X

Instalacja elektryczna a spawarka.

wojtolini 14 May 2010 19:10
  • #1 14 May 2010 19:10
    wojtolini
    Level 11  
    Helpful post? (0)
    Mam spawarkę tig ac/dc na 380v (2 fazy)
    Jej pobór to 15kw, maksymalnie 22kw.
    W nowym warsztacie bezpieczniki za licznikiem to 25A C.
    Przy gniazdku są 20 B.
    Dzisiaj pierwszy raz podłączyłem spawarkę i wszystko ok.
    Chce zacząć spawać amperarz ustawiony na zaledwie 40 A.
    Naciskam przycisk na rączce i po chwili słyszę że spawarka nie chodzi.
    Bezpieczniki 20 B wywalone.
    Nie zależy mi na max spawaniu tym tigiem, ale do aluminium to do 200A by się przydało.
    Moje pytanie brzmi czy muszę założyć nową instalację?
    Jeżeli tak, to jakie bezpieczniki, jaki przekrój przewodu zasilającego?
    Czy bezpiecznik za licznikiem można założyc ew. większy?
    Czy wystarczy elektryk czy potrzebny jest do tego typu działania zaklad energetyczny?
  • #2 14 May 2010 20:10
    adamjur1
    Level 39  
    Helpful post? (0)
    W prostym wyliczeniu jest ok 35A dla 15 kW, boję się ze to nie na Twoją instalację...
    POzdr.J.
  • #3 14 May 2010 20:23
    pawcio9229
    Level 10  
    Helpful post? (0)
    Mógłbyś zwiększyć bezpieczniki na większe i przekrój przewodu. Jednak należy sprawdzić jakie bezpieczniki masz na zabezpieczeniu głównym (przed licznikiem). Jeśli masz bezpieczniki 35 A to nie możesz za licznikiem dać większych bezpieczników niż 25 A. W taki przypadku nie da rady używać tej spawarki. Sprawdź jakie bezpieczniki masz na głównym zabezpieczeniu. Jeśli większe niż 35A wtedy mógłbyś się pokusić o pociągnięcie do spawarki nowej instalecji.
  • #4 14 May 2010 20:56
    Miwhoo
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Helpful post? (0)
    B20 nie zniesie udaru prądowego przy zajarzeniu łuku... chociaż przy 40A powinien dać radę... Robiłem MIGiem w poprzedniej robocie, 1-fazowy, prąd do 100A i B20 dawał radę...

    Jeśli będziesz tego maleństwa używał, a zabezpieczenie przedlicznikowe faktycznie za małe będzie, to czeka Cię wycieczka do ZE i zwiększenie mocy przyłączeniowej, co jednoznacznie wiąże się ze wzrostem opłaty przesyłowej, nie mówiąc już o 120PLN za każdy 1kW mocy przydzielonej.
    Jeśli już to zrobisz, to na Twoim miejscu dałbym kabel 5x6mm2 od zalicznikowego i zrobiłbym gniazdo dedykowane do spawarki.
  • #5 14 May 2010 22:11
    MrMazi
    Level 16  
    Helpful post? (0)
    pawcio9229 wrote:
    Jednak należy sprawdzić jakie bezpieczniki masz na zabezpieczeniu głównym (przed licznikiem). Jeśli masz bezpieczniki 35 A to nie możesz za licznikiem dać większych bezpieczników niż 25 A.


    Dlaczego nie?
    Zakładając, że koledze ZE zamontował przed licznikiem 35A, to przydział mocy wynosi około 23kW.
    Jaki sens ma w takim razie montować za licznikiem 25A, które obniżą nam moc przyłączeniową do 16-17 kW. A płacimy za 23kW.

    Do autora. Podaj nam jakie masz zabezpieczenie przed licznikiem byśmy nie gdybali.
  • #6 16 May 2010 22:25
    wojtolini
    Level 11  
    Topic author Helpful post? (0)
    Tig to Thyropuls 280A.
    Bezpieczniki przedlicznikowe to sprawdze dopiero jutro jak bede na miejscu.

    I kto zmienia bezpieczniki za licznikiem? ZE czy elektryk?

    Przypominam jeszcze raz ze nie potrzebuje max mocy tej spawarki.
    Wystarczy mi 200A to dla mnie swiat i ludzie.
  • #7 16 May 2010 22:53
    DJTiesto
    Level 17  
    Helpful post? (0)
    Kolego spawarki mają niski cos fi, więc po mocy znamionowej nie obliczysz prądu.
  • #8 16 May 2010 23:00
    jtja
    Level 9  
    Helpful post? (0)
    Witam, główne masz napewno 35A ,zalicznikowe daj tylko do spawarki 25A klasy C,
  • #9 20 May 2010 12:38
    wojtolini
    Level 11  
    Topic author Helpful post? (0)
    Trochę długo to trwało, ale jakoś ulewa i prąd nie są dobrym połączeniem :]
    Wczoraj ochoczo chciałem dostać się do bezpieczników przedlicznikowych i niestety spotkałem się z plombą ZE.
    Wiem ze można to zdjąć, ale nie chce mieć ew. problemów.

    Co teraz?

    Dzwonić do ZE?

    Za licznikowe jak pisałem wcześniej są już 25 C. Czy nie za mało?

    Jaki przekrój przewodu powinien być i jakie bezpieczniki po tych 25 C?
  • #10 20 May 2010 13:51
    MrMazi
    Level 16  
    Helpful post? (0)
    To jaką masz moc przyłączeniową na umowie?
  • #11 25 May 2010 21:34
    wojtolini
    Level 11  
    Topic author Helpful post? (0)
    Ohh dokopałem siędo umowy jest 24kw
    a bezpieczniki przed licznikiem do 35 A

    Wynika z tego że mocy do spawania starczy.

    Jaklm przewodem to puścić (odległosc od licznika jakies 26m)?
    Ile kw moze ciągnac taka spawarka w połowie mocy czyli 140A (wystarczy mi mocno zaokraglona odp)?
  • #12 25 May 2010 22:11
    MrMazi
    Level 16  
    Helpful post? (0)
    Przewód to co najmniej 5x6 a zabezpieczenie C25. Pamiętaj, że trzeba pomiary zrobić po zmianach w instalacji.
  • #13 25 May 2010 22:28
    Miwhoo
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Helpful post? (0)
    To C25 to tak na styk będzie, bo przeciążeniowy wyzwalacz w Skach dla czasów t>1h wynosi 1,13In [28,25A] a dla t<1h wynosi 1,45In [36,25A].

    Nie działać spawarką na max i powinno wytrzymać.
  Search 4 million + Products
Browse Products