Post#1 Post from the author of the topic 09 Mar 2010 18:50   

Podłączenie wyłącznika różnicowo prądowego


Koledzy mam pytanie,czy jest możliwość podłączenia różnicówki w rozdzielni elektrycznej gdy brak jest przewodu PE aby skutecznie mogła chronić przed porażeniem.Zasilanie jest poprowadzone niestety 4 żyłowe-L1,L2,L3,N.Instalacja jest wykonana już z użyciem żyły PE.Jeśli można to poprosił bym o schemat lub szczegółowy opis jej podłączenia.

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 09 Mar 2010 18:50   





Back to top
   
Akrzy74
Admin Energoelektronika
Admin Energoelektronika


Joined: 25 Oct 2007
Posts: 6667
Location: Wielkopolska

Post#2 09 Mar 2010 18:57   

Re: Podłączenie wyłącznika różnicowo prądowego


Podłączone urządzenie jest w I, czy II klasie ochronności? Czy urządzenie jest podłączone bezpośrednio?

Helpful message? + -

Back to top
   
bisc
Poziom 6
Poziom 6


Joined: 24 Nov 2009
Posts: 15
Location: Sochaczew

Post#3 Post from the author of the topic 09 Mar 2010 19:00   

Re: Podłączenie wyłącznika różnicowo prądowego


Urządzenie jest podłączone bezpośrednio.

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 09 Mar 2010 19:00   





Back to top
   
Akrzy74
Admin Energoelektronika
Admin Energoelektronika


Joined: 25 Oct 2007
Posts: 6667
Location: Wielkopolska

Post#4 09 Mar 2010 19:29   

Re: Podłączenie wyłącznika różnicowo prądowego


To super, ale nie odpowiedziałeś mi na pierwszą- ważniejszą część.

Helpful message? + -

Back to top
   
bisc
Poziom 6
Poziom 6


Joined: 24 Nov 2009
Posts: 15
Location: Sochaczew

Post#5 Post from the author of the topic 09 Mar 2010 20:03   

Re: Podłączenie wyłącznika różnicowo prądowego


w I klasie.

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 09 Mar 2010 20:03   





Back to top
   
Akrzy74
Admin Energoelektronika
Admin Energoelektronika


Joined: 25 Oct 2007
Posts: 6667
Location: Wielkopolska

Post#6 09 Mar 2010 20:16   

Re: Podłączenie wyłącznika różnicowo prądowego


Więc jak myślisz, do czego służy zacisk PE w urządzeniu? Chcesz go pozostawić na "lepsze czasy"?
Jakieś wnioski? Wink

Urządzenie mające zacisk ochronny (I klasa ochronności) ma mieć podłączony przewód ochronny PE do zacisku- tak samo, jak urządzenia wyposażone we wtyczkę przystosowaną do gniazdka z kołkiem ochronnym-> można ją włączać tylko do gniazda z kołkiem ochronnym (czynnym Wink ). Niestety w szkołach tego nie uczą, a powinni...

Ps. Słyszałeś o układzie TN-C/ TT?

Helpful message? + -

Back to top
   
retrofood
Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci


Joined: 26 Oct 2006
Posts: 14696
Location: Stalowa Wola

Post#7 09 Mar 2010 20:35   

Re: Podłączenie wyłącznika różnicowo prądowego


bisc wrote:
Koledzy mam pytanie,czy jest możliwość podłączenia różnicówki w rozdzielni elektrycznej gdy brak jest przewodu PE aby skutecznie mogła chronić przed porażeniem.Zasilanie jest poprowadzone niestety 4 żyłowe-L1,L2,L3,N.Instalacja jest wykonana już z użyciem żyły PE.Jeśli można to poprosił bym o schemat lub szczegółowy opis jej podłączenia.


Każde zasilanie jest najpierw 4-ro żyłowe.
Natomiast skoro zadajesz takie pytania, to nie jesteś osobą, która nawet korzystając z opisu, jest w stanie podłączyć różnicówkę bezpiecznie. To jest zadanie dla elektryków, a nie dla amatorów.

Helpful message? + -

Back to top
   
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronics Systems and Networks -> Beginners Electronics -> Podłączenie wyłącznika różnicowo prądowego
Page 1 of 1
Similar topics
badanie wyłącznika różnicowo-prądowego, złe podłączenie miernika (21)
Sprawdzanie wyłącznika różnicowo-prądowego (1)
Pomiar wyłącznika różnicowo prądowego (4)
sporadyczne wyłączanie wyłącznika różnicowo-prądowego (8)
Częste zadziałanie wyłącznika różnicowo-prądowego (6)
zastosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego w konkretnym przypadku. (32)
Instalacje elektryczne zastosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego (9)
Montaż wyłącznika różnicowo-prądowego w domu ze starą inst. (22)
Podłączenie wyłącznika różnico-prądowego (różnicówki) (2)
Jaki prąd wyłacznika różnicowo-prądowego? (13)


Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Contact

Page generation time: 0.04 seconds

elektroda.pl topic RSS feed