FAQ | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in


Backup parametrów falownika.


Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Automation Generally -> Backup parametrów falownika.
Author
Message
plichta
Poziom 16
Poziom 16


Joined: 17 Apr 2004
Posts: 270

Post#1 Post from the author of the topic 15 Mar 2010 14:04   

Backup parametrów falownika.


Potrzebuję zrobić kopię parametrów falownika Micromaster VC programem DriveMonitor poprzez sieć profibus. Posiadam programator SIMATIC Field PG
oraz oprogramowanie DriveES +step7 manager. Jestem w tym temacie początkujący i nie chcę czegos zepsuc
proszę o jakieś wskazówki.
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# Post from the author of the topic 15 Mar 2010 14:04   





Back to top
   
pawelzad
Poziom 8
Poziom 8


Joined: 13 Sep 2006
Posts: 26
Location: starachowice

Post#2 17 Mar 2010 09:06   

Re: Backup parametrów falownika.


Czy na pewno chodzi o Micromaster VC czy o Masterdrives VC?
Kopię zapasową najprościej zrobić podpinając się do gniazda na panelu falownika.
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# 17 Mar 2010 09:06   





Back to top
   
plichta
Poziom 16
Poziom 16


Joined: 17 Apr 2004
Posts: 270

Post#3 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 10:22   

Re: Backup parametrów falownika.


Chodzi rzeczywiście o Masterdrives VC. Pracujący na urządzeniu podpięty pod profibus.
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# Post from the author of the topic 17 Mar 2010 10:22   





Back to top
   
pawelzad
Poziom 8
Poziom 8


Joined: 13 Sep 2006
Posts: 26
Location: starachowice

Post#4 17 Mar 2010 21:02helpful post - solution   

Re: Backup parametrów falownika.


Jeżeli to Masterdrives to kopię zapasową możesz zrobić bezpośrednio z falownika za pomocą DriveMonitora.
W załączniku masz schemat kabelka do podłączenia się z falownikiem.
Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej pomocy do falowników Siemensa możesz się skontaktować z www.t-system.com.pl



Kabelek do MasterDrives.pdf
 Description:
 n/a

Download
 Filename:  Kabelek do MasterDrives.pdf
 Contents:  
 Filesize:  195.13 KB
 Punkty:  0.00

Back to top
   
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Automation Generally -> Backup parametrów falownika.
Page 1 of 1
Similar topics
Backup ustawień falownika Emerson - zapytanie (5)
Backup Falownika Micromaster 420 przez Simatic Field PG (5)

Page generation time: 0.052 seconds


FAQ || Administrator || Moderators || Widgets and banners || Contact
elektroda.pl topic RSS feed