  • #1 16 Mar 2009 11:26
    mrus
    Level 12  
    Helpful post? (0)
    Witam, Pytanie czysto teoretyczne. Jaka powinna wyjść rezystancja izolacji linii kablowej YKY 4x240 mm2 długość ok 200m. Zakopany w ziemi na głebokości 1 - 0,8 m.

    pozdrawiam
  • #2 16 Mar 2009 11:41
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    Helpful post? (+1)
    Rezystancja izolacji kabla energetycznego o izolacji polwinitowej powinna być nie mniejsza niż 20 MOmów na kilometr. Pomiar należy przeprowadzać napięciem probierczym 2,5 kV.
    Rezystancję pomierzoną należy przeliczać wg wzoru
    Rpo = Rp * l * k20
    gdzie
    Rpo - rezystancja obliczona dla 1 km
    Rp - rezystancja odcinka (zmierzona)
    l - długość w km
    k20 - współczynnik temperaturowy
    Dla kabli o długości do 1 km nie stosuje się obliczeń w odniesieniu do długości!
    dla izolacji polwinitowej k20 wynosi:
    dla 4 °C - 0,11
    dla 8 - 0,19
    dla 10 - 0,25
    dla 12 - 0,33
    dla 14 - 0,52
    dla 16 - 0,62
    dla 20 - 1
    dla 24 - 1,85
    dla 26 - 2,38
    dla 28 - 3,12
  • #3 16 Mar 2009 12:00
    mrus
    Level 12  
    Topic author Helpful post? (0)
    dziękuję za wyjaśnienie. A jeśli chodzi o praktykę w jakich granicach się ona mieści? Pytam dlatego bo elektryk "niby" zmierzył mi taką linię i w protokóle napisał rezystancje dla każdej zyły 7GOhm. Czy jest to możliwe?
  • #4 16 Mar 2009 12:13
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    Helpful post? (0)
    Nie wiem jakim miernikiem mierzył, ale jak miernikiem sonela, to one nie mają napięcia 2,5 kV. I większość elektryków używa napięcia 1 kV.
    I wtedy mierniki pokazują podobne wielkości.
  • #5 16 Mar 2009 12:27
    mrus
    Level 12  
    Topic author Helpful post? (0)
    mierzył miernikiem sonela mic-5000 ten miernik mierzy do 5kV, wiec miernik chyba ok. Wiec pytanie moje jest takie czy jest możliwa tak wysoka wartość rezystancji izolacji dla długości 200m kabla i czy mozliwe jest aby wynik każdej zyły był taki sam.

    pozdrawiam

    ps. przepraszam za dociekliwość ale jest to dla mnie sprawa bardzo ważna
  • #6 16 Mar 2009 16:59
    Telex
    Level 25  
    Helpful post? (0)
    Miernik MIC-5000 na zakresie pomiarowym :
    2,5kV zakres do 4TΩ - 1 tetra = 1000GΩ
    5,0kV zakres do 5TΩ - 1 tetra = 1000GΩ
    Wiec wynik jest jak najbardziej możliwy nawet dla każdej żyły taki sam.

    P.S. Wiem, bo mam takowy.:D
  • #7 16 Mar 2009 20:29
    79Jarek
    Level 16  
    Helpful post? (0)
    Też mi się wydaje,że wynik możliwy do uzyskania.