Post#1 Post from the author of the topic 11 Mar 2010 10:19   

Viessmann Vitopend 100 - problem


Używamy w mieszkaniu kotła grzewczego Viessmann Vitopend 100. Od jakiegoś czasu wskazówka wskazuje ciśnienie ponad 3 bary. Czy może ktoś potrafiłby mi doradzić, co powinienem zrobić by to ciśnienie zmniejszyć?

Proszę usunąć słowo PROBLEM z tytułu
mod - mirrzo

Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# Post from the author of the topic 11 Mar 2010 10:19   





Back to top
   
wawrzeczko_t
Poziom 22
Poziom 22


Joined: 12 Apr 2009
Posts: 1657
Location: Wodzisław Śląski

Post#2 11 Mar 2010 20:35   

Re: Viessmann Vitopend 100 - problem


Wypuścić trochę wody (do ciśn. ok. 1.2 bar) przez zawór spustowy, znaleźć przyczynę tak dużego zwiększania się ciśnienia w układzie c.o.
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# 11 Mar 2010 20:35   





Back to top
   
BankaMydlana
Poziom 2
Poziom 2


Joined: 24 Mar 2009
Posts: 2

Post#3 18 Mar 2010 12:45   

Re: Viessmann Vitopend 100 - problem


Napisze tak łopatologicznie. Patrząc od spodu pieca masz po prawej stronie zawór z czerwonym pokrętłem i obok dość sporej średnicy ( coś koło 1 cala) wyjście z wewnętrznym gwintem. Może to wyjście jest już gdzieś podłączone , ale piszę aby się nie poparzyć gdybys robił to na ciepło. Po przekręceniu lub odciągnięciu ( nie pamiętam) tego czerwonego pokrętła upuszcza się wodę z obiegu C.O. Nastepnie trzeba sprawdzić czy czasami uzupełnianie obwodu C.O. jest zamknięte ( zawór z czarnym motylkowym pokrętłem). Teraz wszystko powinno być OK.
Przyczyny ( hipotetyczne) :
- ktoś zrobił kawał lub bawił się zaworem napełniającym obwód C.O.
- nieszczelny zawór napełniający C.O.
- uszkodzenie wymiennika ( ale to mniej prawdopodobne)
- uszkodzenie lub zawieszanie zaworu przełaczającego między podgrzewaniem C.W.U i C.O. ( podwójna rola wymiennika) ( przy jednorazowym takim wzroście ciśnienia, powodem mógłbyć jakiś śmieć w wodzie lub uszkodzony filtr często jako przyczyna niesprawności elektrozaworów).
To tak filozoficznie. A tak praktycznie: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1443007.html#7091699
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# 18 Mar 2010 12:45   





Back to top
   
senioo
Poziom 3
Poziom 3


Joined: 04 Oct 2009
Posts: 6
Location: Września

Post#4 19 Mar 2010 20:27   

Re: Viessmann Vitopend 100 - problem


zapomniałeś napisać o pustym naczyniu przeponowym, ja tutaj bym szukał problemu..opróżni kocioł i podpompować przeponę.
Back to top
   
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Viessmann Vitopend 100 - problem
Page 1 of 1
Similar topics
problem Viessmann Vitopend 100 brak ciepłej wody (8)
Viessmann Vitopend 100- problem z ogrzewaniem wody i CO (5)
Viessmann Vitopend 100 - problem z mocą palnika (3)
Viessmann Vitopend 100 WHOA problem z uruchomieniem (6)
Viessmann Vitopend 100 problem z załączaniem (1)
Viessmann Vitopend 100 - problem z podgrzewaniem (1)
Viessmann Vitopend 100 - problem z cisnieniem i ciepłotą wod (5)
viessmann vitopend 100 (4)
Viessmann Vitopend 100 - zasilanie (3)
Viessmann Vitopend 100-W dwufunkcyjny (2)

Page generation time: 0.067 seconds


FAQ || Administrator || Moderators || Widgets and banners || Contact
elektroda.pl topic RSS feed