X

Schemat podłączenia stycznika

mimik11 18 Feb 2009 21:49
  • #1 18 Feb 2009 21:49
    mimik11
    Level 9  
    Helpful post? (+2)
    Witam
    Czy mógłby mi ktoś narysować szybko najprostszy i bezpieczny schemat podłączenia dwóch żarówek pod stycznik, przewody mam takie:


    Schemat podłączenia stycznika

    http://obrazki.elektroda.net/60_1234989686.gif
  • #2 18 Feb 2009 21:55
    MarcinG
    Level 29  
    Helpful post? (0)
    Może podasz trochę więcej szczegółów? Co chcesz osiągnąć?
    Jaki stycznik, jakie żarówki, jakie napięcie? To wszystko może wpłynąć na zaproponowane rozwiązanie.

    Najprościej cewkę stycznika przez wyłącznik do zasilania, żarówki równolegle i prze styki stycznika do zasilania żarówek.
  • #3 18 Feb 2009 22:01
    smerfy
    Level 13  
    Helpful post? (0)
    użyj funkcji szukaj
    link

    Dodano po 15 [sekundy]:

    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic920196.html
  • #4 18 Feb 2009 22:22
    mimik11
    Level 9  
    Topic author Helpful post? (0)
    Chodzi o włączanie za pomocą stycznika dwóch szeregów lamp, za pomocą stycznika, oczywiście w obwodzie jest bezpiecznik. Lampy mają się zapalać poprzez włącznik dwu biegunowy, jeden włącznik jeden szereg, drugi włącznik drugi szereg, moc lamp jest jeszcze nie znana. Proszę o rysunek
  • #5 18 Feb 2009 22:27
    elkard
    Level 35  
    Helpful post? (0)
    Ale to będą potrzebne dwa styczniki.
  • #6 18 Feb 2009 22:34
    mimik11
    Level 9  
    Topic author Helpful post? (0)
    To mógłbyś to narysować?

    Dodano po 4 [minuty]:

    Stycznik jest taki jak na rysunku, rozumiem że pod A1 ma iść faza, a pod A2 przewód neutralny i co dalej?
  • #7 18 Feb 2009 22:48
    elkard
    Level 35  
    Helpful post? (-1)
    Z grubsza to tak by to było.

    Schemat podłączenia stycznika

    O ile wszystkie styki tego stycznika są zwierane (NO), to możesz je ze sobą razem połączyć aby uzyskać ich większą wytrzymałość. Tak jak na rysunku. To napięcie żarówek to też może być odpowiednio L i N, tylko nie sprecyzowałeś czy one są na 230V,
  • #8 19 Feb 2009 06:11
    mimik11
    Level 9  
    Topic author Helpful post? (0)
    Ok dzięki wielkie
  • #9 02 Aug 2009 15:09
    School
    Level 7  
    Helpful post? (0)
    Witam serdecznie ,
    Postanowiłem, że przy pomocy stycznika będę włączał/wyłączał oświetlenie
    ( 3 lampy x 60 Wat ). Nie jestem elektrykiem i kiedy kupowałem wydawało mi się wykonanie podłączenia bardzo proste. Jak zabrałem się do rzeczy , to ani rusz do przodu, zwłaszcza, ze przy braku wiedzy, zdecydowałem się na różne kombinacje., z których nic nie wyszło. Teraz proszę Panów fachowców o pomoc. Mo rysunek jest:
    http://obrazki.elektroda.net/56_1249218426.jpg
    Bardzo, bardzo proszę o dokończenie - jak powinno wyglądać podłączenie
    mając na uwadze, że jestem laikiem.
    Z góry serdecznie dziękuję i pozdrawiam
  • #10 02 Aug 2009 21:43
    Rafik4
    Level 25  
    Helpful post? (+1)
    Tak to powinno wyglądać:
    Schemat podłączenia stycznika

    Czerwony przycisk powinien być NC, zielony NO.
  • #11 03 Aug 2009 21:14
    School
    Level 7  
    Helpful post? (0)
    Do RAFIK4
    Witam i ślicznie dziękuję za szybka i czytelną pomoc. Jestem bardzo zobowiązany. Jutro albo pojutrze popracuję nad połączeniem. Gdybym miał jeszcze jakiś problem z tym, to pozwolę sobie poprosic o pomoc ma PW.
    Pozdrawiam,
  Search 4 million + Products