Grzanie wody użytkowej z centralnego pieca. Opinie, uwagi.


Witam wszystkich, mam zamiar zbudować piec do centralnego i moje pytanie dotyczy:
1. Czy warto jest i czy ktoś wogóle słyszał o czymś takim jak; Ogrzanie wody użytkowej poprzez zrobienie dodatkowej komory, poduszki na wyjściu do komina - czopucha.
a) bojler 200l
b) piec 30 kW z podajnikiem na owies
c) instalacja żelazo z grzejnikami panelowymi
d) dom 200 m
2. Czy to nie będzie za mała powierzchnia ogrzewana dymem i czy da radę ogrzać 200l.
3. Czy latem też by mogło by to rozwiązanie dać rade?
Proszę o opinie uwagi i rady .
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# Post from the author of the topic 03 Feb 2010 21:52   





Back to top
   
MALTIN
Poziom 14
Poziom 14


Joined: 27 Oct 2007
Posts: 187
Location: LB

Post#2 03 Feb 2010 23:45   

Re: Grzanie wody użytkowej z centralnego pieca. Opinie, uwag


Pytanie jak ten piec zbudujesz jeśli spaliny będą krążyć po piecu tak długo aż ich temperatura spadnie do ok 200*C to nie ma to sensu jeśli zaś będzie to piec konwencjonalny to spaliny z takiego pieca maja temp ok 1000*C to myślę ze jeśli wykonasz to w jakiś konkretny sposób to wtedy to ma sens.
Poczytaj o rozwiązaniach w fabrycznych piecach może znajdziesz inspiracje.
Back to top
   
piatka22222
Poziom 12
Poziom 12


Joined: 18 Sep 2009
Posts: 85
Location: Rzeszów

Post#3 Post from the author of the topic 04 Feb 2010 09:36   

Re: Grzanie wody użytkowej z centralnego pieca. Opinie, uwag


Jeżeli możesz daj jakiś namiar takiego fabrycznego pieca. Pozdrawiam
Back to top
   
jekab
Poziom 15
Poziom 15


Joined: 14 Sep 2002
Posts: 235
Location: Biłgoraj

Post#4 04 Feb 2010 17:57   

Re: Grzanie wody użytkowej z centralnego pieca. Opinie, uwag


Zawsze ktoś chce "przekompinować". Jak już będziesz miał dość ciepłej wody a w domu zimno i trzeba będzie dalej palić to będziesz tą "poduszkę"zdejmował z czopucha ? Jest wiele firm w europie z tradycją 200-300 lat które produkują kotły i piece na paliwo stałe. Masz internet znajdź i skopiuj a nie wymyślaj. Mam kilka przykładów z mojej okolicy genialnych wynalazków które skończyły na złomie.
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# 04 Feb 2010 17:57   





Back to top
   
SAWEK101
Poziom 21
Poziom 21


Joined: 21 Oct 2005
Posts: 1215
Location: Zdziszewo

Post#5 04 Feb 2010 18:11   

Re: Grzanie wody użytkowej z centralnego pieca. Opinie, uwag


Jekab raczej będzie odwrotnie niż mówisz,a tak w ogóle to szkoda czasu i pisania na ten wynalazek ,kiedyś próbowałem robić dodatkowy wymiennik wodny ale to bez sensu ekonomicznego,co innego jak z kanału kominowego zrobisz wymiennik powietrze spaliny wtedy to już ma jakiś sens.
Back to top
   
jekab
Poziom 15
Poziom 15


Joined: 14 Sep 2002
Posts: 235
Location: Biłgoraj

Post#6 04 Feb 2010 18:45   

Re: Grzanie wody użytkowej z centralnego pieca. Opinie, uwag


Dlatego napisałem niech znajdzie taki w ofercie dobrej firmy. Sens nieraz jest np. w piecach piekarniczych opalanych metanem stosuje się wężownice na wylocie spalin
Back to top
   
piatka22222
Poziom 12
Poziom 12


Joined: 18 Sep 2009
Posts: 85
Location: Rzeszów

Post#7 Post from the author of the topic 04 Feb 2010 20:59   

Re: Grzanie wody użytkowej z centralnego pieca. Opinie, uwag


No dobra spokojnie ja tylko pytałem a tu od razu takie negatywy to już zapytać nie można ????
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# Post from the author of the topic 04 Feb 2010 20:59   





Back to top
   
SAWEK101
Poziom 21
Poziom 21


Joined: 21 Oct 2005
Posts: 1215
Location: Zdziszewo

Post#8 04 Feb 2010 21:14helpful post - solution   

Re: Grzanie wody użytkowej z centralnego pieca. Opinie, uwag


Bez przesady nikt tu się nie denerwuje,tak jak mówiłem testowałem to i jest tak że nie można obniżać zbyt mocno temperatury spalin bo obniżasz ciąg i skrapla się para wodna i dlatego spaliny z kotła na paliwo stałe muszą mieć temperaturę co najmniej 140st,teraz nowe kotły mają tak duże wymienniki że już niema sensu kombinować bo się przekombinuje.
Back to top
   
piatka22222
Poziom 12
Poziom 12


Joined: 18 Sep 2009
Posts: 85
Location: Rzeszów

Post#9 Post from the author of the topic 04 Feb 2010 21:27   

Re: Grzanie wody użytkowej z centralnego pieca. Opinie, uwag


No to i racja dlatego wolałem najpierw zapytać, czyli wszystko już wiem, a więc biorę się do roboty, dzięki za odpowiedzi pozdrawiam.
A tak będzie wyglądał piec bez podajnika jeszcze tutaj.
Grzanie wody użytkowej z centralnego pieca. Opinie, uwagi.
Back to top
   
SAWEK101
Poziom 21
Poziom 21


Joined: 21 Oct 2005
Posts: 1215
Location: Zdziszewo

Post#10 04 Feb 2010 21:41   

Re: Grzanie wody użytkowej z centralnego pieca. Opinie, uwag


Zerżnąłeś z pleszewa?
Nie wiem czy opłaci się samemu robić piec to nie takie proste jak się powierzchownie wydaje i zastanów się co do wymiennika poziomego bo szybciej się on brudzi od poziomego zwłaszcza przy owsie,jak dobrze zaprojektujesz wymiennik pionowy to masz prostszy kocioł, łatwe czyszczenie i łatwiejszy będzie do zrobienia (mniej elementów i wyczystek),wszystko ma swoje plusy i minusy,a to będzie piec z podajnikiem?
Back to top
   
kho
Poziom 9
Poziom 9


Joined: 26 Jul 2009
Posts: 35
Location: niez

Post#11 04 Feb 2010 22:29   

Re: Grzanie wody użytkowej z centralnego pieca. Opinie, uwag


Widziałem na tym forum jeden artykuł, w którym zamieszczony był jeden ,,wynalazek''
polegający właśnie na ogrzewaniu C.W.U wykorzystując czopuch pieca.

Zbudowany był w ten sposób :
- czopuch ,,owinięty'' rurką miedzianą - jego zadanie to odbiór ciepła
- pompka ( tylko nie pamiętam jaka ) prawdopodobnie z akwarium, albo z oczka wodnego
- całość podłączona do wężownicy zasobnika wody
- tak zbudowany układ miał ogrzewać wodę.

A co jeśli autor wątku zastosowałby dwu-funkcyjny płytowy wymiennik ciepła z możliwością ogrzania C.W.U .?
Taki układ też miałby rację bytu, ale przy odpowiedniej temperaturze na C.O.

Pozdrawiam.
Back to top
   
SAWEK101
Poziom 21
Poziom 21


Joined: 21 Oct 2005
Posts: 1215
Location: Zdziszewo

Post#12 04 Feb 2010 22:34   

Re: Grzanie wody użytkowej z centralnego pieca. Opinie, uwag


Hehe może z tej rurki to jeszcze procenty leciały :D
Back to top
   
kho
Poziom 9
Poziom 9


Joined: 26 Jul 2009
Posts: 35
Location: niez

Post#13 04 Feb 2010 22:50   

Re: Grzanie wody użytkowej z centralnego pieca. Opinie, uwag


Może i były procenty :D:D

Ten wynalazek był zamieszczony w temacie ,, kolektory słoneczne za 1500zł'' - czy jakoś tak.

Jak znajdę to to wkleję to zdjęcie.

Pozdrawiam.:D

Dodano po 14 [minuty]:

SAWEK101 wrote:
Hehe może z tej rurki to jeszcze procenty leciały :D


Tak jak powiedziałem tak uczyniłem......:D

Na tym linku jeden z kolegów opisuje swój paten z zamieszczonym zdjęcie, o którym wspomniałem.

http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic482463-750.html

Pozdrawiam.
Back to top
   
jekab
Poziom 15
Poziom 15


Joined: 14 Sep 2002
Posts: 235
Location: Biłgoraj

Post#14 04 Feb 2010 22:52   

Re: Grzanie wody użytkowej z centralnego pieca. Opinie, uwag


Quote:
A co jeśli autor wątku zastosowałby dwu-funkcyjny płytowy wymiennik ciepła z możliwością ogrzania C.W.U .?
Taki układ też miałby rację bytu, ale przy odpowiedniej temperaturze na C.O.

Znaczy się ,a właściwie co to znaczy dwu-funkcyjny płytowy??
Back to top
   
kho
Poziom 9
Poziom 9


Joined: 26 Jul 2009
Posts: 35
Location: niez

Post#15 04 Feb 2010 23:08   

Re: Grzanie wody użytkowej z centralnego pieca. Opinie, uwag


jekab wrote:

Znaczy się ,a właściwie co to znaczy dwu-funkcyjny płytowy??


Zasada działania wymiennika dwu-funkcyjnego polega na ogrzaniu instalacji C.O a zarazem C.W.O
Tylko, żeby ogrzać C.O budynku zasilanie po powadzone jest z ciepłowni lub innego źródła.
Taki wymiennik posiada tak jakby 3 swoje obiegi :
- w jednym obiegu krąży woda lub inne medium z ciepłowni - oddając swoje ciepło przez wymiennik
- w drugim obiegu krąży domowa instalacja C.O, która odbiera ciepło płynące z ciepłowni
- w trzecim obiegu podłączona jest zimna woda użytkowa, która płynąc przez wymiennik ogrzewa się i daje nam ciepłą wodę użytkową.

Pozdrawiam.:D
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# 04 Feb 2010 23:08   





Back to top
   
piatka22222
Poziom 12
Poziom 12


Joined: 18 Sep 2009
Posts: 85
Location: Rzeszów

Post#16 Post from the author of the topic 05 Feb 2010 01:00   

Re: Grzanie wody użytkowej z centralnego pieca. Opinie, uwag


SAWEK101 Poczytaj troszku kolego o piecach z podajnikiem i zauważ że wszystkie są z poziomymi półkami po prostu jest lepszy efekt, coś o tym wiem bo ten temat wałkuje już z miesiąc. A podajnik to tak będzię wyglądał. Pozdrawiam.
Grzanie wody użytkowej z centralnego pieca. Opinie, uwagi. Grzanie wody użytkowej z centralnego pieca. Opinie, uwagi.
Też własnej produkcji.
Chyba że masz jakiś wymiennik z pionowymi to może ja się mylę nie mówię że jestem geniusz jeżeli możesz pomóc to czekam Pozdrawiam.

Grzanie wody użytkowej z centralnego pieca. Opinie, uwagi. Grzanie wody użytkowej z centralnego pieca. Opinie, uwagi.
Back to top
   
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Heating Systems utility -> Grzanie wody użytkowej z centralnego pieca. Opinie, uwagi.
Page 1 of 1
Similar topics
TERMET GCO 20/17/02 - układ grzewczy wody użytkowej (1)
Junkers ZW 20KE - nie grzeje wody użytkowej (3)
Junkers Euroline - problem z temperaturą wody użytkowej. (2)
Problem z ustawieniem temp. wody użytkowej. (2)
Termet Miniterm podgrzewanie wody użytkowej (2)
Novatherm ZW 20 KE - nie grzeje wody użytkowej. (1)
Parametry ciepłej wody użytkowej (4)
Saumier duval thema c23e słabe grzanie wody użytkowej (4)
Buderus Logano G124 -tryb pracy a grzanie wody użytkowej (6)
Kocioł CO Luna 20 nie podaje gazu na grzanie wody użytkowej. (30)

Page generation time: 0.101 seconds


FAQ || Administrator || Moderators || Widgets and banners || Contact
elektroda.pl topic RSS feed