  • #1 27 Sep 2009 20:59
    smith01
    Level 14  
    Helpful post? (0)
    Witam potrzebuję porady- jakie wartości zastosować do wyłącznika różnicowo prądowego, będzie on zasilał urządzenia warsztatowe, gniazdo trójfazowe.

    Potrzebuję jeszcze informacji o zabezpieczeniu przeciwprzepięciowym- jaka ma być wartość, dla warsztatu ?
  • #2 27 Sep 2009 21:47
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    Helpful post? (0)
    Przykro mi, ale treść pytań sugeruje, ze Kolego niewiele wiesz o tych sprawach, więc lepiej powierzyć je elektrykowi.
    Po pierwsze: zabezpieczenie różnicowo - prądowe, to wprawdzie tylko zastosowanie amperażu niemniejszego niż wartość zabezpieczenia nadprądowego, ale właściwe podłączenie wszystkiego razem z przepięciówką proste nie jest. A tym bardziej w rękach laika. Poszukaj wśród znajomych dobrego elektryka, bo inaczej się nie da.
  • #3 29 Sep 2009 01:20
    kleki
    Level 28  
    Helpful post? (0)
    Przepisy mówią, że na łazienkę itp. daje się "wysokoczuły", czyli 30mA. Oczywiście nie mówimy tu o członie nadprądowym, tylko różnicowym. Nadprądowy do mocy zainstalowanej i do przekroju przewodów - sam sobie spokojnie dobierzesz z byle jakich tabel choćby w pierwszym lepszym podręczniku.

    Przepięciówka to całkiem osobny i bardzo obszerny temat. Są "klasy" ochronników. Poczytaj poradnik :
    http://www.moeller.pl/DesktopDefault.aspx?PageID=664
    Później zapytaj o ceny aparatów i zastanów się, co potrzebujesz, a co chciałbyś ochraniać.
    :-)
  • #4 29 Sep 2009 08:08
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    Helpful post? (0)
    kleki wrote:
    Przepisy mówią, że na łazienkę itp. daje się "wysokoczuły", czyli 30mA. Oczywiście nie mówimy tu o członie nadprądowym, tylko różnicowym.


    Właściwie, to 30 mA nie jest taki wysokoczuły, ale wystarczy. Są tacy co dają 10 mA i taki dopiero bym nazwał wysokoczułym.
  • #5 30 Sep 2009 21:20
    smith01
    Level 14  
    Topic author Helpful post? (0)
    Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe myślę ze wystarczą Klasy C, ale ten temat zostawmy na później.

    Co do Zabezpieczeń różnicowo prądowych.

    Dokładnie chce je zastosować na gniazda 400V siła.

    I osobne na gniazda 230 V

    Z gniazd siłowych będzie zasilany kompresor i maszyna do opon.

    A wiec na siłowe zastosuje 30ma / 25A

    Za nim bezpiecznik B16
  • #6 05 Oct 2009 02:58
    stefan1967
    Level 10  
    Helpful post? (0)
    Jeżeli mają być zasilane urządzenia warsztatowe to lepiej zastosować wyłącznik różnicowy 30mA 40A ( jeżeli chodzi o siłę) , a nawet 63 ale trzeba zobaczyć jaka jest różnica w cenie . 25A jest troszkę za delikatny i po kilku zadziałaniach może już nie załączać wszystkich faz . Do instalacji 230V wystarczy 25A .