilkanaście lat wcześniej owszem była woda tylko z hydroforu.Zawór mam odkręcony na pół gwizdka ale to jest zawór od całej sieci wodnej,czyli ze doprowadzenie do bojlera nie ma oddzielnego zaworu,juz próbowałem przymykać zawór prawie do końca i w sumie nic to nie dało.Po prostu sam juz nie wiem,to chyba musi być chyba jakaś magia z tą woda.Wszystkie wasze uwagi próbuje lub juz próbowałem i wciąż to samo,pytałem także Hydraulików po fachu i oni tez nie mogą określić dokładnie jaka to może być ostateczna przyczyna,mówią ze by to musieli cale rozebrać i dopiero szukać przyczyny ale to na dwoje babka wróżyła Proszę o odpowiedz Pozdrawiam.
Powrót do góry
   
jern3
Poziom 6
Poziom 6


Dołączył: 16 Sty 2009
Posty: 16

Post#30 17 Sty 2009 19:17   

Re: brak cieplej wody z bojlera c.o.


jacekwozniak sprawdzałeś jak masz włączona pompkę czy czasem nie grzeje Ci bojlera powrotem z układu c.o., tak jak to jest w moim przypadku ?. No i ten wlot zimnej wody masz bardzo blisko wylotu ciepłej wody to tez możne mieć wpływ, ale według mnie zmiana woda powinna się rozlewać na dno baniaka wypychając gorącą do góry i nie powinna się mieszać.
Powrót do góry
   
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu      Strona Główna -> Forum elektroda.pl -> Systemy Grzewcze Serwis -> brak cieplej wody z bojlera c.o.
Strona 1 z 3 Idź do strony 123  Następny
Podobne tematy
Zelmech.Brak wody po podłączeniu bojlera (11)
Vaillant vuw 240 - brak grzania cieplej wody podczas pracy w trybie c.o (4)
Boiler Vaillant turboMAX plus-spadek cisnienia i brak cieplej wody. (1)
Beretta super kompakt 12/24 brak cieplej wody w kaloryferach (2)
vaillant vuw 240/3-3 brak cieplej wody (6)
Brak cieplej wody po odkreceniu zimnej wody (4)
włączenie bojlera elektrycznego w system cieplej wody (7)
brak cisnienia cieplej wody z bojlera (2)
brak ciplej wody z bojlera CO, z grzalka elktr. (3)
zasobnik cieplej wody (11)


Administrator || Moderatorzy || Regulamin forum || Regulamin ogólny || Informacja o cookies || Reklama || Kontakt

Page generation time: 0.063 seconds

elektroda.pl temat RSS