| Author |
Message
|
emus Poziom 14

Joined: 08 Sep 2004 Posts: 182 Location: Kraków
|
#1
22 Sep 2004 10:40 Kocioł węglowy - regulacja prędkości obrotowej pompy wody |
|
|
|
W domowej instalacji centralnego ogrzewania posiadam kocioł węglowy 24 kW w którym regulacja temperatury wody odbywa się regulatorem temperatury w sposób ciągły poprzez zmianę obrotów dmuchawy w zakresie od 0-100% obrotów, jednocześnie pompa wody w instalacji pracuje cały czas. Obroty pompy można zmieniać ręcznie tylko skokowo bieg 1,2,3,4. Jestem zainteresowany informacją o możliwości zmiany obrotów pompy w sposób ciągły w zależności od obrotów dmuchawy przy wykorzystaniu tego samego sygnału z regulatora, ale odwróconego w fazie (?) przy pomocy jakiegoś dodatkowego urządzenia(?). Na przykład jeżeli dmuchawa pracuje na 100% to pompa 0%, dmuchawa 63 % to pompa 37 % itd, jeżeli dmuchawa 0% to pompa 100%. Moc silnika pompy maksimum 100W.
|
|
| Back to top |
|
 |
Google

|
#
22 Sep 2004 10:40 |
|
|
|
|
|
| Back to top |
|
 |
HenryK3 Poziom 20

Joined: 31 Dec 2003 Posts: 1018 Location: Jaworzno
|
#2
22 Sep 2004 10:51 Re: Kocioł węglowy - regulacja prędkości obrotowej pompy wod |
|
|
|
Jaki silnik ma ta pompa?
Od tego trzeba zacząć bo teraz jej regulacja jej obrotów jest zrealizowana prawdopodobnie na odczepach.
|
|
| Back to top |
|
 |
emus Poziom 14

Joined: 08 Sep 2004 Posts: 182 Location: Kraków
|
#3
22 Sep 2004 11:07 Re: Kocioł węglowy - regulacja prędkości obrotowej pompy wod |
|
|
|
Do HenrykK3.
To nie ma żadnego znaczenia. Do pompy jest w tej chwili doprowadzone napięcie 230V 50Hz z gniazdka. Jeżeli ustawię pompę na 4 to jej obroty są 100%, jeżeli na 1 to 25%. Ja chcę aby regulator sterował obrotami pompy w pełnym jej zakresie 0-100%, w sposób ciągły w zależności od obrotów dmuchawy, czyli ustawiam na 4, a napięcie do pompy daję poprzez jakieś urządzenie z obwodu sterującego dmuchawą. Oczywistym jest że jeżeli sygnał z regulatora będzie się zmieniał w zakresie 0-100% to przy ustawieniu przełacznika na pompie na 1 rzeczywiste obroty pompy będą się zmieniały od 0-25%, a na przykład ustawienie przełącznika na 4 to rzeczywiste obroty pompy będą od 0-100%
|
|
| Back to top |
|
 |
Rycho T Poziom 24

Joined: 24 Jul 2003 Posts: 4328 Location: Libiąż
|
#4
22 Sep 2004 12:09 Kocioł węglowy - regulacja prędkości obrotowej pompy wody |
|
|
|
Pompa powinna pracowac cały czas. Jaki sens będzi miało wyłączenie pompy podczas pracy wentylatora z maksymalnymi obrotami i odwrotnie?
|
|
| Back to top |
|
 |
emus Poziom 14

Joined: 08 Sep 2004 Posts: 182 Location: Kraków
|
#5
22 Sep 2004 12:51 Re: Kocioł węglowy - regulacja prędkości obrotowej pompy wod |
|
|
|
Do Rycho T
Przypadek, gdy dmuchawa pracuje na 100% jest bardzo rzadki (brak węgla w kotle).
Najczęściej dmuchawa pracuje w zakresie 0-30% (na przykład spadek temperatury w kotle do 58 stopni przy warości zadanej 60 stopni). Jeżeli dla tego zakresu pracy dmuchawy obroty pompy będą spadały ze 100% do 70% to uważam, że woda w kotle szybciej się nagrzeje, skróci się czas pracy dmuchawy i tym samym mniej ciepła ucieknie przez komin, zmniejszą się wzrosty temperatury powyżej wartości zadanej.
Przypadek braku węgla w kotle i tym samym spadku temperatury wody poniżej wartości zadanej powoduje wzrost obrotów dmuchawy do 100% (w chwili obecnej pompa dalej pracuje na 100%). Uważam, że zatrzymanie obrotów pompy spowoduje zatrzymanie przepływu ciepłej wody w instalacji, oziębianie zimnym powietrzem tłoczonym przez dmuchawę bedzie tylko ta część wody która znajdzie się w kotle.
|
|
| Back to top |
|
 |
WoŹnY Poziom 21

Joined: 13 Feb 2003 Posts: 1176 Location: Gdańsk
|
#6
22 Sep 2004 13:08 Re: Kocioł węglowy - regulacja prędkości obrotowej pompy wod |
|
|
|
Jeżeli jest to typowa pompa do wody C.O. to niestety regulacji obrotów dokonuje się za pomocą dołączania dodatkowych uzwojeń (regulacji mocy). Ponieważ jest to maszyna prądu przemiennego, płynnej regulacji obrotów możesz dokanać TYLKO poprzez regulację częstotliwośći, a tego dokonuje FALOWNIK. Poszukaj na forum temat niejednokrotnie wałkowany. Dodam tylko że koszt falownika zniechęci niestety Ciebie.
Zmniejszenie obrotów pompy podczas przedmuchu spowoduje nagrzewanie wody do wyższej temp. ale tylko w kotle. Może okazać się że przy małym przepływie tem wody ogrzanej będzie na poziomie zadanym a powrót znacznie chłodnieszy niż w przypadku szybszego obiegu. Myślę, że do niczego nie dojdziesz. Nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, że przy mniejszym przepływie mniej energii odbieżesz, tym samym więcej uleci poprzez komin - tym samym sprawność spadnie. Niestety ciało podgrzane do wyższej temp. oddaje znacznie więcej ciepła do otoczenia, w tym przypadku do komina. Najlepszym rozwiązaniem byłaby temp. pieca równa temp. wody w kaloryferach - najmniejsze straty.
Przemyśl sobie i poczytaj o tych falownikach.
|
|
| Back to top |
|
 |
emus Poziom 14

Joined: 08 Sep 2004 Posts: 182 Location: Kraków
|
#7
22 Sep 2004 13:16 Re: Kocioł węglowy - regulacja prędkości obrotowej pompy wod |
|
|
|
Do Woźny
"Falownik" (prawdopodobnie triak, lub tyrystor) to już jest w regulatorze temperatury i steruje obrotami dmuchawy. Teraz ten sam sygnał z "falownika" należy wykorzystać do sterowania pompą wody CO. Problem polega na tym, że gdy dmuchawa pracuje w zakresie od 0-100% to pompa ma pracować odwrotnym zakresie 100-0%.
|
|
| Back to top |
|
 |
Rycho T Poziom 24

Joined: 24 Jul 2003 Posts: 4328 Location: Libiąż
|
#8
22 Sep 2004 14:41 Kocioł węglowy - regulacja prędkości obrotowej pompy wody |
|
|
|
Myślę że kolega WoŹnY ma rację.
Zwiększy się tylko częstotliwość zał. i wył. pieca.
Wzrośnie wtedy iliść ciepła idącego "w komin".
Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem może byc zsynchronizowanie obrotów pompy i dmuchawy.
Ale mogę się mylic.
|
|
| Back to top |
|
 |
adamjur1 Poziom 24

Joined: 12 May 2004 Posts: 4826 Location: Swarzędz
|
#9
22 Sep 2004 15:08 Re: Kocioł węglowy - regulacja prędkości obrotowej pompy wod |
|
|
|
Pompa powinna sie załączać ( regulować) z uzaleznieniem od temperatury powracającej wody - to w sposób automatyczny otrzymamy najwyższą ekonomie w tym układzie. Stwarzanie sprzęzenia zwrotnego dodatniego ( bo takie tu powstaje ) prowadz iw prosty sposób do któregoś z ekstremów- albo w końcu będzie całkiem zimno albo gorąco. Nie zapominajmy o nadrzednym celu dzialania tego układu - ogrzewanie obiektu.O regulacji falownikiem silnika nieprzystosowanego do tego zapomnijcie (w zakresach za bardo odbiegających od f znamionowej wszystko będzie się grzało. A co z przypadkiem zaniku napięcia zasilania ?I nie piszczie o stosowaniu UPS-a ( tentemat ćwiczyliśmy w instalacji naszej firmy, dopiero wysokiej klasy online-owy ups o przebiegu idealnie sinusolidalnym nadaje sie do tego, kiepskie otwierają tyrystory na maxa i nie wyłaczają) Można spróbować do zmieniać prędkość 2st ->4 st za pomocą termostatu z kapilarą założoną na rurkę powrotną.
Przećwiczyłem to u siebie przy ogrzewaniu podłogowym.
Pozdr. J.
|
|
| Back to top |
|
 |
szymtro Poziom 21

Joined: 07 Apr 2003 Posts: 1425 Location: Warszawa
|
#10
22 Sep 2004 22:58 Re: Kocioł węglowy - regulacja prędkości obrotowej pompy wod |
|
|
|
adamjur ma rację - najlepiej jest sterowac pompą na podstawie różnicy temperatur na wejściu do budynku i na wyjściu. Nie potrzeba aby pompa zasuwała cały czas na 100% jezeli budynek jest już nagrzany. Dodatkowo najlepiej jest utrzymywac zadaną różnicę na wyjściu i na wejściu i to różnicę która zależy wyłącznie (albo i nie) od temperatury zewnętrznej(na zewnątrz budynku) bo jeżeli ktoś z was kiedyś miał przyjemność obserwować jak zmieniają sie temperatury zasilania i powrotu w różnych warunkach pogodowych to bedzie wiedzia o czym mówię. Profesjonalne regulatory(przemysłowe ale nie PLC) mają takie różne funkcję ale ich cena poraża. A szkoda bo to co oferuje nam Junkers(czy podobne firmy) zmierza coraz bardziej ku lepszemu ale to jeszcze nie jest to co współczesna automatyka potrafi - też szkoda. Co do sterowania pompką to chyba jednak nie obejdzie się bez wymiany na taką sterowaną potencjometrem - ma inny typ silnika w środku który pozwala na sterowanie jej obrotami wypełnieniem napiecia zasilania(coś jak w wiertarce) Zwykłe pompki mają kolejne biegi przełączane mechanicznie - zmienia sie ilość uzwojeń i silnik kręci się albo szybciej albo wolniej. Co do sterowania taką zwykła pompką to prosze bardzo - podłączamy taki przycisk z wiertark i patrzymy co się dzieje - silnik buczy jak delikatnie wciskamy i w pewnym moemencie rusza ale jego przędkość zawsze jest taka sama. Dlatego nie da się sterowąc czymś takim "tanio" - tylko falownik a to = drogo.
|
|
| Back to top |
|
 |
WoŹnY Poziom 21

Joined: 13 Feb 2003 Posts: 1176 Location: Gdańsk
|
#11
23 Sep 2004 01:44 Re: Kocioł węglowy - regulacja prędkości obrotowej pompy wod |
|
|
|
:arrow: szymtro
To co piszesz z tymi przepływami, zadanymi temp. wejścia i wyjścia w odniesieniu to racja. regulujemy w ten sposób (tak mi się wydaje) w zależności od pogody ilość dostarczanego ciepła do budynku. Im zimniej tym większa strata energii więc musimy jej dodać więcej, tylko pytanie skąd ma taki regulator wiedzieć kiedy ile :?: Czy są one po prostu ręcznie ustalane: taki przedział temp. - to taka iloć dostarczonej energii, czy może obliczają to w jakiś matematyczny sposób :?:
|
|
| Back to top |
|
 |
adamjur1 Poziom 24

Joined: 12 May 2004 Posts: 4826 Location: Swarzędz
|
#12
23 Sep 2004 06:42 Re: Kocioł węglowy - regulacja prędkości obrotowej pompy wod |
|
|
|
| Quote: |
| Można spróbować do zmieniać prędkość 2st ->4 st za pomocą termostatu z kapilarą założoną na rurkę powrotną |
Szkoda że musżę cytować sam siebie
To rozwiązanie kosztuje najmniej taki temostat ma styki NO I NC jest nawet wersja bez kalipary, wprost przypinana na rurkę powrotną i z nastawiana w środku lub z zewnątrz temepereatura. Jest to najprostrze roawiazania automatyki ogrzewania. Jak pompa chodzi szybiej wychładza piec, przez co wymusza jego większą wydajnośc.( tym bardziej ze pompka już jest zainstalowana i należy wykorzystać taką jaka jest. można eksperymentalnie ustalić które zakresy są odpowiednie dla tej regulacji. Ja mam 0 i 2) Wszystko na ten temat.
Żegnam i Pozdr.J.[/quote]
|
|
| Back to top |
|
 |
DonRomano Poziom 23

Joined: 29 Aug 2003 Posts: 2739 Location: Rzeszów
|
#13
23 Sep 2004 07:34 Kocioł węglowy - regulacja prędkości obrotowej pompy wody |
|
|
|
Witam.
Nowocześniejsze regulatory mierzą temp. zewnętrzną, temp wewnętrzną, temp.wody zasilającej i powrotnej, oraz temp. kotła.
Na podstawie tych pomiarów dokonują regulacji wody zasilającej układ C.O.
Odbywa się to przy pomocy tak zwanych krzywych grzewczych oraz wsp. korekcji dla konkretnego budynku.
Taki regulator nazywa się regulatorem pogodowym.
Proste regulatory mierzą temp. powrotna wody lub temp kotła.
Jeżeli na zewnątrz jest zimniej to budynek bardziej się oziębia i automatycznie woda w instalacji jest chłodniejsza, stąd taki regulator wie ile ciepła wysłać do C.O.
Moim i nie tylko moim zdaniem dodatkowa regulacja samej pompy już nic nie da.
Jeżeli szukasz oszczędności to zainstaluj zawory termostatyczne na grzejnikach i co najważniejsze dobrze je ustaw.
Dodatkowo w miejscu reprezentatywnym w domciu zamontuj regulator temperatury pokojowej, który wyłączy pompę w momencie osiągnięcia zadanej temperatury wewnątrz budynku.
To chyba najlepsze wyjście.
|
|
| Back to top |
|
 |
emus Poziom 14

Joined: 08 Sep 2004 Posts: 182 Location: Kraków
|
#14
23 Sep 2004 07:45 Re: Kocioł węglowy - regulacja prędkości obrotowej pompy wod |
|
|
|
DO WSZYSKICH BIORĄCYCH UDZIAŁ W DYSKUSJI
Uprzejmie proszę o dokładne przeczytanie moich wiadomości jeszcze raz. Ja chcę wiedzieć czy jest takie urządzenie, jak wygląda jego schemat elektroniczny. Nie chcę się zastanawiać w tym miejscu czy ma to sens czy nie (to jest tak samo jakbym na innych forach dyskutował czy ma sens naprawianie 10-o letniego telewizora czy 15-o letniej lodówki).
|
|
| Back to top |
|
 |
_Tomaszz Poziom 15

Joined: 01 Apr 2004 Posts: 204 Location: okolice Wrocławia
|
#15
23 Sep 2004 22:34 Kocioł węglowy - regulacja prędkości obrotowej pompy wody |
|
|
|
Regulacja postawiona na głowie....
Ale proszę:
zamieniasz napięcie zasilania dmuchawy (AC) na sygnał 0 - 10 VDC przy pomocy np niestabilizowanego zasilacza antenowego plus peerek do kalibracji. Zadajesz tym sygnał do przemiennika częstotliwości z wejściem analogowym, tam programujesz sposób zachowania się napięcia dla pompy.
zamiast przemiennika można pokombinować z tańszym tyrystorowym regulatorem obrotów do central wentylacyjnych lub pralek.
Jakkolwiek byś nie robił - pamiętaj o separacji galwanicznej obwodów.
Widzę, że nie chcesz dyskutować o celowości tego rozwiązania... a może warto ?
|
|
| Back to top |
|
 |
Google

|
#
23 Sep 2004 22:34 |
|
|
|
|
|
| Back to top |
|
 |
WojcikW Poziom 22

Joined: 16 Aug 2004 Posts: 1542 Location: Reda
|
#16
24 Sep 2004 22:26 Re: Kocioł węglowy - regulacja prędkości obrotowej pompy wod |
|
|
|
Witam
Emus opisz dokładnie i podaj parametry silnika wentylatora, regulatora wentylatora oraz silnika pompy. Czy to silniki komutatorowe czy klatkowe, a jeżeli klatkowe to czy ze zwojem zwartym. Przypuszczam, że falownik nie steruje tym silnikiem wentylatora. Falownik jest urządzeniem zbyt drogim i skomplikowanym do takich zastosowań.
Pozdrawiam
|
|
| Back to top |
|
 |
autoza Poziom 9

Joined: 26 Jun 2003 Posts: 38 Location: PL
|
#17
25 Sep 2004 14:54 Re: Kocioł węglowy - regulacja prędkości obrotowej pompy wod |
|
|
|
tam.
Myślę że, do regulacji obrotów pompy należy zastosować falownik. W falownikach zasilanych z jednej fazy, napięcie wyjściowe między fazowe zwykle wynosi 200V. Silnik należało by przyłączyć do dwu faz lub zastosować falownik z wyjściem jednofazowym. Na ośi dmuchawy zainstalować prąsdniczkę tachometryczną. Napięcie otrzymywane z prądniczki wyprostować Gretzem, na wyjściu prostownika zastosować filtr ( np. kondensator 47uF ) oraz obciążyć potencjometrem np: 10k. W falowniku wykorzystać regulację częstotliwości z wejścia analogowego 10V. Do zasilacza falownika przyłączyć dzielnik rezystorowy lub drugi potencjometr. Suwak potencjometru dołączć do" +" prostownika a " - " prostownika do wejścia analogowego. Przy zahamowanej dmuchawie ustawić maksymalne obroty pompy tym drugim potencjometrem. W miarę zwiększania się obrotów dmuchawy, obroty pompy powinny maleć.
Powodzenia.
|
|
| Back to top |
|
 |
WojcikW Poziom 22

Joined: 16 Aug 2004 Posts: 1542 Location: Reda
|
#18
26 Sep 2004 12:17 Re: Kocioł węglowy - regulacja prędkości obrotowej pompy wod |
|
|
|
Nie wiem dlaczego forsowany jest ten falownik kiedy nie wiadomo jaki silnik napędza pompę. Przetwornica częstotliwości (w jej skład wchodzi falownik) jest urządzeniem drogim i skomplikowanym. Nie każdy silnik będzie poprawnie działał z przetwornicą.
Pozdrawiam
|
|
| Back to top |
|
 |
_Tomaszz Poziom 15

Joined: 01 Apr 2004 Posts: 204 Location: okolice Wrocławia
|
#19
26 Sep 2004 17:36 Re: Kocioł węglowy - regulacja prędkości obrotowej pompy wod |
|
|
|
| WojcikW wrote: |
| Nie wiem dlaczego forsowany jest ten falownik kiedy nie wiadomo jaki silnik napędza pompę. Przetwornica częstotliwości (w jej skład wchodzi falownik) jest urządzeniem drogim i skomplikowanym |
Pompa- jak pompa te domowe mają silniczek indukcyjny z kondensatorem.
Oświadczam, że niczego i nikogo (zwłaszcza żony) nie forsuję !
:D
Wentylator takiego kotła zasilany jest przez tyrystory prądem regulowanym fazowo (czyli obniżanie napięcia skutecznego). Nie wypowiadam się w imieniu autora tematu. Po prostu regulowałem kiedyś taki kocioł.
Obroty pompy też można regulować w ten sposób, ale nie może to być zwykły ściemniacz do żarówek. Silniki wentylatorów i pomp można regulować napięciowo. Pisałem o tym wcześniej. U siebie też obniżyłem obroty pompy transformatorem, ale na stałe i w innym celu. Pompa zaczynała się kręcić od ok. 100 V.
Podałem wcześniej dwa rozwiązania droższe - łatwiejsze i tańsze - trudniejsze. Skąd wiesz, jaką kasą i wiedzą dysponuje zainteresowany?
A tak na marginesie - w moim węglowym kotle (automatyczny z podajnikiem) rozwiązano to tak, że poniżej pewnej temp. oraz przy gwałtownym spadku temp w kotle pompa jest całkowicie odłączana dopóki kocioł nie "nadrobi" zaległości. Po prostu kocioł odłącza sobie odbiór ciepła. Myślę, że ten sposób jest najtańszy.
Panie Wójcik, teraz czekamy na Pana propozycję...
|
|
| Back to top |
|
 |
WojcikW Poziom 22

Joined: 16 Aug 2004 Posts: 1542 Location: Reda
|
#20
28 Sep 2004 21:07 Re: Kocioł węglowy - regulacja prędkości obrotowej pompy wod |
|
|
|
| Quote: |
| Panie Wójcik, teraz czekamy na Pana propozycję... |
Nie mogę niczego zaproponować bo nie jestem tak jak niektórzy jasnowidzem -
| Quote: |
Pompa- jak pompa te domowe mają silniczek indukcyjny z kondensatorem.
|
Nie przypominam sobie też bym cokolwiek pisał o wiedzy i zamożności kogokolwiek.
| Quote: |
Skąd wiesz, jaką kasą i wiedzą dysponuje zainteresowany?
|
Myślę, że nawet jak ktoś ma dużo kasy to nie potrzebuje porady jak można ją bezmyślnie wydać.
Pozdrawiam
|
|
| Back to top |
|
 |
Arek400 Poziom 12

Joined: 31 Aug 2004 Posts: 89
|
#21
29 Sep 2004 14:52 Re: Kocioł węglowy - regulacja prędkości obrotowej pompy wod |
|
|
|
Witam. Wdzę, że koledzy chcą ci wyjaśnić na czym polega takie sterowanie ale ty się zaparłeś że chcesz płynnie zmieniać obroty pompy. Po pierwsze silnik w tej pompie jest jednofazowy falownik który zastosujesz nie może posiadać prostej charakterystyki U/f bo nie osiągniesz wystarczającego momentu na wale żeby go poruszyć, po drugie musisz pamietać że to jest pompa odśrodkowa i regulacja od 0 nie ma wogóle sensu, tego typu pompy pracują skutecznie dopiero powyżej 40% obrotów znamionowych, po trzecie zapominasz o tym że zanim nagrzejesz wodę do ok 30 st C pompa nie powinna wogóle pracować, bo nigdy nie rozpalisz tego kotła, po czwarte sterownik wentylatora działa tak aby uzyskać zadaną temperaturę na kotle a potem pracuje wolno żeby przedmuchać gazy bo inaczej będzie BUUM. Zapomiałeś tęż o grawitacyjnym przepływie wody, jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest pomiar temperatury wody na powrocie do kotła od którego należy uzależnić 0-1 załączanie pompy, a bieg który jest do wyboru w pompie jest po to że są różne układy w jednych jest mniej wody w innych więcej i do niczego więcej. Pozdrawiam i radzę słuchać bardziej doświadczonych.
Arek.
|
|
| Back to top |
|
 |
kuba_puchatek Poziom 14

Joined: 12 Mar 2003 Posts: 166
|
#22
05 Nov 2005 17:01 Re: Kocioł węglowy - regulacja prędkości obrotowej pompy wod |
|
|
|
proponuję pompę UPE 25-40, pompka taka posiada płynną regulację ciśnienia lub przepływu (do wyboru) poprzez wejście analogowe 0...10V,
poza tym można wybrać regulację wydajności w funkcji temperatury (wbudowany czujnik, ale pompa musi być wtedy na zasilaniu).
Posiada także inne bajery - komunikacja po RS485 i w podczerwieni (pilot). Na allegro można wyrwać takie cacko już za ok. 300PLN
|
|
| Back to top |
|
 |
numerek12 Poziom 18

Joined: 29 May 2005 Posts: 537 Location: trójmiasto
|
#23
06 Nov 2005 14:41 Re: Kocioł węglowy - regulacja prędkości obrotowej pompy wod |
|
|
|
uważam że zastosowanie regulatora obrotów to pomyłka
jak napisał jeden z przedmówców pompa zaczyna pracowac efektywnie jesli obroty sa powyzej 60 % znamionowych
poniżej tej wartości nastepuje bardzo silna kawitacja co doprowadzi do szybkiego zniszczenia pompy
u siebie rozwiazalem ten problem instalując termostat na zasilaniu
tzn zamontowałem go za pomoca sprezyny na rurze powyżej pompy
i mimo ze instalacja jest z rurek miedzianych fi 18 grawitacja zalatwia sprawę sterowania
doswiadczalnie ustawiłem termostat w takiej pozycji aby przy temp 35 st C załaczal pompe
ale...
odleglość termostatu na rurce od pieca powoduje że tak naprawdę temp wody w piecu wynosi dokładnie 60 st C
grawitacja powoduje że temp wody w rurce wzrasta bardzo powoli i dopiero osiągniecie 60 st C w piecu spowodowało podniesienie temp przy termostacie do 35 st C - no i załączenie pompy
no a rozłączenie pompy trwa bardzo szybko bowiem
po wygasnieciu ognia pompa tloczy wode i termostat wysyła sygnał do stycznika aby wyłaczyć pompe poniżej 35 st C
taka instalacja pracuje u mnie juz od 3 lat i powiem tak
oszczedność na prądzie (pompa nie pracuej bez potrzeby ) to około 25-30 %
komfort cieplny jest wyższy bo pompa nie tłoczy zimnej wody tym samym nie chlodzi pomieszczeń
zrobisz jak zechcesz ale w/g mnie niepotrzebnie komplikujesz sprawę
|
|
| Back to top |
|
 |
Google

|
#
06 Nov 2005 14:41 |
|
|
|
|
|
| Back to top |
|
 |
bolek Poziom 23

Joined: 04 Jun 2002 Posts: 3876 Location: stolica
|
#24
07 Nov 2005 10:26 Kocioł węglowy - regulacja prędkości obrotowej pompy wody |
|
|
|
taki sterownik z pogodynką nadaje sie do kotła węglowego? Wypadało by aby na piecu było 40..60st, jeśli nagle zamkniemy mu obieg to domyślam się że woda sie zagotuje...
|
|
| Back to top |
|
 |
porter Poziom 12

Joined: 20 Aug 2004 Posts: 92
|
#25
07 Nov 2005 21:16 Re: Kocioł węglowy - regulacja prędkości obrotowej pompy wod |
|
|
|
Są gotowe rozwiązania np. pompy produkcji WILO lub Danfoss. W pompach tych zastosowany jest prosty regulator prędkości obrotowej silnika pompy sterowany sygnałem analogowym wypracowanym na podstawie pomiaru różnicy ciśnień. Oczywiście przed i za pompą. Jeżeli użytkownik instalacji CO odkręci na full termostat przy grzejniku to spowoduje jednocześnie spadek ciśnienia w instalacji. Regulator zwiększy obroty pompy tak, aby uzyskać stała różnicę ciśnień. Pompy zaproponowane powyżej mają oczywiscie bajery tj., różne algorytmy pracy np. stała różnica cisnień, proporcjonal itd. Mała uwaga są one drogie.
|
|
| Back to top |
|
 |
AndM Poziom 16

Joined: 29 Oct 2005 Posts: 286 Location: mazowsze
|
#26
07 Nov 2005 22:20 Kocioł węglowy - regulacja prędkości obrotowej pompy wody |
|
|
|
Witam.
Śledząc niniejszy wątek regulacji obrotów silnika pompy C.O. zastanawiam się jak rozwiązano problem sterowania obrotami dmuchawy? W dmuchawie, którą posiadam jest silnik z jednym głównym uzwojeniem i dodatkowym zbocznikowanym kondesatorem. Tym silnikiem steruje sterownik typu "komfort" wyprodukowany przez firmę "Elster". Instrukcja obługi podaje, że maksymalna moc dmuchawy może być regulowana już od 20% mocy maksymalnej.
Podejrzewam, że producent urządzenia nie wstawił w sterownik falownika, a jednak chyba istnieje jakaś regulacja.
Proszę o odpowiedź.
|
|
| Back to top |
|
 |
tolo2 Poziom 16

Joined: 22 Nov 2004 Posts: 346 Location: tomaszow maz
|
#27
09 Nov 2005 20:28 Re: Kocioł węglowy - regulacja prędkości obrotowej pompy wod |
|
|
|
ja ten problem rozwiązałem super prosto.umieściłem w piecu weżownicę do ciepłej wody i kiedy w piecu się pali woda jest nie do przebrania.
|
|
| Back to top |
|
 |
krzemek25 Poziom 4

Joined: 12 Apr 2011 Posts: 8 Location: Warszawa
|
#28
15 Apr 2011 18:48 Re: Kocioł węglowy - regulacja prędkości obrotowej pompy wody |
|
|
|
falownik z wyjsciem jednofazowym może: http://www.empa.com.pl/pdf/invertek/DTR_ODE2_01.pdf
| Moderated by ROBSON33: |
Wypowiedź nagradzam ostrzeżeniem zgodnie z regulaminem:
3.1.10. Rozpowszechnianie, bez zgody Usługodawcy, reklamy w każdej postaci, w tym kryptoreklamy. Zakaz nie dotyczy informacji lub ofert dotyczących produktów/usług zamieszczonych w celach informacyjnych, w związku z tematem danego wątku. |
|
|
| Back to top |
|
 |
czesiu Poziom 21

Joined: 07 May 2003 Posts: 1116 Location: Bełchatów
|
#29
15 Apr 2011 19:13 Re: Kocioł węglowy - regulacja prędkości obrotowej pompy wody |
|
|
|
Napisałeś w sumie już 6 postów i w każdym wciskasz ludziom te swoje falowniki.
Zapłać chłopie za reklame a nie szukasz frajerów.
|
|
| Back to top |
|
 |
atlantel Poziom 20

Joined: 26 Jun 2005 Posts: 915 Location: Świecie
|
#30
15 Apr 2011 19:20 Re: Kocioł węglowy - regulacja prędkości obrotowej pompy wody |
|
|
|
Witam!
Albo niech poda cenę to będzie zaskoczenie!
Czesiu masz rację zero pomocy tylko reklama.
|
|
| Back to top |
|
 |