Zagadka. Jak to połączyć?

remik_l 30 Sie 2009 20:38
  • #1 30 Sie 2009 20:38
    remik_l
    Poziom 29  

    Tak jak w temacie. Jest taki schemat jednokreskowy. Dodam, że gdy lampa nie świeci nie ma fazy na trzonku i gwincie.

    Zagadka. Jak to połączyć?

  • #2 30 Sie 2009 20:47
    _LBX_
    Poziom 22  

    Ale do czego to ma służyć? Powiedz to Ci pomogę.

  • #3 30 Sie 2009 20:55
    remik_l
    Poziom 29  

    Jest to instalacja klatki schodowej zrealizowana dwoma wył. schodowymi.
    Rozwiązanie znam.

    Ta zagadka jest dla Was.

  • #4 30 Sie 2009 20:58
    kpp_jacek
    Poziom 22  

    Żeby uściślić: dwa zwykłe wyłączniki schodowe którymi zapala i gasi się obydwie żarówki na raz?

  • #5 30 Sie 2009 21:01
    sq9jjh
    Specjalista elektryk

    Witam. A co w tym układzie takiego zagadkowego?. Co to jest AW przy drugiej lampie?

  • #6 30 Sie 2009 21:07
    remik_l
    Poziom 29  

    Na końcu jest oprawa awaryjna.
    Dwa zwykłe wył. schodowe, po zapaleniu którymkolwiek wszystkich lamp gasimy którymkolwiek.
    Lamp może być tyle ile wytrzyma instalacja i wyłączniki.

  • #7 30 Sie 2009 21:10
    Akrzy74
    Admin Elektroenergetyka

    sq9jjh napisał-

    Cytat:
    Co to jest AW przy drugiej lampie?

    Agencja Wywiadowcza, a może raczej oświetlenie awaryjne (?)... :)

    Ps. Ostatnio na forum "królują" zagadki...Widać, takie szaradziarskie forum nam się kreuje :lol:

  • #8 30 Sie 2009 21:11
    sq9jjh
    Specjalista elektryk

    Która co, zapala się i gaśnie razem z pierwszą oprawą, a po zaniku napięcia zapala się automatycznie?.

  • #9 30 Sie 2009 21:11
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    Jeden na L drugi na N.

  • #10 30 Sie 2009 21:12
    kpp_jacek
    Poziom 22  

    Oprawa awaryjna djae do myślenia :-)

  • #11 30 Sie 2009 21:14
    Akrzy74
    Admin Elektroenergetyka

    Nie wiem w czym problem. Układ schodowy i do tego oprawa awaryjna która załącza się w chwili zaniku napięcia w ogóle... (nie przez wył. schodowy).

  • #12 30 Sie 2009 21:14
    remik_l
    Poziom 29  

    sq9jjh napisał:
    Która co, zapala się i gaśnie razem z pierwszą oprawą, a po zaniku napięcia zapala się automatycznie?.


    Zapalają się jednocześnie a po zaniku napięcia świeci awaryjna.

  • #13 30 Sie 2009 21:17
    sq9jjh
    Specjalista elektryk

    Akrzy74 napisał:
    ...Ps. Ostatnio na forum "królują" zagadki...Widać, takie szaradziarskie forum nam się kreuje :lol:

    To już wolę szaradziarskie niż bezstresowe typu jak B wybija to daj C, a jak C wybija to daj D, a jak D wybija to daj drut zbrojeniowy, i daj RCD, najlepiej kilka, musisz rwać ściany bo inaczej się nie da, itp, itd. :D

  • #14 30 Sie 2009 21:18
    kpp_jacek
    Poziom 22  

    Rozumiem, że oprawa awaryjna powinna zapalić się tylko wtedy gdy nastąpi zanik napięcia, a nie po wyłaczeniu wyłącznikiem?

  • #15 30 Sie 2009 21:21
    _LBX_
    Poziom 22  

    tak powinna się wyłączyć jak nie będzie prądu. Ja bym dał kabel od zasilania przed wyłącznikiem

  • #16 30 Sie 2009 21:22
    Akrzy74
    Admin Elektroenergetyka

    kpp_jacek-

    Cytat:
    Rozumiem, że oprawa awaryjna powinna zapalić się tylko wtedy gdy nastąpi zanik napięcia, a nie po wyłaczeniu


    Właśnie nie. Załącza się normalnie z tamtymi oprawami, ale jest doprowadzona czwarta żyła (przewód fazowy), więc po zaniku napięcia w ogóle (na przewodzie zasilającym- ciągle) załączy się moduł awaryjny- zasilanie oprawy z akumulatorka. Też przeoczyłem czwartą żyłę :wink:

    sq9jjh- I to jest smutne i niebezpieczne :idea:

  • #17 30 Sie 2009 21:24
    remik_l
    Poziom 29  

    kpp_jacek napisał:
    Rozumiem, że oprawa awaryjna powinna zapalić się tylko wtedy gdy nastąpi zanik napięcia, a nie po wyłaczeniu wyłącznikiem?


    Sterowanie lamp odbywa się po przez wył. schodowe a po zaniku napięcia świeci oprawa awaryjna.

  • #18 30 Sie 2009 21:25
    _LBX_
    Poziom 22  

    Przepraszam, że pytam ale nie łatwiej było by skonstruować lampę awaryjną która załączała by się gdy nie ma fazy przed wyłącznikiem?

  • #19 30 Sie 2009 21:30
    Akrzy74
    Admin Elektroenergetyka

    remik_l- Dalej nie rozumiem sensu tej zagadki- jest prosta jak budowa cepa. Układ schodowy (między wyłącznikami) a do ostatniej oprawy dodatkowo doprowadzony przewód fazowy (4 żyły)- oprawy awaryjne wymagają ciągłego zasilania- kontrola zasilania.

    Ps.To jest temat dla początkujących... :)

  • #20 30 Sie 2009 21:34
    kpp_jacek
    Poziom 22  

    Akrzy74 napisał:
    remik_l- Dalej nie rozumiem sensu tej zagadki- jest prosta jak budowa cepa. Układ schodowy (między wyłącznikami) a do ostatniej oprawy dodatkowo doprowadzony przewód fazowy (4 żyły)- oprawy awaryjne wymagają ciągłego zasilania- kontrola zasilania.

    Ps.To jest temat dla początkujących... :)


    Narysuj :-) tak żeby pasowały ilości żył

  • #21 30 Sie 2009 21:34
    _LBX_
    Poziom 22  

    Kontrola zasilania to ta dioda która cały czas świeci?

  • #22 30 Sie 2009 21:41
    kpp_jacek
    Poziom 22  

    Zagadka. Jak to połączyć?



    Nie rysowałem PE żeby nie gmatwać. ale wychodzi mi 6 żył pomiędzy wyłącznikami. Gdzie robię błąd?

  • #23 30 Sie 2009 21:44
    sq9jjh
    Specjalista elektryk

    remik_l napisał:
    A ta szkoła to gdzie jest ? Na Syberii gdzie temperatura w klasie jest -40C i wsp. temperaturowy jest 4 ???

    A może ta klatka jest właśnie w tej szkole? :D

  • #24 30 Sie 2009 21:47
    remik_l
    Poziom 29  

    Akrzy74 napisał:
    remik_l- Dalej nie rozumiem sensu tej zagadki- jest prosta jak budowa cepa. Układ schodowy (między wyłącznikami) a do ostatniej oprawy dodatkowo doprowadzony przewód fazowy (4 żyły)- oprawy awaryjne wymagają ciągłego zasilania- kontrola zasilania.

    Ps.To jest temat dla początkujących... :)


    Jeśli wiesz to narysuj :D

    Do oprawy awaryjnej dochodzą 4 żyły
    L - z 2 schodowego
    L1 - sprzed pierwszego schodowego ( stała faza )
    N - neutralny
    PE - ochrona

    A między pierwszą lampą a drugim schodowym jest tylko 5 żył a nie 6.

    Przy 6 żyłach by to wyglądało tak:
    L - z 2 schodowego ( do zasilenia lampy )
    L1- sprzed pierwszego schodowego ( stała faza do AW)
    N - neutralny
    PE - ochrona
    1L - korespondencja 1 z 1 schodowego
    2L - korespondencja 2 z 1 schodowego

    Tych lamp może być np. 7 między wyłącznikami

  • #25 30 Sie 2009 21:49
    keszan
    Poziom 20  

    Kol.kpp_jacek.
    Poplątałeś się.

  • #26 30 Sie 2009 21:51
    remik_l
    Poziom 29  

    sq9jjh napisał:
    remik_l napisał:
    A ta szkoła to gdzie jest ? Na Syberii gdzie temperatura w klasie jest -40C i wsp. temperaturowy jest 4 ???

    A może ta klatka jest właśnie w tej szkole? :D


    Nie aż tak daleko to inst. nie robiłem :D

    W pracy właśnie tak robimy że kładziemy jeden przewód 5x1.5 po klatce ( zamiast 2x3x1.5) między wyłącznikami i robimy tylko oczka żeby łączyć w lampach.

  • #27 30 Sie 2009 21:52
    kpp_jacek
    Poziom 22  

    keszan napisał:
    Kol.kpp_jacek.
    Poplątałeś się.


    To rozplątaj mnie :-) jeżeli wiesz jak.

    Z notatnika elektrodowca:
    22:58 - wszyscy poszli przespać się z problemem. :-)

  • #29 31 Sie 2009 07:42
    kpp_jacek
    Poziom 22  

    Alana napisał:

    Mysle ze to o to chodzi...


    No i chyba wszystko się zgadza :-). Człowiek to się jednak uczy całe życie :-).

    Remik_I jakią przewidziałeś nagrodę?

  • Pomocny post
    #30 31 Sie 2009 15:00
    Akrzy74
    Admin Elektroenergetyka

    Widzę, że się spóźniłem...Odręczny, ale jest

    Zagadka. Jak to połączyć?



    remik_I napisał:
    Cytat:
    Jeśli wiesz to narysuj

    Wczoraj nie czytałem Twojego postu- gdybym przeczytał- już wczoraj umieściłbym rysunek (przygotowany wczoraj) :wink: