Dobór zabezpieczeń do silnika w układzie TN-S


Dobór zabezpieczeń do silnika w układzie TN-S

Liczę prąd znamionowy:

I = P / pierwiastek z 3 * Un * cosΨ * η = 3500 / pierwiastek z 3 * 400 * 0.8 * 0.9 = 7.02 A

Dobieram prąd termika:

It = 1.1 * In = 1.1 * 7.02 = 7.72 A

Prąd zwarciowy:

Iz = S / pierwiastek z 3 * Un = 300 000 / pierwiastek z 3 * 400 = 433.01 A

Daje zabezpieczenie 40 klasy C -> prąd znamionowy jest ponad 10 razy większy od wkładki.

Różnicówkę ustawiamy standardowo na 30mA?

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
Post new topic  Reply to topic     Main Page -> Forum Index -> Education -> Beginners Laboratories, Theory, Papers -> Dobór zabezpieczeń do silnika w układzie TN-S
Page 1 of 1

Similar topics to dobór zabezpieczeń do silnika w układzie TN-S

dobór zabezpieczeń prądowych (1)
Dobór zabezpieczeń do silników indukcyjnych (5)
Schemat zabezpieczeń silnika. (1)
Dobór elementów w układzie (13)
Wzmacniacz na układzie TDA7294 - dobór transformatora zasilania symetrycznego (9)
Regulator obrotów silnika 230V na układzie U2008 (7)
Silnik klatkowy 55KW. Podłączenie silnika w układzie gwiazda/trójkąt. (6)
Dobór silnika do tokarki. (13)
Dobór silnika elektrycznego (1)
Dobór regulatora do silnika DC (1)


Switch to mobile version Switch to version for desktops