X

Podłączenie wyłącznika różnicowo prądowego

09 Mar 2010 18:50 BIbisc
  • #1 09 Mar 2010 18:50
    bisc
    Level 6  
    Helpful post? (0)
    Koledzy mam pytanie,czy jest możliwość podłączenia różnicówki w rozdzielni elektrycznej gdy brak jest przewodu PE aby skutecznie mogła chronić przed porażeniem.Zasilanie jest poprowadzone niestety 4 żyłowe-L1,L2,L3,N.Instalacja jest wykonana już z użyciem żyły PE.Jeśli można to poprosił bym o schemat lub szczegółowy opis jej podłączenia.
  • #2 09 Mar 2010 18:57
    Akrzy74
    Admin Elektroenergetyka
    Helpful post? (0)
    Podłączone urządzenie jest w I, czy II klasie ochronności? Czy urządzenie jest podłączone bezpośrednio?
  • #3 09 Mar 2010 19:00
    bisc
    Level 6  
    Topic author Helpful post? (0)
    Urządzenie jest podłączone bezpośrednio.
  • #4 09 Mar 2010 19:29
    Akrzy74
    Admin Elektroenergetyka
    Helpful post? (0)
    To super, ale nie odpowiedziałeś mi na pierwszą- ważniejszą część.
  • #5 09 Mar 2010 20:03
    bisc
    Level 6  
    Topic author Helpful post? (0)
    w I klasie.
  • #6 09 Mar 2010 20:16
    Akrzy74
    Admin Elektroenergetyka
    Helpful post? (0)
    Więc jak myślisz, do czego służy zacisk PE w urządzeniu? Chcesz go pozostawić na "lepsze czasy"?
    Jakieś wnioski? :wink:

    Urządzenie mające zacisk ochronny (I klasa ochronności) ma mieć podłączony przewód ochronny PE do zacisku- tak samo, jak urządzenia wyposażone we wtyczkę przystosowaną do gniazdka z kołkiem ochronnym-> można ją włączać tylko do gniazda z kołkiem ochronnym (czynnym :wink: ). Niestety w szkołach tego nie uczą, a powinni...

    Ps. Słyszałeś o układzie TN-C/ TT?
  • #7 09 Mar 2010 20:35
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    Helpful post? (+3)
    bisc wrote:
    Koledzy mam pytanie,czy jest możliwość podłączenia różnicówki w rozdzielni elektrycznej gdy brak jest przewodu PE aby skutecznie mogła chronić przed porażeniem.Zasilanie jest poprowadzone niestety 4 żyłowe-L1,L2,L3,N.Instalacja jest wykonana już z użyciem żyły PE.Jeśli można to poprosił bym o schemat lub szczegółowy opis jej podłączenia.


    Każde zasilanie jest najpierw 4-ro żyłowe.
    Natomiast skoro zadajesz takie pytania, to nie jesteś osobą, która nawet korzystając z opisu, jest w stanie podłączyć różnicówkę bezpiecznie. To jest zadanie dla elektryków, a nie dla amatorów.