Zagadka. Jak to połączyć?

30 Aug 2009 20:38 REremik_l
  • #1 30 Aug 2009 20:38
    remik_l
    Level 29  
    Helpful post? (0)
    Tak jak w temacie. Jest taki schemat jednokreskowy. Dodam, że gdy lampa nie świeci nie ma fazy na trzonku i gwincie.

    Zagadka. Jak to połączyć?
  • #2 30 Aug 2009 20:47
    _LBX_
    Level 22  
    Helpful post? (0)
    Ale do czego to ma służyć? Powiedz to Ci pomogę.
  • #3 30 Aug 2009 20:55
    remik_l
    Level 29  
    Topic author Helpful post? (0)
    Jest to instalacja klatki schodowej zrealizowana dwoma wył. schodowymi.
    Rozwiązanie znam.

    Ta zagadka jest dla Was.
  • #4 30 Aug 2009 20:58
    kpp_jacek
    Level 22  
    Helpful post? (0)
    Żeby uściślić: dwa zwykłe wyłączniki schodowe którymi zapala i gasi się obydwie żarówki na raz?
  • #5 30 Aug 2009 21:01
    sq9jjh
    Specjalista elektryk
    Helpful post? (0)
    Witam. A co w tym układzie takiego zagadkowego?. Co to jest AW przy drugiej lampie?
  • #6 30 Aug 2009 21:07
    remik_l
    Level 29  
    Topic author Helpful post? (0)
    Na końcu jest oprawa awaryjna.
    Dwa zwykłe wył. schodowe, po zapaleniu którymkolwiek wszystkich lamp gasimy którymkolwiek.
    Lamp może być tyle ile wytrzyma instalacja i wyłączniki.
  • #7 30 Aug 2009 21:10
    Akrzy74
    Admin Elektroenergetyka
    Helpful post? (0)
    sq9jjh napisał-
    Quote:
    Co to jest AW przy drugiej lampie?

    Agencja Wywiadowcza, a może raczej oświetlenie awaryjne (?)... :)

    Ps. Ostatnio na forum "królują" zagadki...Widać, takie szaradziarskie forum nam się kreuje :lol:
  • #8 30 Aug 2009 21:11
    sq9jjh
    Specjalista elektryk
    Helpful post? (0)
    Która co, zapala się i gaśnie razem z pierwszą oprawą, a po zaniku napięcia zapala się automatycznie?.
  • #9 30 Aug 2009 21:11
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    Helpful post? (0)
    Jeden na L drugi na N.
  • #10 30 Aug 2009 21:12
    kpp_jacek
    Level 22  
    Helpful post? (0)
    Oprawa awaryjna djae do myślenia :-)
  • #11 30 Aug 2009 21:14
    Akrzy74
    Admin Elektroenergetyka
    Helpful post? (0)
    Nie wiem w czym problem. Układ schodowy i do tego oprawa awaryjna która załącza się w chwili zaniku napięcia w ogóle... (nie przez wył. schodowy).
  • #12 30 Aug 2009 21:14
    remik_l
    Level 29  
    Topic author Helpful post? (0)
    sq9jjh wrote:
    Która co, zapala się i gaśnie razem z pierwszą oprawą, a po zaniku napięcia zapala się automatycznie?.


    Zapalają się jednocześnie a po zaniku napięcia świeci awaryjna.
  • #13 30 Aug 2009 21:17
    sq9jjh
    Specjalista elektryk
    Helpful post? (0)
    Akrzy74 wrote:
    ...Ps. Ostatnio na forum "królują" zagadki...Widać, takie szaradziarskie forum nam się kreuje :lol:

    To już wolę szaradziarskie niż bezstresowe typu jak B wybija to daj C, a jak C wybija to daj D, a jak D wybija to daj drut zbrojeniowy, i daj RCD, najlepiej kilka, musisz rwać ściany bo inaczej się nie da, itp, itd. :D
  • #14 30 Aug 2009 21:18
    kpp_jacek
    Level 22  
    Helpful post? (0)
    Rozumiem, że oprawa awaryjna powinna zapalić się tylko wtedy gdy nastąpi zanik napięcia, a nie po wyłaczeniu wyłącznikiem?
  • #15 30 Aug 2009 21:21
    _LBX_
    Level 22  
    Helpful post? (0)
    tak powinna się wyłączyć jak nie będzie prądu. Ja bym dał kabel od zasilania przed wyłącznikiem
  • #16 30 Aug 2009 21:22
    Akrzy74
    Admin Elektroenergetyka
    Helpful post? (0)
    kpp_jacek-
    Quote:
    Rozumiem, że oprawa awaryjna powinna zapalić się tylko wtedy gdy nastąpi zanik napięcia, a nie po wyłaczeniu


    Właśnie nie. Załącza się normalnie z tamtymi oprawami, ale jest doprowadzona czwarta żyła (przewód fazowy), więc po zaniku napięcia w ogóle (na przewodzie zasilającym- ciągle) załączy się moduł awaryjny- zasilanie oprawy z akumulatorka. Też przeoczyłem czwartą żyłę :wink:

    sq9jjh- I to jest smutne i niebezpieczne :idea:
  • #17 30 Aug 2009 21:24
    remik_l
    Level 29  
    Topic author Helpful post? (0)
    kpp_jacek wrote:
    Rozumiem, że oprawa awaryjna powinna zapalić się tylko wtedy gdy nastąpi zanik napięcia, a nie po wyłaczeniu wyłącznikiem?


    Sterowanie lamp odbywa się po przez wył. schodowe a po zaniku napięcia świeci oprawa awaryjna.
  • #18 30 Aug 2009 21:25
    _LBX_
    Level 22  
    Helpful post? (0)
    Przepraszam, że pytam ale nie łatwiej było by skonstruować lampę awaryjną która załączała by się gdy nie ma fazy przed wyłącznikiem?
  • #19 30 Aug 2009 21:30
    Akrzy74
    Admin Elektroenergetyka
    Helpful post? (0)
    remik_l- Dalej nie rozumiem sensu tej zagadki- jest prosta jak budowa cepa. Układ schodowy (między wyłącznikami) a do ostatniej oprawy dodatkowo doprowadzony przewód fazowy (4 żyły)- oprawy awaryjne wymagają ciągłego zasilania- kontrola zasilania.

    Ps.To jest temat dla początkujących... :)
  • #20 30 Aug 2009 21:34
    kpp_jacek
    Level 22  
    Helpful post? (0)
    Akrzy74 wrote:
    remik_l- Dalej nie rozumiem sensu tej zagadki- jest prosta jak budowa cepa. Układ schodowy (między wyłącznikami) a do ostatniej oprawy dodatkowo doprowadzony przewód fazowy (4 żyły)- oprawy awaryjne wymagają ciągłego zasilania- kontrola zasilania.

    Ps.To jest temat dla początkujących... :)


    Narysuj :-) tak żeby pasowały ilości żył
  • #21 30 Aug 2009 21:34
    _LBX_
    Level 22  
    Helpful post? (0)
    Kontrola zasilania to ta dioda która cały czas świeci?
  • #22 30 Aug 2009 21:41
    kpp_jacek
    Level 22  
    Helpful post? (0)
    Zagadka. Jak to połączyć?

    Nie rysowałem PE żeby nie gmatwać. ale wychodzi mi 6 żył pomiędzy wyłącznikami. Gdzie robię błąd?
  • #23 30 Aug 2009 21:44
    sq9jjh
    Specjalista elektryk
    Helpful post? (0)
    remik_l wrote:
    A ta szkoła to gdzie jest ? Na Syberii gdzie temperatura w klasie jest -40C i wsp. temperaturowy jest 4 ???

    A może ta klatka jest właśnie w tej szkole? :D
  • #24 30 Aug 2009 21:47
    remik_l
    Level 29  
    Topic author Helpful post? (0)
    Akrzy74 wrote:
    remik_l- Dalej nie rozumiem sensu tej zagadki- jest prosta jak budowa cepa. Układ schodowy (między wyłącznikami) a do ostatniej oprawy dodatkowo doprowadzony przewód fazowy (4 żyły)- oprawy awaryjne wymagają ciągłego zasilania- kontrola zasilania.

    Ps.To jest temat dla początkujących... :)


    Jeśli wiesz to narysuj :D

    Do oprawy awaryjnej dochodzą 4 żyły
    L - z 2 schodowego
    L1 - sprzed pierwszego schodowego ( stała faza )
    N - neutralny
    PE - ochrona

    A między pierwszą lampą a drugim schodowym jest tylko 5 żył a nie 6.

    Przy 6 żyłach by to wyglądało tak:
    L - z 2 schodowego ( do zasilenia lampy )
    L1- sprzed pierwszego schodowego ( stała faza do AW)
    N - neutralny
    PE - ochrona
    1L - korespondencja 1 z 1 schodowego
    2L - korespondencja 2 z 1 schodowego

    Tych lamp może być np. 7 między wyłącznikami
  • #25 30 Aug 2009 21:49
    keszan
    Level 20  
    Helpful post? (0)
    Kol.kpp_jacek.
    Poplątałeś się.
  • #26 30 Aug 2009 21:51
    remik_l
    Level 29  
    Topic author Helpful post? (0)
    sq9jjh wrote:
    remik_l wrote:
    A ta szkoła to gdzie jest ? Na Syberii gdzie temperatura w klasie jest -40C i wsp. temperaturowy jest 4 ???

    A może ta klatka jest właśnie w tej szkole? :D


    Nie aż tak daleko to inst. nie robiłem :D

    W pracy właśnie tak robimy że kładziemy jeden przewód 5x1.5 po klatce ( zamiast 2x3x1.5) między wyłącznikami i robimy tylko oczka żeby łączyć w lampach.
  • #27 30 Aug 2009 21:52
    kpp_jacek
    Level 22  
    Helpful post? (0)
    keszan wrote:
    Kol.kpp_jacek.
    Poplątałeś się.


    To rozplątaj mnie :-) jeżeli wiesz jak.

    Z notatnika elektrodowca:
    22:58 - wszyscy poszli przespać się z problemem. :-)
  • Helpful post
    #28 31 Aug 2009 01:33
    Alana
    Level 37  
    Helpful post? (0)
    Zagadka. Jak to połączyć?
    Mysle ze to o to chodzi...
  • #29 31 Aug 2009 07:42
    kpp_jacek
    Level 22  
    Helpful post? (0)
    Alana wrote:

    Mysle ze to o to chodzi...


    No i chyba wszystko się zgadza :-). Człowiek to się jednak uczy całe życie :-).

    Remik_I jakią przewidziałeś nagrodę?
  • Helpful post
    #30 31 Aug 2009 15:00
    Akrzy74
    Admin Elektroenergetyka
    Helpful post? (0)
    Widzę, że się spóźniłem...Odręczny, ale jest
    Zagadka. Jak to połączyć?

    remik_I napisał:
    Quote:
    Jeśli wiesz to narysuj

    Wczoraj nie czytałem Twojego postu- gdybym przeczytał- już wczoraj umieściłbym rysunek (przygotowany wczoraj) :wink: