Regulamin | Punkty | Dodaj... | Ostatnie | Szukaj | Rejestracja | Zaloguj


Dołożenia drugiej różnicówki


Idź do strony 1, 2  Następny
 
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu      Strona Główna -> Forum elektroda -> Elektryka Instalacje i Sieci -> Dołożenia drugiej różnicówki
Angielska wersja
Autor Wiadomość
Danios16
Poziom 12
Poziom 12

Dołączył: 08 Sty 2006
Posty: 91

Post 06 Lis 2009 14:12   

Dołożenia drugiej różnicówki


Pozwoliłem sobie zapożyczyć czyiś rysunek instalacji. Myślę, że się nie obrazi :) U mnie zrobione jest niemal identycznie. Chciałby się zapytać, czy można dołożyć część instalacji tak jak jest to pokazane na rysunku? Czy drugi punk rozdziały trzeba również uziemiać?
Dołożenia drugiej różnicówki
Powrót do góry
   
spinacz
Poziom 15
Poziom 15

Dołączył: 01 Lut 2003
Posty: 211
Miasto: Włocławek

Post 06 Lis 2009 14:24   

Re: Dołożenia drugiej różnicówki


W tej nowej części co chcesz dorobić lepiej weź sobie przewód PE z tego punktu rozdziału z uziemienie ze starszej części po co masz znów rozdzielać jak już masz zrobiony rozdział PEN na N i PE wcześniej, a jeśli nie masz możliwości się tam podłączyć to musisz ten nowy punkt rozdziału tez uziemić.
Powrót do góry
   
Bronek22
Poziom 17
Poziom 17

Dołączył: 05 Lip 2009
Posty: 447
Miasto: Warszawa

Post 09 Lis 2009 21:48   

Re: Dołożenia drugiej różnicówki


Twój rysunek jest niezgodny z normami. Bo w TN-S to nie może być przejścia z TN-S na TN-C i znów na TN-C-S. I taka instalacja nie może być dopuszczona do eksploatacji.
Na rysunku jest jakś paranoja - N przechodzi w PEN, a nastepnie jest dzielony, na inny PE i na inny N. Gorzej chyba nie można spartaczyć instalacji.
W całym obiekcie musi być TN-S.
Kolego ! Nie posiadasz nawet elementarnej wiedzy o instalacjach elektrycznych.
spinacz napisał:
W tej nowej części co chcesz dorobić lepiej weź sobie przewód PE z tego punktu rozdziału z uziemienie ze starszej części po co masz znów rozdzielać jak już masz zrobiony rozdział PEN na N i PE wcześniej, a jeśli nie masz możliwości się tam podłączyć to musisz ten nowy punkt rozdziału tez uziemić.
Kolego spinacz, prawdopodobnie nie jestes elektrytkiem i piszesz takie herezje. Nie obilo ci się o uszy ,ze nie wolno wykonywać nowych instalacji jako TN-C. Jak nie masz wiedzy, to nie wprowadzaj kolegi w błąd.
Instalacja musi odpowiadać normom, a wedlug ciebie na instalacji można wyczyniać co się chce. Może w dżungli tropikalnej, ale nie w Polsce.
Bronek22
Powrót do góry
   
m_james
Poziom 4
Poziom 4

Dołączył: 27 Kwi 2007
Posty: 8
Miasto: Krzeszowice

Post 10 Lis 2009 13:24   

Re: Dołożenia drugiej różnicówki


Zgadzam się z Bronek22
To jest instalacja wewnętrzna a nie sieć kablowa energetyczna.

Należy od starej części pociągnąć instalację 3 lub 5 przewodową, czyli gotowy już notabene układ TN-S.

Dołożenia drugiej różnicówki

Znając życie stara instalacja nie była poddawana okresowym pomiarom, więc przy okazji remontów dobrze jest sprawdzić czy uziom jeszcze "żyje"
Zresztą prace też zalecałbym zlecić elektrykowi i to jeszcze takiemu który pracuje w zawodzie i jest na świeżo z przepisami, a nie panu fliziarzowi który przez przypadek umie żarówkę wymienić.
Powrót do góry
   
Danios16
Poziom 12
Poziom 12

Dołączył: 08 Sty 2006
Posty: 91

Post 11 Lis 2009 12:30   

Re: Dołożenia drugiej różnicówki


Panowie no i właśnie mam problem. Kilka lat temu był u mnie generalny remont. Postanowiłem, że rozbuduję trochę instalację. Wcześniej miałem jedynie licznik i jeden automat. Jako, że instalacja była zrobiona jako dwu-żyłowa w całym domu do nowej łazienki chciałem założyć różnicówkę. Nie było możliwości wymiany całej instalacji na TN-S. Rozdzieliłem więc tak jak na rysunku i różnicówka pracuje tylko w łazience. Podzieliłem też całość instalacji na kilka obwodów i założyłem zabezpieczenia nadprądowe. Rodzicom zachciało się mieć elektrykę w takiej piwnicce przydomowej. Wszystko wokół licznika i rozdzielnicy jest wykończone na dodatek całkiem z drugiej strony domu. Nie mam jak się podpiąć pod istniejąca instalację TN-S. NIe rozumiem dlaczego tak nie mogę zrobić. Przecież cześć instalacji ta w łazience jest TN-S, a w reszta domu dalej jest na dwa przewody (TN-C). Chciałbym po prostu wydzielić jeszcze jeden obwód podobnie jak w łazience.
Powrót do góry
   
Bronek22
Poziom 17
Poziom 17

Dołączył: 05 Lip 2009
Posty: 447
Miasto: Warszawa

Post 11 Lis 2009 20:46   

Re: Dołożenia drugiej różnicówki


Szanowny kolego !
Trzeba precyzyjnie pisać,czego się chce. Możesz do nowej instalacji pociągnąć L-N. W tej części instalacji nie możesz używać odbiorników 1 klasy. Ani zainstalować gniazd z bolcem. Gniazda musza być bez bolca ( bo brak przewodu ochronnego).
Oprawy oświetleniowe powinny być w II klasie. Z hermetycznymi oprawami w II klasie nie będziesz miał problemów.
Instalacja będzie bezpieczna. Spokojnie możesz do takiej instalacji założyć RCD 30mA.
Bez żadnych obaw. Będzie to uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim.Będzie to jak najbardziej zgodne z zasadami 412.5. Jak ktoś włoży palec do gniazda , to RCD wyrzuci.
Nie możesz natomiast stosować odbiorników 1 klasy. I założyć gniazd z bolcem.W piwnicy możesz używać nawet wiertarki. Obecne narzędzia są w II klasie.( bez przewodu ochronnego).
Jeżeli chodzi o twoje wymagania, to taka opcja jest do strawienia. W piwnicy nie będzie pralki, lodówki ani zmywarki. Ani łazienki z prysznicem. Więc jest O.K.
Urządzenia w II klasie , te bez przewodu ochronnego,to najlepsza opcja. Wszystkie odbiorniki powinny być w II klasie, ale w wielu wypadkach podnosiłoby to ich cenę.
Urządzenia w II klasie to wyższa klasa urządzeń, to takie w których nie ma prawa wystąpić przebicie na obudowę.
Bronek
Powrót do góry
   
Danios16
Poziom 12
Poziom 12

Dołączył: 08 Sty 2006
Posty: 91

Post 11 Lis 2009 23:59   

Re: Dołożenia drugiej różnicówki


Dziki Bronek za podpowiedzi. Czy tak jak na rysunku będzie dobrze?
Dołożenia drugiej różnicówki

I wyszło, że Bronek22 jest dziki :lol:
[Akrzy]

Powrót do góry
   
Wirnick
Poziom 16
Poziom 16

Dołączył: 10 Cze 2007
Posty: 308
Miasto: Katowice / Międzyrzecze

Post 12 Lis 2009 10:52   

Re: Dołożenia drugiej różnicówki


Danios16 napisał:
Pozwoliłem sobie zapożyczyć czyiś rysunek instalacji. Myślę, że się nie obrazi :) U mnie zrobione jest niemal identycznie...

Oceny pozytywnej instalacji nie ośmielę się wystawić ponieważ zapożyczony rysunek posiada błąd umiejscowienia punktu rozdziału . Myślę , że u Ciebie jest trochę inaczej ?.
Dołączam rysunek w którym uwzględniłem zasadę montażu przyłącza - najpierw ochrona (zerowanie skrzynki przyłączeniowej i licznikowej), następnie rozdział uziemiony (na zewnątrz budynku mieszkalnego) itd. . Za licznikiem nie stosuje się uziemień.
Dołożenia drugiej różnicówki
Powrót do góry
   
Danios16
Poziom 12
Poziom 12

Dołączył: 08 Sty 2006
Posty: 91

Post 12 Lis 2009 13:08   

Re: Dołożenia drugiej różnicówki


No i weź bądź mądry jak każdy inaczej doradza. Większość na forum uziemia punk rozdziału za licznikiem. A tu nagle wypowiedź, że tak jest nie prawidłowo:?::?:
Powrót do góry
   
m_james
Poziom 4
Poziom 4

Dołączył: 27 Kwi 2007
Posty: 8
Miasto: Krzeszowice

Post 12 Lis 2009 16:22   

Re: Dołożenia drugiej różnicówki


[quote="Wirnick"]
Danios16 napisał:

Oceny pozytywnej instalacji nie ośmielę się wystawić ponieważ zapożyczony rysunek posiada błąd umiejscowienia punktu rozdziału .


Zgadzam się ale nie jest to nowo wykonana instalacja i z reguły dawniej, o ile już ktoś robił uziemienie w budynku, to nie wyciągał go do zabezpieczeń przedlicznikowych.
Przewód PE przychodził pod licznik gdzie także montowano zabezpieczenia całego budynku. Myślę o czasach gdy liczniki montowano nie w skrzyniach przyłączeniowych tylko we wnękach w środku domu.

Nowe przyłącza - zgadzam się całkowicie.
Powrót do góry
   
Akrzy74
Poziom 23
Poziom 23

Dołączył: 25 Paź 2007
Posty: 2587
Miasto: Okolice Konina

Post 12 Lis 2009 17:57   

Re: Dołożenia drugiej różnicówki


Wirnick napisał :
Cytat:
Za licznikiem nie stosuje się uziemień.

Niestety, nie zgadzam się z Tobą. ZE wydając warunki każe punkt rozdziału wykonać za licznikiem. Np. złącze kablowe z pomiarem, natomiast uziemienie punktu rozdziału następuje w TG budynku, która wcale nie musi być na zewnątrz budynku.
Powrót do góry
   
Bronek22
Poziom 17
Poziom 17

Dołączył: 05 Lip 2009
Posty: 447
Miasto: Warszawa

Post 12 Lis 2009 18:21   

Re: Dołożenia drugiej różnicówki


Jeszcze kilka zdań na temat mojego -może kontrowersyjnego postu w stosunku do poprzednich wypowiedzi.
Niektórzy uważają, że w całym obiekcie powinny być tylko gniazda z bolcem.
To nic innego jak uszczęśliwianie na siłę bezmyślnego uzytkownika. Jak będzie chcial to wyrwie bolec. Takie sytuacje nieraz widziałem.
Jednocześnie w sprzedaży są gniazda bez bolca i nikt nie mówi, że zainstalowanie takich gniazd to jakaś herezja. Więc sytuacja jest kontrowersyjna , zdecydowanie na twoją korzyść.
Wiec instalacja tylko do odbiorników w 2 klasie w zasadzie nie jest nieprawidłowa.
Zwłaszcza w takim pomieszczeniu jak piwnica, urządzenia 2 klasy powinny być preferowane.
Urządzenia 2 klasy to znacznie wyższy standard bezpieczeństwa, niż urządzenia 1klasy.
Napewno nie zagraża użytkownikowi. Na dodatek jak tak instalacja posiada RCD.
Nawet bez RCD byłaby bezpieczna.
Bronek
Powrót do góry
   
Akrzy74
Poziom 23
Poziom 23

Dołączył: 25 Paź 2007
Posty: 2587
Miasto: Okolice Konina

Post 12 Lis 2009 18:37   

Re: Dołożenia drugiej różnicówki


Bronek- z tymi gniazdkami z kołkiem uziemiającym to jest tak, że nikt z użytkowników nie wie, że przewód z wtyczką pod kołek można włączać tylko do gniazda z kołkiem uziemiającym- "czynnym". Niestety w szkołach tego nie uczą....
Nikt nie będzie stosował naklejek na gniazdka- tutaj tylko urządzenia w II klasie, a tutaj pozostałe...Gniazdka bez kołków ochronnych są w sprzedaży, ale trzeba wiedzieć jeszcze gdzie je stosować, a przecież wtyczki urządzeń w II klasie bez problemu można podłączyć do gniazdka z wspomnianymi kołkami.
Gdy zawiedzie II klasa ochronności, to rcd może okazać się ostatnią deską ratunku...
Powrót do góry
   
m_james
Poziom 4
Poziom 4

Dołączył: 27 Kwi 2007
Posty: 8
Miasto: Krzeszowice

Post 12 Lis 2009 19:52   

Re: Dołożenia drugiej różnicówki


Akrzy74 napisał:

Niestety, nie zgadzam się z Tobą. ZE wydając warunki każe punkt rozdziału wykonać za licznikiem. Np. złącze kablowe z pomiarem, natomiast uziemienie punktu rozdziału następuje w TG budynku, która wcale nie musi być na zewnątrz budynku.


I w tym punkcie może być większa polemika bo nie zawsze tak jest jak piszesz, gdyż w moim rejonie placówka wymaga instalacji pięcioprzewodowej od przyłącza kablowego do domu. Oczywiście nie wykluczało to wykonania uziemienia w budynku.

W tym co piszesz też jest torchę racji gdyż zasada jest obecnie taka SIEĆ TN-C a INSTALACJA TN-S
INSTALACJA wszystko to za licznikiem
Powrót do góry
   
Akrzy74
Poziom 23
Poziom 23

Dołączył: 25 Paź 2007
Posty: 2587
Miasto: Okolice Konina

Post 12 Lis 2009 20:04   

Re: Dołożenia drugiej różnicówki


m_james - Przecież ja nie upieram się - co rejon to obyczaj :wink: Zasygnalizowałem tylko, że takie uziemienie wykonywane jest zarówno przed, jak i za licznikiem.
Czyli punkt rozdziału (uziemiania przewodu PE) dokonywany jest w dwóch miejscach- na początku i na końcu WLZ-u, a może u odbiorcy uziemiana jest GSU, a nie punkt rozdziału o którym wspominasz...

Ps. Zostawmy tą polemikę na inny temat, bo robi się wielotematowość wątku.
Powrót do góry
   
Bronek22
Poziom 17
Poziom 17

Dołączył: 05 Lip 2009
Posty: 447
Miasto: Warszawa

Post 12 Lis 2009 23:21   

Re: Dołożenia drugiej różnicówki


Danios16 napisał:
No i weź bądź mądry jak każdy inaczej doradza. Większość na forum uziemia punk rozdziału za licznikiem. A tu nagle wypowiedź, że tak jest nie prawidłowo:?::?:

Schemat połączen dobrze narysowałeś.

Jeżeli chodzi o uziom, to powinien być w rozdzielnicy ze względu na doprowadzenia ochronników przepięciowych. Chodzi o wyeliminowanie długich doprowadzeń.
Pomijając to , naprawdę nie ma znaczenia, w którym miejscu jest doziemiony PEN.

Gniazda z bolcem, to rozumowanie jest "niby" logiczne". Dlaczego, niby, bo potrzebna jest jednak edukacja, a nie wspólpraca z głupim użytkownikiem.
Który nawet posiadając gniazda z bolcem, wykręci rożne inne numery.
Co z tego,ze każdy RCD posiada TEST ? Jeżeli żaden elektryk nie pouczy klienta,co robić z testem. Ja często na lokalu zastępuje elektryka i daje instrukcje użytkownikowi
( naprawiajac teletechnikę).
marek
Powrót do góry
   
Wirnick
Poziom 16
Poziom 16

Dołączył: 10 Cze 2007
Posty: 308
Miasto: Katowice / Międzyrzecze

Post 13 Lis 2009 09:46   

Re: Dołożenia drugiej różnicówki


Akrzy74 napisał:
...Czyli punkt rozdziału (uziemiania przewodu PE) dokonywany jest w dwóch miejscach- na początku i na końcu WLZ-u, a może u odbiorcy uziemiana jest GSU, a nie punkt rozdziału o którym wspominasz...

To chyba jakieś nieporozumienie. W punkcie rozdziału łączą się PEN ,N, PE i to jest uziemione (przewodem E ). W zasilaniu TN-C-S istnieje tylko jeden taki punkt.
Powrót do góry
   
Akrzy74
Poziom 23
Poziom 23

Dołączył: 25 Paź 2007
Posty: 2587
Miasto: Okolice Konina

Post 13 Lis 2009 18:38   

Re: Dołożenia drugiej różnicówki


Kol. Wirnick- napisałem tak, odnosząc się do tego cytatu:
m_james napisał:
Cytat:
w moim rejonie placówka wymaga instalacji pięcioprzewodowej od przyłącza kablowego do domu. Oczywiście nie wykluczało to wykonania uziemienia w budynku.


Skoro od przyłącza kablowego został ułożony kabel 5x.., to jest tam wykonany punkt rozdziału- uziemiony, zasugerowałem, że w budynku uziemiona została szyna GSU.
Napisałem:
Cytat:
Przecież ja nie upieram się - co rejon to obyczaj. Zasygnalizowałem tylko, że takie uziemienie wykonywane jest zarówno przed, jak i za licznikiem.

Miałem na myśli to, że uziemienie punktu rozdziału może być wykonane przed licznikiem, lub za nim, i nie ma co do tego jednoznacznych zapisów- czy ma być wykonany przed, czy za licznikiem.

Za licznikiem stosuje się uziemienia.

Cytat:
W zasilaniu TN-C-S istnieje tylko jeden taki punkt.

Oczywiście, bo mowa jest o sieci, a nie instalacji.
Powrót do góry
   
Wirnick
Poziom 16
Poziom 16

Dołączył: 10 Cze 2007
Posty: 308
Miasto: Katowice / Międzyrzecze

Post 13 Lis 2009 19:04   

Re: Dołożenia drugiej różnicówki


Zgoda - w instalacji, PE może być wielokrotnie połączony z ziemią .
Powrót do góry
   
anntek
Poziom 17
Poziom 17

Dołączył: 23 Wrz 2004
Posty: 430
Miasto: Poznań

Post 14 Lis 2009 19:44   

Re: Dołożenia drugiej różnicówki


Witam. Chciałem się zapytać czemu w piwnicy nie można zastosować gniaz z bolcem w instalacji 2 żyłowej? Przecież można zastosować zerowanie w gniazdu tylko należy pamiętać żeby pierw przewód N do bolca w gniazdku i potem mostek z bolca na zacisk N czyli z prawej strony gniazdka. Jedynie co to nie pamiętam czy można to stosować jak mamy sieć TN-s w budynku i tylko część budynku jest zasilana 2 żyłową instalacją (chodź nie nie wolno kłaść instalacji 2 żyłowej w sieci TN-S).
Pytanie do Bronek22 cyt. "Jak ktoś włoży palec do gniazda , to RCD wyrzuci. ".
Chodzi ci o działanie RCD w instalacji 2 żyłowej? Słyszałem że RCD zadziała ale nie ma pewności w 100% no i w jakim czasie zadziała. Wtedy człowiek pełni funkcje przewodu PE i na nim jest upłynność dlatego zadziała różnicówka ale nie może być zerowania w gnieździe.
Powrót do góry
   
Bronek22
Poziom 17
Poziom 17

Dołączył: 05 Lip 2009
Posty: 447
Miasto: Warszawa

Post 14 Lis 2009 21:25   

Re: Dołożenia drugiej różnicówki


anntek napisał:
Witam. Chciałem się zapytać czemu w piwnicy nie można zastosować gniaz z bolcem w instalacji 2 żyłowej? Przecież można zastosować zerowanie w gniazdu tylko należy pamiętać żeby pierw przewód N do bolca w gniazdku i potem mostek z bolca na zacisk N czyli z prawej strony gniazdka.

Powód prosty. Z instalacji TN-S nie można zrobić instalacji TN-C. I to jeszcze we fragmencie obiektu. Dlatego, że nie ma PEN. Bo PEN kończy się w GSU, a dalej jest N.Kolego ! Do byle czego nie można zerować. Zerować można tylko do przewodu PEN.
Nie ma znaczenia, że N jest na potencjale ziemi. ale nie służy i nie może służyć do ochrony.

Bronek
Powrót do góry
   
Danios16
Poziom 12
Poziom 12

Dołączył: 08 Sty 2006
Posty: 91

Post 19 Lis 2009 17:29   

Re: Dołożenia drugiej różnicówki


Bronek22, czy ten schemat jest poprawny? Tak mam zrobione na chwilę obecną. Na rysunku reszty domu (instalacja dwu-zyłowa) są dwa obwody, nie chciało mi się rysować, ale jest 6 obwodów z bezpiecznikami. Jeden bezpiecznik mam wolny. A dokładnie przeprowadzony jest od niego przewód na drugą stronę domu i zakończony w nieużywanej puszcze instalacyjnej. Tam właśnie planuje podpiąć z zasilaniem garażu. Czy na prawdę nie ma możliwości przejścia z tej puszki na instalację trzyżyłową?? Jakoś czułbym się bezpieczniej.

Dołożenia drugiej różnicówki
Powrót do góry
   
Bronek22
Poziom 17
Poziom 17

Dołączył: 05 Lip 2009
Posty: 447
Miasto: Warszawa

Post 20 Lis 2009 00:51   

Re: Dołożenia drugiej różnicówki


Schemat jest poprawny. Na obwody L-N powinieneś założyć RCD.
To obwody do odbiorników 2 klasy z gniazdami bez bolca.
Bronek
Powrót do góry
   
Akrzy74
Poziom 23
Poziom 23

Dołączył: 25 Paź 2007
Posty: 2587
Miasto: Okolice Konina

Post 20 Lis 2009 19:06   

Re: Dołożenia drugiej różnicówki


Bronek22 napisał:
Cytat:
Na obwody L-N powinieneś założyć RCD.
To obwody do odbiorników 2 klasy a gniazdami bez bolca.

Od kiedy to gniazdka ogólnego przeznaczenia są gniazdkami tylko dla urządzeń w II klasie? Gniazdko dla takich odbiorników stosuje się np. w łazience, a nie w całym domu.
Po drugie- te stare obwody (L i N) mają prawdopodobnie zerowanie, a Ty chcesz z nich zrobić gniazdka tylko dla II klasy...
Powrót do góry
   
Bronek22
Poziom 17
Poziom 17

Dołączył: 05 Lip 2009
Posty: 447
Miasto: Warszawa

Post 21 Lis 2009 01:19   

Re: Dołożenia drugiej różnicówki


Danios16 napisał:
Panowie no i właśnie mam problem. Kilka lat temu był u mnie generalny remont. Postanowiłem, że rozbuduję trochę instalację. Wcześniej miałem jedynie licznik i jeden automat. Jako, że instalacja była zrobiona jako dwu-żyłowa w całym domu do nowej łazienki chciałem założyć różnicówkę. Nie było możliwości wymiany całej instalacji na TN-S. Rozdzieliłem więc tak jak na rysunku i różnicówka pracuje tylko w łazience. Podzieliłem też całość instalacji na kilka obwodów i założyłem zabezpieczenia nadprądowe. Rodzicom zachciało się mieć elektrykę w takiej piwnicce przydomowej. Wszystko wokół licznika i rozdzielnicy jest wykończone na dodatek całkiem z drugiej strony domu. Nie mam jak się podpiąć pod istniejąca instalację TN-S.

To nie jest stary obwód. Kolega chce zrobić nowy obwód.
Dziś nie wolno montować nowych obwodów TN-C. Bo są niebezpieczne. To jest bezdyskusyjne. Bo takie obwody są niebezpieczne i zagrażają.
A kolega robi zupełnie nowy obwód, jak widać w cytacie. Pisze wyraźnie,ze wszystko jest już wykończone.
Natomiast obwody do odbiorników 2 klasy montować można.
Z prostego powodu - bo są bezpieczne i nie zagrażają.
Bronek
Powrót do góry
   
Wirnick
Poziom 16
Poziom 16

Dołączył: 10 Cze 2007
Posty: 308
Miasto: Katowice / Międzyrzecze

Post 21 Lis 2009 10:39   

Re: Dołożenia drugiej różnicówki


Oczekujesz pozytywnej odpowiedzi , czy rysunek odpowiada teorii obwodów elektrycznych , lecz my nie posiadamy danych.
Czy trasa przyłącza i pionu spełnia warunki p-poż. i el.:
1. Przebiega w pobliżu elementów palnych ?.
2. Przekrój PEN jest co najmniej 10mm² Cu , lub 16mm² Al ?.
3. Przewód uziemiający punkt rozdziału o przekroju większym od 10mm² ?.
4. Punkt rozdziału jest w miejscu o utrudnionym dostępie ?.
5. Wynik pomiaru oporności uziemienia jest właściwy ?.
Powrót do góry
   
ollik0
Poziom 1
Poziom 1

Dołączył: 05 Gru 2009
Posty: 1
Miasto: Kraków

Post 06 Gru 2009 11:10   

Re: Dołożenia drugiej różnicówki


Witam Kolegów,

Chciałbym napisać małe sprostowanie:

Cytat:
Chodzi ci o działanie RCD w instalacji 2 żyłowej? Słyszałem że RCD zadziała ale nie ma pewności w 100% no i w jakim czasie zadziała. Wtedy człowiek pełni funkcje przewodu PE i na nim jest upłynność dlatego zadziała różnicówka ale nie może być zerowania w gnieździe.


Nie ma sensu stosować RCD w instalacjach 2 żyłowych bo nie stanowią one żadnego zabezpieczenia. Wynika to z choćby nawet definicji i zasady działania RCD. Wyłączniki różnicowoprądowe nie reagują na prądy zwarciowe lub uszkodzeniowe płynące jedynie w przewodach czynnych.

Link - budowa RCD
Powrót do góry
   
Bronek22
Poziom 17
Poziom 17

Dołączył: 05 Lip 2009
Posty: 447
Miasto: Warszawa

Post 06 Gru 2009 15:24   

Re: Dołożenia drugiej różnicówki


ollik0 napisał:
Nie ma sensu stosować RCD w instalacjach 2 żyłowych bo nie stanowią one żadnego zabezpieczenia. Wynika to z choćby nawet definicji i zasady działania RCD.

To twój tekst należy solidnie sprosować.
Musisz jeszcze dużo poczytać na temat definicji i stosowania RCD. Poczytaj norm ę 60364 412.5 Piszesz herezje, bo RCD posiada dwa obwody, właśnie przeznaczone do instalacji 2-żyłowej.
I na dodatek mierzy prądy w 2 -żyłach. Norma zaleca jego stosowanie, nie pisze, że to nie ma sensu.

Niestety, nie wiesz jak ma dzialać RCD i po co stosujemy RCD 30mA.
Nawet na twoim rysunku nie wiesz po co zastosowano RCD. Z niego wcale nie wynika cel użycia RCD.
ollik0 napisał:
Wyłączniki różnicowoprądowe nie reagują na prądy zwarciowe lub uszkodzeniowe płynące jedynie w przewodach czynnych.

Niby dlaczego RCD ma na to reagować ? A jeżeli na to nie reagują, to niby o czym to świadczy ? O niczym nie świadczy. Na koniec pytanie – co to są prądy uszkodzeniowe ?
Bronek
Powrót do góry
   
Google
AdSense
Google Adsense


Post 06 Gru 2009 15:24   





Powrót do góry
   
ez.exe
Poziom 7
Poziom 7

Dołączył: 02 Mar 2009
Posty: 20
Miasto: Krk

Post 08 Gru 2009 19:03   

Re: Dołożenia drugiej różnicówki


Z tego co widziałem jak robią firmy (nawet podywkonawcy ZE):
Zakładając ZZP na jednej szynie łączą uziom złącza (sonde wbijaną w ziemię, N z sieci i przewód N z kabla do domu (przy kablu 4 żyłowym).
Potem w rozdzielnicy domowej montują dwie oddzielne listwy dla N i PE.
PE jest uziemione.
Do różnicówki podłączają tylko przewód N biegnący ze złącza.
Nie ma połączenia listw N i PE.

Tak robią firmy i sam to widziałem.
Powrót do góry
   
Bronek22
Poziom 17
Poziom 17

Dołączył: 05 Lip 2009
Posty: 447
Miasto: Warszawa

Post 08 Gru 2009 20:47   

Re: Dołożenia drugiej różnicówki


ez.exe napisał:
Z tego co widziałem jak robią firmy (nawet podywkonawcy ZE):
Zakładając ZZP na jednej szynie łączą uziom złącza (sonde wbijaną w ziemię, N z sieci i przewód N z kabla do domu (przy kablu 4 żyłowym).
Potem w rozdzielnicy domowej montują dwie oddzielne listwy dla N i PE.
PE jest uziemione.
Do różnicówki podłączają tylko przewód N biegnący ze złącza.
Nie ma połączenia listw N i PE.
Tak robią firmy i sam to widziałem.

Ci fachowcy nawet nie wiedzą co robią. To jakaś socjalistyczna, przedpotopowa epoka pralki frani.
Bronek
Powrót do góry
   
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu      Strona Główna -> Forum elektroda -> Elektryka Instalacje i Sieci -> Dołożenia drugiej różnicówki
Strona 1 z 2 Idź do strony 1, 2  Następny


[ Page generation time: 0.125 seconds ]

Regulamin || Administrator || Moderatorzy || Nasze bannery || Kontakt
elektroda.pl temat RSS