30 Mar 2009 12:07 Czujniki temperatury z korekcją oporu szeregowego. |
|
|
|
Czujniki TMP441 i TMP442 służą do zdalnego monitorowania temperatury. Zdalnym czujnikiem temperatury jest (w ogólności) złącze PN - może to być tranzystor NPN, PNP lub dioda. Wszystkie te elementy mogą znajdować się np. wewnątrz mikrokontrolera, bądź innego układu. Oprócz tego czujnik posiada także możliwość pomiaru swojej własnej (lokalnej) temperatury.
Zdalna temperatura mierzona jest z dokładnością ±1°C, przy braku jakiejkolwiek kalibracji. Zakres mierzonej temperatury wynosi do 150°C. Układy posiadają wbudowaną korekcją czynnika beta diody, oporności doprowadzeń o nieidelności (wynikające z rozbieżności modelu złącza PN z rzeczywistością). Układ jest także w stanie wykrywać uszkodzenia diody. Dane są wysyłane standardowym szeregowym interfejsem dwuprzewodowym, kompatybilnym z SMBus.
Układy zasilane mogą być napięciem od 2.7 do 5.5V z którego pobierają 700µA w stanie spoczynku. TMP441 posiada jeden interfejs pomiaru zdalnego (i w związku z tym jeden adres) a TMP442 dwa. Oba układy dostępne są w 8 pinowych obudowach STO 23 w cenie, odpowiednio 1 i 1.10$/szt przy zakupie co najmniej 1000 sztuk.
TMP441
TMP442
|
|