Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Wyszukiwarki naszych partnerów

Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
  • #1 28 Paź 2009 13:13
    HIOB
    Poziom 17  

    Witam,

    Mam takie zapytanie...
    Dla różnicówki dopuszczalną impedancję pętli zwarcia wylicza się tak:

    Dla sieci TN:
    Zs ≤ Uo / Ia

    Zs - impedancja pętli zwarcia
    Ia - prąd wyłączeniowy podczas automatycznego wyłączenia
    Uo - napięcie fazowe

    Ia = In * k
    In - prąd znamionowy eski (np: 6,10,13,16,20 itd..)
    k - gwarantowana krotność wyłączenia eski (np: dla B - 5; C - 10; D - 20)

    Stąd moje pytanie... Jak to jest dla bezpieczników topikowych?
    Zs ≤ Uo / Iz ?

    Iz - prąd znamionowy bezpiecznika

    Dziękuję.
    Pozdrawiam,
    Hiob.

  • Pomocny post
    #2 28 Paź 2009 16:01
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    współczynnik k dla topików różnych rodzajów podają producenci, chociaż można je znaleźć w tabelach w różnych publikacjach.
    Np. gG, gL, gM zaliczane są do zwłocznych i mają k od 4,6 dla 5s do nawet 13 dla 0,2 sekundy.
    Dla szybkich k zaczyna się od wartości 2,5.

  • #4 04 Lis 2009 10:37
    HIOB
    Poziom 17  

    Witam,

    Mam jeszcze jedno pytanie...
    Ile wynosi współczynnik k dla literki "L" - mam takie bezpieczniki "S161L10A"?

    Dziękuję i pozdrawiam.

  • Pomocny post
    #5 04 Lis 2009 20:13
    remik_l
    Poziom 29  

    Wg normy PN/E-93002 (podobno już nieaktualna ale mogła obowiązywać gdy był produkowany twój bezpiecznik).

    Bezpieczniki topikowe- wyliczenie impedancji.

    Wg "Poradnika Projektanta Elektryka" wyd. 2008r.

    Bezpieczniki topikowe- wyliczenie impedancji.

  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty