Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Wyszukiwarki naszych partnerów

Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki

Pomoc test kwalifikacji zawodowej

DJzziom 07 Maj 2010 22:02
  • #1 07 Maj 2010 22:02
    DJzziom
    Poziom 8  

    Witam prosił bym o pomoc w odpowiedzeniu na te pytania, przeszukiwałem różne fora ale tego nie znalazłem a jest mi to bardzo potrzebne na test kwalifikacji zawodowej Proszę o pomoc.

    Sieć Elektrycznego Oświetlenia Ulicznego

    1. Jakie rodzaje lamp stosuje się do oświetlenia ulic?

    2.Na czym polega ochrona przeciwporażeniowa latarni?

  • #2 07 Maj 2010 23:49
    Miwhoo
    Specjalista - Instalacje Elektryczne

    1. Sodowe [żółte światło], rtęciowe [niebieskawe światło, żarówka pokryta od wewnątrz luminoforem], metalohalogenowe.

    2. Przede wszystkim uziemienie ochronne, później SWZ, w nowszych sieciach również RCD.

    Tyle pamiętam z mojego kursu sep.

  • #3 07 Maj 2010 23:58
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy

    Miwhoo napisał:
    (...) w nowszych sieciach również RCD.(...)

    Stosowanie RCD w oświetleniu ulicznym to jedna z większych głupot projektantów lub instalatorów.

  • #4 08 Maj 2010 00:01
    Miwhoo
    Specjalista - Instalacje Elektryczne

    W takim razie miałem wykłady z idiotą :)

  • #5 08 Maj 2010 00:44
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy

    Miwhoo napisał:
    W takim razie miałem wykłady z idiotą :)

    Być może :)
    Ja tylko chciałem napisać swoje spostrzeżenia jako konserwator ;)
    Wiem jak jest...

  • #6 08 Maj 2010 09:27
    remik_l
    Poziom 29  

    2. Wszystko zależy jak wykonana będzie instalacja.

    a. Słupy nieprzewodzące, oprawa i tabliczka bezpiecznikowa bez zacisku ochronnego.
    Ochrona dodatkowa jest wtedy zbędna, ponieważ latarnia jest wykonana w II klasie izolacji.

    b. Słupy przewodzące, oprawy i tabliczka bez zacisku ochronnego. Przewód zasilający od oprawy do tabliczki przyłączeniowej wciągamy w peszel, wtedy mamy instalację wykonaną w II klasie izolacji i problem ochrony przez SWZ mamy z głowy. Ważne jest aby nie podpinać przewodu PE do słupa bo wtedy posiadamy latarnię w I klasie izolacji.

    c. Słupy przewodzące i osprzęt w I klasie izolacji.
    Do słupa podłączamy przewód PE i sprawdzamy realizację ochrony przez SWZ.

    RCD w oświetleniu ulicznym uważam za porażkę, gdyż odcina wszystkie latarnie i panują egipskie ciemności.

  • #7 08 Maj 2010 19:56
    DJzziom
    Poziom 8  

    Wielkie dzieki na pewno sie przyda i mam jeszcze dwa pytania których nie wiem

    3.Kiedy sieć oświetlenia ulicznego można włączyć ponownie pod napięcie, jezeli została ona wyłączona przez zabezpieczenie?

    4.Podaj terminy i zakres przeprowadzania przeglądu sieci oświetlenia ulicznego.

    Byłbym wdzięczny ( choć juz jestem)

  • #8 08 Maj 2010 23:17
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Witam.

    DJzziom napisał:
    4.Podaj terminy i zakres przeprowadzania przeglądu sieci oświetlenia ulicznego.
    W poprzednim okresie, przed wprowadzeniem wieloarkuszowej normy 60364 "obowiązywała" 05009, i tam wszystko było jasne :

    Urządzenia oświetlenia elektrycznego

    Pomiar rezystancji izolacji wykonywany w czasie przeglądów urządzeń do oświetlenia elektrycznego przeprowadzanych w terminach -

    1) raz na 2 lata - w zakresie urządzeń oswietlenia zewnętrznego i wnętrzowego w pomieszczeniach wilgotnych, zapylonych, gorących, w których występują wyziewy żrące
    oraz zaliczonych do odpowiedniej kategorii zagrożenia pożarowego,
    a także w zakresie urządzeń oświetlenia drogowego głównych dróg w granicach miast.

    2) raz na 3 lata - w zakresie urządzeń oświetlenia drogowego innego niż wwymienione w p. 1)
    3) raz na 5 lat - w zakresie pozostałych urządzeń oświetlenia elektrycznego.

    Badania kontrolne natężenia oświetlenia i jego zgodność z normą : - jak wyżej

    Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - to samo/jak wyżej

  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty