Zabezpieczenie termiczne silnika 3 fazowego

19 Nov 2009 10:28 MAmarcindns
  • #1 19 Nov 2009 10:28
    marcindns
    Level 9  
    Helpful post? (+1)
    Witam
    Proszę o podpowiedź jak zabezpieczyc silnik trójfazowy przed ponownym spaleniem uzwojeń.
    Silnik uruchamiany jest przełacznikiem gwiazda trójkąt. Parametry elektryczne dla trójkata to 380V 8,4A, dla gwiazdy 660V 4,85A.
    Dziękuje za podpowiedź.
  • #2 19 Nov 2009 10:46
    zyzy52
    Level 25  
    Helpful post? (0)
    zabezpieczenie termiczne ustawić na 1,1xI zn. silnika (1,1 x 8,4A)
  • #3 19 Nov 2009 11:31
    marcindns
    Level 9  
    Topic author Helpful post? (0)
    Przy maszynie jest tylko przełącznik gwiazda trójkat i dlatego pytam jakie zabezpiecznie tam zastosować, chodzi mi konkretne urządzenie ktre tam zainstalować
  • #4 19 Nov 2009 16:30
    kavma
    Level 21  
    Helpful post? (0)
    Najprościej będzie zamontować między przełącznikiem a silnikiem wyłącznik silnikowy np. serii M250 o prądzie roboczym 6,3 -10A i ustawić jak napisał zyzy52
  • #5 19 Nov 2009 17:44
    spirytusik84
    Level 23  
    Helpful post? (0)
    Prąd wyłącznika silnikowego należy ustawić na tyle ile jest napisane na tabliczce czyli 8,4A a wyłącznik zadziała (wyłączy się) przy 1,1 prądu znamionowego.
  • #6 19 Nov 2009 19:13
    Akrzy74
    Admin Elektroenergetyka
    Helpful post? (0)
    Temat wielokrotnie omawiany- skorzystaj z wyszukiwarki.