Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Wyszukiwarki naszych partnerów

Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Wymiana tesli na miwi 1132 problem z ryglem

misio78 13 Lut 2010 09:37 1174 1
  • #1 13 Lut 2010 09:37
    misio78
    Poziom 10  

    Domofon jest w instalacji sześcio przewodowej,przy pomocy czterech przewodów podpiołem wezwanie i słuchawkę,czyli domofon dzwoni i można przez niego rozmawiać problem w tym że nie otwiera i trzeba biegać na dół.Wymiana nastąpiła z tego samego powodu z tym że stary domofon był mocno zdezelowany i miał już prawo szwankować.Czytałem o jakiś zworkach między połączeniami i o przecinaniu zworek,był bym wdzięczny za pomoc

  • #2 13 Lut 2010 11:45
    Ircys
    Specjalista Domofony

    W unifonie 1132 akurat przy instalacji 6 przewodowej zworka 6-10 musi być przecięta.
    Żyły z ukladu otwierania Tesli (A-T lub 1-5) podłączasz do 9-10 w 1132.
    Jeżeli dalej nie ma otwierania (a u innych lokatorów jest) to znaczy, że jesteś wyłączony w pionie, bo np. przez Ciebie eletrozaczep brzęczał cały czas - to normalne działanie konserwatorskie. Wtedy abo sam się włączyś w pionie teletechnicznym (dla laików raczej niezalecane!) albo wezwiesz konserwatora do tego.

    Pozdrawiam
    www.alfatech.net.pl

 
Promocja -20%
Zamknij 
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
tme