Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Wyszukiwarki naszych partnerów

Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki

Jak rozwiązać problem z c.o ?

Natasza 9776 04 Sty 2010 12:17
  • #1 04 Sty 2010 12:17
    Natasza 9776
    Poziom 8  

    Witam!Widzę,że muszę zacząć nowy temat.Mam piec 1,1kw na węgiel.Dom parterowy,około 110m\2 do ogrzania,nie ocieplony.Mury 60cm.Grzejniki aluminiowe połączone pex20.Od pieca idą 2 nitki,na każdej 5 grzejników .Na jednej nitce od pieca do ostatniego kaloryfera odległość 8m,a na drugiej 22m.Na dłuższej nitce od połowy pex16x2.Piec poniżej poziomu około 0,5m.Pompka na zasilaniu .Odpowietrzniki na ostatnich kaloryferach.Nie ma zbiornika wyrównawczego ponieważ mój mąż uważa ,że zawór różnicowy wystarczy i odpowietrzniki na ostatnich kaloryferach.Problem w tym,że kaloryfery ciągle się zapowietrzają.Gorąca woda dochodzi do ostatniego kaloryfera do połowy od połowy jest zimny i cała linia powrotna.Doradźcie co robić.

  • #2 04 Sty 2010 12:40
    jaromisz
    Poziom 17  

    Odpowietrzniki powinny być wyciągnięte szerszą rurką zaraz za pompką, ewentualnie przed pompką zaraz za wyjściem z pieca.
    Pytanie jest inne - dlaczego się zapowietrzają jeśli jest to nader częste zjawisko.
    Być może piec w pewnym momentach przegrzewa wodę co powoduje jej chwilowe zagotowanie w samym piecu, zaś na wyjściu z pieca temperatura się wyrównuje ale idzie mieszanka wody z powietrzem. Powietrze zaś odłoży się w pierwszym napotkanym wyższym miejscu. Dlatego odpowietrznik powinien być blisko wyjścia z pieca.
    Ale to tylko jedna ze szkół a jest ich wiele. Inni powiedzą byc może inaczej.

    Aby woda w piecu się nie przegrzewała powinien być szybszy obieg wody przez piec. Pompki zazwyczaj mają regulację obrotów.

  • #3 04 Sty 2010 13:11
    maruda2
    Poziom 12  

    Natasza 9776 napisał:
    Witam!Widzę,że muszę zacząć nowy temat.Mam piec 1,1kw na węgiel.Dom parterowy,około 110m\2 do ogrzania,nie ocieplony.Mury 60cm.Grzejniki aluminiowe połączone pex20.Od pieca idą 2 nitki,na każdej 5 grzejników .Na jednej nitce od pieca do ostatniego kaloryfera odległość 8m,a na drugiej 22m.Na dłuższej nitce od połowy pex16x2.Piec poniżej poziomu około 0,5m.Pompka na zasilaniu .Odpowietrzniki na ostatnich kaloryferach.Nie ma zbiornika wyrównawczego ponieważ mój mąż uważa ,że zawór różnicowy wystarczy i odpowietrzniki na ostatnich kaloryferach.Problem w tym,że kaloryfery ciągle się zapowietrzają.Gorąca woda dochodzi do ostatniego kaloryfera do połowy od połowy jest zimny i cała linia powrotna.Doradźcie co robić.


    żartujesz, prawda ?

  • #4 04 Sty 2010 13:21
    630176
    Usunięty  
  • #5 04 Sty 2010 13:36
    jaromisz
    Poziom 17  

    Powinien być minimum zawór ciśnieniowy ale to i tak nie tak jak powinno być.

  • #6 04 Sty 2010 13:38
    MarudaP
    Poziom 20  

    Może nie doczytalem. Musi być zawór bezpieczeństwa.

  • #7 04 Sty 2010 13:45
    jaromisz
    Poziom 17  

    Jeszcze jedna rzecz, jeśli któraś żyła powrotna jest dużo zimniejsza od drugiej, to są źle dobrane kryzy - obieg idzie cały czas jedną nitką.
    Dobrym odpowietrzaczem jest kaloryfer łazienkowy(drabinka) umieszczony dużo wyżej od pozostałych kaloryferów.

  • #8 04 Sty 2010 14:03
    Natasza 9776
    Poziom 8  

    jaromisz napisał:
    Jeszcze jedna rzecz, jeśli któraś żyła powrotna jest dużo zimniejsza od drugiej, to są źle dobrane kryzy - obieg idzie cały czas jedną nitką.
    Dobrym odpowietrzaczem jest kaloryfer łazienkowy(drabinka) umieszczony dużo wyżej od pozostałych kaloryferów.
    Co to są kryzy,na czym to polega?

  • #9 04 Sty 2010 14:25
    darek_wp
    Poziom 28  

    Kryza to zawór w grzejniku dławiący przepływ wody. Należy odpowiednio dobrać przepływy w poszczególnych grzejnikach aby woda w obiegu miała czas oddać ciepło do grzejnika.

  • #10 04 Sty 2010 14:28
    MarudaP
    Poziom 20  

    Kryzy są w zaworach termostatycznych, a podejraewam że masz zwykłe. Naczynie przeponowe na pewno pomoże. Grzejnik drabinkowy też, ale musi mieć automatyczny odpowietrznik.

  • #11 04 Sty 2010 14:51
    jaromisz
    Poziom 17  

    Kryzy spełniają jeszcze jedną rolę - regulują przepływ wody. Muszą byc tak dobrane, aby woda w dłuższym obiegu musiała pokonywać podobny opór "rur" jak w krótszym. Inaczej woda będzie płynęła tylko jednym obiegiem a do drugiego będzie szedł jakiś marny % ciepłej wody.

  • #12 04 Sty 2010 15:00
    Natasza 9776
    Poziom 8  

    Natasza 9776 napisał:
    Witam!Widzę,że muszę zacząć nowy temat.Mam piec 1,1kw na węgiel.Dom parterowy,około 110m\2 do ogrzania,nie ocieplony.Mury 60cm.Grzejniki aluminiowe połączone pex20.Od pieca idą 2 nitki,na każdej 5 grzejników .Na jednej nitce od pieca do ostatniego kaloryfera odległość 8m,a na drugiej 22m.Na dłuższej nitce od połowy pex16x2.Piec poniżej poziomu około 0,5m.Pompka na zasilaniu .Odpowietrzniki na ostatnich kaloryferach.Nie ma zbiornika wyrównawczego ponieważ mój mąż uważa ,że zawór różnicowy wystarczy i odpowietrzniki na ostatnich kaloryferach.Problem w tym,że kaloryfery ciągle się zapowietrzają.Gorąca woda dochodzi do ostatniego kaloryfera do połowy od połowy jest zimny i cała linia powrotna.Doradźcie co robić.
    Dołączam zdjęcia.Chwilowo nie ma zaworu różnicowego,ponieważ go wysadziło bo pompka była wyłączona.

    Jak rozwiązać problem z c.o ?

    Jak rozwiązać problem z c.o ?

  • #13 04 Sty 2010 15:18
    jaromisz
    Poziom 17  

    Wydaje mi się czy jedna nitka powrotna jest zakręcona? W tej instalacji nie ma jakiegokolwiek zabezpieczenia przeciwciśnieniowego. Koniecznie trzeba dołożyć zawór bezpieczeństwa gdziekolwiek, najlepiej w pobliżu pieca, z odprowadzeniem wody do studzienki lub na ścianę - będzie widać jak zadziała :)

  • #14 04 Sty 2010 15:44
    Natasza 9776
    Poziom 8  

    jaromisz napisał:
    Wydaje mi się czy jedna nitka powrotna jest zakręcona? W tej instalacji nie ma jakiegokolwiek zabezpieczenia przeciwciśnieniowego. Koniecznie trzeba dołożyć zawór bezpieczeństwa gdziekolwiek, najlepiej w pobliżu pieca, z odprowadzeniem wody do studzienki lub na ścianę - będzie widać jak zadziała :)
    Nie jest zakręcona,to jest dopływ zimnej wody.Obie nitki wracają na 2-giej rurce.A powiecie mi jaką moc powinna mieć pompka do mojego obiegu?Może moja jest za słaba?:cry:

  • #15 04 Sty 2010 15:50
    Nieczytelny
    Poziom 8  

    Nie jestem fachowcem, ale co się stanie jak przy rozpalonym piecu wyłącza prąd - przestanie działać pompka?? Na grawitację przy tych średnicach nie ma co liczyć raczej.

  • #16 04 Sty 2010 15:57
    jaromisz
    Poziom 17  

    Pampka którą masz ma regulację obrotów - upewnij się że jest ustawiona na III. Zdjęcię pokazuje chyba ustawienie na minimum.
    Co do wyłączenia prądu to powinien być UPS do pompki, nawet najtańszy bo te pompy nie biorą dużo prądu.

  • #17 04 Sty 2010 16:30
    michcio
    Poziom 33  

    Standardowy UPS wyłączy się po góra 15 minutach, może nawet 10 minutach. Po tym czasie woda się zagotuje i piec/instalacja eksploduje.
    Co jak prąd wyłączą na pare godzin?

    Oczywiście nie neguję stosowania UPS-a w instalacji, bo to bardzo dobra rzecz (ale takiego z czystą sinusoidą).
    W tej instalacji konieczna jest natychmiastowa przeróbka poprzez dodanie do niej naczynia wyrównawczego (na strychu). Żadnych zaworów bezpieczeństwa, bo to nie jest od tego i nie spełnia do końca swojej roli, poza tym często już po roku nie działa, bo nikt nie pamięta o jego testowaniu co 2 tygodnie.

  • #18 04 Sty 2010 16:39
    630176
    Usunięty  
  • #19 04 Sty 2010 16:45
    Natasza 9776
    Poziom 8  

    Nieczytelny napisał:
    Nie jestem fachowcem, ale co się stanie jak przy rozpalonym piecu wyłącza prąd - przestanie działać pompka?? Na grawitację przy tych średnicach nie ma co liczyć raczej.
    A czy można zrobić grawitację na jednej nitce,a na drugiej nie.Czy w razie braku prądu zadziałała by ta jedna nitka?:?:

  • #20 04 Sty 2010 16:48
    630176
    Usunięty  
  • #21 04 Sty 2010 16:49
    malez4
    Poziom 21  

    Dla własnego bezpieczęństwa szybko to przerobić ,bo będzie nieszczęście.

  • #22 04 Sty 2010 17:03
    avatar
    Poziom 35  

    Na zadane w tytule pytanie i sadzac po postach - odpowiedz moze byc tylko jedna:
    Wymagana jest wizyta specjalisty - bez tego mozecie zginac !

  • #23 04 Sty 2010 17:33
    serwisant73
    VIP Zasłużony dla elektroda

    Dalsze dywagacje w tym temacie niczego nie zmienią!Ta instalacja nie powinna być eksploatowana , ponieważ stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia a nawet życia !!! Temat zamykam i zalecam wezwać instalatora , który to "wyprostuje".

  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty