    Połączenie wygląda na poprawne.
    Czujka na Z2 - czasami wymagane jest rozróżnienie, który detektor wyzwolił alarm: PIR, czy GB. Oczywiście szeregowe ich połączenie jest najzupełniej poprawne.
    Sygnalizator - połączony masz w Twojej konfiguracji poprawnie. W jego instrukcji wyzwalany jest podaniem +12V, Satel wyzwala masą, stąd inne podłączenia rezystorów (musisz założyć zworki na Z3 i Z4 oraz zdjąć Z8).
    Tak na marginesie - nie podłączaj wszystkich mas pod jednego COM-a. Wszystkie są sobie równoważne.
    Tak na marginesie II - to wszystko już tu było opisywane - ale masz ode mnie noworocznego bonusa.

  • #3 02 Sty 2010 19:11
    1242240
    Usunięty  
  • #4 05 Sty 2010 03:10
    inelsal
    Poziom 2  

    Mała poprawka do przedstawionego schematu i ostatniego pytania. Jeśli Z5 to linia sabotażowa 24h EOL to opornik konieczny lecz 2k2 a nie 1k1 tak jak na schemacie(chyba że to pomyłka rysunkowa).