X

Jak rozwiązać problem z c.o ?

04 Jan 2010 12:17 NANatasza 9776
  • #1 04 Jan 2010 12:17
    Natasza 9776
    Level 8  
    Helpful post? (0)
    Witam!Widzę,że muszę zacząć nowy temat.Mam piec 1,1kw na węgiel.Dom parterowy,około 110m\2 do ogrzania,nie ocieplony.Mury 60cm.Grzejniki aluminiowe połączone pex20.Od pieca idą 2 nitki,na każdej 5 grzejników .Na jednej nitce od pieca do ostatniego kaloryfera odległość 8m,a na drugiej 22m.Na dłuższej nitce od połowy pex16x2.Piec poniżej poziomu około 0,5m.Pompka na zasilaniu .Odpowietrzniki na ostatnich kaloryferach.Nie ma zbiornika wyrównawczego ponieważ mój mąż uważa ,że zawór różnicowy wystarczy i odpowietrzniki na ostatnich kaloryferach.Problem w tym,że kaloryfery ciągle się zapowietrzają.Gorąca woda dochodzi do ostatniego kaloryfera do połowy od połowy jest zimny i cała linia powrotna.Doradźcie co robić.
  • #2 04 Jan 2010 12:40
    jaromisz
    Level 17  
    Helpful post? (0)
    Odpowietrzniki powinny być wyciągnięte szerszą rurką zaraz za pompką, ewentualnie przed pompką zaraz za wyjściem z pieca.
    Pytanie jest inne - dlaczego się zapowietrzają jeśli jest to nader częste zjawisko.
    Być może piec w pewnym momentach przegrzewa wodę co powoduje jej chwilowe zagotowanie w samym piecu, zaś na wyjściu z pieca temperatura się wyrównuje ale idzie mieszanka wody z powietrzem. Powietrze zaś odłoży się w pierwszym napotkanym wyższym miejscu. Dlatego odpowietrznik powinien być blisko wyjścia z pieca.
    Ale to tylko jedna ze szkół a jest ich wiele. Inni powiedzą byc może inaczej.

    Aby woda w piecu się nie przegrzewała powinien być szybszy obieg wody przez piec. Pompki zazwyczaj mają regulację obrotów.
  • #3 04 Jan 2010 13:11
    maruda2
    Level 12  
    Helpful post? (0)
    Natasza 9776 wrote:
    Witam!Widzę,że muszę zacząć nowy temat.Mam piec 1,1kw na węgiel.Dom parterowy,około 110m\2 do ogrzania,nie ocieplony.Mury 60cm.Grzejniki aluminiowe połączone pex20.Od pieca idą 2 nitki,na każdej 5 grzejników .Na jednej nitce od pieca do ostatniego kaloryfera odległość 8m,a na drugiej 22m.Na dłuższej nitce od połowy pex16x2.Piec poniżej poziomu około 0,5m.Pompka na zasilaniu .Odpowietrzniki na ostatnich kaloryferach.Nie ma zbiornika wyrównawczego ponieważ mój mąż uważa ,że zawór różnicowy wystarczy i odpowietrzniki na ostatnich kaloryferach.Problem w tym,że kaloryfery ciągle się zapowietrzają.Gorąca woda dochodzi do ostatniego kaloryfera do połowy od połowy jest zimny i cała linia powrotna.Doradźcie co robić.


    żartujesz, prawda ?
  • #4 04 Jan 2010 13:21
    630176
    Removed  
    Helpful post? (0)
    Natasza 9776 wrote:
    ..Nie ma zbiornika wyrównawczego ponieważ mój mąż uważa ,że zawór różnicowy wystarczy i odpowietrzniki na ostatnich kaloryferach.
    Nie mów że macie instalacje zamkniętą? Jeżeli tak to gratulacje dla męża za skonstruowanie bomby z opóźnionym zapłonem. Instalacja z kotłem na paliwo stałe MUSI mieć zbiornik wyrównawczy systemu otwartego. Chyba nie zdajecie sobie sprawy z tego że w razie zagotowania wody piec może po prostu eksplodować pod wpływem ogromnego ciśnienia pary jaka się w środku wytworzy. Chyba nie raz oglądałaś film w którym pod wpływem zbyt wysokiego ciśnienia pary wybuchały kotły w lokomotywach, to samo może się stać z waszym piecem.A po za tym woda im więcej się nagrzewa tym bardziej się rozszerza powodując wypaczanie się blach w kotle. Tak więc najpierw zamontujcie prawidłowe naczynie, być może wtedy znikną też problemy ze złym grzaniem grzejników. Nie wspomne o tym że w takiej instalacji nie powinno się stosować Pexa ale to już szczegół.
  • #5 04 Jan 2010 13:36
    jaromisz
    Level 17  
    Helpful post? (0)
    Powinien być minimum zawór ciśnieniowy ale to i tak nie tak jak powinno być.
  • #6 04 Jan 2010 13:38
    MarudaP
    Level 20  
    Helpful post? (0)
    Może nie doczytalem. Musi być zawór bezpieczeństwa.
  • #7 04 Jan 2010 13:45
    jaromisz
    Level 17  
    Helpful post? (0)
    Jeszcze jedna rzecz, jeśli któraś żyła powrotna jest dużo zimniejsza od drugiej, to są źle dobrane kryzy - obieg idzie cały czas jedną nitką.
    Dobrym odpowietrzaczem jest kaloryfer łazienkowy(drabinka) umieszczony dużo wyżej od pozostałych kaloryferów.
  • #8 04 Jan 2010 14:03
    Natasza 9776
    Level 8  
    Topic author Helpful post? (0)
    jaromisz wrote:
    Jeszcze jedna rzecz, jeśli któraś żyła powrotna jest dużo zimniejsza od drugiej, to są źle dobrane kryzy - obieg idzie cały czas jedną nitką.
    Dobrym odpowietrzaczem jest kaloryfer łazienkowy(drabinka) umieszczony dużo wyżej od pozostałych kaloryferów.
    Co to są kryzy,na czym to polega?
  • #9 04 Jan 2010 14:25
    darek_wp
    Level 28  
    Helpful post? (0)
    Kryza to zawór w grzejniku dławiący przepływ wody. Należy odpowiednio dobrać przepływy w poszczególnych grzejnikach aby woda w obiegu miała czas oddać ciepło do grzejnika.
  • #10 04 Jan 2010 14:28
    MarudaP
    Level 20  
    Helpful post? (0)
    Kryzy są w zaworach termostatycznych, a podejraewam że masz zwykłe. Naczynie przeponowe na pewno pomoże. Grzejnik drabinkowy też, ale musi mieć automatyczny odpowietrznik.
  • #11 04 Jan 2010 14:51
    jaromisz
    Level 17  
    Helpful post? (0)
    Kryzy spełniają jeszcze jedną rolę - regulują przepływ wody. Muszą byc tak dobrane, aby woda w dłuższym obiegu musiała pokonywać podobny opór "rur" jak w krótszym. Inaczej woda będzie płynęła tylko jednym obiegiem a do drugiego będzie szedł jakiś marny % ciepłej wody.
  • #12 04 Jan 2010 15:00
    Natasza 9776
    Level 8  
    Topic author Helpful post? (0)
    Natasza 9776 wrote:
    Witam!Widzę,że muszę zacząć nowy temat.Mam piec 1,1kw na węgiel.Dom parterowy,około 110m\2 do ogrzania,nie ocieplony.Mury 60cm.Grzejniki aluminiowe połączone pex20.Od pieca idą 2 nitki,na każdej 5 grzejników .Na jednej nitce od pieca do ostatniego kaloryfera odległość 8m,a na drugiej 22m.Na dłuższej nitce od połowy pex16x2.Piec poniżej poziomu około 0,5m.Pompka na zasilaniu .Odpowietrzniki na ostatnich kaloryferach.Nie ma zbiornika wyrównawczego ponieważ mój mąż uważa ,że zawór różnicowy wystarczy i odpowietrzniki na ostatnich kaloryferach.Problem w tym,że kaloryfery ciągle się zapowietrzają.Gorąca woda dochodzi do ostatniego kaloryfera do połowy od połowy jest zimny i cała linia powrotna.Doradźcie co robić.
    Dołączam zdjęcia.Chwilowo nie ma zaworu różnicowego,ponieważ go wysadziło bo pompka była wyłączona. Jak rozwiązać problem z c.o ? Jak rozwiązać problem z c.o ?
  • #13 04 Jan 2010 15:18
    jaromisz
    Level 17  
    Helpful post? (0)
    Wydaje mi się czy jedna nitka powrotna jest zakręcona? W tej instalacji nie ma jakiegokolwiek zabezpieczenia przeciwciśnieniowego. Koniecznie trzeba dołożyć zawór bezpieczeństwa gdziekolwiek, najlepiej w pobliżu pieca, z odprowadzeniem wody do studzienki lub na ścianę - będzie widać jak zadziała :)
  • #14 04 Jan 2010 15:44
    Natasza 9776
    Level 8  
    Topic author Helpful post? (0)
    jaromisz wrote:
    Wydaje mi się czy jedna nitka powrotna jest zakręcona? W tej instalacji nie ma jakiegokolwiek zabezpieczenia przeciwciśnieniowego. Koniecznie trzeba dołożyć zawór bezpieczeństwa gdziekolwiek, najlepiej w pobliżu pieca, z odprowadzeniem wody do studzienki lub na ścianę - będzie widać jak zadziała :)
    Nie jest zakręcona,to jest dopływ zimnej wody.Obie nitki wracają na 2-giej rurce.A powiecie mi jaką moc powinna mieć pompka do mojego obiegu?Może moja jest za słaba?:cry:
  • #15 04 Jan 2010 15:50
    Nieczytelny
    Level 8  
    Helpful post? (0)
    Nie jestem fachowcem, ale co się stanie jak przy rozpalonym piecu wyłącza prąd - przestanie działać pompka?? Na grawitację przy tych średnicach nie ma co liczyć raczej.
  • #16 04 Jan 2010 15:57
    jaromisz
    Level 17  
    Helpful post? (0)
    Pampka którą masz ma regulację obrotów - upewnij się że jest ustawiona na III. Zdjęcię pokazuje chyba ustawienie na minimum.
    Co do wyłączenia prądu to powinien być UPS do pompki, nawet najtańszy bo te pompy nie biorą dużo prądu.
  • #17 04 Jan 2010 16:30
    michcio
    Level 33  
    Helpful post? (0)
    Standardowy UPS wyłączy się po góra 15 minutach, może nawet 10 minutach. Po tym czasie woda się zagotuje i piec/instalacja eksploduje.
    Co jak prąd wyłączą na pare godzin?

    Oczywiście nie neguję stosowania UPS-a w instalacji, bo to bardzo dobra rzecz (ale takiego z czystą sinusoidą).
    W tej instalacji konieczna jest natychmiastowa przeróbka poprzez dodanie do niej naczynia wyrównawczego (na strychu). Żadnych zaworów bezpieczeństwa, bo to nie jest od tego i nie spełnia do końca swojej roli, poza tym często już po roku nie działa, bo nikt nie pamięta o jego testowaniu co 2 tygodnie.
  • #18 04 Jan 2010 16:39
    630176
    Removed  
  • #19 04 Jan 2010 16:45
    Natasza 9776
    Level 8  
    Topic author Helpful post? (0)
    Nieczytelny wrote:
    Nie jestem fachowcem, ale co się stanie jak przy rozpalonym piecu wyłącza prąd - przestanie działać pompka?? Na grawitację przy tych średnicach nie ma co liczyć raczej.
    A czy można zrobić grawitację na jednej nitce,a na drugiej nie.Czy w razie braku prądu zadziałała by ta jedna nitka?:?:
  • #20 04 Jan 2010 16:48
    630176
    Removed  
    Helpful post? (0)
    Koleżanko dajcie te naczynie wyrównawcze. Nie szkoda ci życia lub zdrowia. Zacznij od tego a później się martw co będzie dalej.
  • #21 04 Jan 2010 16:49
    malez4
    Level 21  
    Helpful post? (0)
    Dla własnego bezpieczęństwa szybko to przerobić ,bo będzie nieszczęście.
  • #22 04 Jan 2010 17:03
    avatar
    Level 35  
    Helpful post? (0)
    Na zadane w tytule pytanie i sadzac po postach - odpowiedz moze byc tylko jedna:
    Wymagana jest wizyta specjalisty - bez tego mozecie zginac !
  • #23 04 Jan 2010 17:33
    serwisant73
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Helpful post? (0)
    Dalsze dywagacje w tym temacie niczego nie zmienią!Ta instalacja nie powinna być eksploatowana , ponieważ stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia a nawet życia !!! Temat zamykam i zalecam wezwać instalatora , który to "wyprostuje".
Mouser  Search 4 million + Products
Browse Products