Zabezpieczenie termiczne silnika 3 fazowego


Witam
Proszę o podpowiedź jak zabezpieczyc silnik trójfazowy przed ponownym spaleniem uzwojeń.
Silnik uruchamiany jest przełacznikiem gwiazda trójkąt. Parametry elektryczne dla trójkata to 380V 8,4A, dla gwiazdy 660V 4,85A.
Dziękuje za podpowiedź.

Helpful post? + +1
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
zyzy52
Level 25
Location: Kielce
Joined: 21 Apr 2006
Posts: 493
Helped: 85
Post rating: 41
zyzy52
Level 25
Post#2 19 Nov 2009 10:46    

Re: Zabezpieczenie termiczne silnika 3 fazowego


zabezpieczenie termiczne ustawić na 1,1xI zn. silnika (1,1 x 8,4A)

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
marcindns
Level 8
Location: Nowy Sącz
Joined: 26 Apr 2005
Posts: 28
Post rating: 1
marcindns
Level 8
Post#3 19 Nov 2009 11:31  Topic author   

Re: Zabezpieczenie termiczne silnika 3 fazowego


Przy maszynie jest tylko przełącznik gwiazda trójkat i dlatego pytam jakie zabezpiecznie tam zastosować, chodzi mi konkretne urządzenie ktre tam zainstalować

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
kavma
Level 21
Location: Kapice - Wiecie gdzie to jest?
Joined: 14 May 2003
Posts: 384
Helped: 34
Post rating: 13
kavma
Level 21
Post#4 19 Nov 2009 16:30    

Re: Zabezpieczenie termiczne silnika 3 fazowego


Najprościej będzie zamontować między przełącznikiem a silnikiem wyłącznik silnikowy np. serii M250 o prądzie roboczym 6,3 -10A i ustawić jak napisał zyzy52

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
spirytusik84
Level 23
Location: Śrem
Joined: 31 Jan 2008
Posts: 557
Helped: 52
Post rating: 45
spirytusik84
Level 23
Post#5 19 Nov 2009 17:44    

Re: Zabezpieczenie termiczne silnika 3 fazowego


Prąd wyłącznika silnikowego należy ustawić na tyle ile jest napisane na tabliczce czyli 8,4A a wyłącznik zadziała (wyłączy się) przy 1,1 prądu znamionowego.

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
Akrzy74
Admin Elektroenergetyka
Location: Wielkopolska
Joined: 25 Oct 2007
Posts: 7077
Helped: 301
Post rating: 68
Akrzy74
Admin Elektroenergetyka
Post#6 19 Nov 2009 19:13    

Re: Zabezpieczenie termiczne silnika 3 fazowego


Temat wielokrotnie omawiany- skorzystaj z wyszukiwarki.

Helpful post? + 0
Back to top
Post new topic  This topic is locked     Main Page -> Forum Index -> Electrical engineering -> Electro Machinery and Equipment -> Zabezpieczenie termiczne silnika 3 fazowego
Page 1 of 1

Similar topics to zabezpieczenie termiczne silnika 3 fazowego

Zabezpieczenie termiczne silnika (3)
Nie działa zabezpieczenie termiczne silnika trójfazowego (20)
Jak dobrac zabezpieczenie termiczne silnika jednofazowego (16)
zabezpieczenie silnika 3 fazowego (1)
Zabezpieczenie silnika 3-fazowego (19)
Zabezpieczenie termiczne do pompy ? (3)
zabezpieczenie termiczne do migomatu (4)
Migomat zabezpieczenie termiczne (7)
Zabezpieczenie Termiczne MIG (4)
zasilanie silnika 1 fazowego z 3 fazowego falownika ??? (7)


Switch to mobile version Switch to version for desktops

Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Editors || Contact for companies || Contact

Page generation time: 0.093 seconds