X

Jaka jest cena bednarki ocynkowanej zł/m

T_O_J_A 08 Jul 2010 14:00
  • #1 08 Jul 2010 14:00
    T_O_J_A
    Level 12  
    Helpful post? (0)
    Witam.
    Robie w obecnej chwili projekt w którym musze dokonać wyceny materiałów. Czy ktośmoże wie jaką dobrać cenę bednarki ocynkowanej 4x35 za metr? Zwykle podaje się zapotrzebowanie w kg. Cena za kg to 4,78zł/kg. W projekcie wyliczyłem trasę po której ma iść bednarka i wynosi ona kilka set metrów. Nie wiem jak przeliczyć cenę którą poiadam zł.kg na zł/m.
  • #2 08 Jul 2010 14:10
    marian_em
    Level 25  
    Helpful post? (0)
    Według moich obliczeń 1m bednarki 35x4 waży 1,12kg
  • #3 08 Jul 2010 14:29
    T_O_J_A
    Level 12  
    Topic author Helpful post? (0)
    Bardzo dziękuje za pomoc. Czy jest możliwość przedstawienia przez Pana obliczeń abym nie musiał w przyszłości pisać podobnych postów jeżeli przyjmę inny przekrój bednarki? :)
  • #4 08 Jul 2010 14:39
    marian_em
    Level 25  
    Helpful post? (0)
    Obliczenia zrobiłem bazując na tym, że 1m bednarki 25x4 waży 0,8kg (przelicznik ze sklepu w którym kupowałem). Grubość się zgadza, więc 35x4 powinna ważyć (35/25) * 0,8 czyli 1,12kg .
  • #5 08 Jul 2010 14:41
    T_O_J_A
    Level 12  
    Topic author Helpful post? (+1)
    wielkie dzięki pozdrawiam
  • #6 08 Jul 2010 14:44
    zdzisiek1979
    Level 35  
    Helpful post? (0)
    Tu są przekroje i waga 1 mb może się przyda ,druty też tam są :D
    http://www.elektral.com.pl/bednarki_ocynkowane.html
  • #7 08 Jul 2010 18:14
    kkas12
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Helpful post? (0)
    Witam!

    Quote:
    W projekcie wyliczyłem trasę po której ma iść bednarka i wynosi ona kilka set metrów.
    Mógłby kolega coś więcej na ten temat?
  • #8 08 Jul 2010 18:19
    marian_em
    Level 25  
    Helpful post? (0)
    Też mnie ciekawi cel inwestycji, może Kolega jakiegoś GPZ-ta uziemia ;)
  • #9 08 Jul 2010 19:06
    remik_l
    Level 29  
    Helpful post? (0)
    Kilkaset metrów to wcale nie jest za wiele jeśli wykonuje się uziomy kratowe pod posadzką w obiektach przemysłowych.
    Przykładem może być Port Łódź (bez sklepu Ikea) gdzie zużyliśmy ok. 16t bednarki 35/4 mm nie licząc już stacji SN/nN w których była położona szersza i grubsza.
  • #10 09 Jul 2010 09:23
    kkas12
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Helpful post? (0)
    Witam!

    Przecież autor wyraźnie napisał
    Quote:
    ...wyliczyłem trasę po której ma iść bednarka i wynosi ona kilka set metrów
    Więc nie dorabiaj kolego remik_l ideologii o uziomach kratowych.
    Poczekajmy na autora.
  • #11 12 Jul 2010 10:21
    T_O_J_A
    Level 12  
    Topic author Helpful post? (0)
    uziemienie instalacji oświetlenia ulicznego 390m
  • #12 12 Jul 2010 10:49
    kkas12
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Helpful post? (0)
    Witam!

    Dziś już tak się nie robi, ponieważ nie ma takie rozwiązanie żadnego sensu
    Jeżeli kolega chce o tym podyskutować to jednak potrzebne jest troszkę więcej informacji z kolegi strony.
    Np: ile żył posiada kabel zasilający oprawy, w jakim układzie pracuje oraz w jakiej klasie ochronności są tabliczki przyłączeniowe i oprawy..
  • #13 12 Jul 2010 12:18
    T_O_J_A
    Level 12  
    Topic author Helpful post? (0)
    Za wszystkie uwagi z góry dziękuję. Zgodnie z pozycją "Poradnik projektanta elektryka" 2008r. w przypadku linii osw. kablowych pomędzy słupami należy prowadzić taśmę FeZn, która stanowi przewód ochronny. Kabel zasilający to 4x35mm2 YAKXS do słupów aluminiowych w których znajdują się tabliczki bezpiecznikowe 6A. Kabel zasilający oprawy 3x1,5. Układ TT. Klasa ochronności II

    To jak to jest z tą bednarką?
  • #14 12 Jul 2010 13:14
    kkas12
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Helpful post? (0)
    Witam!

    No tak układ TT.
    Jeżeli jest to wymuszone tym, że sieć zasilająca ten obwód oświetlenia zewnętrznego pracuje w układzie TT (co uniemożliwia zastosowanie innego rodzaju ochrony przed porażeniem) to być może jest to rozwiązanie poprawne (pod warunkiem, że bednarka nie ma galwanicznego połączenia z przewodem N), ale i tak niekoniecznie. Tu bardziej przydatne byłyby tabliczki zaciskowe wykonane również w II klasie ochronności i indywidualny uzion wyrównawczy (służacy raczej ochronie odgromowej) wokół fundamentu.
    Natomiast jeżeli zasilanie skonfigurowane jest w układzie TN to wtedy jest to rozwiązanie złe a nawet bardzo złe. Tak przynajmniej uważam.
  • #15 12 Jul 2010 13:29
    T_O_J_A
    Level 12  
    Topic author Helpful post? (0)
    A gdy są długie linie oświetleniowe kilka set metrów i z obliczeń nie wychodzi ochrona od porażeń przez samoczynne wyłączenie?
  • #16 12 Jul 2010 13:40
    kkas12
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Helpful post? (0)
    Witam!

    To jest niby problem.
    Dlatego niby, że należy wtedy zastosować wspomniany uziom wyrównawczy. Czyli na głębokości 0.6-0.7 metra i w takiej samej odległości od fundamenty czy słupa należy zakopać wokół niego pętlę z bednarki połączoną z zaciskiem słupa i przewodem PE czy PEN. Rozwiązanie takie nie dopuści by niebezpieczne napięcie pojawiające się na metalowym słupie przekroczyło niebezpieczną wartość pomiędzy podłożem a słupem. Na pewno jednak nie należy stosować wyłączników RCD w oświetleniu zewnętrznym.

    Czy jednak zastosowanie opraw i tabliczek wykonanych w II klasie ochronności nie likwiduje tego problemu zbędnych kosztów ułożenia bednarki równolegle do kabla?
  • #17 12 Jul 2010 14:05
    T_O_J_A
    Level 12  
    Topic author Helpful post? (0)
    1. Obawa czy montażyści kupią tabliczkę z II klasą ochronności przez co bezpośrednio wiąże się to z pewnością ochrony
    2. Cena bednarki 2000zł więc rzeczywiści koszty się zwiększają
    3. Generalnie Pana rozwiązanie jest dobra i być może lepsze :)
  • #18 12 Jul 2010 16:34
    remik_l
    Level 29  
    Helpful post? (+1)
    Proponuję zapoznać się z tym opracowaniem dr inż. E Musiała http://www.edwardmusial.info/pliki/obc_zabezp_przewodow.pdf,, szczególnie od str. 32.
  Search 4 million + Products
Browse Products