Jakie obciążenie dla kabla YAKY 4x120

PAWPIO1 05 Maj 2010 17:20
  • #1 05 Maj 2010 17:20
    PAWPIO1
    Poziom 2  

    Witam.
    Bardzo proszę o informacje ile kW może pociągnąć przewód 4x120 alu ciągłej jednozmianowej pracy, mam zaprojektowany taki przewód i zastanawiam się czy nie dać nieco większego w przypadku potrzeby zwiększenia mocy w przyszłości, dodam ze przewód ma długość około 80mb. Z Góry dziękuję za odpowiedzi.

  • #2 05 Maj 2010 17:32
    sq9jjh
    Specjalista elektryk

    PAWPIO1 napisał:
    Witam.
    Bardzo proszę o informacje ile kW może pociągnąć przewód 4x120 alu ciągłej jednozmianowej pracy,

    To zależy od sposobu ułożenia i paru innych szczegółów, ale tak orientacyjnie dla 400V, to tak od 130 do 160kW.

  • #3 05 Maj 2010 17:40
    michuszcze
    Poziom 17  

    Przy ułożeniu w ziemi jest to długotrwała obciążalność prądowa 188 A tj. około 108 kW.

  • #4 05 Maj 2010 18:00
    PAWPIO1
    Poziom 2  

    michuszcze napisał:
    Przy ułożeniu w ziemi jest to długotrwała obciążalność prądowa 188 A tj. około 108 kW.

    Bardzo dziękuję za odpowiedź .
    Czy te 108 kW czy to jest maksymalne obciążenie??
    Co będzie się działo gdy pobór prądu będzie wynosił 130 kW ???

  • #5 05 Maj 2010 18:55
    MrMazi
    Poziom 16  

    Te 188 A to jest dopuszczalny maksymalny prąd dla pracy długotrwałej. Jeżeli będzie płynąć więcej, temperatura przewodu zacznie wzrastać stosunkowo do przeciążenia kabla.

  • #6 05 Maj 2010 19:06
    michuszcze
    Poziom 17  

    Kolego tabele różnie podają obciążalność prądową te 130 kW też przeniesie jak pisał kolega w chyba drugim poście.

  • #7 05 Maj 2010 19:11
    PAWPIO1
    Poziom 2  

    Bardzo dziękuję za odpowiedzi myślę że dla swietego spokoju ułoze 4 x150 i będe miał zapas na przyszłość.

  • #8 05 Maj 2010 19:16
    michuszcze
    Poziom 17  

    Aha kolego to nie jest przewód jak piszesz ale kabel YAKY.
    Pozdrawiam

  • #9 05 Maj 2010 21:46
    Akrzy74
    Admin Elektroenergetyka

    Jeden z kolegów napisał:

    Cytat:
    Kolego tabele różnie podają obciążalność prądową; Przy ułożeniu w ziemi jest to długotrwała obciążalność prądowa 188 A


    To może i ja dodam coś od siebie, aby zweryfikować odpowiedzi :)

    Jakie obciążenie dla kabla YAKY 4x120



    Jakie obciążenie dla kabla YAKY 4x120



    Ps. Nie należy zapominać o współczynnikach poprawkowych, oraz używaniu odpowiednich tabel- moja pochodzi z Instytutu Energetyki :wink:

  • #10 06 Maj 2010 22:02
    Miwhoo
    Specjalista - Instalacje Elektryczne

    "Wytyczne Pomiary w elektroenergetyce" potwierdzają rację kolegi Akrzy :)
    Dla przewodów 3-4 żyłowych ułożonych na stałe w ziemi obciążalność długotrwała kabli o izolacji papierowej, gumowej i polwinitowej:

    przekrój żyły | prąd
    --------------------------
    50mm2 | 165A
    70mm2 | 205A
    95mm2 | 240A
    120mm2 | 275A
    150mm2 | 315A
    185mm2 | 355A

  • #11 06 Maj 2010 22:14
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Witam.

    To samo podaje prof. Henryk Markiewicz w swojej książce "Instalacje elektryczne" wyd. II zmienione.