    Witam

    Ma pytanie. Może dla wielu okaże się błache, ale jaka będzie najlepsza metoda pomiaru rezystacji uzwojeń w transformatorze suchym Yy0 o tak dużej mocy (1000 kVA) i napieciach 6000/1000V.

    Mam wprawdzie mostek Thomsona TMT-2 zasilany z dwóch baterii LR20, (próbowałem zasilać go również z zasilacza stabilizowanego) jednak nie potrafię go ustabilizować. Zaczynam podejrzewać że jest uszkodzony.

    Cóż jeszcze. Mam miernik HIOKI 3551, który mierzy kondycję ogniw akumulatorowych metodą 4-przewodową, jednak do pomiaru cewki transformatora się nie nadaje.

    Mam mostek RLC firmy MOTECH MW 4090, jednak przy próbie pomiaru wartość mierzonej rezystancji nie potrafiła sie ustabilizować.


    Proszę was o jakieś wskazówki i podpowiedzi w jaki sposób mógłbym zmierzyć rezystancję uzwojeń transformatora u tak dużej mocy.


    pozdrawiam
  • #2 28 Apr 2010 08:25
    jacekko63
    Level 30  
    Helpful post? (0)
    Przy tak małych opornościach i dużej inukcyjności pomiar należy wykonać bezwzlędnie napięciem stałym, u mnie w firmie wykonujemy miernikiem małych rezystancji firmy Sonel lub mikroomomierzem CA10 prod. francuskiej.
  • #3 10 May 2010 08:14
    Heineken
    Level 9  
    Topic author Helpful post? (0)
    Witam

    Miernik Sonela MMR-620 najlepiej nadawałby się do takich pomiarów, jednak ze względu na cenę niestety odpada, podobnie jak miernik CA10.

    Jednak znalazłem na internecie mierni Miliomomierz EM480C, który ze względu na cenę jest atrakcyjny, jednak zastanawiam się, czy dałby sobie radę z pomiarami tak małej rezystancji cewki o dużej indukcyjności.

    Jego instrukcja jest tutaj: http://www.meraserw.szczecin.pl/images/file/APARATURA%20POMIAROWA/EM480C%20instr_Meraserw.pdf

    Czy możecie mi pomóc i poradzić, czy EM480C sie nadaje do pomiarów trafo?

    pozdrawiam
  • #4 10 May 2010 16:43
    oneill
    Level 12  
    Helpful post? (0)
    Witam.
    Osobiście wykonywałem pomiary rezystancji uzwojeń metodą techniczną, a rezystancję uzwojenia obliczałem. Po porównaniu wyników z kartą prób fabrycznych uzyskane wyniki miały odchyłkę 0,004 mili ohma. Do pomiarów stosowałem przyrządy pomiarowe klasy 0,5 oraz rezystor 1 omh o tolerancji 0,1 %. Jako źródło napięcia w pełni naładowany akumulator 12 V 90 Ah. Należy też określić rezystancję wewnętrzną źródła.