Zabezpieczenie termiczne silnika 3 fazowego


Witam
Proszę o podpowiedź jak zabezpieczyc silnik trójfazowy przed ponownym spaleniem uzwojeń.
Silnik uruchamiany jest przełacznikiem gwiazda trójkąt. Parametry elektryczne dla trójkata to 380V 8,4A, dla gwiazdy 660V 4,85A.
Dziękuje za podpowiedź.

Pomocny post? + +1
Powrót do góry

Google Adsense
Google


Powrót do góry
zyzy52
Poziom 25
Miasto: Kielce
Dołączył: 21 Kwi 2006
Posty: 480
Pomógł: 84
Ocena postów: 35
zyzy52
Poziom 25
Post#2 19 Lis 2009 10:46    

Re: Zabezpieczenie termiczne silnika 3 fazowego


zabezpieczenie termiczne ustawić na 1,1xI zn. silnika (1,1 x 8,4A)

Pomocny post? + 0
Powrót do góry

Google Adsense
Google


Powrót do góry
marcindns
Poziom 8
Miasto: Nowy Sącz
Dołączył: 26 Kwi 2005
Posty: 28
Ocena postów: 1
marcindns
Poziom 8
Post#3 19 Lis 2009 11:31  Autor tematu   

Re: Zabezpieczenie termiczne silnika 3 fazowego


Przy maszynie jest tylko przełącznik gwiazda trójkat i dlatego pytam jakie zabezpiecznie tam zastosować, chodzi mi konkretne urządzenie ktre tam zainstalować

Pomocny post? + 0
Powrót do góry

Google Adsense
Google


Powrót do góry
kavma
Poziom 21
Miasto: Kapice - Wiecie gdzie to jest?
Dołączył: 14 Maj 2003
Posty: 380
Pomógł: 33
Ocena postów: 13
kavma
Poziom 21
Post#4 19 Lis 2009 16:30    

Re: Zabezpieczenie termiczne silnika 3 fazowego


Najprościej będzie zamontować między przełącznikiem a silnikiem wyłącznik silnikowy np. serii M250 o prądzie roboczym 6,3 -10A i ustawić jak napisał zyzy52

Pomocny post? + 0
Powrót do góry

Google Adsense
Google


Powrót do góry
spirytusik84
Poziom 23
Miasto: Śrem
Dołączył: 31 Sty 2008
Posty: 556
Pomógł: 52
Ocena postów: 45
spirytusik84
Poziom 23
Post#5 19 Lis 2009 17:44    

Re: Zabezpieczenie termiczne silnika 3 fazowego


Prąd wyłącznika silnikowego należy ustawić na tyle ile jest napisane na tabliczce czyli 8,4A a wyłącznik zadziała (wyłączy się) przy 1,1 prądu znamionowego.

Pomocny post? + 0
Powrót do góry

Google Adsense
Google


Powrót do góry
Akrzy74
Admin Elektroenergetyka
Miasto: Wielkopolska
Dołączył: 25 Paź 2007
Posty: 7030
Pomógł: 298
Ocena postów: 38
Akrzy74
Admin Elektroenergetyka
Post#6 19 Lis 2009 19:13    

Re: Zabezpieczenie termiczne silnika 3 fazowego


Temat wielokrotnie omawiany- skorzystaj z wyszukiwarki.

Pomocny post? + 0
Powrót do góry
Napisz nowy temat  Temat zablokowany.     Strona Główna -> Forum elektroda.pl -> ElektroTechnika -> Elektro Maszyny i Urządzenia -> Zabezpieczenie termiczne silnika 3 fazowego
Strona 1 z 1
Podobne tematy
Zabezpieczenie termiczne silnika (3)
Nie działa zabezpieczenie termiczne silnika trójfazowego (20)
Jak dobrac zabezpieczenie termiczne silnika jednofazowego (16)
zabezpieczenie silnika 3 fazowego (1)
Zabezpieczenie silnika 3-fazowego (19)
Zabezpieczenie termiczne do pompy ? (3)
zabezpieczenie termiczne do migomatu (4)
Migomat zabezpieczenie termiczne (7)
Zabezpieczenie Termiczne MIG (4)
zasilanie silnika 1 fazowego z 3 fazowego falownika ??? (7)


Przełącz wygląd na komórki Przełącz wygląd na komputery desktop

Administrator || Moderatorzy || Regulamin forum || Regulamin ogólny || Informacja o cookies || Redaktorzy || Reklama || Kontakt

Page generation time: 0.577 seconds

elektroda.pl temat RSS