X

Jak zwiększyć ciśnienie w hydroforze/kranie?

09 Apr 2010 09:12 HAhardstyleboy
  • #1 09 Apr 2010 09:12
    hardstyleboy
    Level 16  
    Helpful post? (+1)
    Witam!

    Niedawno mialem awarie wody i wymienialem Hydrofor przelacznik LCA przy hydroforze i bojler w lazience.Do tego momentu cisnienie mialem w hydroforze ktore dochodzilo do 7 atmosfer i bylo bardzo za duze co doprowadzilo do awari bojlera.Teraz jest zrobione tak ze pompa załacza sie na 1.5 atmosfery a wtylacza na 2.5 i jesli nabije wode do 2.5 atm. to cisnienie jest w miare ale jesli woda zejdzie do poziomu 1.5-2.0 to woda w kranie leci bardzo powoli.Wiaderko wody nabieram chyba z 10 min.W hydroforze jest "poduszka powietrrzna".
    A druga sprawa to ze jak napompowalismy troche powietrza nie wiem ile moze ok. 3atm. to woda z hydroforu zeszla prawie do 0-05atm. i powietrze z woda zeszło i dopiero wtedy sie zalaczyla pompa.

    Imoje pytanie jest co trzeba zrobic zeby napompowac powietrze i zeby nie zeszlo z zbiornika?
    I czy trzeba ustawiac wlacznik LCA przy hydroforze?
  • #2 09 Apr 2010 10:12
    bestler
    Admin grupy DIY
    Helpful post? (+3)
    Z tym powietrzem to dobrze jest i nie trzeba nic zmieniać. Powietrze jest na górze (zgodnie z prawami fizyki) i jeśli wyprze wodę aż do poziomu rurki upływowej to samo zacznie przez tą rurkę uciekać. To normalny stan i tak ma być.

    Natomiast jeśli masz za niskie ciśnienie to trzeba podregulować wyłącznik ciśnieniowy. W LCA jest takowa regulacja śrubą widoczną od góry po odkręceniu obudowy. Poczytaj Link - tam koledzy regulowali taki wyłącznik.
  • #3 09 Apr 2010 10:29
    hardstyleboy
    Level 16  
    Topic author Helpful post? (+2)
    Powiem tak ze jesli pompa wlaczy sie i nabije powietrze do 2.5 to cisnienie jest bardzo dobre lecz jesli spad juz po nizej 2.0 to jest slabe :/ Pralka automatyczna ma problem z poborem wody.Chcialbym zeby nabic chociasz z 1-1.5amt. ale za kazdymrazem to powiecze schodzi przy pierwszym zalaczaniu pompy.
  • #4 09 Apr 2010 11:12
    bestler
    Admin grupy DIY
    Helpful post? (+1)
    hardstyleboy wrote:
    Chcialbym zeby nabic chociasz z 1-1.5amt. ale za kazdymrazem to powiecze schodzi przy pierwszym zalaczaniu pompy.


    W ogóle nie rozumiem tego zdania...
  • #5 09 Apr 2010 11:29
    mczapski
    Level 38  
    Helpful post? (0)
    Więc zakończ to "nabijanie" powietrza i jak już napisano przereguluj wyłącznik ciśnieniowy. Chociaż wcale nie uważam, że ciśnienie 2 bary to jest mało. Drogą regulacji górnego i dolnego progu zadziałania uzyskasz oczekiwany efekt. Tylko jeśli zechcesz utrzymywać ciśnienie na poziomie 7 bar to znów będą kłopoty (jeśli pompa uzyska takie ciśnienie). A jak nie wiesz jak się do tego zabrać to pomyśl.
  • #6 09 Apr 2010 16:22
    hardstyleboy
    Level 16  
    Topic author Helpful post? (0)
    Nie o to mi chodzi zeby nabic cisnienie do 7 bar tylko jak mam 2.5-2.5 to zeby podniesc to do 2.5-3.5 i mysle ze wtedy bylo by juz bardzo dobrze.Bo jak pompa mi nabije cisnienie i wezme juz kilka wiader to potem jest bardzo slabe cisnienie ze pralka automatyczna nie moze pociagnac wody do prania.Ok bede probowal regolowac lacznik LCA tak jak mowicie.
  • #7 09 Apr 2010 18:44
    forestx
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Positive voted Helpful post? (+7)
    Jak zwiększyć ciśnienie w hydroforze/kranie?
    Chciałbym wyprostować pewna sprawę:
    Na wielu stronach panuje mylne przekonanie, że te dwie śruby służą do ustalania górnego i dolnego zakresu działania włącznika.
    To nie tak.
    Dolna śruba (czerwona strzałka) ustala poziom ciśnienia.
    Górna śruba (na zielono)- zakres w jakim hydrofor pracuje.
    Przykład (przepraszam za czerwony kolor):
    Mamy ustawiony hydrofor na 3atm ±0,5atm
    Kręcimy dolnym plastikiem (czerwona strzałka):
    Mamy ustawiony hydrofor na 4atm ±0,5atm
    Kręcimy górną śrubką:
    Mamy ustawiony hydrofor na 4atm ±0,7atm
  • #8 09 Apr 2010 22:58
    bestler
    Admin grupy DIY
    Helpful post? (0)
    Dokładnie tak jak kolega pisze. A powietrze zostaw w spokoju.
  • #9 10 Apr 2010 12:16
    hardstyleboy
    Level 16  
    Topic author Helpful post? (+1)
    Zrobiłem tak jak mowil "forestx" i wielkie dzięki dla niego za pomoc.Ustawiłem łącznik na wł.1,7-3,7wył . Tylko mam pytanie jeszcze bo jak pompa nabije wode do 3,7 to wskazówka przez chwile spada z 3,7-3,5 i sie zatrzymuje.Woda jest zakręcona i nigdzie nie uchodzi ani woda ani powietrze.Co do cisnienia to jest bardzo dobre.
  • #10 11 Apr 2010 13:57
    slawik
    Level 8  
    Helpful post? (+1)
    Pewnie nie masz zaworu zwrotnego między pompą a zbiornikiem.Po wyłączeniu pompy ciśnienie ze zbiornika wyrównuje się w całej rurze ssącej aż do kosza ssącego w studni.Nie jest to korzystne bo duże ciśnienie jest cały czas na pompie i pompa startuje pod obciążeniem.
  • #11 11 Apr 2010 17:16
    hardstyleboy
    Level 16  
    Topic author Helpful post? (-1)
    Zawór zwrotny jest tuż przed hydroforem.Jest bo sprawdzalem a kosz ktory pobiera wode ze stuni był wymieniany też w tym roku wiec on powinien wode trzymac zeby nie uciekała.Tylko że przy mniejszym cisnieniu nie było tego a jak teraz podkręciłem łacznik LCA to troche wskazówka na zegarze się cofa z 3,7 na 3,5.
  • #12 12 Apr 2010 05:42
    forestx
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Helpful post? (0)
    U mnie jest identyczny efekt.
  • #13 12 Apr 2010 11:29
    mczapski
    Level 38  
    Helpful post? (-1)
    Ano tak działa prawo Bernouliego. Czyli energia kinetyczna płynu zamienia się na energię potencjalną, czyli statyczne ciśnienie. A więc następuje mówiąc obrazowo uderzenie, Po zatrzymaniu ruchu następuje ustabilizowanie i lekki spadek. Gorzej kiedy efektem tego zjawiska i rozprężalności rurociągu będą uderzenia/hałas.
  • #14 16 Apr 2010 09:02
    hardstyleboy
    Level 16  
    Topic author Helpful post? (0)
    Ok, wiec sprawa ciśnienia jest załatwiona wszystko już jest ok :)
    A mam jeszcze pytanie żeby nie zakładać nowego tematu... Ile by kosztowała przeróbka wody ogrzewanej z "podkowy" na ogrzewanie centralne. Co trzeba kupić i jak by to wyglądało? I co bardziej się opłaca, woda ogrzewana podkową czy ogrzewana przez centralne?
Mouser  Search 4 million + Products
Browse Products