Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Wyszukiwarki naszych partnerów

Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
  • #1 21 Sty 2010 23:09
    polpot77
    Poziom 8  

    Kłopoty z schematem ogrzewania podłogowego



    Witam, czy to wogóle może działać??Dom 140m2,piec dwufunkcyjny z zamknieta
    komora spalania junkers
    Instalator na jednym obiegu podłączył kaloryfery na piętrze(5szt) i 4 obwody ogrzewania podłogowego na parterze. Podłączona pompa na rozdzielaczu ogrzewania podłogowego idzie non-stop. Mam wrazenie, ze ciagle wtlacza chlodna wode do obiegu podłogowego(podłoga albo gorąca albo zimna jak piec idzie to gorąca jak sie wylancza to szybko stygnie). Do pieca jest podłaczony regulator temperatury umieszczony w najwiekszym pomieszczeniu(na poddaszu) gdyz kazde inne usytuowanie powodowalo temp na poddaszu ok 16stopnie.
    1.Problem w tym ze podłogowke mam raz goraca a raz zimna a pompa chodzi caly czas.
    2.Problem ze mam zuzycie gazu ogromne

    jak naprawic ten schemat, czy da sie to przerobic?????

  • Pomocny post
    #2 22 Sty 2010 00:04
    Piotr Pajkert
    Poziom 31  

    Witam!
    Jeśli szukasz pomocy na tym forum, przedstaw wpierw plan instalacji (schemat) na planie mieszkania. Schematy podłączeń dla takiej ilości sprzętu są bardzo ważne przy rozwiązywaniu kłopotów. Ja mogę tylko dodać, że podłogówka powinna mieć osobny obieg z pompą i termostatem. Kiedyś robiło się tak, że przez podłogówkę puszczano powrót z grzejników do pieca. No ale ja nie jestem specem tylko trochę widziałem na budowach takich instalacji, dlatego nie będę ich oceniał.
    Cześć!

  • Pomocny post
    #3 22 Sty 2010 04:41
    Baronik21
    Poziom 15  

    odp. 1) prawidłowo jeśli producent zawory termostatycznego przewidział jego montaż na powrocie a nie na zasilaniu, ale brakuje termostatu bezpieczeństwa od przegrzania podłogi, a jeśli nie chcesz aby pompa chodziła non-stop to podłącz jakąś czasówkę, termostat na zasilaniu żeby włączał tylko gdy kocioł pracuje lub podłącz ją pod kocioł jeśli jest taka możliwość
    odp. 2) z Twojego opisu wynika że masz olbrzymie straty ciepła w poniszczeniu z regulatorem, a podłogówka niejest najtańszym sposobem ogrzewania, więc podejrzewam że ze spalaniem niewiele da się zrobić.

  • #4 22 Sty 2010 18:08
    polpot77
    Poziom 8  

    Kłopoty z schematem ogrzewania podłogowego



    To jest schemat odrecznie zrobiony.Te regulatry nie dzialaja.Niby moga byc na powrocie(tak powiedzial sprzedawca)ale jak sa zalozone to nie chodzi podlogowka.Belka zasilajaca nagrzana jest do "czerwonosci" a powroty sa zimne.Zastanawialem sie nad wymiana belki na nowa orginalna kan-owska juz cala gotowa.Czy to moze pomoc mi zmniejszyc koszty ogrzewania?.

  • Pomocny post
    #5 22 Sty 2010 19:00
    Usunięty
  • #6 22 Sty 2010 21:42
    polpot77
    Poziom 8  

    Czyli zakup nowej belki to wyrzucona kasa?? Zostac przy tym a jedynie zmodyfikowac??

  • #7 22 Sty 2010 22:05
    Usunięty
  • #8 22 Sty 2010 22:44
    polpot77
    Poziom 8  

    Niestety na zaworze trojdroznym nie ma umieszczonego producenta. Glowice termostatyczne z danfosa- kupilem, zamontowalem i zaraz zdjalem bo podlogowka przestala grzac. Za to wtedy na poddaszu super chodzily kaloryfery.
    Bo zapomnialem dodac ze jak na parterze mam 21st to na poddaszu 18. Nie wiem jak to wyregulowac(podlogowka goraca bo dostaje taka temp. jak kaloryfery), a ten instalator co to zrobil nie odbiera telefonow....

  • Pomocny post
    #9 22 Sty 2010 23:02
    Usunięty
  • #10 22 Sty 2010 23:11
    polpot77
    Poziom 8  

    Czyli na kazdy obwod po jednej??
    A co w zwiazku z tym ze pompa caly czas miesza wode??Jaka czasowke mam tam podlaczyc??

  • #11 22 Sty 2010 23:16
    Usunięty
  • #12 22 Sty 2010 23:23
    polpot77
    Poziom 8  

    dzieki wielkie za pomoc

  • Pomocny post
    #13 23 Sty 2010 11:31
    J. Kleban
    Poziom 25  

    Sadzac po objawach ktore kolega opisal , to rozwiazaniem jest przestawienie zaworu trojdroznego na zasilanie przed pompa.
    Jesli termostaty na odplywach natychmiast odcinaja przeplyw to znaczy ze za wysoka jest temperatura wody w podlogowce, a to znaczy ze zawor trojdrozny otwiera pelny przeplyw na odplywie i odcina mieszanie. Z tego wynika ze powinien byc zamontowany na zasilaniu.

    Dodano po 14 [minuty]:

    I jeszcze jedno , obowiazkowo termostaty na grzejnikach na poddaszu, a na kotle nizsza temperatura aby chodzil dluzej a przerwy krotsze.

  • #14 23 Sty 2010 14:19
    Usunięty
  • #15 23 Sty 2010 15:17
    J. Kleban
    Poziom 25  

    Chodzilo mi o taka zmiane jak na przerobce ponizszej zdjecia.

    Kłopoty z schematem ogrzewania podłogowego

  • #16 23 Sty 2010 15:24
    Usunięty
  • #17 23 Sty 2010 15:36
    J. Kleban
    Poziom 25  

    Nie wiem jaki to zawor ale jak pisalem objawy opisane przez zalozyciela postu swiadcza o tym ze zawor jest zle zamontowany.
    Za duzo by opisywac ale wyobraz sobie jak powinien reagowac taki zawor jesli jest w obecnej pozycji (zlej) i co bedzie sie dzialo.
    Moim zdaniem dokladnie to co opisuje autor.

  • #18 23 Sty 2010 15:40
    Usunięty
  • #19 23 Sty 2010 15:44
    J. Kleban
    Poziom 25  

    Grzejniki i termostat na poddaszu robia troche zamieszania skracajac cykle pracy kotla przez co podlogowka nie zdaza sie dobrze rozgrzac, ale niewlasciwe zamontowanie tego zaworu powoduje ze goraca woda z kotla idzie bezposrednio na podlogowke ktora albo bedzie goraca albo zimna gdyz nie ma mieszania.

  • #20 23 Sty 2010 15:48
    Usunięty
  • #21 23 Sty 2010 16:08
    J. Kleban
    Poziom 25  

    Jest duze prawdopodobienstwo ze jesli pompa cyrkulacyjna pieca daje duzy przeplyw to przy niewlasciwym zamontowaniu tegoz zaworu obieg kotla moze chodzic na krotko poprzez (mostek) mieszajacy.

  • #22 23 Sty 2010 16:19
    Usunięty
  • #24 23 Sty 2010 17:20
    Usunięty
  • #25 23 Sty 2010 19:16
    J. Kleban
    Poziom 25  

    Ok. Tu miales racje .
    Rozwiazales zagadke "co to za zawor".
    Faktem jest ze bylem w bledzie bo gdyby przelozyc ten zawor w pozycje kolo pompy to wtedy robilby krotki obieg.
    Ale problem pozostaje.
    Wiec jesli zawor jest ok. to pozostaje wspolpraca podlogowki z grzejnikami.
    Z wypowiedzi wynika tez ze podlogowka grzeje mocno gdy pracuje kociol, a jest zimna gdy przestaje :-) normalka.
    Potrzebne jest obnizenie temp. pracy podlogowki do ok. 40 stopni, i odciecie grzejnikow elektrozaworem w czasie gdy osiagnely juz wlasciwa temperature pomieszczen na poddaszu a podlogowka jeszcze chodzi.
    Tak w ogole to nie wiadomo czy autor postu wie na czym polega praca podlogowki w stosunku do pracy grzejnikow.
    Moje przypuszczenia sa takie ze uzywa on podlogowki w dokladnie taki sam sposob jak grzejnikow , a jednoczesnie wymagajac aby podloga byla caly czas ciepla.
    Poza tym nie ma sprzezenia pracy podlogowki z praca kotla.

  • #26 23 Sty 2010 21:11
    polpot77
    Poziom 8  

    No chyba mam problem bo faktycznie ja traktuje podlogowke jak kaloryfer tylko ze duzy:) wynika z tego to ze na parterze mam suer cieplutko a na poddaszu zima-kaloryfery szybko sie chlodza i nie zdaza nagrzac pomieszczn.
    Panowie co ja mam z tym zrobic ???
    ja juz nic nie rozumiem

    Dodano po 10 [minuty]:

    jeszcze raz o trojdroznym:
    zamontowany jest na powrocie , przy nim jest glowica termostatyczna. Instalator powiedzial ze tym moge ustawic temp. na podlogowce. Chcialem sobie ulepszyc i dodalem 4 glowice z danfosa kazda na osobnym obiegu(pokazane na zdjeciqac h). Musialem je sciagnac bo podlogowka nie grzala.

    Dodano po 3 [minuty]:

    I jeszcze jedno to nie jest ten zawor ze stronki
    kierunek przeplywu taki jak kolega wrysowal z zdjeciu numer 2
    tutaj przedstawiam dokladniejsze zdjecia

    Kłopoty z schematem ogrzewania podłogowego

    Kłopoty z schematem ogrzewania podłogowego



    Dodano po 6 [minuty]:

    a i jeszcze jedno
    czujnik temperatury mam na poddaszu w sypialni (w najzimniejszym miejscu domu) ustawiony na 20st.
    gdy byl w salonie na dole, to temperatura w sypialni 16-18st

  • #27 23 Sty 2010 21:26
    Usunięty
  • #28 23 Sty 2010 21:36
    polpot77
    Poziom 8  

    ok - zdemontuje ta glowice
    a ten trojdrozny nie powinien byc na zasilaniu a nie na powrocie??

  • Pomocny post
    #29 23 Sty 2010 21:40
    Usunięty
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty