FAQ | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in


Problem z połączeniem sterownika Kratki z piecem gazowym


Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Problem z połączeniem sterownika Kratki z piecem gazowym
Author
Message
TomD
Poziom 4
Poziom 4


Joined: 06 Aug 2009
Posts: 8

Post#1 Post from the author of the topic 09 Aug 2009 12:00   

Problem z połączeniem sterownika Kratki z piecem gazowym


Witam. Na forum jestem od jakiegoś czasu i zwykle znajduję odpowiedzi bez zadawania kolejnych pytań. Niestety tym razem nie udało mi się rozwiązać problemu korzystając z zawartych na forum informacji.
Chodzi o problem z połączeniem kominka z płaszczem wodnym z piecem gazowym. Instalacyjnie mam to już zrobione, teraz elektronika. Wiem, problem był opisywany już dla sterownika kominkowego tatarek. Ja niestety się pospieszyłem i kupiłem sterownik Kratki. Z tego co wiem Wojtuś firmy Tatarek ma beznapięciowe wyjście, które tylko zwiera obwód. W Kratkach (jak widać na zdjęciu) mogę podłączyć dwie pompy i mam jeszcze jedno wyjście na dodatkowe urządzenie, ale jest to wyjście z prądem 230V. I tu moje pytanie, czy pod to właśnie wyjście mogę podłączyć piec gazowy z regulatorem pokojowym. Mój zamysł był taki żeby podłączyć w szereg piec gazowy->regulator kominka->regulator pieca gazowego. Ale czy to wszystko się nie spali skoro z regulatora Kratek wyjdzie 230V? Czy jest to jednak prawidłowy tok myślenia i zwora przy piecu gazowym (Viessmann Vitopend 100) potrzebuje właśnie takiego napięcia żeby zadziałać? Proszę, bo teraz nie wiem czy mam zostawić ten regulator Kratek czy jednak kupić drugi firmy Tatarek...

Problem z połączeniem sterownika Kratki z piecem gazowym

Problem z połączeniem sterownika Kratki z piecem gazowym

Proszę poprawić treść tematu, zgodnie z Regulaminem pkt. 11
http://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php
<skryn>

Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# Post from the author of the topic 09 Aug 2009 12:00   





Back to top
   
William Bonawentura
Poziom 21
Poziom 21


Joined: 30 Jan 2005
Posts: 1257
Location: Imielin

Post#2 09 Aug 2009 12:23   

Re: Mały problem (mam nadzieję) dla znawców,wielki dla amato


TomD wrote:
mam jeszcze jedno wyjście na dodatkowe urządzenie, ale jest to wyjście z prądem 230V. I tu moje pytanie, czy pod to właśnie wyjście mogę podłączyć piec gazowy z regulatorem pokojowym.


Dodaj zwykły przekaźnik na 230V i jego styk włącz w obwód sterowania kotła.
Back to top
   
TomD
Poziom 4
Poziom 4


Joined: 06 Aug 2009
Posts: 8

Post#3 Post from the author of the topic 09 Aug 2009 13:37   

Re: Mały problem (mam nadzieję) dla znawców,wielki dla amato


William Bonawentura wrote:
TomD wrote:
mam jeszcze jedno wyjście na dodatkowe urządzenie, ale jest to wyjście z prądem 230V. I tu moje pytanie, czy pod to właśnie wyjście mogę podłączyć piec gazowy z regulatorem pokojowym.


Dodaj zwykły przekaźnik na 230V i jego styk włącz w obwód sterowania kotła.


A można prosić coś więcej na ten temat? Jaki przekaźniki dokładnie i jak połączyć? Niestety nie jestem mocny w tych sprawach, a w okolicy nie znalazłem nikogo kompetentnego. Wszyscy "fachowcy" w tym temacie powiedzieli, że jedyne wyjście to wyłączanie ręczne pieca gazowego kiedy palę w kominku. Dlatego moje pytanie skierowałem na forum.

Dodano po 59 [minuty]:

Czy tak to ma wyglądać?

Problem z połączeniem sterownika Kratki z piecem gazowym

Jak zadziała przekaźnik? Kiedy dostanie napięcie to tylko zewrze obwód czy poda to napięcie na piec?
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# Post from the author of the topic 09 Aug 2009 13:37   





Back to top
   
William Bonawentura
Poziom 21
Poziom 21


Joined: 30 Jan 2005
Posts: 1257
Location: Imielin

Post#4 09 Aug 2009 15:10   

Re: Mały problem (mam nadzieję) dla znawców,wielki dla amato


TomD wrote:
Jak zadziała przekaźnik? Kiedy dostanie napięcie to tylko zewrze obwód czy poda to napięcie na piec?


Wybacz szczerość, ale jeśli nie wiesz jak działa przekaźnik to nie rób tego sam.
Back to top
   
TomD
Poziom 4
Poziom 4


Joined: 06 Aug 2009
Posts: 8

Post#5 Post from the author of the topic 09 Aug 2009 17:31   

Re: Mały problem (mam nadzieję) dla znawców,wielki dla amato


Gdybym wiedział jak to wszystko działa i jak połączyć to nie było by mnie tutaj. Mam nadzieję, że ktoś konkretnie odpowie na moje pytania. Dla kogoś znającego temat to kwestia kilku minut.
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# Post from the author of the topic 09 Aug 2009 17:31   





Back to top
   
akwedukt
Poziom 19
Poziom 19


Joined: 23 Sep 2008
Posts: 678

Post#6 09 Aug 2009 17:53   

Re: Mały problem (mam nadzieję) dla znawców,wielki dla amato


Nawet sekund.Zapinasz do kotła gazowego normalny sterownik pokojowy,nastawiasz na nim np.21 stopni,kocioł pracuje na co.Zaczynasz rozpalać w kominku,kominek nagrzewa pomieszczenie do temp. np.21,5 stopnia ,kocioł gazowy przestaje pracować.I sytuacja analogiczna ,kominek przygasa,temperatura spada, uruchamia się kocioł gazowy i pracuje do momentu kiedy zaczynasz rozpalać w kominku.Po co ci jakieś przekaźniki i tak nic z tego nie kumasz.Najlepsze rozwiązania to,, zakup-zainstaluj-zapomnij,,.
Back to top
   
TomD
Poziom 4
Poziom 4


Joined: 06 Aug 2009
Posts: 8

Post#7 Post from the author of the topic 18 Aug 2009 06:57   

Re: Mały problem (mam nadzieję) dla znawców,wielki dla amato


Tyle to też wiem, ale właśnie tu jest problem, bo do czasu aż kominek nagrzeje pomieszczenie i sterownik pieca gazowego to "wyłapie" będą działały dwie pompy kominka i pompa pieca gazowego, a to nie jest zdrowa sytuacja dla układu. Tym bardziej, że sterownik Kratki wyłącza pompy po 30 minutach od momentu kiedy temperatura spadnie poniżej zadanej.
Może jednak ktoś pofatyguje się o schemat i podanie szczegółów połączenia...?
Back to top
   
TomD
Poziom 4
Poziom 4


Joined: 06 Aug 2009
Posts: 8

Post#8 Post from the author of the topic 18 Aug 2009 20:59   

Re: Problem z połączeniem sterownika Kratki z piecem gazowym


Udało mi się dzisiaj połączyć układ. Użyłem przekaźnika, teraz mogę powiedzieć, że bułka z masłem ta robota. Jeśli ktoś ma podobny problem, a nie może tego rozwiązać może pisać, chętnie pomogę schematem i listą potrzebnych urządzeń.
W sumie to schemat jest poprawny ten który wcześniej zamieściłem...
Back to top
   
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Problem z połączeniem sterownika Kratki z piecem gazowym
Page 1 of 1
Similar topics
Jak bardziej ekonomicznie grzać piecem gazowym? (45)
Kominek w obiegu zamkniętym - współpraca z piecem gazowym (1)
sterowanie kominkiem z plaszczem wodnym i piecem gazowym (29)
Sterownie piecem gazowym przez laptopa (1)
Sterowanie piecem gazowym dwufunkcyjnym (5)
Problem z piecem gazowym Torus - gaśnie świeczka (7)
Problem z piecem (bojlerem) gazowym Termet 0089 (2)
problem z piecem gazowym minimax plus cwu (5)
Problem z piecem gazowym ariston (3)
Słaba wydajność grzejnika (konwektora) z piecem gazowym. (2)