Eko groszek schemat podłaczenia?


Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu      Strona Główna -> Forum elektroda.pl -> Systemy Grzewcze Serwis -> Systemy Grzewcze Użytkowy -> Eko groszek schemat podłaczenia?
Autor
Wiadomość
fenix84
Poziom 4
Poziom 4


Dołączył: 30 Paź 2003
Posty: 9

Post#1 Post autora tematu 07 Lip 2010 18:43   

Eko groszek schemat podłaczenia?


Prosze o sprawdzenie poprawnosci podłaczenia w schemacie piec bedzie na ekogroszek,wymiennik płytowy zastosowałem dlatego bo instalacja za nim bedzie w plastiku skrecanym pex-al-pex, zawór 4drozny aby ochronic piec przed zbyt ochłodzona woda powracajaca z zasobnika, a zawór róznicowy aby funkcjonowało przy braku pradu. Na schemacie są zaznaczone grzejniki ale planuje robić ogrzewanie podłogowe w łazienkach wiec chce kupić albo rozdzielacze podzielne na podłogówke i grzejniki, albo tylko na grzejniki i na podłogówke dać zawory z grzejników aby wyregulować na nich temperaturę.Prosze o opinie samego schematu i odnosnie porady zwiazane z rozdzielaczami i podłogówkąEko groszek schemat podłaczenia?
Powrót do góry
   
Google


Google Adsense


Post# 07 Lip 2010 18:43   





Powrót do góry
   
norbert-l
Poziom 11
Poziom 11


Dołączył: 06 Cze 2010
Posty: 68
Miasto: lublin

Post#2 07 Lip 2010 20:29   

Re: Eko groszek schemat podłaczenia?


Układ jaki przedstawiłeś jest całkowicie błędny .
Powrót do góry
   
fenix84
Poziom 4
Poziom 4


Dołączył: 30 Paź 2003
Posty: 9

Post#3 Post autora tematu 07 Lip 2010 22:23   

Re: Eko groszek schemat podłaczenia?


czy możesz go poprawić
Powrót do góry
   
k0s10r
Poziom 15
Poziom 15


Dołączył: 27 Mar 2009
Posty: 232
Miasto: Aleksandrów Kujawski

Post#4 07 Lip 2010 22:51   

Re: Eko groszek schemat podłaczenia?


Ten schemat nie ma racji działania tym bardziej ten zawór 4d :/
Powrót do góry
   
Google


Google Adsense


Post# 07 Lip 2010 22:51   





Powrót do góry
   
fenix84
Poziom 4
Poziom 4


Dołączył: 30 Paź 2003
Posty: 9

Post#5 Post autora tematu 08 Lip 2010 00:21   

Re: Eko groszek schemat podłaczenia?


a Czy ten schemat jest poprawny? i gdzie miał bym wpiać wymiennik płytowy tak aby ochronic rurki pex-al-pex którymi beda podłaczone grzejniki i zawór 4 drożny? Eko groszek schemat podłaczenia?
Powrót do góry
   
Google


Google Adsense


Post# 08 Lip 2010 00:21   





Powrót do góry
   
mirrzo
Moderator - Systemy Grzewcze
Moderator - Systemy Grzewcze


Dołączył: 24 Lip 2006
Posty: 7068
Miasto: MOJE Miasto

Post#6 08 Lip 2010 23:23   

Re: Eko groszek schemat podłaczenia?


Czy Twój kocioł ma urządzenie schładzające?
Masz źle wpięte naczynie - jakie by ono nie było.
Powrót do góry
   
fenix84
Poziom 4
Poziom 4


Dołączył: 30 Paź 2003
Posty: 9

Post#7 Post autora tematu 09 Lip 2010 15:46   

Re: Eko groszek schemat podłaczenia?


tak ma chłodzenie. bedzie to piec Defro Duo nowa linia. a ten schemat miał być z naczyniem przelewowym w układzie zamknietym

Dodano po 5 [godziny] 4 [minuty]:

a czy w układzie oEko groszek schemat podłaczenia? Eko groszek schemat podłaczenia? twartym jest ok
Powrót do góry
   
Usunięty






Post#8 09 Lip 2010 17:25   

Re: Eko groszek schemat podłaczenia?


fenix84 napisał:
tak ma chłodzenie. bedzie to piec Defro Duo nowa linia. a ten schemat miał być z naczyniem przelewowym w układzie zamknietym

Muszę Cię zmartwić - ten kocioł nie ma urządzenia schładzającego i wg. producenta powinien pracować w układzie otwartym.
Eko groszek schemat podłaczenia?
Ten tekst i obrazek pochodzą z instrukcji obsługi.(dostępna w necie)
A tak powinna wyglądać przykładowa instalacja tego kotła wg. producenta.(rysunek z tej samej instrukcji obsługi)
Eko groszek schemat podłaczenia?

ps. Dodatkowo producent żąda rozruchu zerowego przez serwis. (warunki gwarancji)
Powrót do góry
   
fenix84
Poziom 4
Poziom 4


Dołączył: 30 Paź 2003
Posty: 9

Post#9 Post autora tematu 09 Lip 2010 19:19   

Re: Eko groszek schemat podłaczenia?


ale czy ten układ otwarty co narysowałem jest poprawny? poma jest dlatego na powrocie w celu jej ochronienia przed goracą woda i ewentualnym zagotowanie sie pieca i jej zapowietrzenia
Powrót do góry
   
Usunięty






Post#10 09 Lip 2010 20:31   

Re: Eko groszek schemat podłaczenia?


Jak dobrze poszukasz to znajdziesz moją wypowiedź na temat swoich błędnych założeń na temat pompy.
Tak na wszelki wypadek powtórzę:
Pompie "wisi serdecznie" gdzie będzie zamontowana.(zasilanie czy powrót)
Każda nowoczesna pompa ma ceramiczne łożyska ślizgowe i jedynym warunkiem jest praca owej pompy "pod wodą".(nie może pracować na sucho)
O temperatury można się nie martwić bo wytrzymują pracę nawet na 110 C.
Jedyną rzeczą na którą należy zwrócić uwagę to wysokość zamontowania naczynia wzbiorczego.
W przypadku pompy na powrocie jest to "0,7 x h" ("h" to wysokość podnoszenia)
Tymczasem pompa na zasilaniu wymaga tylko żeby ta wysokość była 0,3 m.
Pompa na powrocie może "pchać" wodę w naczynie bo będzie ono po stronie tłocznej pompy.(dlatego naczynie musi być wyżej)
Pompa na zasilaniu ma naczynie po swojej stronie ssawnej i przez to naczynie nie będzie narażone na takie działanie.
Pytasz o schemat - odpowiadam.
Rażących błędów nie widzę.
Jedyną rzeczą jest bojler po stronie wtórnej wymiennika.
Takie usytuowanie bojlera wymusza na Tobie zakup większego wymiennika (C.O + C.W.U).
Bojler można śmiało dać po stronie pierwotnej tej instalacji , wtedy będziesz mógł zakupić mniejszy wymiennik.(tylko do C.O)
Bojler to też specyficzny wymiennik i nie ma potrzeby "dublować" wymiennik drugim wymiennikiem.
Zwłaszcza że wymienniki nie są tanie.
Możliwe że po zastanowieniu zrezygnujesz z wymiennika bo on wcale Cię nie ochroni przed wzrostem temperatury a przez to również nie ochroni Twojej instalacji.
Dla ochrony temperaturowej lepiej pomyśl nad jakimś zaworem trój lub czterodrogowym.(plus do tego dobre sterowanie)
Powrót do góry
   
Google


Google Adsense


Post# 09 Lip 2010 20:31   





Powrót do góry
   
mz3545
Poziom 2
Poziom 2


Dołączył: 13 Mar 2013
Posty: 4
Miasto: plock

Post#11 13 Mar 2013 14:07   

Re: Eko groszek schemat podłaczenia?


Mam rozumiec ze schemat podany przez gosc 9lipca 2010 o godz 16,25 jest poprawnym schematem instalacji otwartej
Powrót do góry
   
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu      Strona Główna -> Forum elektroda.pl -> Systemy Grzewcze Serwis -> Systemy Grzewcze Użytkowy -> Eko groszek schemat podłaczenia?
Strona 1 z 1
Podobne tematy
Do użytkowników piecy na eko groszek (60)
Objętość zasobnika na eko-groszek (5)
piec z podajnikiem ślimakowym na eko groszek (3)
podlaczenie pieca eko groszek GREGOR, bojler (7)
czy piec na eko-groszek wydaje jakieś dzwięki?? (2)
Mokry eko groszek - jaki może mieć wpływ? (2)
PIEC NA EKO GROSZEK,gasnie,chyba cos z nadmuchem (2)
Palnie groszkiem w piecu na eko-groszek - stosuje ktoś? (6)
Jak zabiezpieczyć rury kisan w posadzce - kocioł eko groszek (7)
Jak ustawic poprawnie piec na eko groszek sterownik Geco (2)


Administrator || Moderatorzy || Regulamin forum || Regulamin ogólny || Informacja o cookies || Kontakt

Page generation time: 0.08 seconds

elektroda.pl temat RSS