Zabezpieczenie termiczne silnika 3 fazowego


Napisz nowy temat  Temat zablokowany      Strona Główna -> Forum elektroda.pl -> ElektroTechnika -> Elektro Maszyny i Urządzenia -> Zabezpieczenie termiczne silnika 3 fazowego
Autor
Wiadomość
marcindns
Poziom 8
Poziom 8


Dołączył: 26 Kwi 2005
Posty: 28
Miasto: Nowy Sącz

Post#1 Post autora tematu 19 Lis 2009 10:28   

Zabezpieczenie termiczne silnika 3 fazowego


Witam
Proszę o podpowiedź jak zabezpieczyc silnik trójfazowy przed ponownym spaleniem uzwojeń.
Silnik uruchamiany jest przełacznikiem gwiazda trójkąt. Parametry elektryczne dla trójkata to 380V 8,4A, dla gwiazdy 660V 4,85A.
Dziękuje za podpowiedź.
Powrót do góry
   
Google


Google Adsense


Post# 19 Lis 2009 10:28   





Powrót do góry
   
zyzy52
Poziom 17
Poziom 17


Dołączył: 21 Kwi 2006
Posty: 408
Miasto: Kielce

Post#2 19 Lis 2009 10:46   

Re: Zabezpieczenie termiczne silnika 3 fazowego


zabezpieczenie termiczne ustawić na 1,1xI zn. silnika (1,1 x 8,4A)
Powrót do góry
   
Google


Google Adsense


Post# 19 Lis 2009 10:46   





Powrót do góry
   
marcindns
Poziom 8
Poziom 8


Dołączył: 26 Kwi 2005
Posty: 28
Miasto: Nowy Sącz

Post#3 Post autora tematu 19 Lis 2009 11:31   

Re: Zabezpieczenie termiczne silnika 3 fazowego


Przy maszynie jest tylko przełącznik gwiazda trójkat i dlatego pytam jakie zabezpiecznie tam zastosować, chodzi mi konkretne urządzenie ktre tam zainstalować
Powrót do góry
   
Google


Google Adsense


Post# 19 Lis 2009 11:31   





Powrót do góry
   
kavma
Poziom 17
Poziom 17


Dołączył: 14 Maj 2003
Posty: 379
Miasto: łódzkie

Post#4 19 Lis 2009 16:30   

Re: Zabezpieczenie termiczne silnika 3 fazowego


Najprościej będzie zamontować między przełącznikiem a silnikiem wyłącznik silnikowy np. serii M250 o prądzie roboczym 6,3 -10A i ustawić jak napisał zyzy52
Powrót do góry
   
spirytusik84
Poziom 18
Poziom 18


Dołączył: 31 Sty 2008
Posty: 561
Miasto: Śrem

Post#5 19 Lis 2009 17:44   

Re: Zabezpieczenie termiczne silnika 3 fazowego


Prąd wyłącznika silnikowego należy ustawić na tyle ile jest napisane na tabliczce czyli 8,4A a wyłącznik zadziała (wyłączy się) przy 1,1 prądu znamionowego.
Powrót do góry
   
Akrzy74
Admin Energoelektronika
Admin Energoelektronika


Dołączył: 25 Paź 2007
Posty: 6524
Miasto: Wielkopolska

Post#6 19 Lis 2009 19:13   

Re: Zabezpieczenie termiczne silnika 3 fazowego


Temat wielokrotnie omawiany- skorzystaj z wyszukiwarki.
Powrót do góry
   
Napisz nowy temat  Temat zablokowany      Strona Główna -> Forum elektroda.pl -> ElektroTechnika -> Elektro Maszyny i Urządzenia -> Zabezpieczenie termiczne silnika 3 fazowego
Strona 1 z 1
Podobne tematy
Zabezpieczenie termiczne silnika (3)
Nie działa zabezpieczenie termiczne silnika trójfazowego (20)
Jak dobrac zabezpieczenie termiczne silnika jednofazowego (16)
zabezpieczenie silnika 3 fazowego (1)
Zabezpieczenie silnika 3-fazowego (19)
Zabezpieczenie termiczne do pompy ? (3)
zabezpieczenie termiczne do migomatu (4)
Migomat zabezpieczenie termiczne (7)
Zabezpieczenie Termiczne MIG (4)
zasilanie silnika 1 fazowego z 3 fazowego falownika ??? (7)


Administrator || Moderatorzy || Regulamin forum || Regulamin ogólny || Informacja o cookies || Kontakt

Page generation time: 0.086 seconds

elektroda.pl temat RSS