Moc kotła c.o. - pytanie do praktyków.

04 May 2009 20:46 FUfuzel
  • #1 04 May 2009 20:46
    fuzel
    Level 10  
    Helpful post? (0)
    Zakładam nowa instalację c.o. do domu. Wcześniej była zwykła kuchnia węglowa z wężownicą.
    Dom posiada nowe okna PCV - 6 - komorowe, nowe drzwi. Dach kryty balachodachówką, 15 cm wełny mineralnej, płyta OSB i płyta GK.Ściany zewnętrzne mają grubość całkowitą 60 cm, czyli 12 cm styropian, 14 cm pustak betonowo-żużlowy, 9 cm powietrze ( przerwa ), 24 cm pustak betonowo-żużlowy, 1 cm tynk gipsowo-wapienny. Pustak na oko jest prawie biały, widać tylko niewiele drobinek czarnego żużlu. Oczywiście nie wiem kto go wyprodukował - jakiś nieistniejący obecnie zakład - prawie 40 lat temu. Dom jest dość "zwarty". W podstawie kwadrat, około 60 m2 na parterze i około 60 m2 na poddaszu użytkowym. Razem 120 m2 , albo 305 m3 kubatury. Do kotła podłączony ma być jeszcze wymiennik ciepła około 200 litrów - myślę, że to max dla 4 osób. Jakiej mocy kocioł powinienem kupić, żeby był dokładnie taki jak potrzeba? Sprzedawcy podają moce dla mnie od 13 do prawie 30 KW. Totalny mętlik.
  • #2 04 May 2009 21:03
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze
    Helpful post? (0)
    Pytanie każdego Klienta, które jest tendencyjne! Bo odpowiedzi będzie tyle, co spotkań z praktykami instalatorami. Ja na przykład zamontowałbym kocioł o mocy modulowanej 4,8-19,0 (4,3-17,2 kW) i raczej trafiłbym, ale czy na pewno? Tego sam nie wiem (może dla pewności założyć 24 kW? A co, jeśli kocioł będzie jednak przewymiarowany ... hmm ?).

    Mętlik będzie, jeżli nie zleci się obliczenia zapotrzebowania na ciepło (strat ciepła) budynku.
  • #3 04 May 2009 21:08
    dziubek102
    Specjalista - systemy grzewcze
    Helpful post? (0)
    potrzeba ok 1kW na 10m^2 plus jakiś zapas powiedzmy z 10% choć ja jestem zwolennikiem nie forsowania urządzeń na 100% mocy zważywszy że i tak w tym przedziale są kotły ok 21-24kw to właśnie osobiście sam zdecydował bym się na 24kW w komorze zamkniętej lub kondensat jak bym miał fundusze i przystosowaną instalacje grzewczą. tyle w temacie...
  • #4 04 May 2009 21:31
    PHU Eco-System
    Level 12  
    Helpful post? (0)
    Jeśli można doradzić to ja proponuję dobrac kocioł pod wielkość zasobnika i to będzie 24kW, a jeśli chodzi o c.o. to w nowoczesnych kotłach można to precyzyjnie doregulować i bedzie ok.
    Pozdrawiam Jerzy:D
  • #5 05 May 2009 07:03
    serwisant73
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Helpful post? (0)
    Dokładnie tak-lepiej zamontuj 24kW i miej troszkę rezerwy na wszelki wypadek.
  • #6 05 May 2009 21:47
    William Bonawentura
    Level 31  
    Helpful post? (0)
    W zależności od wentylacji potrzebne ci będzie 10-20kW mocy cieplnej przy -20.
  • #7 05 May 2009 21:56
    mirrzo

    Moderator - Systemy Grzewcze
    Helpful post? (0)
    Ja stawiam na 40W/m3 Daje to ok 12,5 kW i to wystarcza przy dobrym jak tutaj dociepleniu. Dodajemy moc wężownicy zasobnika i mamy moc zapotrzebowaną.
    Myślę, że 21 kW kocioł kondensacyjny (mocy nominalnej) jest super rozwiązaniem. Wyrzut spalin za ścianę.
  • #8 05 Nov 2012 09:59
    fuzel
    Level 10  
    Topic author Helpful post? (0)
    Witam.
    Czas leci i aktualnie mogę już coś powiedzieć z praktyki na temat mocy kotła w moim domu. Kupiłem ostatecznie kocioł na ekogroszek z ZĘBCA. Dodatkowo zawór 4-drożny ze sterownikiem + czujnik pogodowy. Kocioł 18kW, zasobnik cwu 160 litrów. Ogrzewam około 130 m2 i nawet przy dużych mrozach w roku ubiegłym ta moc w zupełności wystarczyła. W ostatnim czasie ( śnieg, przymrozki ) zużycie węgla wyszło średnio 15,33 kg/dobę. Oczywiście węgiel ważony, b. dobrej jakości.
    Ocieplenie jakie aktualnie posiadam to dach 23 cm wełny oraz 15 cm styropianu na ścianach. Może komuś takie info pomoże w podjęciu decyzji.
  • #9 06 Nov 2012 19:38
    Vielebny
    Level 9  
    Helpful post? (0)
    Hej
    Dzięki, to mi daje jakiś obraz sytuacji. Dom mam 140m2. więc podobnie ale widzę że trzeba będzie docieplić :)
    Pozdrawiam
  • #10 12 Apr 2014 21:00
    fuzel
    Level 10  
    Topic author Helpful post? (0)
    Witam po dłuższym czasie.
    Kocioł na mój metraż i kubaturę OK. Sprawdził się w kolejnym sezonie.
    Mocy ma dość. Gdybym teraz robił te instalacje c.o. i c.w.u. to zrobiłbym obieg grawitacyjny i podłączył większy zasobnik c.w.u. Pompa c.o. sporo prądu zużywa, a zasobnik pionowy trochę tej wody za mało. Poza tym 18kW kotła w zupełności wystarcza.
    A, i dołożyłem jeszcze wełny na poddaszu do 28 cm.
    Temat zamykam.