Zabezpieczenie termiczne silnika 3 fazowego


Witam
Proszę o podpowiedź jak zabezpieczyc silnik trójfazowy przed ponownym spaleniem uzwojeń.
Silnik uruchamiany jest przełacznikiem gwiazda trójkąt. Parametry elektryczne dla trójkata to 380V 8,4A, dla gwiazdy 660V 4,85A.
Dziękuje za podpowiedź.

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 19 Nov 2009 10:28   





Back to top
   
zyzy52
Poziom 17
Poziom 17


Joined: 21 Apr 2006
Posts: 424
Location: Kielce

Post#2 19 Nov 2009 10:46   

Re: Zabezpieczenie termiczne silnika 3 fazowego


zabezpieczenie termiczne ustawić na 1,1xI zn. silnika (1,1 x 8,4A)

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 19 Nov 2009 10:46   





Back to top
   
marcindns
Poziom 8
Poziom 8


Joined: 26 Apr 2005
Posts: 28
Location: Nowy Sącz

Post#3 Post from the author of the topic 19 Nov 2009 11:31   

Re: Zabezpieczenie termiczne silnika 3 fazowego


Przy maszynie jest tylko przełącznik gwiazda trójkat i dlatego pytam jakie zabezpiecznie tam zastosować, chodzi mi konkretne urządzenie ktre tam zainstalować

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 19 Nov 2009 11:31   





Back to top
   
kavma
Poziom 17
Poziom 17


Joined: 14 May 2003
Posts: 379
Location: łódzkie

Post#4 19 Nov 2009 16:30   

Re: Zabezpieczenie termiczne silnika 3 fazowego


Najprościej będzie zamontować między przełącznikiem a silnikiem wyłącznik silnikowy np. serii M250 o prądzie roboczym 6,3 -10A i ustawić jak napisał zyzy52

Helpful message? + -

Back to top
   
spirytusik84
Poziom 18
Poziom 18


Joined: 31 Jan 2008
Posts: 556
Location: Śrem

Post#5 19 Nov 2009 17:44   

Re: Zabezpieczenie termiczne silnika 3 fazowego


Prąd wyłącznika silnikowego należy ustawić na tyle ile jest napisane na tabliczce czyli 8,4A a wyłącznik zadziała (wyłączy się) przy 1,1 prądu znamionowego.

Helpful message? + -

Back to top
   
Akrzy74
Admin Energoelektronika
Admin Energoelektronika


Joined: 25 Oct 2007
Posts: 6645
Location: Wielkopolska

Post#6 19 Nov 2009 19:13   

Re: Zabezpieczenie termiczne silnika 3 fazowego


Temat wielokrotnie omawiany- skorzystaj z wyszukiwarki.

Helpful message? + -

Back to top
   
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electrical engineering -> Electro Machinery and Equipment -> Zabezpieczenie termiczne silnika 3 fazowego
Page 1 of 1
Similar topics
Zabezpieczenie termiczne silnika (3)
Nie działa zabezpieczenie termiczne silnika trójfazowego (20)
Jak dobrac zabezpieczenie termiczne silnika jednofazowego (16)
zabezpieczenie silnika 3 fazowego (1)
Zabezpieczenie silnika 3-fazowego (19)
Zabezpieczenie termiczne do pompy ? (3)
zabezpieczenie termiczne do migomatu (4)
Migomat zabezpieczenie termiczne (7)
Zabezpieczenie Termiczne MIG (4)
zasilanie silnika 1 fazowego z 3 fazowego falownika ??? (7)


Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Contact

Page generation time: 0.035 seconds

elektroda.pl topic RSS feed