Wentylacja w mieszkaniu. Jak to zrobić?

januszbe 27 Lis 2009 14:42
  • #1 27 Lis 2009 14:42
    januszbe
    Poziom 18  

    Witam forumowiczów

    Wentylacja w mieszkaniu. Jak to zrobić?


    Chciałbym zamontować wentylację w moim mieszkaniu (rysunek), i chodzi gdzie zamontować nawiewy a gdzie wywiewy, parę kanałów wywiewnych na jednym wentylatorze czykażdy z osobna. Mieszkanie jest opalane węglem, wysokość 2,55 , powierzchnia 70m2. To jst poddasze na suficie mam płyty g-k później wełna i płyta OSB.
    Pozdrawiam

  • #2 28 Lis 2009 12:13
    boom!!
    Poziom 13  

    Witam

    Wymagania stawiane wentylacji pomieszczeń

    Zgodnie z PN-83/B-03430/Az3:2000 (Wentylacja w budynkach mieszkalnych
    zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania):
    -w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę gazową lub węglową 70m3/h
    -w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę elektryczną w mieszkaniu do 3 osób 30 m3/h, w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób 50 m3/h
    -w kuchni bez okna zewnętrznego wyposażonej w kuchnię elektryczną 50 m3/h
    -w łazience (z WC lub bez) 50 m3/h
    -w wydzielonym WC 30 m3/h
    -w pomocniczym pomieszczeniu bezokiennym 15 m3/h
    -w kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonej w kuchnię gazową, obowiązkowo z mechaniczną wentylację wywiewną 70 m3/h
    -dla pokoju mieszkalnego oddzielonego od pomieszczeń kuchni, łazienki i WC więcej niż dwojgiem drzwi lub pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym
    domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego 30
    m3/h


    Układ wentylacji mieszkań powinien zapewniać co najmniej doprowadzenie
    powietrza do pokoi oraz kuchni z oknem zewnętrznym(przez infiltracje bądź nawiewniki) oraz usuwanie powietrza zużytego z kuchni, łazienki, oddzielnego ustępu, ewentualnego pomocniczego pomieszczenia bezokiennego (składzik, garderoba), pokoju
    oddzielonego od tych pomieszczeń więcej niż dwojgiem drzwi, pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domujednorodzinnym lub wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego

    Powietrze z pokoi mieszkalnych powinno być odprowadzane przez otwory wyrównawcze umieszczone ponad drzwiami lub w ich górnej części lub przez otwory wywiewne. Przekrój netto otworów lub szczelin powinien wynosić co najmniej 80 cm2.

    Dopływ powietrza wewnętrznego do kuchni, łazienek, ustępów oraz pomocniczych pomieszczeń bezokiennych powinien być zapewniony przez otwory w dolnych częściach drzwi lub przez szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą lub progiem. Przekrój netto otworów lub szczelin powinien wynosić 200 cm2

    Tyle wstępu

    Powinieneś zamontować kratki wentylacyjne w łazience,WC oraz kuchni(tutaj 2) każde pomieszczenie powinno mieć indywidualny przewód odprowadajacy zanieczyszczone powietrze ponad dach budynku.

    Ja jednak bym się zastanowił na Twoim miejscu nad wentylację hybrydową lub droższą instalacją z rekuperatorem.

    Pozdrawiam.

  • #3 28 Lis 2009 15:42
    michcio
    Poziom 33  

    Dorze by było jakbyś jeszcze drzwi naniósł na ten rysunek i dorysował ściany przedpokoju.

    A tak w ogóle, to jaką wentylację chcesz zrobić?
    Mechaniczną nawiewno-wywiewną czy grawitacyjną? A może tylko mechaniczną wywiewną?

    Czy w mieszkaniu są urządzenia gazowe lub kotły CO? Jeśli tak, to jakie?

  • #4 28 Lis 2009 19:07
    januszbe
    Poziom 18  

    Myślałem o wentylacji mechanicznej, wywiewy zamknięte kiedy nie ma wywiewu. Te grube kreski na zewnętrznych ścianach to okna, na przeciwko są drzwi (no prawie:), Przedsionek jest przesuniętyna rysunku i ma dwoje drzwi .
    W mieszkaniu jest tylko kuchenka gazowo-elektryczna.
    Chodzi mi o określenie gdzie mają być nawiewy a gdzie wywiewy, i jaka średnica rur wentylacyjnych.

  • #5 28 Lis 2009 23:10
    gaav
    Poziom 15  

    Jeżeli dysponujesz jakąś ilością $$ to warto pomyśleć o małej centrali wentylacyjnej ewentualnie klimatyzatorze kanałowym super sprawa świeże powietrze a i w lecie chłodzić się można, w okresach przejściowych grzać

  • #6 29 Lis 2009 17:01
    januszbe
    Poziom 18  

    No kasy to raczej nie mam za dużo :D , myślałem o jakimś wentylatorze kanałowym na łazienke i wc, oraz dwa na pokoje ( wyciągowe), kuchnia osobno. Nie wiem gdzie umieścić anemostaty?

  • #8 29 Lis 2009 23:12
    januszbe
    Poziom 18  

    Z tego co wiem to nawiewy też, ale gdzie?? , do każdego pomieszczenia czy do wybranych?? Drzwi do łazienki i wc mają kratki, kuchnia jest razem z pokojem dużym

  • #9 30 Lis 2009 16:17
    michcio
    Poziom 33  

    W pokojach nawiewy, najlepiej jak najdalej drzwi, tzn. żeby powietrze przechodziło możliwie jak najlepiej przez cały pokój.
    Czyli pewnie przy oknach (nawiewniki w oknach).
    Ale tylko w pokojach.

    Wywiewy w kuchni i łazience. Też nie przy samych drzwiach, tylko z dala.