| Author |
Message
|
av_frysztak Poziom 14

Joined: 21 Dec 2004 Posts: 155 Location: pionki
|
#1
24 Jul 2010 18:50 Viesmann Vitopend 100 |
|
|
|
Witam. Mam uszkodzona płytę elektroniki. Po załączeniu palą się obie kontrolki zielone a czerwona miga 4 razy. Po podstawieniu płyty z innego pieca wszystko ok. Porszę o podpowiedz co oznacza kod 4 i ewentualne wskazówki czy jest szansa na naprawę płyty sterującej bo nowa pioruńsko droga. dzięki
|
|
| Back to top |
|
 |
davvid80 Poziom 15

Joined: 25 Jul 2008 Posts: 207 Location: Kraków
|
#2
24 Jul 2010 19:52 Re: Viesmann Vitopend 100 |
|
|
|
Czy płyta, która tak się zachowuje jest z tego kotła? Dopasowane są mostki na niej? Jeżeli już coś się z tą płytą dzieje to najczęściej pada warystor - element na płycie do zlokalizowania zaraz za wyłącznikiem głównym, taki niebieski krążek - teoretycznie przy jego uszkodzeniu płyta w ogólnie nie powinna dawać znaku życia no ale....
Pozdrawiam
|
|
| Back to top |
|
 |
Google

|
#
24 Jul 2010 19:52 |
|
|
|
|
|
| Back to top |
|
 |
av_frysztak Poziom 14

Joined: 21 Dec 2004 Posts: 155 Location: pionki
|
#3
24 Jul 2010 20:59 Re: Viesmann Vitopend 100 |
|
|
|
Oczywiście płyta działąła w tym kotle a podstawiona dobra z takiego samego modelu. Tak więc usterka ewidentnie jest na płycie.
|
|
| Back to top |
|
 |
serwisant73 Poziom 22

Joined: 05 Apr 2008 Posts: 2069 Location: wyrzysk
|
#4
25 Jul 2010 10:43 Re: Viesmann Vitopend 100 |
|
|
|
Więc ewidentnie ,należy zaprosić serwisanta , który płytę wymieni .
|
|
| Back to top |
|
 |
Google

|
#
25 Jul 2010 10:43 |
|
|
|
|
|
| Back to top |
|
 |
davvid80 Poziom 15

Joined: 25 Jul 2008 Posts: 207 Location: Kraków
|
#5
25 Jul 2010 14:25 Re: Viesmann Vitopend 100 |
|
|
|
Uwaga... Vitopend'ów z diodami było kilka typów: WH0, WH0A, WH1B i każdy z niż miał inną płytę... pierwszy typ obsługiwał cewkę na ~230V, drugi silnik krokowy po niskim napięciu, a ten ostatni ma inne wtyki... każdą z nich przypisuje się jednak identycznie do konkretnego kotła poprzez przecinanie mostków.
Pozdrawiam
|
|
| Back to top |
|
 |
av_frysztak Poziom 14

Joined: 21 Dec 2004 Posts: 155 Location: pionki
|
#6
27 Jul 2010 18:51 Re: Viesmann Vitopend 100 |
|
|
|
Płyta WHO. Czy ktoś podpowie co oznacza kod "4"?
|
|
| Back to top |
|
 |
Google

|
#
27 Jul 2010 18:51 |
|
|
|
|
|
| Back to top |
|
 |
wawrzeczko_t Poziom 22

Joined: 12 Apr 2009 Posts: 1754 Location: Wodzisław Śląski
|
#7
27 Jul 2010 21:12 Re: Viesmann Vitopend 100 |
|
|
|
W WHO nie ma wyświetlacza. Więc gdzie wyświetlany jest ten kod?
|
|
| Back to top |
|
 |
av_frysztak Poziom 14

Joined: 21 Dec 2004 Posts: 155 Location: pionki
|
#8
28 Jul 2010 22:08 Re: Viesmann Vitopend 100 |
|
|
|
Dioda czerwona miga cyklicznie 4 razy.
|
|
| Back to top |
|
 |
wawrzeczko_t Poziom 22

Joined: 12 Apr 2009 Posts: 1754 Location: Wodzisław Śląski
|
#9
29 Jul 2010 19:42 Re: Viesmann Vitopend 100 |
|
|
|
Znaczy to: brak sygnału płomienia po czasie ... czyli: brak gazu, zabrudzony palnik, elektrody, uszkodzona lub źle wyregulowana armatura gazowa.
|
|
| Back to top |
|
 |
av_frysztak Poziom 14

Joined: 21 Dec 2004 Posts: 155 Location: pionki
|
#10
30 Jul 2010 09:17 Re: Viesmann Vitopend 100 |
|
|
|
Dzięki za podpowiedzi. Płyta sterująca naprawiona. Zamykam temat.
|
|
| Back to top |
|
 |