    Witam potrzebuję porady- jakie wartości zastosować do wyłącznika różnicowo prądowego, będzie on zasilał urządzenia warsztatowe, gniazdo trójfazowe.

    Potrzebuję jeszcze informacji o zabezpieczeniu przeciwprzepięciowym- jaka ma być wartość, dla warsztatu ?

  • #2 27 Wrz 2009 21:47
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    Przykro mi, ale treść pytań sugeruje, ze Kolego niewiele wiesz o tych sprawach, więc lepiej powierzyć je elektrykowi.
    Po pierwsze: zabezpieczenie różnicowo - prądowe, to wprawdzie tylko zastosowanie amperażu niemniejszego niż wartość zabezpieczenia nadprądowego, ale właściwe podłączenie wszystkiego razem z przepięciówką proste nie jest. A tym bardziej w rękach laika. Poszukaj wśród znajomych dobrego elektryka, bo inaczej się nie da.

  • #3 29 Wrz 2009 01:20
    kleki
    Poziom 28  

    Przepisy mówią, że na łazienkę itp. daje się "wysokoczuły", czyli 30mA. Oczywiście nie mówimy tu o członie nadprądowym, tylko różnicowym. Nadprądowy do mocy zainstalowanej i do przekroju przewodów - sam sobie spokojnie dobierzesz z byle jakich tabel choćby w pierwszym lepszym podręczniku.

    Przepięciówka to całkiem osobny i bardzo obszerny temat. Są "klasy" ochronników. Poczytaj poradnik :
    http://www.moeller.pl/DesktopDefault.aspx?PageID=664
    Później zapytaj o ceny aparatów i zastanów się, co potrzebujesz, a co chciałbyś ochraniać.
    :-)

  • #4 29 Wrz 2009 08:08
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    kleki napisał:
    Przepisy mówią, że na łazienkę itp. daje się "wysokoczuły", czyli 30mA. Oczywiście nie mówimy tu o członie nadprądowym, tylko różnicowym.


    Właściwie, to 30 mA nie jest taki wysokoczuły, ale wystarczy. Są tacy co dają 10 mA i taki dopiero bym nazwał wysokoczułym.

  • #5 30 Wrz 2009 21:20
    smith01
    Poziom 14  

    Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe myślę ze wystarczą Klasy C, ale ten temat zostawmy na później.

    Co do Zabezpieczeń różnicowo prądowych.

    Dokładnie chce je zastosować na gniazda 400V siła.

    I osobne na gniazda 230 V

    Z gniazd siłowych będzie zasilany kompresor i maszyna do opon.

    A wiec na siłowe zastosuje 30ma / 25A

    Za nim bezpiecznik B16

  • #6 05 Paź 2009 02:58
    stefan1967
    Poziom 10  

    Jeżeli mają być zasilane urządzenia warsztatowe to lepiej zastosować wyłącznik różnicowy 30mA 40A ( jeżeli chodzi o siłę) , a nawet 63 ale trzeba zobaczyć jaka jest różnica w cenie . 25A jest troszkę za delikatny i po kilku zadziałaniach może już nie załączać wszystkich faz . Do instalacji 230V wystarczy 25A .