X

Zawór różnicowy źle działa?

rcgeo 05 Oct 2009 18:14
  • #1 05 Oct 2009 18:14
    rcgeo
    Level 9  
    Helpful post? (0)
    Witam ! Mam taki problem. Wymieniłem na zasilaniu powyżej pompy (patrz zdjęcie), stare rury o średnicy fi 50 na fi 28 miedź. Mam taki efekt że, po załączeniu pompy woda chodzi po krótkim obiegu (czyli pompa, zawór różnicowy,pompa)-bardzo mała ilość idzie wyżej. Tu mam pytanie czy powodem tego może być zredukowanie średnicy rury i jest duży opór czy może mam awarię zaworu różnicowego? A być może popełniłem kardynalny błąd i powinienem zredukować średnice zaraz po wyjściu z pieca. Chcę nadmienić, że jak pracuje pompa na 2 lub 3 biegu i zamknę na chwilę zawór odcinający za pompą a następnie otworzę go, to słychać jak kulka w zaworze różnicowym spada na dół zaworu i wtedy jest ok. Po dłuższym czasie mam wrażenie, że kulka jest wypychana do góry i pompa ponownie pracuje w krótkim obiegu.[i]
  • #2 05 Oct 2009 19:28
    artprox
    Level 13  
    Helpful post? (0)
    witam
    może filtr jest zapchany za mało przepuszcza wody do pompy i kulka nie opada, sprawdz jeszcze czy pompa jest odpowietrzona i czy nie jest uszkodzona
    powodzenia
  • #3 05 Oct 2009 20:49
    Removed
    Helpful post? (0)
    Wyrzuć ten zawór zwrotny przed pompą
  • #4 05 Oct 2009 21:20
    rcgeo
    Level 9  
    Topic author Helpful post? (0)
    A jak sądzisz ,czy redukcja średnicy ma na to wpływ (opór) ?. Co do filtru to jutro odkręce i sprawdze ,a pompa tak jak pisałem we wstępie potrafi zassać kulke na trzecim biegu, ale tylko poprzez zamknięcie (na chwile-robi się podciśnienie) i otwarcie zaworu odcinającego za pompą.[i]

    Dodano po 15 [minuty]:

    do krzysio_sr . Dlaczego mam wyrzucić ten zawór zwrotny ?. To rozwiązanie działało przez co najmniej 7 lat kiedy wymieniłem na dwóch kondygnacjach grube rury na miedź. .Teraz wymieniłem powyżej pompy stare rury fi 50 i przeniosłem piec do innego komina i coś zaczęło działać nie poprawnie. Mam wrażenie jakbym miał zawór odcinający pomiędzy zaworem różnicowym a trójnikiem i zamknął go to bym wymusił obieg.Mam obawy że jest za duży skok średnicy 50 stal /28 miedź i są duże opory.
  • #5 05 Oct 2009 21:23
    nasu
    Level 19  
    Helpful post? (0)
    krzysio_sr wrote:
    Wyrzuć ten zawór zwrotny przed pompą

    Właśnie po co ten zawór zwrotny i to chyba do zimnej wody i ta pompa poziomo
  • #6 05 Oct 2009 21:25
    akwedukt
    Specjalista - systemy grzewcze
    Helpful post? (0)
    Pewnie ten zaworek zwrotny się zawiesił ,wyrzuć go.
  • #7 05 Oct 2009 21:49
    rcgeo
    Level 9  
    Topic author Helpful post? (0)
    Ten zawór zwrotny i pompa jest na ciepłej wodzie.
    W załączeniu nowe zdjęcie inne ujecie.
    Na zaworze różnicowym strzałka jest do góry.
    Proszę mi podpowiedzieć ,jeżeli miał bym wymieniać pompę,zawór różnicowy czy mam wymienić rury z cieplej wody na mniejsze średnice ??? np.28 .Czy zmiana średnicy rur jest konieczna? Byłem teraz w piwnicy i zrobiłem nastepujacy eksperyment ustawiłem pompe na trzeci bieg poczym wyłaczyłem i właczyłem prąd .słychać wyraźnie jak kulka zostaje zassana.Nie słychać tego efektu na I i II biegu.
  • #8 05 Oct 2009 22:21
    nasu
    Level 19  
    Helpful post? (0)
    Zawór różnicowy źle działa?
  • #9 06 Oct 2009 08:36
    Moritouri
    Specjalista - systemy grzewcze
    Helpful post? (0)
    Słuchaj ludzi jak Ci dobrze radzą. Już sama nazwa " zawór różnicowy" daje do myślenia. Działa on na zasadzie różnicy ciśnień. I jakieś podciśnienie i nadciśnienie musi być. Zawór zwrotny jak się zawiesi robi bałagan, gdyż ogranicza przepływ wody! Co zmniejsza różnicę ciśnień na zaworze. Zabrudzony filtr również! Tak na marginesie, to ten zawór zwrotny w tym miejscu nie ma merytorycznego uzasadnienia. Pompa obiegowa musi wytworzyć podciśnienie pod zaworem, a nadciśnienie nad nim, wówczas nie ma skracania obiegu. Zawór różnicowy może również źle działać poprzez różne zanieczyszczenia.Należy go sprawdzić.
  • #10 06 Oct 2009 17:59
    rcgeo
    Level 9  
    Topic author Helpful post? (0)
    Bardzo dziekuję za rady.Napisze dlaczego ten nieszczęsny zawór zwrotny tu się znalazł.Siedem lat temu wstawiony został po to aby ,(tak mi i koledze się wydawało) piec gazowy, który był wtedy równolegle wpięty w system nie ogrzewał pieca weglowego. Dzisiaj to się robi za pomocą wymiennika -wtedy tego nie było . Przez siedem lat pracował zawór zwrotny bez problemu(piec gazowy też nie był używany). Teraz wyciąłem piec gazowy oraz grube rury -natomiast zawór zwrotny i cała reszta pozostała. Być może w najbliższą sobotę wyrzucę zawór zwrotny i zobaczymy-tu nie ma problemu bo nie trzeba spuszczać wody z instalacji. Większy miałbym problem, jeżeli musiałbym wymienić rure fi 50 na fi 28 --tą na ciepłej wodzie zaraz po wyjściu z pieca.Jeżeli to możliwe to podpowiedzcie czy trzeba wymienić tę grubą rurę?????????????.
  • #11 06 Oct 2009 18:44
    Wirnick
    Level 25  
    Helpful post? (0)
    Nie wymieniaj rury fi 50 - pomaluj i osłoń . Przy wymianie pieca poprawisz .
  • #12 01 Nov 2009 21:43
    rcgeo
    Level 9  
    Topic author Helpful post? (0)
    Witam ! Dla zainteresowanych -problem został rozwiązany:D:D.W pierwszej kolejności wyrzuciłem ten nieszczęsny zawór zwrotny-był pokiereszowany ale to i tak nie rozwiazało problemu. Następnie wymieniłem zawór różnicowy-chociaż tak na oko nie widać żeby kulka była uszkodzona. Na końcu wszystkich zabiegów wymienilem łopatki w pompie (były lekko naruszone -być może od bardzo gorącej wody). Po tych zabiegach wszystko doszlo do normy. Wszystkim bardzo dziękuję za podpowiedzi.rcgeo
  • #13 28 Dec 2009 21:59
    adek73
    Level 1  
    Helpful post? (0)
    Witam .
    Dzięki podpowiedzi o wyrzuceniu zaworu zwrotnego z układu pompowego , pozbyłem się problemu gotowania wody w piecu.
    Fakt ,że bez włączania pompki w moim układzie grawitacyjnym nie przechodzi przez zawór różnicowy ,tylko przez pompkę , ale ważne ,że się zamyka jak pompka zostaje załączona. zawór zwrotny mimo ,że nie był uszkodzony ograniczał mi moc pompki , może trochę za słaba. grunt ,że mi teraz dobrze grzeje. wielkie dzięki wszystkim . pozdrawiam
  • #14 28 Dec 2009 23:20
    mirrzo

    Moderator - Systemy Grzewcze
    Helpful post? (0)
    Temat wyczerpany. Zamykam.