Post#1 20 Aug 2009 15:54  Topic author   

Pomiary ciagłości przewodów ochronnych.


Witam
Proszę o informację jakiego przyrządu używacie do w/w w tytule pomiaru.
Według zapisu w książce W Orlika powinnien on się odbywać z użyciem źródła DC lub AC o napięciu od 4V do 24V i prądem conajmniej 200mA.

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
smerfy
Level 13
Location: Połczyn-Zdrój
Joined: 21 Apr 2005
Posts: 117
Helped: 3
Post rating: 6
smerfy
Level 13
Post#2 20 Aug 2009 19:44    

Re: Pomiary ciagłości przewodów ochronnych.


Witam ja używam MPI-520. Ale sporo posiada opcje pomiaru, który spełnia normę. Spotkałem nawet zapis, że wykorzysta żarówkę można oblicz sobie jaki prąd przepływa przez żarówkę 3,7V.

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
jotko
Level 19
Location: mazowsze
Joined: 27 Jun 2008
Posts: 450
Helped: 30
Post rating: 16
jotko
Level 19
Post#3 21 Aug 2009 14:53  Topic author   

Re: Pomiary ciagłości przewodów ochronnych.


Używasz bardzo drogiego sprzętu kol Smerfy.
Moje pytanie dotyczy miernika który spełni wymagania dot . pomiaru ciągłości przewodów ochronnych a będzie stosunkowo niedrogi. Np METRAmax 6 ale on mierzy prądem tylko 75mA.

Helpful post? + 0
Back to top
robert_sz
Level 15
Location: Gliwice
Joined: 01 Mar 2007
Posts: 100
Helped: 15
Post rating: 4
robert_sz
Level 15
Post#4 21 Aug 2009 16:15    

Re: Pomiary ciagłości przewodów ochronnych.


A czy nie chodzi Ci czasem o test ciągłości PE?

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
bonanza
Spec od Falowników
Joined: 17 Jul 2003
Posts: 2670
Helped: 233
Post rating: 42
bonanza
Spec od Falowników
Post#5 22 Aug 2009 06:45    

Re: Pomiary ciagłości przewodów ochronnych.


Instrukcje "nie zalecają", ale dopuszczają użycie mierników impedancji pętli do pomiaru uziomów. Jest to pomiar dużym prądem i jeśli miernik wykaże rozsądne wartości, to wynik testu ciągłości PE można uznać za pozytywny.

Helpful post? + 0
Back to top
robert_sz
Level 15
Location: Gliwice
Joined: 01 Mar 2007
Posts: 100
Helped: 15
Post rating: 4
robert_sz
Level 15
Post#6 22 Aug 2009 10:15    

Re: Pomiary ciagłości przewodów ochronnych.


Ja testuje ciągłość przewodu PE w sposób następujący:
- w rozdzielni pod przewody N i PE podłączam akumulator 12V (żelowy ze starego UPS)
- w danym wypuście sprawdzam ciągłość za pomocą świecenia żarówki samochodowej 10W (żarówka w szeregu z diodą prostowniczą,, dzięki polaryzacji +/- wiem że nie pomyliłem N z PE).
Przez obwód płynie prąd rzędu 750mA, a więc o wiele za dużo w stosunku do wymagań. I jest to test bezpieczny dla mnie.

Dodatkowo (wyrywkowo) sprawdzam zadziałanie różnicówek w tych obwodach. Używam do tego testera P2 firmy SONEL. On właśnie wymusza 200mA przy napięciu 230V.

Helpful post? + -1
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
jotko
Level 19
Location: mazowsze
Joined: 27 Jun 2008
Posts: 450
Helped: 30
Post rating: 16
jotko
Level 19
Post#7 24 Aug 2009 12:22  Topic author   

Re: Pomiary ciagłości przewodów ochronnych.


Wiem jak wykonać próby i sprawdzenia natomiast pytam o mierniki do wykonania pomiarów rezystancji R przewodów PE.
W opracowaniu mgr inż. Fryderyk Łasaka pisze on :
b) Pomiar rezystancji przewodów ochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru rezystancji R między każdą częścią przewodzącą dostępną a najbliższym punktem głównego przewodu wyrównawczego, który ma zachowaną ciągłość z uziomem.

I taką wartość R wraz typem miernika wpisujemy do protokołów.

Taki pomiar można wykonać z wykorzystaniem mostka Thomsona ale czy sa jeszcze inne przyrządy pomiarowe które spełniają wymagania dot tego pomiaru oprócz drogich "kombajnów" pomiarowych.
Pozdrawiam

Helpful post? + -1
Back to top
jotko
Level 19
Location: mazowsze
Joined: 27 Jun 2008
Posts: 450
Helped: 30
Post rating: 16
jotko
Level 19
Post#8 16 Nov 2009 15:22  Topic author   

Re: Pomiary ciagłości przewodów ochronnych.


Znalazłem miernik
METRAOHM 413 Cyfrowy przyrząd pomiarowy małych rezystancji zgodnie z normami DIN VDE 0413 część 4 i EN 61557 część 1 i 4, zasilany bateryjnie z fabrycznym Certyfikatem z wzorcowania. Ale cena zabija 1185zł/netto.
Link

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
Raaf
Level 21
Location: Biała Podlaska
Joined: 25 Feb 2003
Posts: 435
Helped: 37
Post rating: 7
Raaf
Level 21
Post#9 24 Nov 2009 23:27Helpful post    

Re: Pomiary ciagłości przewodów ochronnych.


witam,
do pomiaru ciągłości używam kupionego niedawno Sonel-owskiego MIC-3. ok 1000zł.
proponuję odwiedzić stronkę Sonela i poczytać.
miernik posiada(jako główny atrybut ;) ) pomiar rezystancji izolacji - napięciami 250V, 500V i 1kV. pomiar małych rezystancji i jak wspomniałem - ciągłości obwodu prądem 200mA

Helpful post? + +1
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
Post new topic  This topic is locked     Main Page -> Forum Index -> Electronics Systems and Networks -> Electricity Measurement -> Pomiary ciagłości przewodów ochronnych.
Page 1 of 1

Similar topics to pomiary ciagłości przewodów ochronnych.

Pomiar przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych - obliczenia (4)
Protokoły z pomiarów ochronnych (3)
Pomiary okresowe instalacji a pomiary elektryczne słupów oświetlenia ulicznego ? (5)
Przewody w peszlach, rurach ochronnych (7)
Wybór miernika do pomiarów ochronnych (5)
Wartości pomiarów ochronnych inst.el. - jakie są u Was? (8)