Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Wyszukiwarki naszych partnerów

Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
  • #1 24 Maj 2010 15:22
    xitzee
    Poziom 7  

    Witam.
    Potrzebuję pomocy w małym projekcie do szkoły. Generalnie mam do zrobienia (na papierze) automatyczną bramę przesuwną, załączaną pilotem. Dodatkowo po otwarciu powinna odczekiwać 30 sekund po czym się zamykać. No i światło ostrzegawcze oczywiście migające w czasie jej pracy. Całość do zrobienia w dwóch wersjach z, i bez wykorzystania sterownika. Tą wersję pierwszą zrobiłem bez problemu (tj. program sterownika etc), ale z drugą jest ciut gorzej. Widziałem przez kogoś rozrysowany schemat elektryczny ale bramy garażowej o ile się nie mylę, podobny bramy przesuwnej byłby miły ;)

    Zmodyfikowałem troszkę schemat bramy garażowej i wyszło mi coś takiego:

    Schemat elektryczny automatycznej bramy przesuwnej



    Mógłby ktoś sprawdzić czy to w ogóle ma szansę działać? I zastanawiałem się jeszcze jak rozwiązać sprawę włącznika czasowego, tj. gdzie podłączyć oraz tą migająca lampkę, jakieś sugestie?

  • Pomocny post
    #2 24 Maj 2010 19:06
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk

    1. Przewód 14 - prawa krancówka - 15 - styk przekaźnika - ..."obryw"
    2. jak brama "wciśnie" krancówkę prawą (koniec zamykania) przekaźnik zamykania puści i załączy się przekaźnik otwierania...
    3. "włącznik podczerwieni" - bariera foto - musi wpływać na pracę przekaźnika zamykania a nie otwierania...

    Dodano po 1 [godziny] 9 [minuty]:

    Może coś takiego:

    Schemat elektryczny automatycznej bramy przesuwnej


    po wciśnięciu przycisku "Otwórz!" przez styk R02/NC i "Czujnik otwarcia/NC" jest zasilona cewka R01. Własnym stykiem NO dołącza się podtrzymanie z "+".
    Brama się otwiera.
    "Czujnik otwarcia" rozłącza R01.
    Przez "Foto bariera/NC", "Czujnik zamknięcia/NC" i styk R01/NC zostaje zasilona czasówka PCA 512
    po jej zasileniu styki rozłączają się i po odliczeniu zadanego czasu wracają na NC przez co zostaje zasilony R02
    brama zamyka się.
    W trakcie przerwa na "Foto barierze" spowoduje zatrzymanie i po ponownym odliczeniu czasu - dalsze zamykanie.
    Jak się zamknie to "czujnik zamknięcia" definitywnie zakończy pracę bramy.
    Mam nadzieję że może tak być?

    Dodano po 2 [minuty]:

    a światło? - może druga czasówka "fleszująca" wpięta równolegle do silnika?!

  • #3 24 Maj 2010 19:09
    xitzee
    Poziom 7  

    Dzięki wielki za pomoc i wytłumaczenie jak to działa, bardzo mi się przyda właśnie takie dokładne tłumaczenie, a nie tylko rysunek i rozmyślaj sam.

    Mógłbyś jeszcze powiedzieć w jakim programie wykonywałeś ten schemat? Czy to tak jakoś 'odręcznie' w zwykłym graficznym?

  • #4 24 Maj 2010 20:26
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk

    program to OrCad Capture for Windows - taki staroć (jakieś demo ściągnięte wieki temu), ale wdzięczny: ma biblioteki, a jednocześnie można sobie dorysowywać co się chce.
    I najważniejsze, że nie trzeba go instalować na danym kompie - może być na pendrive...i działa :).
    A co do projektu - mam nadzieję, że dostaniemy...piątkę...hehe :)

  • Pomocny post
    #5 27 Maj 2010 07:46
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk

    A tak można narysować z lampą (żółte migające)

    Schemat elektryczny automatycznej bramy przesuwnej

  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty