S7 -200 Sygnały analogowe podstawy

kolarz20 20 Mar 2010 14:29 2565 2
  • #1 20 Mar 2010 14:29
    kolarz20
    Poziom 7  

    Jestem początkującym programistą sterowników ( język drabinkowy) i poszukuję informacji o programowaniu wyjść analogowych w sterowniku s7 -200 (w step 7 micro/win) , a dokładniej mam moduł em 235 i chciałbym zadać na wyjściu sygnał analogowy aby przesterował rozdzielacz proporcjonalny. Nie mogę znaleźć informacji jak zadać taki sygnał. Za wszelkie materiały z góry dziękuje.

  • #3 20 Mar 2010 19:16
    Allmar
    Poziom 15  

    MOVE (wartość z zakresu 0 - ~32767) do AQWn gdzie n może wynosić 0, 2, 4... itd.
    Jeśli masz sterownik z wbudowanym wyjściem analogowym to wyjście w sterowniku ma adres AQW0 a w Twoim module AQW2. Jeśli masz sterownik bez wyjścia analogowego wówczas wyjście w Twoim module ma adres AQW0.