podłączenie silnika gwiazda trójkąt

Marcin277 07 Oct 2010 20:22
  • #1 07 Oct 2010 20:22
    Marcin277
    Level 9  
    Helpful post? (+2)
    Witam
    Mam problem z silnikiem 7,5kw raz ruszał raz się zachowywał jak by mu fazy brakowało. Stwierdziłem że pewnie uszkodzony jest wyłącznik i kupiłem nowy wyłącznik a tu kolejny problem. Oznaczenia na starym wyłączniku są inne jak na nowym. Ale podłączyłem U-U1, V-V1, W-W1, ORAZ Z-W2, X-U2, Y-V2. Myślałem że będzie ok ale nie jest gdy załączam silnik w gwiazdę silnik stoi a jak przełączę w trójkąt to wybija bezpiecznik. Proszę o pomoc
  • #2 07 Oct 2010 21:45
    Removed
    Helpful post? (+1)
    Daj foto wyłącznika lub napisz jaki typ wyłącznika.
  • #3 08 Oct 2010 11:01
    Marcin277
    Level 9  
    Topic author Helpful post? (+1)
    Wyłącznik jest typu ŁK25R gwiazda trójkąt oznaczenia ma następujące L1, L2, L3, U1,V1,W1 U2,V2, W2 Jestem początkujący na faorum i zarazem elektrykiem.

    Zapoznaj się z ogłoszeniami w dziale i popraw sposób zamieszczenia obrazka. [Łukasz]
  • #4 08 Oct 2010 11:29
    Ryszard49
    Level 31  
    Helpful post? (0)
    Witam.
    Zobacz:
    Link
    22 strona katalogu.
    Pozdrawiam.
  • #5 08 Oct 2010 11:34
    Removed
    Helpful post? (0)
    Oznacz sobie przewody wychodzące z silnika jako U1-U2 /jedna cewka/,V1-V2 /druga cewka/,W1-W2 /trzecia cewka/ i podłącz do wyłącznika tak jak oznaczyłeś do zacisków tak samo oznaczonych na wyłączniku.
    L1,L2,L3 to podłączenie 3 faz.Powinno być ok.
  • #6 08 Oct 2010 21:20
    Marcin277
    Level 9  
    Topic author Helpful post? (-1)
    Dziękuje za link panie Ryszardzie49 tylko że nie potrafię go odczytać:cry:
  • #7 08 Oct 2010 22:06
    Removed
    Helpful post? (0)
    Zrób tak jak Ci opisałem i będzie ok.
  • #8 22 Oct 2010 22:23
    maleer
    Level 12  
    Helpful post? (0)
    Koledzy pozwolę sobie podłączyć się pod temat odnośnie podłączania silników. Dzisiaj pierwszy raz spotkałem się aby na tabliczce znamionowej silnika bardzo małej mocy (0,7KW) jedną z dwóch możliwości podłączenia był układ gwiazda-gwiazda. W internecie za bardzo nic nie znalazłem na ten temat więc może ktoś z Was coś wie.
  • #9 23 Oct 2010 03:46
    tos18
    Level 33  
    Helpful post? (0)
    Czyżby układ dahlandera - dwie prędkości.
  • #10 23 Oct 2010 06:26
    maleer
    Level 12  
    Helpful post? (0)
    tos18 wrote:
    Czyżby układ dahlandera - dwie prędkości.




    Dokładnie tak. Z tabliczki znamionowej pierwszym układem połączenia jest gwiazda (prędkość 682 obr/min., wiadomo proste połączenie), a drugie gwiazda-gwiazda (prędkość 1340 obr/min., i to mnie zaskoczyło). Dziękuję bardzo, więcej informacji znajdę już sobie w internecie. Punkty jak najbardziej się należą.
  • #11 25 Jun 2011 12:39
    Marcin277
    Level 9  
    Topic author Helpful post? (0)
    Fabrycznie nowy kupiony wyłącznik w sklepie był źle wymostkowany. To była główna przyczyna problemu.
    Pozdrawiam