stefanscorpio 20 Wrz 2010 00:15
  • #1 20 Wrz 2010 00:15
    stefanscorpio
    Poziom 20  

    Witam! W moim domu jest(bylo?) centralne ogrzewanie z konca lat 50 tych.Byla to modyfikacja ukladu otwartego grawitacyjnego. Modernizacja ta przeprowadzona okolo 1990 roku polegala na zastapieniu kotla weglowego (koksowego) dosc nowoczesnym jak na owe czasy kotlem na olej opalowy.Pozostaly jednak rury grzejniki ze starego ukladu.Ja postanowilem gruntownie zmodernizowac ta instalacje.Wyrzucilem wszystkie stare rury i kaloryfery postanawiajac jednoczesnie wykorzystac resztki armatury i kociol ktory wyglada jeszcze dosc przyzwoicie.Nie mam do tego jednak zadnej instrukcji a niektore urzadzenia widze po raz pierwszy.Prosze zatem o pomoc odnosnie instrukcji kotla i pozostalej czesci armatury jak i porade co z tego moza jeszcze zrobic.Wszelkie sugestie mile widziane.Pozdrawiam.Stefan.

    Przerobka ukladu centralnego ogrzewania.

    Przerobka ukladu centralnego ogrzewania.

    Przerobka ukladu centralnego ogrzewania.

    Przerobka ukladu centralnego ogrzewania.

  • #2 24 Wrz 2010 00:17
    stefanscorpio
    Poziom 20  

    Witam! Panowie i Panie czy to juz duch w Narodzie ginie? A moze post jest w nieodpowiednim miejscu? Pozdrawiam.Stefan.

  • #3 24 Wrz 2010 09:42
    slazdu
    Poziom 9  

    No cóż, wydaje mi się, że jest to do adaptowania. Z tego co widzę masz kocioł olejowy + zawór trójdrożny + jakiś naścienny sterownik. Jak najbardziej jest to do dalszego użytkowania. Takie wnioski można wyciągnąć ze zdjęć. Ze zdobyciem instrukcji możesz mieć problem...
    Jeżeli jednak już przerobiłeś instalację (jak można się domyślać z tekstu), pozostaje tylko sprawa uruchomienia. Zdalnie chyba nikt tu nie pomoże.
    Tyle na forum...
    Napisz na:
    slazdu(malpa)o2.pl
    Pozdr.
    slazdu

  • #4 24 Wrz 2010 15:53
    marekon
    Poziom 18  

    Widać palnik i sterownik bardzo porzadnej firmy więc powinny posłużyć jeszcze.Zrobić przegląd zmienić dysze,wyregulować.Swoją drogą jakie solidne zawory trójdrożne kiedys robili.Instrukcja wystarczy do palnika jesli takowa będzie potrzebna.Weishaupt z 1992 r. to jeszcze nie taki stary.Nastawy na sterownikach nie powinny nastręczyć kłopotów solidnemu serwisantowi.

  • #5 24 Wrz 2010 16:40
    stefanscorpio
    Poziom 20  

    witam! Bardzo dziekuje za odzew.Instalacja jeszcze nie zostala zrobiona(na scianach wisza grzejniki) z tego wzgledu ze nie bardzo wiem jak to dziala.Najbardziej intryguje mnie tem "zawor trojdrozny" z magiczna galka i skala...Gdyby nie odlaczony przewod to juz cos by bylo.Wywnioskowalem(?) tylko ze w jakis sposob przelacza kociol na podgrzewacz.Dalej niestety czarna magia.Do czego to pokretlo? Po co jest skala?Co pokazuje wskaznik? Pozdrawiam.Stefan.

  • #6 25 Wrz 2010 08:35
    Usunięty
  • #7 27 Wrz 2010 18:50
    stefanscorpio
    Poziom 20  

    Witam! Wiekszy "wycinek" instalacji niestety zostal wyciety...Mozliwe jednak ze gdzies to zostalo zarchiwizowane.Wygladalo to jak robota glupiego i to chyba po pijanemu.Zdjecia pozostalosci zalacze wieczorem.Pozdrawiam.Stefan.

    Dodano po 4 [godziny] 19 [minuty]:

    Witam! Ze wzgledu na brak miejsca bardzo trudno jest zrobic dokladne zdjecia.To czego nie widac postaram sie opisac.Na pierwszym zdjeciu http://obrazki.elektroda.net/33_1285605602.jpg /33_1285605602.jpg]Przerobka ukladu centralnego ogrzewania.[/url]

    http://obrazki.elektroda.net/43_1285605602.jpg [url=http://obrazki.elektroda.net/43_1285605602.jpg" target="_blank" data-fancybox-group="groupa171ddfc5c" class="postlink fancybox " title="Przerobka ukladu centralnego ogrzewania.">Przerobka ukladu centralnego ogrzewania.

    natomiast na wyjsciu goracej wody jest trojnik do ktorego jest podlaczony przewod elastyczny zasilajacy wymiennik oraz na drugiej odnodze zawor trojdrozny .Widoczna tam pompa obiegowa tloczyla wode do zasilania a drugi krociec polaczony byl z powrotem wody do kotla.Pozdrawiam.Stefan.

  • #8 10 Paź 2010 01:14
    stefanscorpio
    Poziom 20  

    Witam! Panie i Panowie! Czy ja zle opisalem zagadnienie? Pozdrawiam.Stefan.

  • #9 10 Paź 2010 10:21
    akwedukt
    Specjalista - systemy grzewcze

    Teraz serwisanci mają roboty w terenie za kasę a nie za ,,pomógł,, i dlatego nikt ci nie chce pomóc. Wezwij jakiegoś fachowca zamów usługę i po problemie.

  • #10 13 Paź 2010 01:14
    stefanscorpio
    Poziom 20  

    Witam! "Teraz serwisanci mają roboty w terenie za kasę a nie za ,,pomógł,, i dlatego nikt ci nie chce pomóc. Wezwij jakiegoś fachowca zamów usługę i po problemie."Te cenna wskazowke wydrukuje i zachowam dla potomnych.Moze nalezy rozwazyc likwidacje Forum dla majsterkowiczow i pasjonatow zastepujac zbiorem linkow z adresami "fahofcof"? Pozdrawiam.Stefan.

  • #11 13 Paź 2010 08:28
    wodyn
    Poziom 17  

    Jeśli mogę to wtrącę cos od siebie:kolega chyba ze zbytnim entuzjazmem zabrał sie za robotę.A teraz wygląda na to ,że szuka pomocy.Może lepiej by było zebrać trochę porad i informacji z forum przed zdemolowaniem starej instalacji?

  • #12 13 Paź 2010 08:47
    Usunięty
  • #13 13 Paź 2010 13:36
    stefanscorpio
    Poziom 20  

    Witam! Cytat "Chyba najprostszym rozwiązaniem byłoby "zrekonstruowanie" takiego samego układu.
    Pozwoli to wykorzystać istniejącą armaturę. " i tak wlasnie chce zrobic. Nie mam pewnosci tylko jak polaczyc te armature.Chodzi o to ze kociol sklada sie z kotla zasadniczego i pod spodem jest modul wymiennika ciepla.Zgodnie z logika to goraca woda z kotla (moim zdaniem) powinna byc podlaczona w gornej czesci wymiennika a jest odwrotnie.Nie wiem ponadto co z tym zaworem trojdroznym.Po co jest ta galka i skala?Z reszta sobie powinienem poradzic.Pozdrawiam.Stefan.

  • #14 13 Paź 2010 17:08
    das160
    Poziom 14  

    Post 27 Wrz 2010 18:50
    Re: Przerobka ukladu centralnego ogrzewania.

    Witam! Wiekszy "wycinek" instalacji niestety zostal wyciety...Mozliwe jednak ze gdzies to zostalo zarchiwizowane.Wygladalo to jak robota glupiego i to chyba po pijanemu.Zdjecia pozostalosci zalacze wieczorem.Pozdrawiam.Stefan.

    Dodano po 4 [godziny] 19 [minuty]:

    Witam! Ze wzgledu na brak miejsca bardzo trudno jest zrobic dokladne zdjecia.To czego nie widac postaram sie opisac.Na pierwszym zdjeciu http://obrazki.elektroda.net/33_1285605602.jpg /33_1285605602.jpg]Przerobka ukladu centralnego ogrzewania.[/url] [url=http://obrazki.elektroda.net widac fragmet instalacji powrotu z wyjsciem do zaworu bezpieczenstwa i druga pompa obiegowa Pompa ta jest umiejscowiona na koncu przewodu elastycznego miedzy gornym kroccem kotla a dlonym (?!) wymiennika ciepla.Na drugim zdjeciu http://obrazki.elektroda.net/43_1285605602.jpg Przerobka ukladu centralnego ogrzewania. natomiast na wyjsciu goracej wody jest trojnik do ktorego jest podlaczony przewod elastyczny zasilajacy wymiennik oraz na drugiej odnodze zawor trojdrozny .Widoczna tam pompa obiegowa tloczyla wode do zasilania a drugi krociec polaczony byl z powrotem wody do kotla.Pozdrawiam.Stefan.


    Witam widzę że kolega podioł się prac bez potrzebnej wiedzy. Opisany układ to klasyk służący do zabezpieczenia kotła przed punktem rosy, czyli klasycznemu kapaniu wody podczas nagrzewania lub pracy przy temperaturze około 30oC
    Przed przebudową układu nalerzy stworzyć schemat podstawowy: źródło ciepła( piec + kominek), temperatura pracy ( ogrzewanie podłogowe 24oC , ogrzewanie grzejnikowe 60-75oC )rodzaj ogrzewania ( grzejnikowe,podłogowe,nadmuchowe), rodzaj wymienników ciepła ( grzejniki alu,żeliwo,konwekcyjne) sposób regulacji układu, sposób rozprowadzenia ciepła ( rura w róże, rura obwodowa ) myślę że zarysowałem problem. Jeżeli masz ochotę na samodzielne budowanie układu , opisz dokładnie co chcesz osiągnąć to rozrysuję ci schemat montarzowy. pozdrawiam

  • #15 13 Paź 2010 17:24
    Usunięty
  • #16 13 Paź 2010 17:43
    stefanscorpio
    Poziom 20  

    Witam! Kolega ma racje.Opis jest faktycznie nieco zagmatwany.Postaram sie o inny aparat i zrobie przyzwoite zdjecia.Pozdrawiam.Stefan.

  • #17 13 Paź 2010 19:53
    das160
    Poziom 14  

    Witam przejrzałem zdjęcia ale nic z nich nie wynika , potrzebne są zdjęcia obejmujące większy obszar układu. albo chociaż rozrysuj go. Z tego co wnioskuję z opisu to możesz mieć piec na bojlerze http://obrazki.elektroda.net/22_1286991579.jpgZawór trójdrożny służy do automatycznego lub ręcznego sterowania przepływem na zasobnik.Może też sterować temperaturą wylotową z pominięciem punktu rosy, lub sterowaniem układu ogrzewania podłogowego, ale to mogę potwierdzić po informacjach od ciebie.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Witam przejrzałem zdjęcia ale nic z nich nie wynika , potrzebne są zdjęcia obejmujące większy obszar układu. albo chociaż rozrysuj go. Z tego co wnioskuję z opisu to możesz mieć piec na bojlerze http://obrazki.elektroda.net/22_1286991579.jpg Zawór trójdrożny służy do automatycznego lub ręcznego sterowania przepływem na zasobnik.Może też sterować temperaturą wylotową z pominięciem punktu rosy, lub sterowaniem układu ogrzewania podłogowego, ale to mogę potwierdzić po informacjach od ciebie.

  • #18 14 Paź 2010 00:35
    stefanscorpio
    Poziom 20  

    Witam! W zalaczeniu zdjecia.Pompa znajdujaca sie w okolicy "zaworu trojdroznego" jest zalaczana recznie.Pokretlo od zaworu jest zablokowane.Dolna czesc to jednak podgrzewacz.

    Przerobka ukladu centralnego ogrzewania.

    Przerobka ukladu centralnego ogrzewania.

    Przerobka ukladu centralnego ogrzewania.

    Przerobka ukladu centralnego ogrzewania.

    Pozdrawiam.Stefan

  • #19 14 Paź 2010 02:31
    das160
    Poziom 14  

    Witam tak jak myślałem , masz klasyka w pionie, czyli piec na zasobniku.
    http://obrazki.elektroda.net/32_1287015247.jpg Jednak nie wiem dokąd prowadzą końcówki zaznaczone na czerwono, to ważne musisz sprawdzić, lub opisz układ poza kotłownią. W kotłowni masz standard czyli : naczynie przeponowe ( czerwone ),zawór bezpieczeństwa ( z czerwonym pokrętłem 1,5-3 bara ) oczywiście do wymiany, manometr wodny, zawory do napuszczania i spuszczania zładu, odpowietrzniki. Sterowanie na ścianie może być używane w wielu konfiguracjach, ale to dalszy etap najpierw ustalmy układ grzewczy poza kotłownią.

  • #20 14 Paź 2010 08:04
    Usunięty
  • #21 14 Paź 2010 11:04
    das160
    Poziom 14  

    Kolego Damian_85 przepływ w tym układzie zaznaczyłem na rysunku . Jest to najprostszy automatyczny układ piec-zasobnik. Zasobnik sygnalizuje do pieca spadek temperatury , włącza się pompa dolna i wymusza obieg gorącej wody przez wężownicę. układ zasilanie-powrót, powrót-zasilanie przy tak małych odcinkach ma swoje zalety , woda powrotna z zasobnika ma na pewno powyżej 40*C co eliminuje problem punktu rosy. Pozdrawiam
    http://obrazki.elektroda.net/18_1287046834.jpg

  • #22 14 Paź 2010 15:01
    Usunięty
  • #24 14 Paź 2010 21:42
    stefanscorpio
    Poziom 20  

    Witam! Kierunek pompy jest tak jak kolega narysowal.Moim zdaniem powinno byc dokladnie w druga strone.Niestety dokladniejszych zdjec nie moge zrobic tym aparatem(lustrzanka z tele)ze wzgledu na brak miejsca.Uklad grzewczy poza kotlownia nie istnieje.Krocce widoczne na zdjeciu od zaworu to jeden do pompy i dalej w obieg a drugi polaczony byl do powrotu.Pozdrawiam.Stefan.

  • #25 14 Paź 2010 21:48
    Usunięty
  • #26 14 Paź 2010 21:53
    stefanscorpio
    Poziom 20  

    Witam! Boiler to jest ale pod piecem.Idzie od niego przez komin(!) rurka z goraca(?) woda do lazienki na pietrze.Pozdrawiam.Stefan.

  • #27 14 Paź 2010 22:05
    Usunięty
  • #28 14 Paź 2010 22:39
    stefanscorpio
    Poziom 20  

    Witam! Pomijajac reszte pompa ma kierunek do gory czyli tloczy wode z dolu do zasilania.Nie bardzo tez rozumiem sens zastosowania zaworu trujdroznego jezeli w ukladzie sa dwie pompy.Moim zdaniem wylaczenie pompy obiegowej powoduje na tyle duze opory przeplywu ze zastosowanie tego zaworu za wyjatkiem okresu letniego nie ma sensu.Pozdrawiam.Stefan.

  • #29 14 Paź 2010 23:51
    das160
    Poziom 14  

    Wszystko w porządku, tyle tylko że prawdopodobnie kiedyś nastąpiła awaria zaworu trójdrożnego, serwisant zamiast wymienić zawór trójdrożny pozostawił go w pozycji dławiącej i obrócił pompę zasobnika , i nastawił priorytet nagrzania wody użytkowej. Przyjmując że posiadasz palnik o dużo większej mocy niż potrzebujesz ( palniki nadmuchowy z reguły można regulować do 50kW lub wyżej ) to nawet przy otwartym zaworze trójdrożnym możesz ogrzać cały układ CO, dodatkową zaletą takiego obiegu jest jednoczesne grzanie układu CO i CWU ma to znaczenie przy małej pojemności zasobnika ( bojlera ) i dużym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę.W każdym razie jest rozwiązanie do przyjęcia i przy odpowiednim ustawieniu nie powinno stwarzać problemów.
    http://obrazki.elektroda.net/100_1287093087.jpg

  • Pomocny post