Wentylacja wywiewna z kotłowni


Wiem, że teoretycznie nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale na tą chwilę nie znam lepszego. Opał jest coraz droższy i coraz gorszego gatunku - coraz więcej z niego popiołu. Kotłownię mam w jednym ciągu z resztą piwnicy i po jednym sezonie grzewczym gdzie się nie obejrzę, wszędzie pełno kurzu i pyłu a większość z popiołu.
Chcę zainstalować wentylator wyciągowy, który uruchamiał będę w momencie opróżniania popielnika (przy wygaszonym piecu). W okolicy pieca skontruowałbym cos na kształt rurociągu z wejściem nad piecem i z dołu obok popielnika.
Zastanawiam się jakiej wydajności musiałby być taki wentylator kanałowy:
DOSPEL fi 200mm, 410m3/h - wystarczy?
Wymiary pomieszczenia gdzie znajduje się kocioł: 5mx3mx2,5m
Back to top
   
bartek_ziom
Poziom 9
Poziom 9


Joined: 15 Apr 2009
Posts: 42
Location: Poznań, Krotoszyn

Post#2 25 Feb 2010 02:02   

Re: WENTYLACJA WYWIEWNA Z KOTŁOWNI


Generalnie rzecz biorąc, Powierzchnie otworów wywiewnych można obliczyć jako połowę powierzchni otworów nawiewnych lecz nie mniej niż 200 cm^2.

Kubatura pomieszczenia: 5x3x2,5=37,5 m^3

Nie znam się zbytnio na systemach wentylacji tego typu,ale ten wentylator wydaje mi się dosyć duży do tego pomieszczenia.
Nie wiem jak inni specjaliści na forum.
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# 25 Feb 2010 02:02   





Back to top
   
mirrzo
Poziom 24
Poziom 24


Joined: 24 Jul 2006
Posts: 5216
Location: MOJE Miasto

Post#3 13 Mar 2010 18:20   

Re: WENTYLACJA WYWIEWNA Z KOTŁOWNI


Jak się chcesz zatruć, to montuj. NIE, NIE MONTUJ, bo się zatrujesz. Może nawet śmiertelnie !!!
Back to top
   
serwisant73
Poziom 22
Poziom 22


Joined: 05 Apr 2008
Posts: 2057
Location: wyrzysk

Post#4 14 Mar 2010 19:27   

Re: WENTYLACJA WYWIEWNA Z KOTŁOWNI


Powiem to raz : bezwzględnie nie wolno montować wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach ,gdzie znajdują się kotły gazowe . Tylko grawitacja jest w tym przypadku gwarancją niezawodności.
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# 14 Mar 2010 19:27   





Back to top
   
michcio
Poziom 22
Poziom 22


Joined: 20 Jul 2006
Posts: 2266
Location: M-ce

Post#5 14 Mar 2010 20:54   

Re: WENTYLACJA WYWIEWNA Z KOTŁOWNI


A nie ma żadnych drzwi do kotłowni??
Back to top
   
mirrzo
Poziom 24
Poziom 24


Joined: 24 Jul 2006
Posts: 5216
Location: MOJE Miasto

Post#6 14 Mar 2010 21:01   

Re: WENTYLACJA WYWIEWNA Z KOTŁOWNI


serwisant73 wrote:
... nie wolno montować wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach ,gdzie znajdują się kotły gazowe .


Ale tylko dla kotłów z otwartą komorą spalania
Back to top
   
serwisant73
Poziom 22
Poziom 22


Joined: 05 Apr 2008
Posts: 2057
Location: wyrzysk

Post#7 15 Mar 2010 06:41   

Re: WENTYLACJA WYWIEWNA Z KOTŁOWNI


mirrzo wrote:
serwisant73 wrote:
... nie wolno montować wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach ,gdzie znajdują się kotły gazowe .


Ale tylko dla kotłów z otwartą komorą spalania


Myślę że to oczywiste :D
Back to top
   
lopp
Poziom 15
Poziom 15


Joined: 31 Jul 2007
Posts: 243
Location: -

Post#8 15 Mar 2010 19:16   

Re: WENTYLACJA WYWIEWNA Z KOTŁOWNI


Tyle tylko, że "flyoe" ma kocioł na węgiel i chce wyciągać (odkurzać) popiół przy czyszczeniu popielnika. Nie wiem na ile się to sprawdzi, bo piec "pyli" nie tylko w czasie czyszczenia. Na dodatek wentylator wyciągnie również coś z komina - a nie daj Boże ktoś go uruchomi w czasie pracy pieca... nieszczęście gotowe. Poza tym gdzie wydmuchać ten pył? Na zewnątrz też nie będzie estetycznie :(
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# 15 Mar 2010 19:16   





Back to top
   
serwisant73
Poziom 22
Poziom 22


Joined: 05 Apr 2008
Posts: 2057
Location: wyrzysk

Post#9 15 Mar 2010 19:20   

Re: WENTYLACJA WYWIEWNA Z KOTŁOWNI


Kotłownia to kotłownia . Bez względu na to co się do niej wstawi , podlega tym samym rygorom . A bezpieczeństwo jest najważniejsze .
Back to top
   
pawel_i
Poziom 15
Poziom 15


Joined: 02 Jan 2010
Posts: 218
Location: Tomaszów Maz.

Post#10 16 Apr 2010 18:50   

Re: WENTYLACJA WYWIEWNA Z KOTŁOWNI


serwisant73 wrote:
mirrzo wrote:
serwisant73 wrote:
... nie wolno montować wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach ,gdzie znajdują się kotły gazowe .


Ale tylko dla kotłów z otwartą komorą spalania


Myślę że to oczywiste :D


Co wy za głupoty piszecie - w pomieszczeniu z kotłem gazowym każdym nie można stosować wentylacji mechanicznej.
Back to top
   
mirrzo
Poziom 24
Poziom 24


Joined: 24 Jul 2006
Posts: 5216
Location: MOJE Miasto

Post#11 17 Apr 2010 09:00   

Re: WENTYLACJA WYWIEWNA Z KOTŁOWNI


pawel_i wrote:
Co wy za głupoty piszecie - w pomieszczeniu z kotłem gazowym każdym nie można stosować wentylacji mechanicznej.


Niestety, to nie głupota, to prawda.
Doczytaj tu http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020750690
Back to top
   
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Ventilation and Air Conditioning -> Wentylacja wywiewna z kotłowni
Page 1 of 1
Similar topics
Mała modernizacja kotłowni (25)
Schemat kotłowni do sprawdzenia (1)
przeniesienie kotłowni problem (6)
centrala nawiewno-wywiewna VTS (5)
wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperacją (31)
Kratka wywiewna w kotłowni na propan (9)
schemat kotłowni trzy zródła ciepła (3)
Podgrzewacz gazowy LPG w kotłowni węglowej (7)
Jakie kwalifikacje dla serwisu kotłowni? (17)
Kocioł gazowy i węglowy w jednej kotłowni? (9)

Page generation time: 0.161 seconds


FAQ || Administrator || Moderators || Widgets and banners || Contact
elektroda.pl topic RSS feed