Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Wyszukiwarki naszych partnerów

Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki

Jaka jest cena bednarki ocynkowanej zł/m

T_O_J_A 08 Lip 2010 14:00
  • #1 08 Lip 2010 14:00
    T_O_J_A
    Poziom 12  

    Witam.
    Robie w obecnej chwili projekt w którym musze dokonać wyceny materiałów. Czy ktośmoże wie jaką dobrać cenę bednarki ocynkowanej 4x35 za metr? Zwykle podaje się zapotrzebowanie w kg. Cena za kg to 4,78zł/kg. W projekcie wyliczyłem trasę po której ma iść bednarka i wynosi ona kilka set metrów. Nie wiem jak przeliczyć cenę którą poiadam zł.kg na zł/m.

  • #2 08 Lip 2010 14:10
    marian_em
    Poziom 25  

    Według moich obliczeń 1m bednarki 35x4 waży 1,12kg

  • #3 08 Lip 2010 14:29
    T_O_J_A
    Poziom 12  

    Bardzo dziękuje za pomoc. Czy jest możliwość przedstawienia przez Pana obliczeń abym nie musiał w przyszłości pisać podobnych postów jeżeli przyjmę inny przekrój bednarki? :)

  • #4 08 Lip 2010 14:39
    marian_em
    Poziom 25  

    Obliczenia zrobiłem bazując na tym, że 1m bednarki 25x4 waży 0,8kg (przelicznik ze sklepu w którym kupowałem). Grubość się zgadza, więc 35x4 powinna ważyć (35/25) * 0,8 czyli 1,12kg .

  • #5 08 Lip 2010 14:41
    T_O_J_A
    Poziom 12  

    wielkie dzięki pozdrawiam

  • #7 08 Lip 2010 18:14
    kkas12
    Poziom 39  

    Witam!

    Cytat:
    W projekcie wyliczyłem trasę po której ma iść bednarka i wynosi ona kilka set metrów.
    Mógłby kolega coś więcej na ten temat?

  • #8 08 Lip 2010 18:19
    marian_em
    Poziom 25  

    Też mnie ciekawi cel inwestycji, może Kolega jakiegoś GPZ-ta uziemia ;)

  • #9 08 Lip 2010 19:06
    remik_l
    Poziom 29  

    Kilkaset metrów to wcale nie jest za wiele jeśli wykonuje się uziomy kratowe pod posadzką w obiektach przemysłowych.
    Przykładem może być Port Łódź (bez sklepu Ikea) gdzie zużyliśmy ok. 16t bednarki 35/4 mm nie licząc już stacji SN/nN w których była położona szersza i grubsza.

  • #10 09 Lip 2010 09:23
    kkas12
    Poziom 39  

    Witam!

    Przecież autor wyraźnie napisał

    Cytat:
    ...wyliczyłem trasę po której ma iść bednarka i wynosi ona kilka set metrów
    Więc nie dorabiaj kolego remik_l ideologii o uziomach kratowych.
    Poczekajmy na autora.

  • #11 12 Lip 2010 10:21
    T_O_J_A
    Poziom 12  

    uziemienie instalacji oświetlenia ulicznego 390m

  • #12 12 Lip 2010 10:49
    kkas12
    Poziom 39  

    Witam!

    Dziś już tak się nie robi, ponieważ nie ma takie rozwiązanie żadnego sensu
    Jeżeli kolega chce o tym podyskutować to jednak potrzebne jest troszkę więcej informacji z kolegi strony.
    Np: ile żył posiada kabel zasilający oprawy, w jakim układzie pracuje oraz w jakiej klasie ochronności są tabliczki przyłączeniowe i oprawy..

  • #13 12 Lip 2010 12:18
    T_O_J_A
    Poziom 12  

    Za wszystkie uwagi z góry dziękuję. Zgodnie z pozycją "Poradnik projektanta elektryka" 2008r. w przypadku linii osw. kablowych pomędzy słupami należy prowadzić taśmę FeZn, która stanowi przewód ochronny. Kabel zasilający to 4x35mm2 YAKXS do słupów aluminiowych w których znajdują się tabliczki bezpiecznikowe 6A. Kabel zasilający oprawy 3x1,5. Układ TT. Klasa ochronności II

    To jak to jest z tą bednarką?

  • #14 12 Lip 2010 13:14
    kkas12
    Poziom 39  

    Witam!

    No tak układ TT.
    Jeżeli jest to wymuszone tym, że sieć zasilająca ten obwód oświetlenia zewnętrznego pracuje w układzie TT (co uniemożliwia zastosowanie innego rodzaju ochrony przed porażeniem) to być może jest to rozwiązanie poprawne (pod warunkiem, że bednarka nie ma galwanicznego połączenia z przewodem N), ale i tak niekoniecznie. Tu bardziej przydatne byłyby tabliczki zaciskowe wykonane również w II klasie ochronności i indywidualny uzion wyrównawczy (służacy raczej ochronie odgromowej) wokół fundamentu.
    Natomiast jeżeli zasilanie skonfigurowane jest w układzie TN to wtedy jest to rozwiązanie złe a nawet bardzo złe. Tak przynajmniej uważam.

  • #15 12 Lip 2010 13:29
    T_O_J_A
    Poziom 12  

    A gdy są długie linie oświetleniowe kilka set metrów i z obliczeń nie wychodzi ochrona od porażeń przez samoczynne wyłączenie?

  • #16 12 Lip 2010 13:40
    kkas12
    Poziom 39  

    Witam!

    To jest niby problem.
    Dlatego niby, że należy wtedy zastosować wspomniany uziom wyrównawczy. Czyli na głębokości 0.6-0.7 metra i w takiej samej odległości od fundamenty czy słupa należy zakopać wokół niego pętlę z bednarki połączoną z zaciskiem słupa i przewodem PE czy PEN. Rozwiązanie takie nie dopuści by niebezpieczne napięcie pojawiające się na metalowym słupie przekroczyło niebezpieczną wartość pomiędzy podłożem a słupem. Na pewno jednak nie należy stosować wyłączników RCD w oświetleniu zewnętrznym.

    Czy jednak zastosowanie opraw i tabliczek wykonanych w II klasie ochronności nie likwiduje tego problemu zbędnych kosztów ułożenia bednarki równolegle do kabla?

  • #17 12 Lip 2010 14:05
    T_O_J_A
    Poziom 12  

    1. Obawa czy montażyści kupią tabliczkę z II klasą ochronności przez co bezpośrednio wiąże się to z pewnością ochrony
    2. Cena bednarki 2000zł więc rzeczywiści koszty się zwiększają
    3. Generalnie Pana rozwiązanie jest dobra i być może lepsze :)

  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty