Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Wyszukiwarki naszych partnerów

Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki

Piec sławex nie osiąga temp.

d_o_r_k_a 19 Sty 2010 00:30
  • #1 19 Sty 2010 00:30
    d_o_r_k_a
    Poziom 8  

    Hej, proszę was o pomoc od dwóch lat mam piec z podajnikiem firmy SŁAWEX 35 kw ze sterownikiem TE-130. Jak był na gwarancji to panowie przyjeżdżali a teraz wypieli się na mnie. Piec nie osiąga temperatury spala tonę na 3tyg. Mój piec oszalał opału nie zmieniałam piec jest czyszczony co miesiąc. Nie mam pojęcia co się dzieje :( Proszę o pomoc.

  • #2 22 Sty 2010 02:02
    obituary77
    Poziom 13  

    Witam,
    Podstawowe pytanie jaka jest temperatura na piecu, a jaka w pomieszczeniach?

  • #3 22 Sty 2010 15:36
    d_o_r_k_a
    Poziom 8  

    Na piecu miałam temperature zadana 60 st. a w mieszkaniu 19-20 teraz ustawiony jest na 50 a w mieszkaniu mamy ok 17. Wponiedziałek ma przyjechać gość z serwisu sprawdzić przyczynę. Ale teraz mamy najzimniejsze dni i troje małych dzieci koszmar. Dzięki za odp.

  • #4 22 Sty 2010 15:38
    obituary77
    Poziom 13  

    Następne pytanie jaka powierzchnia domu jest ogrzewana?
    Jakie grzejniki, i ile w poprzednim sezonie wynosiło zuzycie ekogroszku?

  • #5 22 Sty 2010 15:39
    d_o_r_k_a
    Poziom 8  

    Wchwili obecnej on nie osiagnie wyzszej tem niz 50 dlatego z 60 dałam na 50.

  • #6 22 Sty 2010 15:42
    obituary77
    Poziom 13  

    ile dom ma powierzchni, bo ten piec ma 35kw tylko na papierku i mała pojemność wodną

  • #7 22 Sty 2010 16:00
    d_o_r_k_a
    Poziom 8  

    W tamtym roku ogrzewane było 100 m teraz mamy ok 180 m. Piec kupiliśmy duży bo to na cały dom a ma mieć ok 400 m. Grzejniki mamy nowe CIĄGNIĘTE RURKAMI plastykowymi 16 lub 18 nie pamietam i ogrzewanie podłogowe w kuchniach, łazienkach i korytarzach.

    Dodano po 5 [minuty]:

    W tamtym roku wynosiło Tona na ok 1,5 mies. Ale nie było takiej zimy :(
    SERWIS MÓWI ŻE TO WIELKI PIEC NA DWA RAZY TAKA KUBATURE JAKA MAM W CHWILI OBECNEJ to wydaje mi się że on powinien w mig się rozgrzać nawet do 80 jak mi zadam a tu tak nie jest :(
    Od grudnia idzie nam Tona na dwa tygodnie
    Na rurach mam ciśnienie wody 1 atmosferę może z tym cos nie tak.

  • #8 22 Sty 2010 16:17
    obituary77
    Poziom 13  

    ten piec nie jest wcale duży palnik to on i moze ma 35kW , ale wymiennik za mały max. około 20kW, piec poradziłby sobie na pewno do 150 mkw. powierzchni, po za tym jego pojemność wodna, to tylko 90l wg producenta, a na tą moc 35kW to przynajmniej 190litrów powinno być
    Po prostu piec jest za mały jak na dom 200mkw bo tyle liczę razem z bojlerem, nawet gdyby non stop podajnik chodził i spalał opał nie dogrzeje się domu przy temperaturach takich jak mamy teraz na zewnątrz,

    Dodano po 8 [minuty]:

    dla porównania przytoczę parametry kotła 38kW jednego z producentów z Pleszewa:
    powierzchnia grzewcza kotła 4m - wasz kocioł 3.13m
    pojemność wodna 200 litrów - u was 90 litrów
    wymiary kotła szer.x dł.x wys. 1150 x 1210 x 1420 u was tylko 1200 x 1100 x 1200 Różnica chyba mówi za siebie

    Zawsze stosujemy zasady pisowni polskiej; patrz p.15 regulaminu; patrz i stosuj
    mod - mirrzo

  • #9 22 Sty 2010 21:55
    d_o_r_k_a
    Poziom 8  

    Czyli co 35 kw to za mało czy twierdzisz że mnie oszukali...?
    Co proponujesz???

    Dodano po 19 [minuty]:

    Takie oznaczenia mam w karcie gwarancyjnej :
    Typ KWK-P-35 z automatycznym podajnikiem opału
    Wydajność nominalna (moc) 35 kw

    To co opisałeś dla porównania to dlamnie czarna magia ;(

  • #10 22 Sty 2010 21:58
    obituary77
    Poziom 13  

    Nie oszukali Cię, tak samo jak nie oszukują producenci samochodów. Podając spalanie benzyny w katalogach, mierzone w warunkach laboratoryjnych, a w rzeczywistości pala o wiele więcej.
    Zawsze trzeba brać poprawkę.

    Zawsze stosujemy zasady pisowni polskiej; patrz p.15 regulaminu; patrz i stosuj
    mod - mirrzo

  • #11 22 Sty 2010 22:32
    mirrzo

    Moderator - Systemy Grzewcze

    Myślę jednak, że za bardzo straszysz kobietę. Skoro producent pisze na tabliczce 35 kW, to tyle spoko wyciąga. Co do pojemności wodnej, też przesadzasz; i to bardzo.
    Policz przepływy w instalacji i kotle, a potem coś "mów"

    d_o_r_k_a napisał:
    Grzejniki mamy nowe CIĄGNIĘTE RURKAMI plastykowymi 16 lub 18

    To może być problem :(

  • #12 22 Sty 2010 22:46
    obituary77
    Poziom 13  

    Do Mirrzo - średnica rur nie ma nic do rzeczy, ponieważ ludzie mają takie piece podłączone do starszych instalacji z większymi przekrojami i z grzejnikami żeberkowymi, a z piecem nie maja problemów.
    Po za tym, jak mieliby rozwiązać ogrzewanie podłogowe, jak nie za pomocą rur plastikowych o właśnie takiej średnicy jak podała d_o_r_k_a???

  • #13 22 Sty 2010 22:53
    Usunięty
  • #14 22 Sty 2010 22:57
    mirrzo

    Moderator - Systemy Grzewcze

    obituary77 napisał:
    średnica rur nie ma nic do rzeczy, ponieważ ludzie mają takie piece podłączone do starszych instalacji z większymi przekrojami i z grzejnikami żeberkowymi, a z piecem nie maja problemów.

    Sama prawda, a tutaj:

    Wybacz, ale średnica rur o której tu pisze d_o_r_k_a jest "nieco" za mała. Wyobraź sobie, że fi 16, to średnica ZEWNĘTRZNA. A jaka będzie wewnątrz ?
    Do podłogówki owszem, ale z rozdzielacza i w układzie zamkniętym. A tutaj Ona pisze o kotle stałopalnym, prawdopodobnie w układzie otwartym

  • #15 22 Sty 2010 23:15
    obituary77
    Poziom 13  

    Panowie d_o_r_k_a nie ma problemu z tym że grzejniki nie grzeją, tylko nie może podnieś temperatury o więcej niż 50 stopni na piecu.
    Gdy miała na 60 st. to i tak piec nie dogrzewał do tej temperatury zadanej.
    Liczenie nic tu nie da, piec ma za mały wymiennik i w ten sposób jego sprawność jest mniejsza.

    Dodano po 4 [minuty]:

    Dodam jeszcze, że problem się pojawił jak przyszła taka zima jak teraz. bo rok temu nie miała problemu.

  • #16 22 Sty 2010 23:33
    mirrzo

    Moderator - Systemy Grzewcze

    Bo przepływ mocy przez te rurki był wystarczający.
    Teraz, jak potrzeba więcej mocy, to się po prostu nie może przecisnąć przez te sznurówki

  • #17 22 Sty 2010 23:41
    obituary77
    Poziom 13  

    Jeżeli teraz nie może się przedostać wystarczająca ilość energii do odbiorników(grzejników), to można byłoby łatwo podnosić temperaturę na piecu do 60, 70 i większej(aż do zagotowania wody) - skoro nie ma zwiększonego odbioru ciepła z winy małego przekroju rur.

  • #18 23 Sty 2010 10:53
    Usunięty
  • #19 23 Sty 2010 11:21
    obituary77
    Poziom 13  

    Jednym słowem możemy sobie tak polemizować w nieskończoność, najprostszym sposobem i najszybszym na stwierdzenie usterki i niedomagań jest zobaczenie tego na własne oczy(przydałyby się chociaż fotki i więcej danych).
    Z braku informacji, a raczej ich znikomej ilości, nie można jednoznacznie przecież stwierdzić co jest przyczyną niedomagań.
    Co do tych"PEX"-ów, to wątpię aby bezpośrednio były podłączone do pieca, raczej od pieca jest pociągnięte zasilanie grubszym przekrojem do jakiegoś rozdzielacza, a później od niego "PEX"-ami do różnych odbiorników.
    Pozdrawiam

  • #20 23 Sty 2010 14:47
    Usunięty
  • #21 23 Sty 2010 20:20
    obituary77
    Poziom 13  

    krzysio_sr
    Ja nie neguje wszystkiego(sorrki jeżeli uraziłem kogoś).
    Co mam liczyć, ja nie projektuję, a jeżeli liczę , to na pewno nie średnice i przepływy, bo mi wystarczy doświadczenie i praktyka(choć każdy może się mylić).
    Powiedz mi który instalator liczy te wartości zakładając instalacje c.o. w normalnym (ok.200mkw. pow.) domu? Nie musi bo, jeżeli robi to od jakiegoś czasu, to wie jakie i gdzie przekroje zastosować itp.
    Jeżeli możesz to oblicz mi, czy mam wystarczające średnice rur w takiej oto kotłowni:
    -piec 19kW:
    -pion rura ocynk 1" tylko do pierwszego rozgałęzienia
    -podejścia do grzejników rura ocynk 1/2"
    -powierzchnia ogrzewana 100 mkw
    Będę wdzięczny :)
    Pozdrawiam

  • #22 23 Sty 2010 20:24
    Usunięty
  • #23 23 Sty 2010 20:51
    obituary77
    Poziom 13  

    Oto schemacik:

    Piec sławex nie osiąga temp.



    Piec w piwnicy, wszystkie grzejniki na parterze, pompa na powrocie przy piecu.
    Co do ocynku, to co 14 lat temu miałem zastosować?

  • #24 23 Sty 2010 20:55
    Usunięty
  • #25 23 Sty 2010 21:00
    obituary77
    Poziom 13  

    A jak ma się to do tych , co instalują kocioł z wymiennikiem stalowym, rury miedziane i grzejniki aluminiowe:), a jeszcze lepiej jak miedź do instalacji wody pitnej.
    Wytłumacz mi o co ci chodzi z rurami ocynkowanymi?

    Grzejniki mam płytowe, nie chce mi się szukać katalogów, wymiary wystarcza i typ?
    chyba że masz link bezpośredni do grzejników radson

    No to wiem ze czarne ludzkość wymyśliła wcześniej, ale czarną musiałbym kupić, a ocynk miałem prawie za darmo:) [czyt. za symboliczną flaszkę]

  • #26 23 Sty 2010 21:14
    Usunięty
  • #27 23 Sty 2010 21:58
    obituary77
    Poziom 13  

    Nie mnie oceniać moją osobowość:)
    Rur użyłem takich, które mnie kosztowały taniej(czyt. poprzedni mój post).
    P.s. Który palnik jest bardziej uniwersalny wg Ciebie do spalania węgla, miału, zbóż itd.: retortowy z uwzględnieniem palnika Ardeo , kieszeniowy? Pytam bo będę budował.

  • #28 23 Sty 2010 22:27
    d_o_r_k_a
    Poziom 8  

    Czyli co panowie mam źle poprowadzona instalację która mrozów -15 nie przetrzyma :( Kurka wodna rozpisaliście się na maxa ale ja dalej jestem w kropce.
    Tak jak mysleliście cienkimi rurkami mam prowadzone do rozdzielacza a potem miedź i stalówka. Jeśli chcecie to jutro moge przesłać kilka fotek.
    Panowie jeszcze jedno nad głową mam strop który jest nie ocieplony a tylko przykryty papą.

  • #29 23 Sty 2010 23:22
    obituary77
    Poziom 13  

    Domyślam się, że strop taki jak na tym rysunku ze stratami ciepła(czyli betonowy i pokryty papą)?

    Piec sławex nie osiąga temp.

  • #30 24 Sty 2010 23:14
    d_o_r_k_a
    Poziom 8  

    Nie do końca tak. Mój dom to przyziemie,strop betonowy i papa oraz wyciągnięte ściany na parter domu.

    Dodano po 5 [minuty]:

    Ale czy ten strop to ma coś wspólnego z niską temperatura w domu i piecem który wyciąga max. 50 st. ????????????

    Dodano po 2 [minuty]:

    Panowie proszę was napiszcie mi jakich teraz sterowników do pieca z podajnikiem automatycznym się używa???
    Jam mam EKO-TOM 130 BYĆ MOŻE ON MI NAWALIŁ :(

    Dodano po 55 [sekundy]:

    d_o_r_k_a napisał:
    Nie do końca tak. Mój dom to przyziemie,strop betonowy i papa oraz wyciągnięte ściany na parter domu. Wyskoki Parter.

    Dodano po 5 [minuty]:

    Ale czy ten strop to ma coś wspólnego z niską temperatura w domu i piecem który wyciąga max. 50 st. ????????????

    Dodano po 2 [minuty]:

    Panowie proszę was napiszcie mi jakich teraz sterowników do pieca z podajnikiem automatycznym się używa???
    Jam mam EKO-TOM 130 BYĆ MOŻE ON MI NAWALIŁ :(

  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty