Mam pytanie do użytkowników podgrzewaczy wody f-my Vaillant z hydrogeneratorem.
Czy próbował ktoś podłączyć baterie zamiast hydrogeneratora?
Czy jest to możliwe?
Zastanawiam się czy moduł elektroniczny jest taki sam w obu przypadkach ,czy inny.

Czy wiadomość jest pomocna? + +1 -
Powrót do góry
Google


Google Adsense


Google


Powrót do góry
mauri_b
Specjalista - systemy grzewcze
Specjalista -  systemy grzewcze


Dołączył: 03 Lis 2008
Posty: 944
Miasto: W-wo

mauri_b
Specjalista - systemy grzewcze
Post#2 25 Kwi 2009 10:21   

Re: Podgrzewacz Vaillant atmoMAG mini 11-0/0 GX


Tak, jest to możliwe, tylko trzeba ze względów bezpieczeństwa dołożyć czujnik przegrzewu. Elektronika taka sama. Działa bez zarzutu.

Czy wiadomość jest pomocna? + 0 -
Powrót do góry
Google


Google Adsense


Google


Powrót do góry
zbiraj
Poziom 4
Poziom 4


Dołączył: 17 Lis 2003
Posty: 10
Miasto: Gorlice

zbiraj
Poziom 4
Post#3 Post autora tematu 27 Kwi 2009 08:26   

Re: Podgrzewacz Vaillant atmoMAG mini 11-0/0 GX


Dziękuję za rzeczową odpowiedź.
Spróbuję przerobić podgrzewacz na baterie,ponieważ mam już dość
ciągłych problemów z turbinką.

Czy wiadomość jest pomocna? + 0 -
Powrót do góry
Google


Google Adsense


Google


Powrót do góry
alaskahiway
Poziom 2
Poziom 2


Dołączył: 12 Gru 2011
Posty: 3
Miasto: Rybnik

alaskahiway
Poziom 2
Post#4 13 Sty 2012 01:35   

Re: Podgrzewacz Vaillant atmoMAG mini 11-0/0 GX


Czy ktoś przerobił hydrogenerator na baterię i mógłby podzielić się fachową poradą. Czy ogranicznik temperaturowy jest niezbędny?

Czy wiadomość jest pomocna? + -1 -
Powrót do góry
Google


Google Adsense


Google


Powrót do góry
mirrzo
Moderator - Systemy Grzewcze
Moderator - Systemy Grzewcze


Dołączył: 24 Lip 2006
Posty: 7450
Miasto: MOJE Miasto

mirrzo
Moderator - Systemy Grzewcze
Post#5 13 Sty 2012 09:25   

Re: Podgrzewacz Vaillant atmoMAG mini 11-0/0 GX


alaskahiway napisał:
Czy ogranicznik temperaturowy jest niezbędny?

Musi pozostać, zawsze.

Czy wiadomość jest pomocna? + 0 -
Powrót do góry
Google


Google Adsense


Google


Powrót do góry
alaskahiway
Poziom 2
Poziom 2


Dołączył: 12 Gru 2011
Posty: 3
Miasto: Rybnik

alaskahiway
Poziom 2
Post#6 13 Sty 2012 10:17   

Re: Podgrzewacz Vaillant atmoMAG mini 11-0/0 GX


W wersji z hydrogeneratorem nie ma tego ogranicznika czyli przy przerobce na baterię taki trzeba zamontować.
Jakie jest zadanie takiego ogranicznika?

Czy wiadomość jest pomocna? + 0 -
Powrót do góry
zbiraj
Poziom 4
Poziom 4


Dołączył: 17 Lis 2003
Posty: 10
Miasto: Gorlice

zbiraj
Poziom 4
Post#7 Post autora tematu 13 Sty 2012 19:26   

Re: Podgrzewacz Vaillant atmoMAG mini 11-0/0 GX


Przerobiłem i używam ponad 2 lata. Odciąłem kabelki od turbinki i podłączyłem baterię R20 1,5V zachowując polaryzację (moduł elektroniczny PV-101).
Dobra bateria alkaliczna wytrzymuje ponad rok. Jedyna różnica przy zapalaniu to to, że nie miga żółta dioda, zaczyna migać gdy bateria jest na wykończeniu. Ustąpiły wszystkie dotychczasowe mankamenty a więc: wybuchowe zapalanie i często też występujące nie zapalenie gazu. Co do pytania o czujnik przegrzewu, to powinien być. Moim zdaniem jest on potrzebny gdyż moduł jest stale pod napięciem (inaczej jak przy turbince) i w razie jego awarii możliwe jest zapalenie gazu przy braku przepływu wody. Podgrzanie nagrzewnicy do temperatury krytycznej powoduje odłączenie modułu. Jest połączony szeregowo z czujnikiem ciągu kominowego. Ja kupiłem taki czujnik (105st) i oczywiście zapomniałem o nim. Pana pytanie zmobilizuje mnie do zamontowania go.

Czy wiadomość jest pomocna? + 0 -
Powrót do góry
alaskahiway
Poziom 2
Poziom 2


Dołączył: 12 Gru 2011
Posty: 3
Miasto: Rybnik

alaskahiway
Poziom 2
Post#8 26 Sty 2012 15:26   

Re: Podgrzewacz Vaillant atmoMAG mini 11-0/0 GX


Dziękuję za podzielenie się doświadczeniem.
A czy można orginalny czujnik zastąpić poprostu termistorem lub czymś podobnym ?

Dodano po 2 [minuty]:

A nawiązując jeszcze do wcześniejszego postu czy na jednej czy na dwóch bateriach taki okres wytrzymuje?

Czy wiadomość jest pomocna? + 0 -
Powrót do góry
R_O_Y
Poziom 15
Poziom 15


Dołączył: 04 Sty 2006
Posty: 212
Miasto: Inowrocław

R_O_Y
Poziom 15
Post#9 18 Lut 2014 11:28   

Re: Podgrzewacz Vaillant atmoMAG mini 11-0/0 GX


Witam!
Odgrzewam stary temat bo tylko to znalazłem a potrzebuję pomocy w przeróbce mojego podgrzewacza.

Proszę o wskazówki i rozwianie moich wątpliwości:

Posiadam piec z turbinką która wytrzymała mi trzy lata, ale teraz mam już dość i chciałbym przerobić na zasilanie bateryjne.

Moje wątpliwości dotyczą samego faktu pozbycia się turbinki ponieważ myślałem, że turbinka właśnie jest zarazem czujnikiem przepływu który uruchamia proces zapalania gazu. Pozbywając się turbinki tj. zastępując ją baterią pokazujemy piecykowi że turbinka pracuje bo pojawia się 1,5V i gaz się zapali. Myślałem, że taka przeróbka będzie polegała na zamontowaniu baterii zamiast turbinki oraz czujnika przepływu który będzie wydawał "komendę" do uruchomienia pieca, zanik przepływu wyłączy gaz. To jest dla mnie logiczne. W tym wątku dowiaduję się, że się mylę a czujnik jaki trzeba dołożyć to ogranicznik temperatury...

Czy po podłączeniu baterii zamiast turbinki piec nie włączy się mimo braku przepływu? Czy może mimo tego że jest turbinka piec ma inny czujnik przepływu? W którym miejscu powinien zostać zainstalowany ten czujnik przegrzewu i gdzie go podłączyć? Czy za włączenie pieca odpowiada tylko uniesienie membrany jak to było w starych piecykach (bez elektroniki)?

Z góry dziękuję za wszelką pomoc.

Czy wiadomość jest pomocna? + 0 -
Powrót do góry
Bobbo
Poziom 17
Poziom 17


Dołączył: 25 Lip 2005
Posty: 379
Miasto: Śląskie

Bobbo
Poziom 17
Post#10 19 Lut 2014 21:57   

Re: Podgrzewacz Vaillant atmoMAG mini 11-0/0 GX


W mini 11 otwarcie drogi gazowej następuje poprzez przepływ wody /membrana/ oraz napięcie 1.5 V z generatora lub baterii uruchamia silnikowy zawor gazowy /zawór bezpieczeństwa/.

Czy wiadomość jest pomocna? + 0 -
Powrót do góry
R_O_Y
Poziom 15
Poziom 15


Dołączył: 04 Sty 2006
Posty: 212
Miasto: Inowrocław

R_O_Y
Poziom 15
Post#11 26 Lut 2014 10:28   

Re: Podgrzewacz Vaillant atmoMAG mini 11-0/0 GX


Witam!

Dziękuję za pomoc, trochę sobie sam komplikowałem myślenie, zakładałem że podgrzewacz to jakaś wyższa technologia.

Podgrzewacz przerobiony - zakupiłem oryginalny pojemnik na baterie oraz wiązkę z dodatkowym czujnikiem temperatury koniecznym w przypadku zasilania z baterii. Polega to na tym, że przy zasilaniu z turbinki to sam generator stanowi zabezpieczenie - turbinka kręci się gdy jest przepływ więc nie dojdzie do przegrzania, natomiast przy zasilaniu z baterii jedynie różnica ciśnień unosi membranę i otwiera gaz więc potrzeba dodatkowego czujnika temperatury zainstalowanego na wyjściu z wężownicy (umieszczony jak najwyżej na rurce) tak by w przypadku awarii, zablokowaniu zaworu gazowego i jednoczesnym braku przepływu mógł odciąć gaz elektrozaworem. Czujnik wpina się szeregowo z czujnikiem temperatury spalin, wiązka czerwona.

Myślałem też, że pozostawiona turbinka będzie problemem ale teraz jestem nawet zadowolony ponieważ wirnik jest zablokowany i ogranicza przepływ co zapewne zaprocentuje mniejszym zużyciem wody i gazu.

Rok męczarni zakończony sukcesem polecam przeróbkę wszystkim tym którzy dali się zwieść turbince Smile model: Vailant mini PL 11-0/0 GX H

Pozdrawiam.

Czy wiadomość jest pomocna? + 0 -
Powrót do góry
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu     Strona Główna -> Forum elektroda.pl -> Systemy Grzewcze Serwis -> Podgrzewacz Vaillant atmoMAG mini 11-0/0 GX
Strona 1 z 1
Podobne tematy
atmoMAG mini 11- 0/0 XI - Podgrzewacz wody Vaillant atmoMAG mini 11- 0/0 XI (1)
Vaillant Vaillant atmoMAG mini 11-0 XI H odpala, lecz bez obudowy. (8)
Vaillant Atmomag podgrzewacz wody-rozerwany wymiennik (1)
Vaillant atmoMAG mini 11-0/0 GX (2)
vaillant atmomag mini 11-0/0 xi (9)
vaillant atmomag mini 11-0/0 xi (4)
piec vaillant atmoMAG mini PL 11-0/0 XI H (12)
Vaillant Atmomag XI mini - filtr gazu (13)
Piec vaillant atmoMAG mini GX i hydrogenerator (1)
problem z podgrzewaczem Vaillant atmoMAG mini 11-0/0 GX (2)



Administrator || Moderatorzy || Regulamin forum || Regulamin ogólny || Informacja o cookies || Kontakt

Page generation time: 0.099 seconds

elektroda.pl temat RSS