Zagadka. Jak to połączyć?


Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronics Systems and Networks -> Zagadka. Jak to połączyć?
Author
Message
remik_l
Poziom 20
Poziom 20


Joined: 11 Jun 2007
Posts: 1077
Location: Łódź

Post#1 Post from the author of the topic 30 Aug 2009 20:38   

Zagadka. Jak to połączyć?


Tak jak w temacie. Jest taki schemat jednokreskowy. Dodam, że gdy lampa nie świeci nie ma fazy na trzonku i gwincie.

Zagadka. Jak to połączyć?

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 30 Aug 2009 20:38   





Back to top
   
_LBX_
Poziom 19
Poziom 19


Joined: 21 Aug 2009
Posts: 664

Post#2 30 Aug 2009 20:47   

Re: Zagadka. Jak to połączyć ?


Ale do czego to ma służyć? Powiedz to Ci pomogę.

Helpful message? + -

Back to top
   
remik_l
Poziom 20
Poziom 20


Joined: 11 Jun 2007
Posts: 1077
Location: Łódź

Post#3 Post from the author of the topic 30 Aug 2009 20:55   

Re: Zagadka. Jak to połączyć ?


Jest to instalacja klatki schodowej zrealizowana dwoma wył. schodowymi.
Rozwiązanie znam.

Ta zagadka jest dla Was.

Helpful message? + -

Back to top
   
kpp_jacek
Poziom 17
Poziom 17


Joined: 03 Aug 2007
Posts: 351
Location: Brzeg

Post#4 30 Aug 2009 20:58   

Re: Zagadka. Jak to połączyć ?


Żeby uściślić: dwa zwykłe wyłączniki schodowe którymi zapala i gasi się obydwie żarówki na raz?

Helpful message? + -

Back to top
   
sq9jjh
Specjalista elektryk
Specjalista elektryk


Joined: 09 Jun 2007
Posts: 1495
Location: Wodzisław Śląski

Post#5 30 Aug 2009 21:01   

Re: Zagadka. Jak to połączyć ?


Witam. A co w tym układzie takiego zagadkowego?. Co to jest AW przy drugiej lampie?

Helpful message? + -

Back to top
   
remik_l
Poziom 20
Poziom 20


Joined: 11 Jun 2007
Posts: 1077
Location: Łódź

Post#6 Post from the author of the topic 30 Aug 2009 21:07   

Re: Zagadka. Jak to połączyć ?


Na końcu jest oprawa awaryjna.
Dwa zwykłe wył. schodowe, po zapaleniu którymkolwiek wszystkich lamp gasimy którymkolwiek.
Lamp może być tyle ile wytrzyma instalacja i wyłączniki.

Helpful message? + -

Back to top
   
Akrzy74
Admin Energoelektronika
Admin Energoelektronika


Joined: 25 Oct 2007
Posts: 6668
Location: Wielkopolska

Post#7 30 Aug 2009 21:10   

Re: Zagadka. Jak to połączyć ?


sq9jjh napisał-
Quote:
Co to jest AW przy drugiej lampie?

Agencja Wywiadowcza, a może raczej oświetlenie awaryjne (?)... Smile

Ps. Ostatnio na forum "królują" zagadki...Widać, takie szaradziarskie forum nam się kreuje Laughing

Helpful message? + -

Back to top
   
sq9jjh
Specjalista elektryk
Specjalista elektryk


Joined: 09 Jun 2007
Posts: 1495
Location: Wodzisław Śląski

Post#8 30 Aug 2009 21:11   

Re: Zagadka. Jak to połączyć ?


Która co, zapala się i gaśnie razem z pierwszą oprawą, a po zaniku napięcia zapala się automatycznie?.

Helpful message? + -

Back to top
   
retrofood
Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci


Joined: 26 Oct 2006
Posts: 14665
Location: Stalowa Wola

Post#9 30 Aug 2009 21:11   

Re: Zagadka. Jak to połączyć ?


Jeden na L drugi na N.

Helpful message? + -

Back to top
   
kpp_jacek
Poziom 17
Poziom 17


Joined: 03 Aug 2007
Posts: 351
Location: Brzeg

Post#10 30 Aug 2009 21:12   

Re: Zagadka. Jak to połączyć ?


Oprawa awaryjna djae do myślenia Smile

Helpful message? + -

Back to top
   
Akrzy74
Admin Energoelektronika
Admin Energoelektronika


Joined: 25 Oct 2007
Posts: 6668
Location: Wielkopolska

Post#11 30 Aug 2009 21:14   

Re: Zagadka. Jak to połączyć ?


Nie wiem w czym problem. Układ schodowy i do tego oprawa awaryjna która załącza się w chwili zaniku napięcia w ogóle... (nie przez wył. schodowy).

Helpful message? + -

Back to top
   
remik_l
Poziom 20
Poziom 20


Joined: 11 Jun 2007
Posts: 1077
Location: Łódź

Post#12 Post from the author of the topic 30 Aug 2009 21:14   

Re: Zagadka. Jak to połączyć ?


sq9jjh wrote:
Która co, zapala się i gaśnie razem z pierwszą oprawą, a po zaniku napięcia zapala się automatycznie?.


Zapalają się jednocześnie a po zaniku napięcia świeci awaryjna.

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 30 Aug 2009 21:14   





Back to top
   
sq9jjh
Specjalista elektryk
Specjalista elektryk


Joined: 09 Jun 2007
Posts: 1495
Location: Wodzisław Śląski

Post#13 30 Aug 2009 21:17   

Re: Zagadka. Jak to połączyć ?


Akrzy74 wrote:
...Ps. Ostatnio na forum "królują" zagadki...Widać, takie szaradziarskie forum nam się kreuje Laughing

To już wolę szaradziarskie niż bezstresowe typu jak B wybija to daj C, a jak C wybija to daj D, a jak D wybija to daj drut zbrojeniowy, i daj RCD, najlepiej kilka, musisz rwać ściany bo inaczej się nie da, itp, itd. Very Happy

Helpful message? + -

Back to top
   
kpp_jacek
Poziom 17
Poziom 17


Joined: 03 Aug 2007
Posts: 351
Location: Brzeg

Post#14 30 Aug 2009 21:18   

Re: Zagadka. Jak to połączyć ?


Rozumiem, że oprawa awaryjna powinna zapalić się tylko wtedy gdy nastąpi zanik napięcia, a nie po wyłaczeniu wyłącznikiem?

Helpful message? + -

Back to top
   
_LBX_
Poziom 19
Poziom 19


Joined: 21 Aug 2009
Posts: 664

Post#15 30 Aug 2009 21:21   

Re: Zagadka. Jak to połączyć ?


tak powinna się wyłączyć jak nie będzie prądu. Ja bym dał kabel od zasilania przed wyłącznikiem

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 30 Aug 2009 21:21   





Back to top
   
Akrzy74
Admin Energoelektronika
Admin Energoelektronika


Joined: 25 Oct 2007
Posts: 6668
Location: Wielkopolska

Post#16 30 Aug 2009 21:22   

Re: Zagadka. Jak to połączyć ?


kpp_jacek-
Quote:
Rozumiem, że oprawa awaryjna powinna zapalić się tylko wtedy gdy nastąpi zanik napięcia, a nie po wyłaczeniu


Właśnie nie. Załącza się normalnie z tamtymi oprawami, ale jest doprowadzona czwarta żyła (przewód fazowy), więc po zaniku napięcia w ogóle (na przewodzie zasilającym- ciągle) załączy się moduł awaryjny- zasilanie oprawy z akumulatorka. Też przeoczyłem czwartą żyłę Wink

sq9jjh- I to jest smutne i niebezpieczne Idea

Helpful message? + -

Back to top
   
remik_l
Poziom 20
Poziom 20


Joined: 11 Jun 2007
Posts: 1077
Location: Łódź

Post#17 Post from the author of the topic 30 Aug 2009 21:24   

Re: Zagadka. Jak to połączyć ?


kpp_jacek wrote:
Rozumiem, że oprawa awaryjna powinna zapalić się tylko wtedy gdy nastąpi zanik napięcia, a nie po wyłaczeniu wyłącznikiem?


Sterowanie lamp odbywa się po przez wył. schodowe a po zaniku napięcia świeci oprawa awaryjna.

Helpful message? + -

Back to top
   
_LBX_
Poziom 19
Poziom 19


Joined: 21 Aug 2009
Posts: 664

Post#18 30 Aug 2009 21:25   

Re: Zagadka. Jak to połączyć ?


Przepraszam, że pytam ale nie łatwiej było by skonstruować lampę awaryjną która załączała by się gdy nie ma fazy przed wyłącznikiem?

Helpful message? + -

Back to top
   
Akrzy74
Admin Energoelektronika
Admin Energoelektronika


Joined: 25 Oct 2007
Posts: 6668
Location: Wielkopolska

Post#19 30 Aug 2009 21:30   

Re: Zagadka. Jak to połączyć ?


remik_l- Dalej nie rozumiem sensu tej zagadki- jest prosta jak budowa cepa. Układ schodowy (między wyłącznikami) a do ostatniej oprawy dodatkowo doprowadzony przewód fazowy (4 żyły)- oprawy awaryjne wymagają ciągłego zasilania- kontrola zasilania.

Ps.To jest temat dla początkujących... Smile

Helpful message? + -

Back to top
   
kpp_jacek
Poziom 17
Poziom 17


Joined: 03 Aug 2007
Posts: 351
Location: Brzeg

Post#20 30 Aug 2009 21:34   

Re: Zagadka. Jak to połączyć ?


Akrzy74 wrote:
remik_l- Dalej nie rozumiem sensu tej zagadki- jest prosta jak budowa cepa. Układ schodowy (między wyłącznikami) a do ostatniej oprawy dodatkowo doprowadzony przewód fazowy (4 żyły)- oprawy awaryjne wymagają ciągłego zasilania- kontrola zasilania.

Ps.To jest temat dla początkujących... Smile


Narysuj Smile tak żeby pasowały ilości żył

Helpful message? + -

Back to top
   
_LBX_
Poziom 19
Poziom 19


Joined: 21 Aug 2009
Posts: 664

Post#21 30 Aug 2009 21:34   

Re: Zagadka. Jak to połączyć ?


Kontrola zasilania to ta dioda która cały czas świeci?

Helpful message? + -

Back to top
   
kpp_jacek
Poziom 17
Poziom 17


Joined: 03 Aug 2007
Posts: 351
Location: Brzeg

Post#22 30 Aug 2009 21:41   

Re: Zagadka. Jak to połączyć ?


Zagadka. Jak to połączyć?

Nie rysowałem PE żeby nie gmatwać. ale wychodzi mi 6 żył pomiędzy wyłącznikami. Gdzie robię błąd?

Helpful message? + -

Back to top
   
sq9jjh
Specjalista elektryk
Specjalista elektryk


Joined: 09 Jun 2007
Posts: 1495
Location: Wodzisław Śląski

Post#23 30 Aug 2009 21:44   

Re: Zagadka. Jak to połączyć ?


remik_l wrote:
A ta szkoła to gdzie jest ? Na Syberii gdzie temperatura w klasie jest -40C i wsp. temperaturowy jest 4 ???

A może ta klatka jest właśnie w tej szkole? Very Happy

Helpful message? + -

Back to top
   
remik_l
Poziom 20
Poziom 20


Joined: 11 Jun 2007
Posts: 1077
Location: Łódź

Post#24 Post from the author of the topic 30 Aug 2009 21:47   

Re: Zagadka. Jak to połączyć ?


Akrzy74 wrote:
remik_l- Dalej nie rozumiem sensu tej zagadki- jest prosta jak budowa cepa. Układ schodowy (między wyłącznikami) a do ostatniej oprawy dodatkowo doprowadzony przewód fazowy (4 żyły)- oprawy awaryjne wymagają ciągłego zasilania- kontrola zasilania.

Ps.To jest temat dla początkujących... Smile


Jeśli wiesz to narysuj Very Happy

Do oprawy awaryjnej dochodzą 4 żyły
L - z 2 schodowego
L1 - sprzed pierwszego schodowego ( stała faza )
N - neutralny
PE - ochrona

A między pierwszą lampą a drugim schodowym jest tylko 5 żył a nie 6.

Przy 6 żyłach by to wyglądało tak:
L - z 2 schodowego ( do zasilenia lampy )
L1- sprzed pierwszego schodowego ( stała faza do AW)
N - neutralny
PE - ochrona
1L - korespondencja 1 z 1 schodowego
2L - korespondencja 2 z 1 schodowego

Tych lamp może być np. 7 między wyłącznikami

Helpful message? + -

Back to top
   
keszan
Poziom 18
Poziom 18


Joined: 23 Mar 2009
Posts: 499
Location: Żyrardów

Post#25 30 Aug 2009 21:49   

Re: Zagadka. Jak to połączyć ?


Kol.kpp_jacek.
Poplątałeś się.

Helpful message? + -

Back to top
   
remik_l
Poziom 20
Poziom 20


Joined: 11 Jun 2007
Posts: 1077
Location: Łódź

Post#26 Post from the author of the topic 30 Aug 2009 21:51   

Re: Zagadka. Jak to połączyć ?


sq9jjh wrote:
remik_l wrote:
A ta szkoła to gdzie jest ? Na Syberii gdzie temperatura w klasie jest -40C i wsp. temperaturowy jest 4 ???

A może ta klatka jest właśnie w tej szkole? Very Happy


Nie aż tak daleko to inst. nie robiłem Very Happy

W pracy właśnie tak robimy że kładziemy jeden przewód 5x1.5 po klatce ( zamiast 2x3x1.5) między wyłącznikami i robimy tylko oczka żeby łączyć w lampach.

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 30 Aug 2009 21:51   





Back to top
   
kpp_jacek
Poziom 17
Poziom 17


Joined: 03 Aug 2007
Posts: 351
Location: Brzeg

Post#27 30 Aug 2009 21:52   

Re: Zagadka. Jak to połączyć ?


keszan wrote:
Kol.kpp_jacek.
Poplątałeś się.


To rozplątaj mnie Smile jeżeli wiesz jak.

Z notatnika elektrodowca:
22:58 - wszyscy poszli przespać się z problemem. Smile

Helpful message? + -

Back to top
   
Alana
Poziom 23
Poziom 23


Joined: 28 Jul 2002
Posts: 2875
Location: Gdańsk

Post#28 31 Aug 2009 01:33helpful post - solution   

Re: Zagadka. Jak to połączyć ?


Zagadka. Jak to połączyć?
Mysle ze to o to chodzi...

Helpful message? + -

Back to top
   
kpp_jacek
Poziom 17
Poziom 17


Joined: 03 Aug 2007
Posts: 351
Location: Brzeg

Post#29 31 Aug 2009 07:42   

Re: Zagadka. Jak to połączyć ?


Alana wrote:

Mysle ze to o to chodzi...


No i chyba wszystko się zgadza Smile. Człowiek to się jednak uczy całe życie Smile.

Remik_I jakią przewidziałeś nagrodę?

Helpful message? + -

Back to top
   
Akrzy74
Admin Energoelektronika
Admin Energoelektronika


Joined: 25 Oct 2007
Posts: 6668
Location: Wielkopolska

Post#30 31 Aug 2009 15:00helpful post - solution   

Re: Zagadka. Jak to połączyć ?


Widzę, że się spóźniłem...Odręczny, ale jest
Zagadka. Jak to połączyć?

remik_I napisał:
Quote:
Jeśli wiesz to narysuj

Wczoraj nie czytałem Twojego postu- gdybym przeczytał- już wczoraj umieściłbym rysunek (przygotowany wczoraj) Wink

Helpful message? + -

Back to top
   
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronics Systems and Networks -> Zagadka. Jak to połączyć?
Page 1 of 3 Go to page 123  Next
Similar topics
Zagadka - jak złożyć ten przełącznik 1A 220V produkcji ZSSR? (8)


Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Contact

Page generation time: 0.057 seconds

elektroda.pl topic RSS feed