X

Prostownik z transformatora kana這wego 24V

jargi83 20 Jan 2009 20:46
  • #1 20 Jan 2009 20:46
    jargi83
    Level 9  
    Helpful post? (+1)
    Witam wszystkich, mam taki problem ot霩 mam stary transformator kana這wy (24V) i chcia豚ym zrobic z niego ptostownik, zakupi貫m juz do niego mostek ale teraz nie wiem jak zmniejszyc napiecie zeby by這 odpowiednie do na豉dowania akumulatora. Zapytam tez czy z tego transformatora mozna by by這 zrobic prostownik 12/24V? Nie znam wartosci znamionowych prad闚 i napie tego trafa bo stara obudowa zosta豉 kiedys zniszczona.
  • #2 21 Jan 2009 09:26
    hobbysta1234
    Level 14  
    Helpful post? (0)
    ojojoj.. Taki transformator mo瞠 mie za s豉by pr康.. po pierwsze to zmierz ile A
  • #3 21 Jan 2009 14:59
    niutat
    Level 37  
    Helpful post? (0)
    Witam, tutaj znajdziesz schemat regulatora;
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic47125.html
    Na prostownik 24V b璠ziesz mia pewnie za niskie napi璚ie z tego transformatora, g瘰to嗆 pr康u w uzwojeniach to 鈔ednio 2,5A/mm²
  • #4 21 Jan 2009 15:44
    jargi83
    Level 9  
    Topic author Helpful post? (0)
    dziekuje za pomoc, jak cos nie bede jeszcze wiedzia to zapytam
  • #5 21 Jan 2009 17:28
    RaQ1911
    Level 17  
    Helpful post? (0)
    Do akumulator闚 samochodowych to by si z 5A przyda這.
  • #6 21 Jan 2009 17:34
    kortyleski
    Level 38  
    Helpful post? (0)
    Na szybko to 陰czy貫m trafo bezpiecz雟twa 24V z mostkiem, dalej szeregowo 瘸r闚ka H4 55W i aku. 瘸r闚ka dzia豉豉 tu jak rezystor. Oczywi軼ie konstrukcja "na ura" bo nic innego pod r瘯 ne by這. Trafa "kana這we" bezpiecze雟twa maj zazwyczaj ponad 100W wi璚 na 4-5A mo積a liczy.
  Search 4 million + Products
Browse Products