Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Wyszukiwarki naszych partnerów

Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
  • #1 22 Sty 2009 19:49
    Trendzik
    Poziom 8  

    Witam,

    Mam problem. Mam Schemat budynku, w którym jest 6 mieszkań. Każde z mieszkań ma licznik jednofazowy. Ogólnie moc wynosi 21kW. Zabezpieczenie ma 80A.

    Sytuacja jest taka, że zmieniono licznik dla jednego mieszkania, z jednofazowego na trójfazowy( + wzrost mocy o 7kW).

    Czyli 5 mieszkań ma liczniki jednofazowe i jedno ma trójfazowy. Łączna moc wynosi po tym zabiegu 28kW. I teraz mam pytanie, ile A powinno mieć zabezpieczenie ?

    Jakby wszędzie były liczniki jednofazowe to obliczyłem, że potrzebne by było 120A. A jak obliczyć ile A jest potrzebne gdy mamy jeden licznik 3 fazowy (przydzielone jest mu 12kW)

  • #2 22 Sty 2009 19:53
    kbus
    Poziom 17  

    A jakiego typu zabezpieczenie chcesz wstawić i w jakiej konfiguracji?

  • #3 22 Sty 2009 20:03
    stomat
    Poziom 33  

    80 A powinno wystarczyć, nie ma potrzeby niczego zmieniać.

  • #4 22 Sty 2009 20:03
    Trendzik
    Poziom 8  

    Jest to klatka. Zabezpieczenie topikowe (3x20A).

  • #5 22 Sty 2009 20:04
    tadeq
    Poziom 11  

    Witam
    Zabezpieczenie ma związek z odbiornikiem, jednak trzeba uwzględnić przekrój przewodów w instalacji. Mósi być zachowana skuteczność zerowania. Podejrzewam że jeśli zmieniono licznik to nie robił tego laik i z pewnością uwzględnił te sprawy
    Pozdrawiam

  • #6 22 Sty 2009 20:19
    Trendzik
    Poziom 8  

    Ale jak to wyliczyć ??

  • Pomocny post
    #7 22 Sty 2009 20:30
    mondo_09
    Poziom 16  

    Muszą być spełnione warunki (to co w nawiasie z inedksem):
    1. I(B)≤I(N)≤I(Z)

    2. I(2)≤1,45 * I(Z) dla wyłącznika lub,
    I(2)≤1,6 * I(Z) dla bezpiecznika

    gdzie:
    I(B) - prąd obliczeniowy
    I(N) - prąd znaminowy zabezp.
    I(2) - prąd zadziałania urządz. zabezp.
    I(Z) - długotrwała obciążalność przewodów.

  • #8 22 Sty 2009 21:19
    sq9jjh
    Specjalista elektryk

    Witam. Po co kombinować, wystarczy zajrzeć do umowy z ZE, w każdej umowie jest wartość zabezpieczenia przedlicznikowego, a to jest urządzeniem limitującym moc.
    Kolega stomat ma rację, 80A dla 28kW to i tak z zapasem.
    Pozdrawiam.

  • #9 23 Sty 2009 09:04
    jurekN
    Poziom 22  

    Kolego w budynkach 21 mieszkań bezpieczniki w złączu są 3 x 80A i wytrzymują.

  • Pomocny post
    #10 23 Sty 2009 09:58
    GBW
    Poziom 26  

    Po pierwsze to bezpiecznik dobiera się do przekroju przewodu,
    po drugie 3x 80A na 6 mieszkań to itak za dużo (nigdy nie pracuje wszystko jednocześnie).
    W blokach są bezpieczniki 40A na jednej fazie dla 5 mieszkań i problemów niema.
    Radzę sostawić istniejące zabezpieczenie (przydział mocy a pobór mocy to dwie różne bajki).

  • #11 24 Sty 2009 01:09
    Trendzik
    Poziom 8  

    Ok, zostanie to co jest. Wyliczyłem moc szczytową, i przy 28kW, wynosi ona niecałe 45A. Dzięki wielkie za pomoc.

  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty